кладовая, вентиляция кладовой |
|
|
|
17.1.2015, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093

|
Здравствуйте уважаемые специалисты. Необходим Ваш совет. Проектируется 9-ти этажный жилой дом. В этом доме будут кладовые, которые не принадлежат конкретной квартире, при покупке квартиры человек, если захочет выкупит и кладовую. Все кладовые категории Г. на 1-м эт. - 3-м эт - по 5 шт., на 4-9 эт - по 1 шт. Кладовые всего по 4 м2. Т.е. вытяжка - 15 м3/ч. Кладовая 1 находится на всех 9 этажах, кладовые 2-5 только на первых трех. 1.Возможно ли кладовую 1 провентилировать так: через все этажи проложить общую шахту и через спутники подсоединять кладовые всех этажей кроме последнего этажа (указано красным цветом), - вопрос из условий противопожарной безопасности.? 2. Возможно ли объединить кладовые 2-5, установить один общий вентилятор в шахте (объединить кладовые трех этажей) - или при таких незначительных объемах воздуха можно пренебречь вентиляцией - в ДБН "Жилые здания" о кратностях воздухообмена кладовых в жилых домах - ни слова. Как лучше поступить? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал crazybadgirl - 17.1.2015, 18:10
Прикрепленные файлы
2.jpg ( 58,86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 10)
|
17.1.2015, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
1. По воздуховодам читайте п. 6.10 СП 7.13130.2013 2. Категория Г позабавила. Т.е. в этих кладовых хранятся/обращаются: Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. (СП 12.13130.2009, п. 5.1)
|
|
|
|
|
18.1.2015, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093

|
Цитата(ИОВ @ 17.1.2015, 23:11)  1. По воздуховодам читайте п. 6.10 СП 7.13130.2013 2. Категория Г позабавила. Т.е. в этих кладовых хранятся/обращаются: Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. (СП 12.13130.2009, п. 5.1)  спасибо за ответ. 6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотренысл едующие устройства: а)противопожарные нормально открытые клапаны –на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г; б) воздушные затворы –на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (в том числе, для санузлов , умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категории Г. означает ли это что мне необходимо устанавливать и клапан и затвор? Спасибо
|
|
|
|
|
18.1.2015, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Нет, Ваш подпункт а). Кладовые, конечно В4. Могут быть и В3, но это нежелательно в жилом доме
|
|
|
|
|
18.1.2015, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093

|
Цитата(ИОВ @ 18.1.2015, 18:24)  Нет, Ваш подпункт а). Кладовые, конечно В4. Могут быть и В3, но это нежелательно в жилом доме а если в кладовой 1 уже предусмотрены затворы, клапаны все равно нужны? спасибо
|
|
|
|
|
18.1.2015, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(crazybadgirl @ 17.1.2015, 18:04)  Проектируется 9-ти этажный жилой дом. Цитата(crazybadgirl @ 18.1.2015, 20:55)  а если в кладовой 1 уже предусмотрены затворы, клапаны все равно нужны? спасибо Не пойму, Ваш дом существующий или проектируемый?. Кладовые отсутствуют в перечне по подпункту б). Так что затворы там ни к чему, только клапаны
Сообщение отредактировал ИОВ - 18.1.2015, 21:23
|
|
|
|
|
18.1.2015, 22:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093

|
Дом проектируемый, я во всем доме закладывала готовые железобетонные вентиляционные блоки (со спутниками), ну и для кладовой также оставила, теперь поменяю на стальной приставной. В кладовых 2-5 оправдана установка одного общего вентилятора на 12 кладовых (4 клад х 3 этажах)? Ведь за электроэнергию необходимо как-то производить расчет. По потребляемой мощности вентилятора? Спасибо
|
|
|
|
|
19.1.2015, 0:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Я предпочитаю максимально в таких случаях применять ВЕ, если конструктивно возможно. Если всё-таки механика, то надо, вероятно, ставить отдельный электросчётчик на эту систему. Представьте: - есть общедомовой учёт электроэнергии; - есть поквартирные электросчётчики. Разница показаний = общедомовые нужды, которые раскладываются на всех жильцов. И почему все жильцы должны оплачивать вентиляцию чьих-то кладовых?
|
|
|
|
|
20.1.2015, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093

|
категория кладовых все таки Г (архитектор определяет). В наших украинских нормах немного по-другому:
7.11.1 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения попадания в помещение продуктов сгорания (дыма) во время пожара следующие устройства: а) противопожарные нормально открытые клапаны - на по этажных сборных воздуховодах в местах присоединения к ним вертикальных или горизонтальных коллекторов для жилых, общественных, административно-бытовых помещений (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых домов) и производственных помещений категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности; б) воздушные затворы - на по этажных сборных воздуховодах в местах их присоединения к вертикального или горизонтального коллектора для помещений жилых, общественных и административно- бытовых, а также производственных помещений категорий Г и Д;
так как кладовая категории Г (хотя и не производствнное помещение) то получается и клапан и затвор? Спасибо
|
|
|
|
|
20.1.2015, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Нет, или-или. Любопытно, что Вы и архитектор будете предпринимать, если экспертиза потребует обосновать расчётом кат. Г - имеет право, и 9 против 1 потребует, потому что это "бред"
|
|
|
|
|
20.1.2015, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093

|
Цитата(ИОВ @ 20.1.2015, 13:16)  Нет, или-или. Любопытно, что Вы и архитектор будете предпринимать, если экспертиза потребует обосновать расчётом кат. Г - имеет право, и 9 против 1 потребует, потому что это "бред" экспертизы не будет, но дело не в этом, я не могу переубеждать архитектора в его вопросах. спасибо за Ваши ответы)
|
|
|
|
|
  |