	 |  Схемы управления насосами , Поделитесь, пожалуйста |  |  |  
	
		| 
	2 страниц  1 2 > |  |  
	Ответов
(1 - 29)
	 
	
		|  | 
				  6.12.2006, 13:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3069
 Регистрация: 6.9.2006
 Пользователь №: 3907
 
 
 
  
 | 
				Цитата Поделитесь, пожалуйста, релейными схемами управления двумя (тремя) насосами с переключением основной-резервный (два основных-один резервный) с ротацией для одинаковой наработки, с защитой по min давлению на входе каждого насоса, с защитой по min и max давлению на выходе каждого насоса. прямо  таки и релейные схемы ?       как это Вы себе представляете ? На реле построить такие блокировки и переключения ? Этож шкаф будет как дом   Все реализуется в програмном виде, на контроллерах (плк или специализированных)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_ggg_ggg_* | 
				  6.12.2006, 13:32 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				На реле времени - легко, но- это мини-проект=>"любой труд д.б. оплачен".
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Guest_* | 
				  6.12.2006, 14:22 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				vladun. Про контроллеры понятно.Существуют организации, которые как и раньше стремятся делать такие схемы релейными.
 
 ggg_ggg. Это же типовая схемочка для тих кто этим занимается не первый год.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.12.2006, 14:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3069
 Регистрация: 6.9.2006
 Пользователь №: 3907
 
 
 
  
 | 
				Цитата На реле времени - легко Цитата управления двумя (тремя) насосами с переключением основной-резервный (два основных-один резервный) с ротацией для одинаковой наработки, с защитой по min давлению на входе каждого насоса, с защитой по min и max давлению на выходе каждого насоса ну никак.... не "легко", как рестарт осуществлять будете по питанию (пропало "оно"    )? ,  и пр. вообще при профи-подходе - легко может быть все, но оно того стоит ? В данном случае ?
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.12.2006, 15:00 |  
		| 
 Инженер-автоматик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 67
 Регистрация: 26.2.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 2218
 
 
 
  
 | 
				А зачем вообще релейная схема?
 Схема на реле (учитывая таймеры и различные реле задержек) будет стоить достаточно дорого, по сравнению со стоимостью схемы на логическом модуле.
 Да и надежность сомнительная.
 Если есть потребность в такой системе- скиньте данные в приват.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_НК103_* | 
				  6.12.2006, 15:11 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Олег,  сбрасывайте мне вашу эп, у меня есть похожие реализованние проекты.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Oleg R_* | 
				  6.12.2006, 15:31 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата На реле построить такие блокировки и переключения ? Этож шкаф будет как дом Все реализуется в програмном виде, на контроллерах (плк или специализированных)
 Про контроллеры все понятно. Существуют фирмы, которые привыкли делать управление насосами на релейных схемах, по старинке. Вот и приходится делать как пожелают.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_ggg_ggg_* | 
				  6.12.2006, 15:50 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				В жизни все "типовое". Рестарт- не проблема (есть питание- есть старт ).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Oleg R_* | 
				  6.12.2006, 15:54 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Прошу прокоментировать прилагаемую схему.Может чего не так.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Игорь Борисов_* | 
				  6.12.2006, 16:23 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Ну блин... ну не хочет наш народ что бы система долго и надежно работала... Хотят часами сидеть и ремонтировать уже сделанное...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.12.2006, 16:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 159
 Регистрация: 12.3.2006
 Из: Москва Богородское
 Пользователь №: 2339
 
 
 
  
 | 
				Ну незнаю. Подобное мы реализовывали на двух-трёх релюшках, если речь про два насоса. Можно ЭКМ в схему добавить, ещё много чего придумать, только какой смысл?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.12.2006, 16:33 |  
		| 
 Инженер-автоматик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 67
 Регистрация: 26.2.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 2218
 
 
 
  
 | 
				Цитата Ну блин... ну не хочет наш народ что бы система долго и надежно работала... Хотят часами сидеть и ремонтировать уже сделанное... Ну это потихоньку искореняется. А насчет релейной схемы- если конструктор ошибся и система себя ведет непредсказуемо придется делать перемонтаж шкафа    , тогда как контроллер достаточно быстро просто перепрограммировать.    Да и вообще, будущее за контроллерами.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Игорь Борисов_* | 
				  6.12.2006, 16:48 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Mechatron @ Dec 6 2006, 16:33 ) Да и вообще, будущее за контроллерами.    Уже сегодняшнее за контроллерами... имеються в виду свободнопрограммируемые реле... а будущее за промышленными контроллерами...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Oleg R_* | 
				  6.12.2006, 16:58 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Игорь, назовите, пожалуйста, некоторые модели свободнопрограммируемых реле.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Игорь Борисов_* | 
				  6.12.2006, 17:40 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Oleg R @ Dec 6 2006, 16:58 ) Игорь, назовите, пожалуйста, некоторые модели свободнопрограммируемых реле.  Zelio, Easy, Logo...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_BUFF_* | 
				  6.12.2006, 19:14 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				  в Лого, кстати, запрошенная схема шла в качестве примера в документации
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Oleg R_* | 
				  7.12.2006, 9:51 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Господа, дайте практический совет с учетом сегодняшних реалий. Правильно ли будет делать проекты, где управление насосами будет осуществлятся (допустим в котельной или в тепловом пункте) на каком-либо контроллере и в состав проекта вкладывать программу для контроллера?
 При этом монтаж и пусконаладку будет делать не важно какая (то-есть любая) фирма. Или всё-таки учитывать монтажную фирму и пожалания ГИПа.
 Ведь можно сделать защиту двигателя не полную и получится на двух-трех реле, а можно сделать полную защиту от всех дураков, но тогда схема релейная большая. А контроллеры, как писалось выше, не все воспринимают (боятся).
 Просто хочется проектировать грамотно.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.12.2006, 10:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3069
 Регистрация: 6.9.2006
 Пользователь №: 3907
 
