> регистр системы отопления, рабочая ли обвязка регистра?
naila1979
сообщение 6.12.2006, 10:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 754



С уважением!
Подскажите ,пожалуйста, будет ли греть регистр из 4-х труб (расположенных вертикально), если подвод и отвод воды сделан к нижней трубе. Регистр из труб диаметром 108мм, длина 3м. Система отопления однотрубная горизонтальная, 95-70 град. У меня в проекте были радиторы, а монтажники убедили заказчика установить регистры. Я в проекте не расписываюсь за это, но все-таки "душа болит". Склоняюсь к тому, что не эффективен этот прибор. Чертеж регистра в приложении автокад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Bers
сообщение 6.12.2006, 10:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Насчет эффективности такого прибора терзают смутные сомнения... Весь теплоноситель пойдет по нижней трубе регистра. А что мешает подвести теплоноситель к верхней трубе? И насчет замыкающего участка не совсем ясно - какого он диаметра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 6.12.2006, 11:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Так из текста не понятно, вертикально регистр стоит, то есть во всю высоту 3 м, или как показано на рисунке, это горизонтально. если как на рисунке полностью согласен с Bers, весь теплоноситель пролетит через низ, в верх пойдет малая его часть, только за счет гравитационного давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 6.12.2006, 11:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Предлагаю сделать так:

Будет греть
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Registr.rar ( 8,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 856
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
synthesis
сообщение 6.12.2006, 21:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319



При основной трубе 40 мм регистр не будет работать, т.к весь поток пойдет по пути наименьшего
сопротивления (подводки 20 мм). При магистрали 20 мм прогреваться будет только низ прибора, а расчет по воспалнению теплопотерь наверняка выполнен на всю площадь регистра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naila1979
сообщение 15.12.2006, 10:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 754



Извините. Раньше у меня не получилось ответить.
Спасибо Вам большое, что ответили.
Вобщем энтот отопительный прибор смонтировали еще до отопительного сезона - кто-то напутал, а кто-то пропустил. Решили перезимовать так, а потом, если все-таки замерзнут, переделать. Вобщем все по-русски. bang.gif Арендаторы торговых площадей мерзнут.
А проект с уже исправленными приборами им нужен для согласования котельной.

Добавлено - 10:10
Еще.
Переделают они так - одну подводку к верхней трубе подсоединят. Но глушить трубки, чтобы змеевик получился не будут. Не могу убедить, что так лучше будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 15.12.2006, 11:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



никаких сомнений - исходный прибор греть не может в принципе.

присоединение "подающего" патрубка вверх - одно из наиболее вероятных решений проблемы, причем присоединение "обратного" патрубка наверх скорее всего не заставит аппарат работать.

И если таких "приборов" стоит больше 3-х в линию, то последние греть не будут вообще. Тем более, если заглушить трубки, превратив "это" в змеевик. Однотрубная система в этом случае покажет все свои особенности.

Кстати, интересна мощность такого "прибора"... кто-нибудь считал? или заменили радиатор на этот восьмикрылый троехрен без расчета, наобум?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naila1979
сообщение 15.12.2006, 18:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 754



Мощность этого "прибора" не помню, но первоначально стояли радиаторы по 22 секции. Точно помню, что мощности не хватало, но больше не влазит (и по длине и по высоте). Мне самой эта система не нравится mad.gif . Я старалась, считала, а они взяли и "вот так".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.12.2006, 11:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33335
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(naila1979 @ Dec 15 2006, 18:00 )
Мощность этого "прибора" не помню, но первоначально стояли радиаторы по 22 секции. Точно помню, что мощности не хватало, но больше не влазит (и по длине и по высоте). Мне самой эта система не нравится mad.gif . Я старалась, считала, а они взяли и "вот так".

Скорее всего стояли еще и трехходовые либо что то еще на замыкающем.Вода не глупая сама вверх не пойдет.Может диафрагмы хоть стояли?
А это максимум только нижняя будет "тёпленькой", а верхние, если повезет, не лопнут.
Надо и врезку в верхнюю трубу ф100 пусть подводкой ф25, а на горизонтальную магистраль врезать типа КРД или, что в своем регионе найдете с повышенным сопротивлением.
Коэф. затекания пропорционален отношению сопротивлений этих параллельных участков.G прибора и т.д.
Кстати Сканави ещё в 83 г. на лекциях гарантировал, что матем. расчет коф затекания, подтверженный опытным путем- минимум кандидатская.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 26.1.2007, 10:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



как рассчитать требуемую поверхность нагрева отоптельного регистра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 26.1.2007, 10:49
Сообщение #11


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Поверхность нагрева можно посчита ть по Щекину, там есть. Зависит от Д регистра, температуры помещения, температуры теплоносителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mad_stuntman
сообщение 25.2.2007, 15:01
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4237



naila1979, ничего себе у вас там какие инициативные монтажники... newconfus.gif
Естественно, денежек то больше за регистры получат, а когда не будет греть, то виноват проектировщик biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 14:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных