регистр системы отопления, рабочая ли обвязка регистра? |
|
|
|
6.12.2006, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 754

|
С уважением! Подскажите ,пожалуйста, будет ли греть регистр из 4-х труб (расположенных вертикально), если подвод и отвод воды сделан к нижней трубе. Регистр из труб диаметром 108мм, длина 3м. Система отопления однотрубная горизонтальная, 95-70 град. У меня в проекте были радиторы, а монтажники убедили заказчика установить регистры. Я в проекте не расписываюсь за это, но все-таки "душа болит". Склоняюсь к тому, что не эффективен этот прибор. Чертеж регистра в приложении автокад.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
|
6.12.2006, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Насчет эффективности такого прибора терзают смутные сомнения... Весь теплоноситель пойдет по нижней трубе регистра. А что мешает подвести теплоноситель к верхней трубе? И насчет замыкающего участка не совсем ясно - какого он диаметра?
|
|
|
|
|
6.12.2006, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Так из текста не понятно, вертикально регистр стоит, то есть во всю высоту 3 м, или как показано на рисунке, это горизонтально. если как на рисунке полностью согласен с Bers, весь теплоноситель пролетит через низ, в верх пойдет малая его часть, только за счет гравитационного давления.
|
|
|
|
|
6.12.2006, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Предлагаю сделать так: Будет греть
|
|
|
|
|
6.12.2006, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319

|
При основной трубе 40 мм регистр не будет работать, т.к весь поток пойдет по пути наименьшего сопротивления (подводки 20 мм). При магистрали 20 мм прогреваться будет только низ прибора, а расчет по воспалнению теплопотерь наверняка выполнен на всю площадь регистра.
|
|
|
|
|
15.12.2006, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 754

|
Извините. Раньше у меня не получилось ответить. Спасибо Вам большое, что ответили. Вобщем энтот отопительный прибор смонтировали еще до отопительного сезона - кто-то напутал, а кто-то пропустил. Решили перезимовать так, а потом, если все-таки замерзнут, переделать. Вобщем все по-русски.  Арендаторы торговых площадей мерзнут. А проект с уже исправленными приборами им нужен для согласования котельной. Добавлено - 10:10 Еще. Переделают они так - одну подводку к верхней трубе подсоединят. Но глушить трубки, чтобы змеевик получился не будут. Не могу убедить, что так лучше будет.
|
|
|
|
|
15.12.2006, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
никаких сомнений - исходный прибор греть не может в принципе.
присоединение "подающего" патрубка вверх - одно из наиболее вероятных решений проблемы, причем присоединение "обратного" патрубка наверх скорее всего не заставит аппарат работать.
И если таких "приборов" стоит больше 3-х в линию, то последние греть не будут вообще. Тем более, если заглушить трубки, превратив "это" в змеевик. Однотрубная система в этом случае покажет все свои особенности.
Кстати, интересна мощность такого "прибора"... кто-нибудь считал? или заменили радиатор на этот восьмикрылый троехрен без расчета, наобум?
|
|
|
|
|
15.12.2006, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 754

|
Мощность этого "прибора" не помню, но первоначально стояли радиаторы по 22 секции. Точно помню, что мощности не хватало, но больше не влазит (и по длине и по высоте). Мне самой эта система не нравится  . Я старалась, считала, а они взяли и "вот так".
|
|
|
|
|
18.12.2006, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33335
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(naila1979 @ Dec 15 2006, 18:00 ) Мощность этого "прибора" не помню, но первоначально стояли радиаторы по 22 секции. Точно помню, что мощности не хватало, но больше не влазит (и по длине и по высоте). Мне самой эта система не нравится  . Я старалась, считала, а они взяли и "вот так". Скорее всего стояли еще и трехходовые либо что то еще на замыкающем.Вода не глупая сама вверх не пойдет.Может диафрагмы хоть стояли? А это максимум только нижняя будет "тёпленькой", а верхние, если повезет, не лопнут. Надо и врезку в верхнюю трубу ф100 пусть подводкой ф25, а на горизонтальную магистраль врезать типа КРД или, что в своем регионе найдете с повышенным сопротивлением. Коэф. затекания пропорционален отношению сопротивлений этих параллельных участков.G прибора и т.д. Кстати Сканави ещё в 83 г. на лекциях гарантировал, что матем. расчет коф затекания, подтверженный опытным путем- минимум кандидатская.
|
|
|
|
|
26.1.2007, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
как рассчитать требуемую поверхность нагрева отоптельного регистра?
|
|
|
|
|
26.1.2007, 10:49
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Поверхность нагрева можно посчита ть по Щекину, там есть. Зависит от Д регистра, температуры помещения, температуры теплоносителя
|
|
|
|
|
25.2.2007, 15:01
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4237

|
naila1979, ничего себе у вас там какие инициативные монтажники... Естественно, денежек то больше за регистры получат, а когда не будет греть, то виноват проектировщик
|
|
|
|
|
  |