Вентиляция котельной, Температура внутреннего воздуха и прочее. |
|
|
|
23.12.2014, 16:38
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.12.2014
Пользователь №: 253698

|
Добрый день! Распутайте меня, я запуталась. Проектирую отопление и вентиляцию блочно-модульной котельной 12,2 МВт. Вентиляция в холодный период естественная приточно вытяжная, рассчитанная на 3х-кратный воздухообмен и подачу воздуха на горение. В теплый период приточная вентиляция естественная, вытяжная механическая крышниками.
1. Вот есть котельный зал с полностью автоматизированным технологическим оборудованием, функционирующим без присутствия людей (кроме дежурного персонала, находящегося в специальном помещении и выходящего в производственное помещение периодически для осмотра и наладки оборудования не более двух часов непрерывно). Следовательно, согласно п.5.3 СНиП 41-01-2003 для теплого периода года при наличии избытков теплоты температуру воздуха в рабочей зоне следует принимать: на 4 °С выше температуры наружного воздуха (параметры А), но не ниже 29 °С, если при этом не требуется подогрева воздуха. В СП "Котельные установки" сказано, что нужно лишь на 4 градуса наружного воздуха выше брать. Поговорила с экспертом, но не того города, где будут принимать. Он согласился на 29 градусов... Людей нет, теплоизбытки есть, СНиП ОВиК главнее... Хочу спросить, так кто-нибудь считает?
2. В СП "Котельные установки" п.8.4 Участки элементов котлов, водоподогревателей и трубопроводов с повышенной температурой поверхности, доступные для обслуживающего персонала, должны быть покрыты тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру наружной поверхности не более 45 °С при температуре окружающей среды не более 25 °С. Я рассчитываю тепловыделения от оборудования и трубопроводов исходя из того, что известна температура на поверхности. 45 градусов. Но... в теплый период у меня +29... Что нужно делать в этом случае? Понижать температуру на поверхности до 40, как в СНиП ОВиК? Но это технологические трубопроводы... и технологи задаются сами температуой на поверхности...
3. Рассчитываю теплопоступления от оборудования по формуле Q = a*S*(tпов - tвн). Значения коэффициента теплоотдачи а, Вт/(м2*оС) беру по по таблице В.2. СП 61.13330.2012/ СНиП 41-03-2003 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ.
Сообщение отредактировал ZOLGA - 23.12.2014, 16:42
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 6)
|
13.1.2015, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
1. Температура на поверхности теплоизоляции для теплоносителя Т>100С - 45С, для Т<100 - 35C (СП 41-104-2000 п.9.1, СП 61.13330.2012 п. 6.7.1 немного другие значения). Считаете два варианта по температуре воздуха (зима, лето), принимаете большую толщину. 2. Тепловыделения от котлов принимаются по паспорту, составляют примерно 0,1-0,5% от номинальной мощности. 3. Тепловыделения от насосов в любом "букваре" по ОВиК.
|
|
|
|
|
13.1.2015, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
летом обычно нагрузка на котельную меньше(так как работает только на гвс) и температура в подаче тоже меньше(обычно 70), поэтому если у вас зимой будет 45 на поверхности то летом не будет такой температуры. 0,1-0,5 % от номинальной мощности это справедливо для старых советских котлов, год назад делал котельную, котлы не помню точно какие были , но при мощности котла 10 МВт, тепловыделения были не более 15 кВт .
|
|
|
|
|
14.1.2015, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(Composter @ 13.1.2015, 22:23)  летом обычно нагрузка на котельную меньше(так как работает только на гвс) и температура в подаче тоже меньше(обычно 70), поэтому если у вас зимой будет 45 на поверхности то летом не будет такой температуры. 0,1-0,5 % от номинальной мощности это справедливо для старых советских котлов, год назад делал котельную, котлы не помню точно какие были , но при мощности котла 10 МВт, тепловыделения были не более 15 кВт . Для старых советских в тяжелой обмуровке в районе 1,5%, а для современных в пределах 1%, вот например для данных котлов viessmann в пределах 0,4% [attachment=93546:2015_01_...________.png]
|
|
|
|
|
14.1.2015, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
2015_01_14_22_08_15________________.png ( 120,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 83
|
|
|
|
|
15.1.2015, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
ну не знаю, мне производитель сказал конкретные цифры в кВт а не в %. если вам интересно то могу уточнить
|
|
|
|
|
15.1.2015, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
спросил у бывшего коллеги, котлы были фирмы ЭНТРОРОС ,Тип ТТ100 , мощность не помню но не менее 10МВт. тепловыделения 15 кВт.
|
|
|
|
|
  |