> Схемы управления насосами, Поделитесь, пожалуйста
Гость_Гость_Oleg_*
сообщение 6.12.2006, 12:55
Сообщение #1





Guest Forum






Поделитесь, пожалуйста, релейными схемами управления двумя (тремя) насосами с переключением основной-резервный (два основных-один резервный) с ротацией для одинаковой наработки, с защитой по min давлению на входе каждого насоса, с защитой по min и max давлению на выходе каждого насоса.
bestbook.gif

dont.gif за кросспостинг ваш айпи может быть заблокирован. читайте правила

Сообщение отредактировал LordN - 6.12.2006, 13:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 46)
vladun
сообщение 6.12.2006, 13:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
Поделитесь, пожалуйста, релейными схемами управления двумя (тремя) насосами с переключением основной-резервный (два основных-один резервный) с ротацией для одинаковой наработки, с защитой по min давлению на входе каждого насоса, с защитой по min и max давлению на выходе каждого насоса.

прямо таки и релейные схемы ? smile.gif smile.gif smile.gif
как это Вы себе представляете ? На реле построить такие блокировки и переключения ? Этож шкаф будет как дом smile.gif
Все реализуется в програмном виде, на контроллерах (плк или специализированных)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 6.12.2006, 13:32
Сообщение #3





Guest Forum






На реле времени - легко, но- это мини-проект=>"любой труд д.б. оплачен".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 6.12.2006, 14:22
Сообщение #4





Guest Forum






vladun. Про контроллеры понятно.
Существуют организации, которые как и раньше стремятся делать такие схемы релейными.

ggg_ggg. Это же типовая схемочка для тих кто этим занимается не первый год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 6.12.2006, 14:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
На реле времени - легко

Цитата
управления двумя (тремя) насосами с переключением основной-резервный (два основных-один резервный) с ротацией для одинаковой наработки, с защитой по min давлению на входе каждого насоса, с защитой по min и max давлению на выходе каждого насоса

ну никак.... не "легко", как рестарт осуществлять будете по питанию (пропало "оно" smile.gif )? , и пр.
вообще при профи-подходе - легко может быть все, но оно того стоит ? В данном случае ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AVR_2_Pump.pdf ( 90,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 616
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mechatron
сообщение 6.12.2006, 15:00
Сообщение #6


Инженер-автоматик


Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2218



А зачем вообще релейная схема?

Схема на реле (учитывая таймеры и различные реле задержек) будет стоить достаточно дорого, по сравнению со стоимостью схемы на логическом модуле.
Да и надежность сомнительная.
Если есть потребность в такой системе- скиньте данные в приват.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_НК103_*
сообщение 6.12.2006, 15:11
Сообщение #7





Guest Forum






Олег, сбрасывайте мне вашу эп, у меня есть похожие реализованние проекты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Oleg R_*
сообщение 6.12.2006, 15:31
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата
На реле построить такие блокировки и переключения ? Этож шкаф будет как дом
Все реализуется в програмном виде, на контроллерах (плк или специализированных)

Про контроллеры все понятно.
Существуют фирмы, которые привыкли делать управление насосами на релейных схемах, по старинке. Вот и приходится делать как пожелают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 6.12.2006, 15:50
Сообщение #9





Guest Forum






В жизни все "типовое". Рестарт- не проблема (есть питание- есть старт ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Oleg R_*
сообщение 6.12.2006, 15:54
Сообщение #10





Guest Forum






Прошу прокоментировать прилагаемую схему.
Может чего не так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 6.12.2006, 16:23
Сообщение #11





Guest Forum






Ну блин... ну не хочет наш народ что бы система долго и надежно работала... Хотят часами сидеть и ремонтировать уже сделанное...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Волков
сообщение 6.12.2006, 16:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



Ну незнаю. Подобное мы реализовывали на двух-трёх релюшках, если речь про два насоса. Можно ЭКМ в схему добавить, ещё много чего придумать, только какой смысл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mechatron
сообщение 6.12.2006, 16:33
Сообщение #13


Инженер-автоматик


Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2218



Цитата
Ну блин... ну не хочет наш народ что бы система долго и надежно работала... Хотят часами сидеть и ремонтировать уже сделанное...


Ну это потихоньку искореняется.

А насчет релейной схемы- если конструктор ошибся и система себя ведет непредсказуемо придется делать перемонтаж шкафа bang.gif , тогда как контроллер достаточно быстро просто перепрограммировать. ph34r.gif

Да и вообще, будущее за контроллерами. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 6.12.2006, 16:48
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Mechatron @ Dec 6 2006, 16:33 )
Да и вообще, будущее за контроллерами. rolleyes.gif

Уже сегодняшнее за контроллерами... имеються в виду свободнопрограммируемые реле... а будущее за промышленными контроллерами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Oleg R_*
сообщение 6.12.2006, 16:58
Сообщение #15





Guest Forum






Игорь, назовите, пожалуйста, некоторые модели свободнопрограммируемых реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 6.12.2006, 17:40
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(Oleg R @ Dec 6 2006, 16:58 )
Игорь, назовите, пожалуйста, некоторые модели свободнопрограммируемых реле.

Zelio, Easy, Logo...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 6.12.2006, 19:14
Сообщение #17





Guest Forum






biggrin.gif в Лого, кстати, запрошенная схема шла в качестве примера в документации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Oleg R_*
сообщение 7.12.2006, 9:51
Сообщение #18





Guest Forum






Господа, дайте практический совет с учетом сегодняшних реалий.
Правильно ли будет делать проекты, где управление насосами будет осуществлятся (допустим в котельной или в тепловом пункте) на каком-либо контроллере и в состав проекта вкладывать программу для контроллера?
При этом монтаж и пусконаладку будет делать не важно какая (то-есть любая) фирма. Или всё-таки учитывать монтажную фирму и пожалания ГИПа.
Ведь можно сделать защиту двигателя не полную и получится на двух-трех реле, а можно сделать полную защиту от всех дураков, но тогда схема релейная большая. А контроллеры, как писалось выше, не все воспринимают (боятся).
Просто хочется проектировать грамотно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 7.12.2006, 10:34
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
и в состав проекта вкладывать программу для контроллера

не надо ее вкладывать, ибо там еще отладка будет.... (кстати кто знает скока стоит такая работа по программирурованию контроллера?)
ее составит КИПовец (если он с Вами работает), который налаживать систему будет, ну и коммерческая тайна и все такое...
ЕСли конечно Вам:
Цитата
хочется проектировать грамотно

то вкладывайте, вкладывайте и скоро конкуренты за Вас такие проекты деталь будут, ибо как показывает опыт такую технику освоили не многие....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 7.12.2006, 10:46
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Господа, дайте практический совет с учетом сегодняшних реалий.


Сегодняшние реалии таковы, что кто платит тот и заказывает музыку. Я ниразу не видел, что бы вкладывали текст программы в проект автоматики и никто в мире так не делает smile.gif Вам же Microsoft исходники Windows не дарит вместе с покупкой лицензии на ОС.
Связано это с тем, что написание и отладка алгоритма занимает гораздо больше времени, чем электросхема. Идеи, заложенные в алгоритме легче украсть. А электросехмы щита автоматики никому не нужны - у меня их с десяток валяется от разных производителй и разного оборудования (начиная от холодилок и кончая линиями по производству лекарств) в офисе - и что толку - везде одно и то же, только названия фирм-производителей меняется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Oleg R_*
сообщение 7.12.2006, 10:48
Сообщение #21





Guest Forum






Получается, что если делать проект на сторону, то делать его надо как можно проще, то-есть на реле и не обеспечивая полную защиту двигателей? Или я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Oleg R_*
сообщение 7.12.2006, 10:58
Сообщение #22





Guest Forum






А можно ли упростить задачу для всех, поставив какой-нибудь уже готовый (пошёл и купил) запрограмированный контроллер для управления насосами или нет таких контороллеров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 7.12.2006, 11:28
Сообщение #23





Guest Forum






есть такой прибор САУ-МП (Овен)
Дешево и сердито. Можно запрограммировать через комп, можно поразвлекаться с двоичными кодами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 7.12.2006, 11:47
Сообщение #24


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(Victory @ Dec 7 2006, 11:28 )
есть такой прибор САУ-МП (Овен)
Дешево и сердито. Можно запрограммировать через комп, можно поразвлекаться с двоичными кодами.

гадость неимоверная - не стоит брать ее - пробовал... программировать запаришься к тому же...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*
сообщение 7.12.2006, 12:05
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(Fanat @ Dec 7 2006, 11:47 )
Цитата(Victory @ Dec 7 2006, 11:28 )
есть такой прибор САУ-МП (Овен)
Дешево и сердито. Можно запрограммировать через комп, можно поразвлекаться с двоичными кодами.

гадость неимоверная - не стоит брать ее - пробовал... программировать запаришься к тому же...

Зря Вы так про САУ-МП - хорошая и недорогая штука. Ато , что программировать нужно в двоичном коде-так это не страшно и много времени не занимает. Я сам занимался этим два года назад, теперь мои подчиненные, и все в порядке, все работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serp_*
сообщение 7.12.2006, 12:57
Сообщение #26





Guest Forum






Поразвлекаться с двоичными кодами. newconfus.gif
Ха-ха-ха
Отличное ч.ю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Oleg R_*
сообщение 7.12.2006, 13:43
Сообщение #27





Guest Forum






Я так понимаю, что основная ценность САУ-МП в том, что алгоритмы работы уже записаны на прибор и нужно только подключить к нему датчики и контакторы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 7.12.2006, 14:33
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



В таком случае сразу купить Hydro2000 от Грундфоса за **** у.е. и не "париться" smile.gif smile.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Oleg R_*
сообщение 7.12.2006, 15:26
Сообщение #29





Guest Forum






Хотелось бы узнать мнения о САУ-МП. Надежность соответствует цене?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 7.12.2006, 15:30
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
Хотелось бы узнать мнения о САУ-МП. Надежность соответствует цене?

какая надежность ? smile.gif smile.gif smile.gif
ну а цена - без вопрсов хороша wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 7.12.2006, 15:59
Сообщение #31


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(Oleg R @ Dec 7 2006, 15:26 )
Хотелось бы узнать мнения о САУ-МП. Надежность соответствует цене?

Ни качество ни цена...
ОВЕН, который пришел мне - оказался даже не с той прошивкой - менять пришлось - клеммники на нем убогие, а то что я увидел внутри не поддается описанию...
А с двоичными кодами не так все и здорово - разобраться в них - хватит одного часа... А вот чтобы настроить - не знаю не знаю, лишьнее движение клавишей и начинай сначала...
Не советую... Уж Лого лучше взять тогда - не намного дороже выйдет, зато качественно и надежно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Oleg R_*
сообщение 7.12.2006, 16:28
Сообщение #32





Guest Forum






Хочется готовый алгоритм, а LOGO надо программировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 7.12.2006, 16:40
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



http://www.lovatoelectric.com/NOVITA/2006/...llo_2006_gb.htm
вот серия LVMP (внизу) для распределения времени работы двух устройств (52 Евро в розницу) просто и сердито, не то что Овен smile.gif
описание:
Device to balance the number of motors starlings and to optimise wear of two units - primary and stand-by
• 4 inputs tor motor control; 2 for starting and 2 for stopping, protected against over voltages
• Available 3-wire start-stop motor control to exclude control contact chattering
• Available function usage as motor priority or stand-by change
• Fixed delay for motor starting at power up in case of simultaneity to exclude current peaks on the supply system
• 2 output relays each with 1 normally open 8A AC1 250VAC contact.!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gen
сообщение 7.12.2006, 16:42
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633



На днях сдали ИТП. Управление четырьмя парами насосов было выполнено на реле. Долго уговаривал заказчика выполнить схему управления на программируемом реле. Уговорил на условие
что денег при этом дополнительно просить не буду. Получилось дешевле, но разницу мне не отдали. biggrin.gif Размер шкафа уменьшил в два раза, а можно было уменьшить еще в два раза. Перестраховался. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Oleg R_*
сообщение 7.12.2006, 16:58
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата
схему управления на программируемом реле. Уговорил

А какие именно взяли программируемые реле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Oleg R_*
сообщение 7.12.2006, 17:25
Сообщение #36





Guest Forum






vladun, а схему подключения к LVMP10 A575 не подкините.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 7.12.2006, 17:39
Сообщение #37





Guest Forum






Сколько помню себя КИП-овцем (с 1979 года) в 9 из 10 случаях после ввода в эксплуатацию оказываеться что все не так... все нужно по-другому... Свободно-программируемые контроллеры позволяют решить этот вопрос практически безболезненно...

Самый показательный случай - сделал год назад шкафчик под заказ. По идее в нем должен был стоять контроллер с 6-ю входами (4 аналоговых) и 4-ю релейными выходами... На складе такого не случилось, а нужен был суперсрочно. Поставил тот, что был на складе - 21 вход + 10 выходов. На сегодняшний день ВСЕ входы\выходы задействованы. Программу меняли 4 раза. В куче - 4-х кратное перепрограммирование обошлось заказчику в 300 евров... А насколько бы он попал при решении возникших проблем дедовскими методами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 7.12.2006, 17:39
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



а отчего же нет ? smile.gif
http://www.lovatoelectric.com/Download/I160RU%2012%2004.pdf

вообще там на сайте в разделе "библиотека" есть русская док-я, wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Oleg R_*
сообщение 7.12.2006, 17:42
Сообщение #39





Guest Forum






vladun, СПАСИБО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gen
сообщение 8.12.2006, 9:18
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633



Цитата(Oleg R @ Dec 7 2006, 16:58 )
А какие именно взяли программируемые реле?

SR2B201FU Telemecaniqua (Schneider Electric). Есть опыт программирования в FBD, поэтому на программирование реле затрачено два дня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Oleg R_*
сообщение 8.12.2006, 9:34
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата
там на сайте в разделе "библиотека" есть русская док-я


Посмотрел описание реле Lovato LVM P10. Не сказано, есть ли задержка на включение второго насоса (Реле 2) при запуске первого насоса (Реле 1), если предпологается что S2-это эл.контактный манометр на общем трубопроводе после двух насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 8.12.2006, 9:37
Сообщение #42





Guest Forum






Цитата(Gen @ Dec 8 2006, 09:18 )
Цитата(Oleg R @ Dec 7 2006, 16:58 )
А какие именно взяли программируемые реле?

SR2B201FU Telemecaniqua (Schneider Electric). Есть опыт программирования в FBD, поэтому на программирование реле затрачено два дня.

А я стараюсь для ЦТП всяких в LAD программить... дабы эксплуататоры имели возможность че либо сами изменить в алгоритме... Естественно - ставлю под пароль...

А то если в FBD с дисплея только уставки поменять можно, а в схему коррективы только через комп...

А SFC применяете? Никак не могу разобраться...

ЗЫ. Лучше юзать SR3 - их при нужде расширить легко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gen
сообщение 8.12.2006, 16:09
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633



Это у нас первое применение программируемого реле.
И, по моему удачно. Мы работаем с ТАС. А здесь заказчик
захотел сделать все по минимуму. Поэтому проектом и предполагалась
релейная схема управления.
Но, у нас уже приняли на "вооружение" программируемые реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serp_*
сообщение 12.12.2006, 15:29
Сообщение #44





Guest Forum






Цитата(Gen @ Dec 8 2006, 16:09 )
Это у нас первое применение программируемого реле.
И, по моему удачно. Мы работаем с ТАС. А здесь заказчик
захотел сделать все по минимуму. Поэтому проектом и предполагалась
релейная схема управления.
Но, у нас уже приняли на "вооружение" программируемые реле.

А что за программируемое реле, а то мне обещали подбросить проект по насосной. Пока что думаю на лого, но...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gen
сообщение 13.12.2006, 13:29
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633



Цитата(Serp @ Dec 12 2006, 15:29 )
А что за программируемое реле, а то мне обещали подбросить проект по насосной. Пока что думаю на лого, но...

Смотрите выше. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 13.12.2006, 14:17
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Serp
я немного "того" там есть лучшее решение для дискретного управления наработкой насосов, резервированием... это LVM40 там же на Lovato.... вчерась испытывал его, цена у нас 98 Евро с НДС четыре электрода плюс общий и все ! Время задержки, чувствительность сенсоров рег-ся 20-200 кОм дискретно и плавно причем макс уровни отдельно от мин (если жидкость вспенивается напр.) КРУТОТА !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Гость_*
сообщение 25.12.2006, 8:41
Сообщение #47





Guest Forum






Цитата(Oleg R @ Dec 7 2006, 10:58 )
А можно ли упростить задачу для всех, поставив какой-нибудь уже готовый (пошёл и купил) запрограмированный контроллер для управления насосами или нет таких контороллеров?

Есть такие приборы: БУН 02М (блок управления 2-мя насосами), БУН 03М (блок управления 3-мя насосами), МУН 02К (модуль управления 2-мя насосами) и МУН 03К (модуль управления 3-мя насосами). И те и другие - производства МЗТА. БУНы - довольно давно разработаны и используются на многих объектах. МУНы - те же БУНы, но реализованные на релейных модулях MR8 (Контар). БУНы стоят около 4000 руб., МУНы - около 8000 руб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 14:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных