Схемы управления насосами, Поделитесь, пожалуйста |
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 46)
|
6.12.2006, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата Поделитесь, пожалуйста, релейными схемами управления двумя (тремя) насосами с переключением основной-резервный (два основных-один резервный) с ротацией для одинаковой наработки, с защитой по min давлению на входе каждого насоса, с защитой по min и max давлению на выходе каждого насоса. прямо таки и релейные схемы ?  как это Вы себе представляете ? На реле построить такие блокировки и переключения ? Этож шкаф будет как дом  Все реализуется в програмном виде, на контроллерах (плк или специализированных)
|
|
|
|
Гость_ggg_ggg_*
|
6.12.2006, 13:32
|
Guest Forum

|
На реле времени - легко, но- это мини-проект=>"любой труд д.б. оплачен".
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
6.12.2006, 14:22
|
Guest Forum

|
vladun. Про контроллеры понятно. Существуют организации, которые как и раньше стремятся делать такие схемы релейными.
ggg_ggg. Это же типовая схемочка для тих кто этим занимается не первый год.
|
|
|
|
|
6.12.2006, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата На реле времени - легко Цитата управления двумя (тремя) насосами с переключением основной-резервный (два основных-один резервный) с ротацией для одинаковой наработки, с защитой по min давлению на входе каждого насоса, с защитой по min и max давлению на выходе каждого насоса ну никак.... не "легко", как рестарт осуществлять будете по питанию (пропало "оно"  )? , и пр. вообще при профи-подходе - легко может быть все, но оно того стоит ? В данном случае ?
|
|
|
|
|
6.12.2006, 15:00
|
Инженер-автоматик
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2218

|
А зачем вообще релейная схема?
Схема на реле (учитывая таймеры и различные реле задержек) будет стоить достаточно дорого, по сравнению со стоимостью схемы на логическом модуле. Да и надежность сомнительная. Если есть потребность в такой системе- скиньте данные в приват.
|
|
|
|
Гость_НК103_*
|
6.12.2006, 15:11
|
Guest Forum

|
Олег, сбрасывайте мне вашу эп, у меня есть похожие реализованние проекты.
|
|
|
|
Гость_Oleg R_*
|
6.12.2006, 15:31
|
Guest Forum

|
Цитата На реле построить такие блокировки и переключения ? Этож шкаф будет как дом Все реализуется в програмном виде, на контроллерах (плк или специализированных) Про контроллеры все понятно. Существуют фирмы, которые привыкли делать управление насосами на релейных схемах, по старинке. Вот и приходится делать как пожелают.
|
|
|
|
Гость_ggg_ggg_*
|
6.12.2006, 15:50
|
Guest Forum

|
В жизни все "типовое". Рестарт- не проблема (есть питание- есть старт ).
|
|
|
|
Гость_Oleg R_*
|
6.12.2006, 15:54
|
Guest Forum

|
Прошу прокоментировать прилагаемую схему. Может чего не так.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
6.12.2006, 16:23
|
Guest Forum

|
Ну блин... ну не хочет наш народ что бы система долго и надежно работала... Хотят часами сидеть и ремонтировать уже сделанное...
|
|
|
|
|
6.12.2006, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339

|
Ну незнаю. Подобное мы реализовывали на двух-трёх релюшках, если речь про два насоса. Можно ЭКМ в схему добавить, ещё много чего придумать, только какой смысл?
|
|
|
|
|
6.12.2006, 16:33
|
Инженер-автоматик
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2218

|
Цитата Ну блин... ну не хочет наш народ что бы система долго и надежно работала... Хотят часами сидеть и ремонтировать уже сделанное... Ну это потихоньку искореняется. А насчет релейной схемы- если конструктор ошибся и система себя ведет непредсказуемо придется делать перемонтаж шкафа  , тогда как контроллер достаточно быстро просто перепрограммировать. Да и вообще, будущее за контроллерами.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
6.12.2006, 16:48
|
Guest Forum

|
Цитата(Mechatron @ Dec 6 2006, 16:33 ) Да и вообще, будущее за контроллерами.  Уже сегодняшнее за контроллерами... имеються в виду свободнопрограммируемые реле... а будущее за промышленными контроллерами...
|
|
|
|
Гость_Oleg R_*
|
6.12.2006, 16:58
|
Guest Forum

|
Игорь, назовите, пожалуйста, некоторые модели свободнопрограммируемых реле.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
6.12.2006, 17:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Oleg R @ Dec 6 2006, 16:58 ) Игорь, назовите, пожалуйста, некоторые модели свободнопрограммируемых реле. Zelio, Easy, Logo...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
6.12.2006, 19:14
|
Guest Forum

|
 в Лого, кстати, запрошенная схема шла в качестве примера в документации
|
|
|
|
Гость_Oleg R_*
|
7.12.2006, 9:51
|
Guest Forum

|
Господа, дайте практический совет с учетом сегодняшних реалий. Правильно ли будет делать проекты, где управление насосами будет осуществлятся (допустим в котельной или в тепловом пункте) на каком-либо контроллере и в состав проекта вкладывать программу для контроллера? При этом монтаж и пусконаладку будет делать не важно какая (то-есть любая) фирма. Или всё-таки учитывать монтажную фирму и пожалания ГИПа. Ведь можно сделать защиту двигателя не полную и получится на двух-трех реле, а можно сделать полную защиту от всех дураков, но тогда схема релейная большая. А контроллеры, как писалось выше, не все воспринимают (боятся). Просто хочется проектировать грамотно.
|
|
|
|
|
7.12.2006, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата и в состав проекта вкладывать программу для контроллера не надо ее вкладывать, ибо там еще отладка будет.... (кстати кто знает скока стоит такая работа по программирурованию контроллера?) ее составит КИПовец (если он с Вами работает), который налаживать систему будет, ну и коммерческая тайна и все такое... ЕСли конечно Вам: Цитата хочется проектировать грамотно то вкладывайте, вкладывайте и скоро конкуренты за Вас такие проекты деталь будут, ибо как показывает опыт такую технику освоили не многие....
|
|
|
|
|
7.12.2006, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Господа, дайте практический совет с учетом сегодняшних реалий. Сегодняшние реалии таковы, что кто платит тот и заказывает музыку. Я ниразу не видел, что бы вкладывали текст программы в проект автоматики и никто в мире так не делает  Вам же Microsoft исходники Windows не дарит вместе с покупкой лицензии на ОС. Связано это с тем, что написание и отладка алгоритма занимает гораздо больше времени, чем электросхема. Идеи, заложенные в алгоритме легче украсть. А электросехмы щита автоматики никому не нужны - у меня их с десяток валяется от разных производителй и разного оборудования (начиная от холодилок и кончая линиями по производству лекарств) в офисе - и что толку - везде одно и то же, только названия фирм-производителей меняется.
|
|
|
|
Гость_Oleg R_*
|
7.12.2006, 10:48
|
Guest Forum

|
Получается, что если делать проект на сторону, то делать его надо как можно проще, то-есть на реле и не обеспечивая полную защиту двигателей? Или я не прав?
|
|
|
|
Гость_Oleg R_*
|
7.12.2006, 10:58
|
Guest Forum

|
А можно ли упростить задачу для всех, поставив какой-нибудь уже готовый (пошёл и купил) запрограмированный контроллер для управления насосами или нет таких контороллеров?
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
7.12.2006, 11:28
|
Guest Forum

|
есть такой прибор САУ-МП (Овен) Дешево и сердито. Можно запрограммировать через комп, можно поразвлекаться с двоичными кодами.
|
|
|
|
|
7.12.2006, 11:47
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Victory @ Dec 7 2006, 11:28 ) есть такой прибор САУ-МП (Овен) Дешево и сердито. Можно запрограммировать через комп, можно поразвлекаться с двоичными кодами. гадость неимоверная - не стоит брать ее - пробовал... программировать запаришься к тому же...
|
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*
|
7.12.2006, 12:05
|
Guest Forum

|
Цитата(Fanat @ Dec 7 2006, 11:47 ) Цитата(Victory @ Dec 7 2006, 11:28 ) есть такой прибор САУ-МП (Овен) Дешево и сердито. Можно запрограммировать через комп, можно поразвлекаться с двоичными кодами. гадость неимоверная - не стоит брать ее - пробовал... программировать запаришься к тому же... Зря Вы так про САУ-МП - хорошая и недорогая штука. Ато , что программировать нужно в двоичном коде-так это не страшно и много времени не занимает. Я сам занимался этим два года назад, теперь мои подчиненные, и все в порядке, все работает.
|
|
|
|
Гость_Serp_*
|
7.12.2006, 12:57
|
Guest Forum

|
Поразвлекаться с двоичными кодами. Ха-ха-ха Отличное ч.ю.
|
|
|
|
Гость_Oleg R_*
|
7.12.2006, 13:43
|
Guest Forum

|
Я так понимаю, что основная ценность САУ-МП в том, что алгоритмы работы уже записаны на прибор и нужно только подключить к нему датчики и контакторы?
|
|
|
|
|
7.12.2006, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
|
|
|
|
Гость_Oleg R_*
|
7.12.2006, 15:26
|
Guest Forum

|
Хотелось бы узнать мнения о САУ-МП. Надежность соответствует цене?
|
|
|
|
|
7.12.2006, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата Хотелось бы узнать мнения о САУ-МП. Надежность соответствует цене? какая надежность ?  ну а цена - без вопрсов хороша
|
|
|
|
|
7.12.2006, 15:59
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Oleg R @ Dec 7 2006, 15:26 ) Хотелось бы узнать мнения о САУ-МП. Надежность соответствует цене? Ни качество ни цена... ОВЕН, который пришел мне - оказался даже не с той прошивкой - менять пришлось - клеммники на нем убогие, а то что я увидел внутри не поддается описанию... А с двоичными кодами не так все и здорово - разобраться в них - хватит одного часа... А вот чтобы настроить - не знаю не знаю, лишьнее движение клавишей и начинай сначала... Не советую... Уж Лого лучше взять тогда - не намного дороже выйдет, зато качественно и надежно...
|
|
|
|
Гость_Oleg R_*
|
7.12.2006, 16:28
|
Guest Forum

|
Хочется готовый алгоритм, а LOGO надо программировать.
|
|
|
|
|
7.12.2006, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
http://www.lovatoelectric.com/NOVITA/2006/...llo_2006_gb.htmвот серия LVMP (внизу) для распределения времени работы двух устройств (52 Евро в розницу) просто и сердито, не то что Овен  описание: Device to balance the number of motors starlings and to optimise wear of two units - primary and stand-by • 4 inputs tor motor control; 2 for starting and 2 for stopping, protected against over voltages • Available 3-wire start-stop motor control to exclude control contact chattering • Available function usage as motor priority or stand-by change • Fixed delay for motor starting at power up in case of simultaneity to exclude current peaks on the supply system • 2 output relays each with 1 normally open 8A AC1 250VAC contact.!
|
|
|
|
|
7.12.2006, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633

|
На днях сдали ИТП. Управление четырьмя парами насосов было выполнено на реле. Долго уговаривал заказчика выполнить схему управления на программируемом реле. Уговорил на условие что денег при этом дополнительно просить не буду. Получилось дешевле, но разницу мне не отдали.  Размер шкафа уменьшил в два раза, а можно было уменьшить еще в два раза. Перестраховался.
|
|
|
|
Гость_Oleg R_*
|
7.12.2006, 16:58
|
Guest Forum

|
Цитата схему управления на программируемом реле. Уговорил А какие именно взяли программируемые реле?
|
|
|
|
Гость_Oleg R_*
|
7.12.2006, 17:25
|
Guest Forum

|
vladun, а схему подключения к LVMP10 A575 не подкините.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
7.12.2006, 17:39
|
Guest Forum

|
Сколько помню себя КИП-овцем (с 1979 года) в 9 из 10 случаях после ввода в эксплуатацию оказываеться что все не так... все нужно по-другому... Свободно-программируемые контроллеры позволяют решить этот вопрос практически безболезненно...
Самый показательный случай - сделал год назад шкафчик под заказ. По идее в нем должен был стоять контроллер с 6-ю входами (4 аналоговых) и 4-ю релейными выходами... На складе такого не случилось, а нужен был суперсрочно. Поставил тот, что был на складе - 21 вход + 10 выходов. На сегодняшний день ВСЕ входы\выходы задействованы. Программу меняли 4 раза. В куче - 4-х кратное перепрограммирование обошлось заказчику в 300 евров... А насколько бы он попал при решении возникших проблем дедовскими методами?
|
|
|
|
Гость_Oleg R_*
|
7.12.2006, 17:42
|
Guest Forum

|
vladun, СПАСИБО.
|
|
|
|
|
8.12.2006, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633

|
Цитата(Oleg R @ Dec 7 2006, 16:58 ) А какие именно взяли программируемые реле? SR2B201FU Telemecaniqua (Schneider Electric). Есть опыт программирования в FBD, поэтому на программирование реле затрачено два дня.
|
|
|
|
Гость_Oleg R_*
|
8.12.2006, 9:34
|
Guest Forum

|
Цитата там на сайте в разделе "библиотека" есть русская док-я Посмотрел описание реле Lovato LVM P10. Не сказано, есть ли задержка на включение второго насоса (Реле 2) при запуске первого насоса (Реле 1), если предпологается что S2-это эл.контактный манометр на общем трубопроводе после двух насосов.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
8.12.2006, 9:37
|
Guest Forum

|
Цитата(Gen @ Dec 8 2006, 09:18 ) Цитата(Oleg R @ Dec 7 2006, 16:58 ) А какие именно взяли программируемые реле? SR2B201FU Telemecaniqua (Schneider Electric). Есть опыт программирования в FBD, поэтому на программирование реле затрачено два дня. А я стараюсь для ЦТП всяких в LAD программить... дабы эксплуататоры имели возможность че либо сами изменить в алгоритме... Естественно - ставлю под пароль... А то если в FBD с дисплея только уставки поменять можно, а в схему коррективы только через комп... А SFC применяете? Никак не могу разобраться... ЗЫ. Лучше юзать SR3 - их при нужде расширить легко.
|
|
|
|
|
8.12.2006, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633

|
Это у нас первое применение программируемого реле. И, по моему удачно. Мы работаем с ТАС. А здесь заказчик захотел сделать все по минимуму. Поэтому проектом и предполагалась релейная схема управления. Но, у нас уже приняли на "вооружение" программируемые реле.
|
|
|
|
Гость_Serp_*
|
12.12.2006, 15:29
|
Guest Forum

|
Цитата(Gen @ Dec 8 2006, 16:09 ) Это у нас первое применение программируемого реле. И, по моему удачно. Мы работаем с ТАС. А здесь заказчик захотел сделать все по минимуму. Поэтому проектом и предполагалась релейная схема управления. Но, у нас уже приняли на "вооружение" программируемые реле. А что за программируемое реле, а то мне обещали подбросить проект по насосной. Пока что думаю на лого, но...
|
|
|
|
|
13.12.2006, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633

|
Цитата(Serp @ Dec 12 2006, 15:29 ) А что за программируемое реле, а то мне обещали подбросить проект по насосной. Пока что думаю на лого, но... Смотрите выше.
|
|
|
|
|
13.12.2006, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Serp я немного "того" там есть лучшее решение для дискретного управления наработкой насосов, резервированием... это LVM40 там же на Lovato.... вчерась испытывал его, цена у нас 98 Евро с НДС четыре электрода плюс общий и все ! Время задержки, чувствительность сенсоров рег-ся 20-200 кОм дискретно и плавно причем макс уровни отдельно от мин (если жидкость вспенивается напр.) КРУТОТА !!!
|
|
|
|
Гость_Гость_Гость_*
|
25.12.2006, 8:41
|
Guest Forum

|
Цитата(Oleg R @ Dec 7 2006, 10:58 ) А можно ли упростить задачу для всех, поставив какой-нибудь уже готовый (пошёл и купил) запрограмированный контроллер для управления насосами или нет таких контороллеров? Есть такие приборы: БУН 02М (блок управления 2-мя насосами), БУН 03М (блок управления 3-мя насосами), МУН 02К (модуль управления 2-мя насосами) и МУН 03К (модуль управления 3-мя насосами). И те и другие - производства МЗТА. БУНы - довольно давно разработаны и используются на многих объектах. МУНы - те же БУНы, но реализованные на релейных модулях MR8 (Контар). БУНы стоят около 4000 руб., МУНы - около 8000 руб.
|
|
|
|