 
 
  
 | 
				Цитата и в состав проекта вкладывать программу для контроллера не надо ее вкладывать, ибо там еще отладка будет.... (кстати кто знает скока стоит такая работа по программирурованию контроллера?) ее составит КИПовец (если он с Вами работает), который налаживать систему будет, ну и коммерческая тайна и все такое... ЕСли конечно Вам: Цитата хочется проектировать грамотно то вкладывайте, вкладывайте и скоро конкуренты за Вас такие проекты деталь будут, ибо как показывает опыт такую технику освоили не многие....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.12.2006, 10:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3569
 Регистрация: 30.8.2006
 Пользователь №: 3837
 
 
 
  
 | 
				Цитата Господа, дайте практический совет с учетом сегодняшних реалий. Сегодняшние реалии таковы, что кто платит тот и заказывает музыку. Я ниразу не видел, что бы вкладывали текст программы в проект автоматики и никто в мире так не делает    Вам же Microsoft исходники Windows не дарит вместе с покупкой лицензии на ОС. Связано это с тем, что написание и отладка алгоритма занимает гораздо больше времени, чем электросхема. Идеи, заложенные в алгоритме легче украсть. А электросехмы щита автоматики никому не нужны - у меня их с десяток валяется от разных производителй и разного оборудования (начиная от холодилок и кончая линиями по производству лекарств) в офисе - и что толку - везде одно и то же, только названия фирм-производителей меняется.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Oleg R_* | 
				  7.12.2006, 10:48 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Получается, что если делать проект на сторону, то делать его надо как можно проще, то-есть на реле и не обеспечивая полную защиту двигателей? Или я не прав?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Oleg R_* | 
				  7.12.2006, 10:58 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				А можно ли упростить задачу для всех, поставив какой-нибудь уже готовый (пошёл и купил) запрограмированный контроллер для управления насосами или нет таких контороллеров?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Victory_* | 
				  7.12.2006, 11:28 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				есть такой прибор САУ-МП (Овен)Дешево и сердито. Можно запрограммировать через комп, можно поразвлекаться с двоичными кодами.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.12.2006, 11:47 |  
		| 
 Все под контролем!
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 952
 Регистрация: 9.11.2006
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 4668
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Victory @ Dec 7 2006, 11:28 ) есть такой прибор САУ-МП (Овен)Дешево и сердито. Можно запрограммировать через комп, можно поразвлекаться с двоичными кодами.
  гадость неимоверная - не стоит брать ее - пробовал... программировать запаришься к тому же...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Гость_Андрей_* | 
				  7.12.2006, 12:05 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Fanat @ Dec 7 2006, 11:47 ) Цитата(Victory @ Dec 7 2006, 11:28 )  есть такой прибор САУ-МП (Овен)Дешево и сердито. Можно запрограммировать через комп, можно поразвлекаться с двоичными кодами.
 гадость неимоверная - не стоит брать ее - пробовал... программировать запаришься к тому же...  Зря Вы так про САУ-МП - хорошая и недорогая штука. Ато , что программировать нужно в двоичном коде-так это не страшно и много времени не занимает. Я сам занимался этим два года назад, теперь мои подчиненные, и все в порядке, все работает.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Serp_* | 
				  7.12.2006, 12:57 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Поразвлекаться с двоичными кодами.     Ха-ха-ха Отличное ч.ю.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Oleg R_* | 
				  7.12.2006, 13:43 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Я так понимаю, что основная ценность САУ-МП в том, что алгоритмы работы уже записаны на прибор и нужно только подключить к нему датчики и контакторы?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.12.2006, 14:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3069
 Регистрация: 6.9.2006
 Пользователь №: 3907
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Oleg R_* | 
				  7.12.2006, 15:26 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Хотелось бы узнать мнения о САУ-МП. Надежность соответствует цене?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.12.2006, 15:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3069
 Регистрация: 6.9.2006
 Пользователь №: 3907
 
 
 
  
 | 
				Цитата Хотелось бы узнать мнения о САУ-МП. Надежность соответствует цене? какая надежность ?       ну а цена - без вопрсов хороша    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |