> Дымоудаление, Помогите советом!
Дмитрий Чебукин
сообщение 16.1.2015, 10:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.1.2015
Пользователь №: 255853



День добрый!

Помогите советом по какой методике ведете расчеты? Перерыв интернет, наткнулся на несколько методик, но какая из них правильная (ВНИИПО, СНиПы, УДК 697.911)? Все методики с какой-то подковыркой, иногда с непонятнми коэффициентами, иногда с неадекватными результатами (УДК 697.911 ).
Не сочтите за "лень искать", просто перерыл кучу всего, наделав бесполезных рассчетов, потратив много времени, нормального ответа найти не могу.

Заранее благодарю, Дмитрий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
fry
сообщение 16.1.2015, 13:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.10.2007
Пользователь №: 11879



смотря, что подразумевать под словом "правильная"
если хотите найти методику, которая полностью смоделирует ситуацию во время пожара, то такой не существует

если хотите найти методику, удовлетворяющую действующему ФЗ-123, то на данный момент есть две методики, удовлетворяющие СП 7.13330.2013:
1) методика ВНИИПО от 2013г
2) методика АВОК от 2015г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Маским
сообщение 4.3.2015, 15:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 31.10.2011
Из: Саратов
Пользователь №: 127428



Здравствуйте. Прошу совета. Рассчитал дымоудаление из вестибюля. Получился расход 27 000 кубов.
Встал вопрос о месте расположения дымового клапана. Вестибюль(+ гардероб) расположен на 1-м этаже и соединен лестницей(выделена зеленым кружком на 1-м и 2-м этажах) с фойе второго этажа. Это фойе со вторым светом (уже 3-й этаж получается). Получается один общий объём. Не могу определиться, где ставить клапан(ы). И если поставить два клапана, то какой расход принимать на каждый клапан? Прилагаю планы 1-3 этажей и разрез. Заранее спасибо за ответы.
Прикрепленный файл  ______.jpeg ( 109,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  3___..jpeg ( 101,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  2___..jpeg ( 115,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  1___..jpeg ( 86,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29


Сообщение отредактировал LordN - 13.3.2015, 11:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.3.2015, 16:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Полагаю, это открытый атриум. Для него (а не для вестибюля отдельно) и надо выполнять расчёт ДУ и конструировать систему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Маским
сообщение 13.3.2015, 8:17
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 31.10.2011
Из: Саратов
Пользователь №: 127428



Спасибо. Тоже к этому склоняюсь. Получается (как написано в методике) это частный случай при возникновении пожара под галереей(на уровне основания атриума) и считать нужно по ф-ле (9) ВНИИПО. Какие значения следует принимать для величин W - начальная толщина струи, H - высота от уровня основания атриума до уровня расположения галереи(в моём случае высота 1-го этажа?) с Zб вроде бы понятно - от отметки где дым врывается на 2-й этаж до нижней границы дымового слоя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Маским
сообщение 13.3.2015, 10:26
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 31.10.2011
Из: Саратов
Пользователь №: 127428



Посчитал по формуле 9 пособия к СП 7.13130.2013. W = 2.6 м(ширина лестничного марша, через который поступает дым на 2-й этаж), Q = 1865 кВт, z = 6.3 м, Н = 3 м. Gк получилось 75 кг/с. Что я неправильно делаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных