> насос на линии циркуляции ГВС
Евгений Буш
сообщение 25.12.2014, 22:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



на линии циркуляции ГВС перед емкостным теплообменником стоит насос UPS-25-40, условный проход на "всасе" 25 мм.
Реально к этому патрубку подходит труба ПП 20 мм, т.е условный рроход где то 12-13 мм. Как влияет эта ситуация
на производительность насоса, куда убежит его рабочая характеристика?
Сейчас dТ между прямой (выход с ГВС) и линией циркуляции 30 С, вместо 10-15 С. Если заменить трубу с 20 мм на 32 мм приведет ли это
значительному уменьшение dТ и повышению производительности?
Понимаю, что вопрос несколько риторический, но все же...

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 25.12.2014, 22:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 63)
Бойко
сообщение 25.12.2014, 23:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Евгений Буш @ 25.12.2014, 22:23) *
на линии циркуляции ГВС перед емкостным теплообменником стоит насос UPS-25-40, условный проход на "всасе" 25 мм.
Реально к этому патрубку подходит труба ПП 20 мм, т.е условный рроход где то 12-13 мм. Как влияет эта ситуация
на производительность насоса, куда убежит его рабочая характеристика?
Сейчас dТ между прямой (выход с ГВС) и линией циркуляции 30 С, вместо 10-15 С. Если заменить трубу с 20 мм на 32 мм приведет ли это
значительному уменьшение dТ и повышению производительности?
Понимаю, что вопрос несколько риторический, но все же...


Чем Вы измеряли температуру циркуляции? Термоманометром (очень часто)?


Сообщение отредактировал Бойко - 25.12.2014, 23:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 25.12.2014, 23:23
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50557
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Евгений Буш @ 25.12.2014, 22:23) *
на линии циркуляции ГВС перед емкостным теплообменником стоит насос UPS-25-40, условный проход на "всасе" 25 мм.
Реально к этому патрубку подходит труба ПП 20 мм, т.е условный рроход где то 12-13 мм. Как влияет эта ситуация
на производительность насоса, куда убежит его рабочая характеристика?
Сейчас dТ между прямой (выход с ГВС) и линией циркуляции 30 С, вместо 10-15 С. Если заменить трубу с 20 мм на 32 мм приведет ли это
значительному уменьшение dТ и повышению производительности?
Понимаю, что вопрос несколько риторический, но все же...
Никак не изменится, всем рулят тепловые и гидравлические потери в контуре ГВС. Вполне возможно, что объект настолько крупный, что 25-40 не справляется с необходимой циркуляцией, чаще всего на циркуляцию хватает тонны-полутора в час. Но тут несколько моментов:
1. Может быть забит фильтр, который там есть.
2. Может быть насос на низкой скорости и никому это в голову не приходило.
3. Может быть обратный клапан (что после него) слишком тугой, мы, как правило, удаляем из них пружины.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.12.2014, 23:52
Сообщение #4





Guest Forum






Ставите 25-60 и сравниваете результаты. Выводы только после того, как ставите 25-60 и сравниваете результаты.
А так... можно долго гадать

Сообщение отредактировал ЁЖик - 25.12.2014, 23:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 26.12.2014, 0:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата
Чем Вы измеряли температуру циркуляции? Термоманометром (очень часто)?

Двумя пирометрами дорогим и подешевле, разброс показаний минимальный...
Цитата
Но тут несколько моментов:

Фильтра перед насосом нет, обратного клапана вроде то же, надо уточнить, насос на третьей ступени
немного предистории... До декабря загрузочный насос пкервичного контура бойлера то же был UPS 25-40 и бойлер практически не грел воду. Заменили его на
UPS 25-80, бойлер стал выдавать на выходе аж 70 С, что наверное не очень хорошо для ПП труб, на входе в бойлер
с линии циркуляции 35-40 С.
По схеме ГВС два "холостых" стояка с 2-х крыльев тоже диаметром по 20 мм и сходятся вместе в трубу тоже 20 мм которая и идет к насосу циркуляции этот участок трубы где тометров семь.
Как я понял замена этого участка трубы на 32-ую революции не сделает.
Тогда один пример из моей практики. Лет 20 работаю с хим насосами вход 80 мм, естественно и шланг был
с усл-проходом 80 мм, однажды он вышел из строя и пришлось приделать патрубок на 102 мм внутреннего диаметра
и естественно шланг 100 мм внутри. Расход и напор выросли на глазах, правда циркуляция была организована по
разомкнутому контуру
Цитата
Ставите 25-60 и сравниваете результаты.

Дык обменного фонда то нет, а то бы ставил и ставил.
Мне бы еще пару ответов по сути, чтоб нечетное число мнений, менять трубу на 32 мм или оставить 20-у
и путаться с насосами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.12.2014, 0:46
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50557
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Евгений Буш @ 26.12.2014, 0:38) *
Фильтра перед насосом нет, обратного клапана вроде то же
разомкнутому контуру
Отсекновение яиц хорошо работает в подобном случае. Или через повешение (было и незнадзорного и даже невиновного вплоне, подвесили за оное, ну, мы же люди простые, подвесить собрались...) А он герой Майдана....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 26.12.2014, 0:51
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Евгений Буш @ 26.12.2014, 1:38) *
Дык обменного фонда то нет, а то бы ставил и ставил.
Мне бы еще пару ответов по сути, чтоб нечетное число мнений, менять трубу на 32 мм или оставить 20-у
и путаться с насосами?

Дык с чем менее болезненно путаться? С насосами одного размера, или с трубами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 26.12.2014, 1:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата
Отсекновение яиц хорошо работает в подобном случае. Или через повешение (было и незнадзорного и даже
невиновного вплоне, подвесили за оное, ну, мы же люди простые, подвесить собрались...) А он герой Майдана....

Шикарно! осталось домыслить немногое каким образом отсекновение яиц героям Майдана связано с гидравликой
контура ГВС. Но мне этого не нать, а нать мне менять или не менять!
Цитата
С насосами одного размера, или с трубами?

Однозначно с трубами и дешевле, но хотелось бы и миниальных теоретических выкладок.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.12.2014, 1:24
Сообщение #9


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50557
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Евгений Буш @ 26.12.2014, 1:20) *
Шикарно! осталось домыслить немногое каким образом отсекновение яиц героям Майдана связано с гидравликой
контура ГВС. Но мне этого не нать, а нать мне менять или не менять!
Этот самый насос без фильтра мог вполне себе молча молчать, крыльчаткой молча стоя, что и может быть причиной. Без фильтра жить это нехорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 26.12.2014, 8:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Увеличение диаметра в любом случае увеличит расход циркуляции -будет больше прокачивать воды при прежнем режиме работы насоса. Вопрос насколько больше. Вообще тут надо для начала определить требуемую тепловую мощность на циркуляцию. Может насос нужен более производительный и потери давления тут не причем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 26.12.2014, 13:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



А может ли критерием загрузки насоса быть ток в обмотке двигателя или изменения тока связаны с изменением расхода
только при регулировки на выходе из насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 26.12.2014, 13:33
Сообщение #12





Guest Forum






Да поменяйте насос! На больший или на меьший!
Хватит гадать на кофейной гуще

А то молчать уйду уже

Сообщение отредактировал ЁЖик - 26.12.2014, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 26.12.2014, 13:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Евгений Буш @ 26.12.2014, 0:38) *
Двумя пирометрами дорогим и подешевле, разброс показаний минимальный...
............


Я не знаю Вашей квалификации, но измерить/измерять пирометром температуру среды (40-60*) в ПП трубе диаметром 20 мм... по радиационной температуре ее поверхности...

А у корпуса насоса какая температура?

Сообщение отредактировал Бойко - 26.12.2014, 13:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 26.12.2014, 13:40
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Бойко @ 26.12.2014, 14:39) *
Я не знаю Вашей квалификации, но измерить/измерять пирометром температуру среды (40-60*) в ПП трубе диаметром 20 мм... по радиационной температуре ее поверхности...

Да. Это перебор.особенно если труба светлая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 26.12.2014, 20:05
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Бойко
Цитата
Я не знаю Вашей квалификации, но измерить/измерять пирометром температуру среды (40-60*)
в ПП трубе диаметром 20 мм..

Моя квалификация пусть и не такая серьезная как Ваша, но все же позволяет мне не опускаться до идиотизма, связанного
с попытками замера температур на ПП трубе любого диаметра)). На выходе из бойлера и на входе в него линии циркуляции
есть участки стальных труб по которым и производились пирометрические выстрелы.
Ежик
Цитата
Да поменяйте насос! На больший или на меьший!
Хватит гадать на кофейной гуще

Да я давно понял Вас, это вы не понимаете меня. Мне не нужен совет по увеличению производительности насоса, мне
нужен совет можно ли что го выжать с уже установленного
Shiling
Спасибо!
Цитата
Да. Это перебор.особенно если труба светлая

но чтоб не светлее головы.....))

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 26.12.2014, 20:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.12.2014, 20:22
Сообщение #16


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50557
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Расходомера там нет, как я понял. Я же правильно понял? Тогда просто надо заменить на другой из той же линейки 180 мм, 25-125 или 25-60. А температура-то какая на циркуляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 26.12.2014, 20:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Расходомера нет, на линии циркуляции 35-40 С, на выходе из бойлера 65-70 С. Я понимаю, что насос большей
производительности решит проблему но посади я его на трубу20 мм, а не на 32-ую которая просится по условному проходу
я еще больше "придушу" его по входу и создам там зону разряжения, к примеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
varlemond
сообщение 26.12.2014, 20:45
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 160039



Заменить насос подачи бойлера с 25-40 на UPS 25-80??, так это ж разница разов этак в 5!! На счет рециркуляции ГВС, нужно уточнить хотя бы длину этой линии диаметром 20 мм. Было бы хорошо еще понять размер бойлера (его производительность)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.12.2014, 20:51
Сообщение #19


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50557
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(varlemond @ 26.12.2014, 20:45) *
Заменить насос подачи бойлера с 25-40 на UPS 25-80??, так это ж разница разов этак в 5!! На счет рециркуляции ГВС, нужно уточнить хотя бы длину этой линии диаметром 20 мм. Было бы хорошо еще понять размер бойлера (его производительность)
Вы сколько лет в большом теплоэнергетическом сексе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
varlemond
сообщение 26.12.2014, 20:57
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 160039



Конечно, я не сексопатолог, но думал что как-нибудь помочь смогу. А что именно смущает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.12.2014, 21:02
Сообщение #21


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50557
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(varlemond @ 26.12.2014, 20:57) *
Конечно, я не сексопатолог, но думал что как-нибудь помочь смогу. А что именно смущает?
Гидравлические и тепловые потери в циркуляционном контуре ГВС как оцениваете? Просто цифры или проценты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
varlemond
сообщение 26.12.2014, 21:11
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 160039



Возможно, я не правильно излагаюсь... Не тепловые потери в циркуляционном кольце, а потери в бойлере. Нужно хотя бы примерно понимать масштабы. А чтобы высчитать гидравлическое сопротивление нужна длина трубопровода, так как я понимаю фильтров, обратных клапанов там нету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.12.2014, 21:25
Сообщение #23


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50557
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(varlemond @ 26.12.2014, 21:11) *
Возможно, я не правильно излагаюсь... Не тепловые потери в циркуляционном кольце, а потери в бойлере. Нужно хотя бы примерно понимать масштабы. А чтобы высчитать гидравлическое сопротивление нужна длина трубопровода, так как я понимаю фильтров, обратных клапанов там нету.
Понятно, новичог. Гидрвлические потери в контуре ГВС любого мыслимого и немыслимого здания, даже с учётом теплообменника (а теплоообменник на ГВС это такая крохотуля, что даже и судить не о чем), составляют максимум 7 м.в.ст. При этом заявленная производительность 25-60 будет около или чуть более тонны. А если понять, что тепловые потери на циркуляционном контуре составляют порядка 20-30% от нагрузки ГВС. И сейчас прикиньте себе здание на циркуляцию в тонну.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
varlemond
сообщение 26.12.2014, 21:43
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 160039



Зачем на рециркуляционный насос ГВС для гидравлического расчета включать сопротивление теплообменника, ведь там течет теплоноситель, он в априроре имеет сопротивление только со стороны теплогенератора??? Возможна проценты Вашы и верны. Но как быть если бойлер ГВС на ресторан потребление которого 1...2 м3/час, а расстоние "за дверью"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 26.12.2014, 23:07
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



С тем что трубу к насосу надо менять на 32 мм теперь понятно
Решил прикинуть насос циркуляции, если «не в лом» проверьте, плс.
Теплообменник емкостной ВL – 500 (Де дитриш) прикидываю по dT =35 C и Т подачи первичного контура 90 С (реальная т-ра с котла) прикидываю тепловую мощность коло 100 кВт х0,86 = 86 Мкал.
(Смотри стр. 4 приложенного файла лро бойлер) На потери в циркуляционном котле кладу 30%, хотя для ПП труб может надо и меньше брать, тады Q потерь = 0,3 х 86 =26 Мкал.
Принимаю dТ в контуре циркуляции -10 С, тогда G насоса =26/15 =1,7 м3/час.
Если UPS 25-40 то маловат развиваемый напор при таком расходе, коло 2,5 м, может не хватить на преодоление потерь, или UPS 25-60 с напором 3-3, 5м, а надежнее UPS 25-80 этот «дурак» будет прокачивать чуть не в 3 раза больше, чем расчетный расход, зато гарантированно уйдет проблема
слива с кранов недогретой воды.(Смотри приложенный файл насос)
А есть ли серии грундфоссов или Вило или еще чего, чтобы расход до 2м3/час, а
напор повыше чем 2-3м, скажем 5 м?

Примечание на вводе холодной воды стоит небольшой пластинчатый ТО, температура после него, на входе в бойлер
где то 30-35С, поэтому и беру дельту см вверху 35 С- разница между входом и выходом с бойлера

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 26.12.2014, 23:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________500_________________.pdf ( 1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  UPS_25_20...32_80_______________.pdf ( 216,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
varlemond
сообщение 27.12.2014, 0:28
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 160039



Если бойлер на 500л и вход воды от котла (теплогенератор) 90°С, то теплообменник исходя из каталога имеет мощность 117 кВт, при дТ=35 на ГВС. Возьми расход теплоносителя через теплообменник = 117/1,16/20=5 м3/час, сопротивление 27 кПа=2,7м. Итого робочая точка насоса Q=5 м3 в час, Н=2,7 м. Из даных насосов только Grudfos UPS 25-80.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
varlemond
сообщение 27.12.2014, 0:58
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 160039



Согласно каталогу выход у бойлера на теплообенник G1", тут труба не менее 32 ППР; если по расчету то лучше не менее 50, тогда скорость теплоносителя будет хотя бы в районе 1 м/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 27.12.2014, 17:46
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата
Возьми расход теплоносителя через теплообменник = 117/1,16/20=5 м3/час, сопротивление 27 кПа=2,7м. Итого робочая
точка насоса Q=5 м3 в час, Н=2,7 м. Из даных насосов только Grudfos UPS 25-80.

Это расчет для насоса загрузочного (первичного) контура бойлера? Он мне не нужен, там уже заменили насос на UPS 25-80
мой прикид для насоса рециркуляции на линии ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 27.12.2014, 18:02
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(Евгений Буш @ 26.12.2014, 20:05) *
Бойко
Да я давно понял Вас, это вы не понимаете меня. Мне не нужен совет по увеличению производительности насоса, мне
нужен совет можно ли что го выжать с уже установленного
Shiling
Спасибо!

Ну вобщем мы поняли друг друга!..
Пойду ,пожалуй.... помолчу

Сообщение отредактировал ЁЖик - 27.12.2014, 18:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 28.12.2014, 14:45
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Чота с 20-30% процентов от нагрузки ГВС на рециркуляцию погорячились однако 7-10% более реальные цифры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.12.2014, 15:46
Сообщение #31


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50557
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 28.12.2014, 14:45) *
Чота с 20-30% процентов от нагрузки ГВС на рециркуляцию погорячились однако 7-10% более реальные цифры.
Если полотенщики на линии ГВС, то потери реально могут быть очень высокими. У нас раз гостиница без гостей сожрала за месяц больше гиги по теплу только с циркуляционной линии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 28.12.2014, 18:06
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Чота многовато. При средней мощности полотенцесушителя 500 Вт, нужно более 2000 полотенцесушителей гонять впустую. Большой у Вас Урбан, раз такие гостиницы. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 28.12.2014, 21:35
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



это торговый центр (центрик) полотенец нет.
Тогда УПС 25-40 по расходу точно пролезет, увеличиваем трубу на входе насоса на 32-ую и не парюсь!
По крайней мере это первый шаг

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 28.12.2014, 21:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 29.12.2014, 9:30
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вы за что боретесь? Если рециркуляция идет без застойных зон - то и плевать на дельту. По любому - увеличение трубы даст эффект. Я так понял у Вас насос на Ду25, а подводка пластиковая на Ду20 была (25 наружный?). Ну плохо это, однозначно и считать не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.12.2014, 9:38
Сообщение #35


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50557
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 28.12.2014, 18:06) *
Чота многовато. При средней мощности полотенцесушителя 500 Вт, нужно более 2000 полотенцесушителей гонять впустую. Большой у Вас Урбан, раз такие гостиницы. rolleyes.gif
Гостиница 12 этажей. Гостей не было, поэтому отопление мы поприжали и полотенщики стали снимать активнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 29.12.2014, 9:59
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Насосы UPS не предназначены для рециркуляции ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.12.2014, 16:56
Сообщение #37


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50557
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Насосник @ 29.12.2014, 9:59) *
Насосы UPS не предназначены для рециркуляции ГВС.
В Германии? Понятное дело, у них нет открытого водоразбора, а у нас тут своя атмосфера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 29.12.2014, 16:56
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Насосы д.б. бронзовой серии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.12.2014, 16:57
Сообщение #39


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50557
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



А если не бронзовой, то циркуляции не будет? В смысле, водопроводная вода убъёт его быстро?

Сообщение отредактировал HeatServ - 29.12.2014, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 30.12.2014, 9:44
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(HeatServ @ 29.12.2014, 15:57) *
... В смысле, водопроводная вода убъёт его быстро?

Да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 30.12.2014, 10:44
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



1. Эти насосы предназначены для воды с низким содержанием солей жесткости, т.е. только для отопления.
Для рециркуляции ГВС корпус из бронзы - это не ключевой момент. Специальные насосы имеют другую конструкцию "мокрого ротора" исключающую выпадение солей жесткости внутри насоса.
2. Эти насосы (UPS) с 01.01.2014 запрещены к производству и продаже в Европе - по классу энергоэффективности. Скоро подобный стандарт выйдет и в России.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.12.2014, 10:58
Сообщение #42


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50557
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Насосник @ 30.12.2014, 10:44) *
1. Эти насосы предназначены для воды с низким содержанием солей жесткости, т.е. только для отопления.
Для рециркуляции ГВС корпус из бронзы - это не ключевой момент. Специальные насосы имеют другую конструкцию "мокрого ротора" исключающую выпадение солей жесткости внутри насоса.
2. Эти насосы (UPS) с 01.01.2014 запрещены к производству и продаже в Европе - по классу энергоэффективности. Скоро подобный стандарт выйдет и в России.
Так у нас, говорю же, открытый водоразбор, т.е. что в ГВС, то и в сети. Вода мягкая, деаэрат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 30.12.2014, 16:40
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Насосник @ 30.12.2014, 7:44) *
Для рециркуляции ГВС корпус из бронзы - это не ключевой момент.

Да ладно. Я так понял WILO и Grundfos для Вас не рулят
http://www.wilo.kz/ru/glavnaja-stranica/pr...enie/#.VKKnpcCo
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/custo...mp;appl=GENERAL (нажать UP, UPS Series 100)

Сообщение отредактировал испытатель - 30.12.2014, 16:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 30.12.2014, 22:58
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата
Вы за что боретесь? Если рециркуляция идет без застойных зон - то и плевать на дельту. По любому - увеличение трубы
даст эффект. Я так понял у Вас насос на Ду25, а подводка пластиковая на Ду20 была (25 наружный?). Ну плохо это,
однозначно и считать не нужно.

да ладно бы 25 наружный, 20 наружный!
Что касается применим или не применим под ГВС, четыре года работает, а кроме того, есть такой же еще один, че ж
на новые то тратиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 31.12.2014, 8:52
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(испытатель @ 30.12.2014, 19:40) *
Да ладно. Я так понял WILO и Grundfos для Вас не рулят

Да ладно. -smile.gif Фирмы достойные, но для меня не рулят рекламные и маркетинговые переводы немецких текстов.
Еще раз. Бронзовый корпус целесообразен, но не обязателен. И у тех и у других есть насосы для ГВС из нержавейки или чугунные с специальными покрытиями. Главное в этих специальных насосах - это внутренняя конструкция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 31.12.2014, 19:20
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Ла-ла-ла неплохо бы подтверждать конкретными моделями и конкретными особенностями конструкции. Осаждения - основная причина кирдыка таких насосов. Как можно конструкцией тормознуть такой процесс не представляю. Покрытие - возможно, только это одно и тоже, что и другой материал и неплохо бы знать о какой модификации речь идет.

Цитата(Евгений Буш @ 30.12.2014, 19:58) *
да ладно бы 25 наружный, 20 наружный!
Что касается применим или не применим под ГВС, четыре года работает, а кроме того, есть такой же еще один, че ж
на новые то тратиться.

Тут такая штука - разная жесткость ХВС. В Питере, например, насос на ГВС будет работать в несколько раз дольше чем в городе с жесткой водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 31.12.2014, 19:59
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Вообще то не совсем понятна физикохимия отложений в проточной части насоса, там ведь и большие скорости потока и
турбулентность, даже если и образуются центры кристаллизации солей жесткости, то эти частички не могут осесть на
поверхности, а скорее всего будут "висеть" в этом самом потоке и им же разрушаться на более мелкие кристаллы.

Всех с наступающим 2015-ым годом!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 12.1.2015, 9:35
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(испытатель @ 31.12.2014, 22:20) *
Ла-ла-ла неплохо бы подтверждать конкретными моделями и конкретными особенностями конструкции. Осаждения - основная причина кирдыка таких насосов. Как можно конструкцией тормознуть такой процесс не представляю. Покрытие - возможно, только это одно и тоже, что и другой материал и неплохо бы знать о какой модификации речь идет.

Цитата(Евгений Буш @ 31.12.2014, 22:59) *
Вообще то не совсем понятна физикохимия отложений в проточной части насоса, там ведь и большие скорости потока и
турбулентность, даже если и образуются центры кристаллизации солей жесткости, то эти частички не могут осесть на
поверхности, а скорее всего будут "висеть" в этом самом потоке и им же разрушаться на более мелкие кристаллы.

Соли жесткости выпадают при повышении температуты. В циркуляционных насосах с мокрым ротором перекачиваемая вода нагревается в моторе такого насоса и на подшипниках скольжения происходят отложения солей жесткости со всеми вытекающими последствиями.
Конструкция насосов для ГВС выполняется таким образом, чтобы минимизировать повышение температуры воды и тем самым исключить выпадение солей жесткости. Конкретные цифры сейчас не помню, но ориентировочно: - в обычном циркуляционном насосе серий RS или UPS вода в моторе нагревается на 3-10 градусов, а например в насосе Z15 только на 0,5-2 градуса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 12.1.2015, 11:45
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Выпадение солей жёсткости происходит при т-ре 60 - 65 гр.С. Но при 4-х трубной системе теплоснабжения, ГВС может осуществляться не деаэрированной водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 12.1.2015, 12:47
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Лыткин @ 12.1.2015, 14:45) *
Выпадение солей жёсткости происходит при т-ре 60 - 65 гр.С. Но при 4-х трубной системе теплоснабжения, ГВС может осуществляться не деаэрированной водой.

Температура "выпадения" зависит от концентрации солей жесткости, от их состава и от наличия других примесей в воде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 12.1.2015, 22:46
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



С влиянием температурного фактора на выпадение солей жесткости понятно, чем выше т-ра тем меньше их растворимость
и налицо возникновение условий для роста кристаллов вплоть до выпадения их в осадок, но, ИМХО, нет условий для
осаждения их на элементах конструции насоса, там же сплошная турбулентность как внутри смерча или я че то
недопонимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 13.1.2015, 8:45
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Евгений Буш @ 12.1.2015, 23:46) *
С влиянием температурного фактора на выпадение солей жесткости понятно, чем выше т-ра тем меньше их растворимость
и налицо возникновение условий для роста кристаллов вплоть до выпадения их в осадок, но, ИМХО, нет условий для
осаждения их на элементах конструции насоса, там же сплошная турбулентность как внутри смерча или я че то
недопонимаю?

В электрочайнике тоже турбулентность (вокруг спирали), однако накипь осаждается, скорее всего из-за диффузии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PPeterr
сообщение 26.10.2015, 11:19
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155574



Добрый день.
Не могу найти информацию по рабочей области для насоса Grundfos ups 25-40 180. В приложении три варианта характеристики насоса, которые удалось найти.
Необходимо выяснить, с каким минимальным расходом (максимальным напором) насос может продолжительно работать на 1-ой, 2-ой и 3-ей скоростях (без вреда для насоса).
(Насос на системе отопления, просто, поиском обсуждение ups 25-40 привело в данную ветку).
Прикрепленный файл  2.png ( 20,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1

Прикрепленный файл  1.png ( 192,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4

Прикрепленный файл  3.png ( 47,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 26.10.2015, 11:47
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Линии 1;2;3 обозначают зависимость давления воды в зависимости от расхода. Точка пересечения хар-ки насоса с гидравлической хар-кой сети (рис.2), является рабочей точкой. Хар-ка сети зависит от скорости воды в сети и, соответственно, её расхода и диаметра.

Сообщение отредактировал Лыткин - 26.10.2015, 11:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.10.2015, 11:57
Сообщение #55


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50557
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(PPeterr @ 26.10.2015, 11:19) *
Добрый день.
Не могу найти информацию по рабочей области для насоса Grundfos ups 25-40 180. В приложении три варианта характеристики насоса, которые удалось найти.
Необходимо выяснить, с каким минимальным расходом (максимальным напором) насос может продолжительно работать на 1-ой, 2-ой и 3-ей скоростях (без вреда для насоса).
(Насос на системе отопления, просто, поиском обсуждение ups 25-40 привело в данную ветку).
Прикрепленный файл  2.png ( 20,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1

Прикрепленный файл  1.png ( 192,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4

Прикрепленный файл  3.png ( 47,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Грунды у нас работают годами и даже десятилетиями, зависит всё только от качества воды, т.е. отложений, UPS это центробежники со смешным КПД, запороть его практически невозможно, если он с водой, без воды даст клина и быстро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PPeterr
сообщение 26.10.2015, 12:00
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155574



Лыткин, спасибо. Я Вас понял (прикрепил рисунок того, о чём говорится).
Но вопросы на самом деле у меня другие. Во-первых, тот график (на который Вы указали, где изображены гидравлические характеристики сети) отличается от графика для этого насоса, который мне удалось раздобыть на официальном сайте Grundfos. Соответственно, возникает вопрос, какой график наиболее правдоподобен.
А во-вторых, меня собственно интересует левая граничная зона для насоса (т.е. точка максимального напора и минимального расхода). Например, в прикрепленном рисунке, для первой скорости работы насоса мы видим: напор 14 кПа, расход 0,6 куб. м/ч. А вот можно ли допустить работу насоса на 1-ой скорости с напором 20 кПа, расходом 0,2 куб. м/ч? Почему?
Прикрепленный файл  12.png ( 182,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 26.10.2015, 14:36
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(PPeterr @ 26.10.2015, 12:00) *
Лыткин, спасибо. Я Вас понял (прикрепил рисунок того, о чём говорится).
Но вопросы на самом деле у меня другие. Во-первых, тот график (на который Вы указали, где изображены гидравлические характеристики сети) отличается от графика для этого насоса, который мне удалось раздобыть на официальном сайте Grundfos. Соответственно, возникает вопрос, какой график наиболее правдоподобен.
А во-вторых, меня собственно интересует левая граничная зона для насоса (т.е. точка максимального напора и минимального расхода). Например, в прикрепленном рисунке, для первой скорости работы насоса мы видим: напор 14 кПа, расход 0,6 куб. м/ч. А вот можно ли допустить работу насоса на 1-ой скорости с напором 20 кПа, расходом 0,2 куб. м/ч? Почему?
Прикрепленный файл  12.png ( 182,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

Центробежный насос хорош тем, что уменьшение расхода не вызывает критичного повышения давления, но работа насоса на закрытую задвижку может привести к "закипанию" воды в насосе (из-за сил трения).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PPeterr
сообщение 28.10.2015, 8:21
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155574



Добрый день.
Может кому-то будет интересно. Проводил вчера эксперимент. С официального сайта (раздел "документы") http://product-selection.grundfos.com/prod...type=&type=
удалось найти два варианта расходных характеристик насоса UPS 25-40:
1)
Прикрепленный файл  1.png ( 66,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0

2)
Прикрепленный файл  2.png ( 106,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0

Было известно, что на первой скорости перепад давления всас-напор составляет 2 м вод. ст. При этом расход через насос на 1 скорости составил ок. 200 л/ч, на 3-ей скорости ок. 260 л/ч (гидравлическая система одна и та же). Таким образом выявлено, что для существующего насоса подходит характеристика "2)" и не подходит характеристика "1)", представленная в основном каталоге. Возможно, напорно-расходные характеристики указанного насоса менялась в зависимости от года выпуска.
Прикрепленный файл  __________________DSC06651.JPG ( 79,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1

В связи с тем, что на графике "2)" значение H=2м, G=0.2 ккб. м/ч (при работе насоса на 1 скорости) находится левее "жирной" черты (рабочая область насоса), то, видимо, придется принимать меры для уменьшения гидравлического сопротивления системы, т.к. боюсь что при существующей системе насос работает за пределами допустимого (за пределами "жирной" черты на графике).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 28.10.2015, 8:41
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Чем более пологая характеристика сети, при том же насосе, тем больше рабочий ток (большая мощность). Если система расчитана на одновременную работу 2-х насосов, а работает один, то у него срабатывает токовая либо температурная защиты. Если защиту "загрубить", то "сгорит" эл. двигатель. Эксперимент дело хорошее, но лучше знать физику.

Сообщение отредактировал Лыткин - 28.10.2015, 8:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eklmneka
сообщение 4.11.2019, 17:33
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 29.5.2009
Из: Иваново
Пользователь №: 34158



Добрый день, прошу дать совет.
Есть крышная котельная установленная на крыше 10 этажного МКД. Есть Теплообменник ГВС, циркуляционный насос ГВС TP 32-230/2. Манометры. Насос молотит уже около 10 лет. Председатель ТСЖ обратился с вопросом, плохо работает циркуляция. Схема ГВС следующая: Магистральный стояк опускается в подвал по центру дома, через 18 стояков (кухни и с/у с ПС) поднимаются на технический этаж. На тех.этаже организована петля Тихельмана, с установкой балансировочных вентелей на каждом стояке и далее уходит в котельную. Можно ли сделать вывод о не исправности в работе насоса, по показаниям манометров до насоса и после теплообменника. Перепад практически отсутствует. Проверяли в дневное и ночное время. Но что странно, на подаче ГВС 60 гр на циркуляции 35...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.11.2019, 17:58
Сообщение #61


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(eklmneka @ 4.11.2019, 17:33) *
циркуляционный насос ГВС TP 32-230/2. Манометры.

Манометры. Они есть на входе и выходе насоса? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eklmneka
сообщение 4.11.2019, 18:05
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 29.5.2009
Из: Иваново
Пользователь №: 34158



Цитата(tiptop @ 4.11.2019, 17:58) *
Манометры. Они есть на входе и выходе насоса? blink.gif



Один манометр есть до насоса, далее врезается подпитка ХВС, далее теплообменник, и уже потом ещё один манометр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.11.2019, 18:15
Сообщение #63


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(eklmneka @ 4.11.2019, 18:05) *
Один манометр есть до насоса, далее врезается подпитка ХВС, далее теплообменник, и уже потом ещё один манометр.

Надо перекрыть трубу в двух местах: перед первым манометром и после второго. При работающем насосе разность их показаний должна быть равна максимальному паспортному напору насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 4.11.2019, 22:09
Сообщение #64


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12314
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Вкрутить манометр в напор насоса и закрыть кран на выходе. Дело минутное.
Схема ГВС у вас поставлена раком изначально. Полотенчики на опускных стояках всю жизнь работают нормально, на подъемных - через ж.
Даже отопление раньше всюду старались запендюрить с верхним розливом, а здесь крышная котельная, и надо магистралью уйти вниз.
Ну и плюс заросло все за десять лет. Поснимайте на линии циркуляции да на подаче холодной воды на подогрев фильтра, клапана обратные. Много интересного увидите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных