> Понижение давления после насоса
BATbANa
сообщение 19.1.2015, 14:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.10.2014
Пользователь №: 247577



Добрый день.

Интересует вопрос.Дано:
2 повысительных насоса (Q=57 м3/ч, H=34 м, P=7.5 kW) на вводе холодной воды в котельную. Дальше по ходу движения воды стоит установка умягчения с диапазоном работы (3-6 атм.). Насосы при включении дают 7атм, при таком режиме выходят из строя прокладки в установки умягчения. Требуется снизить давление перед установкой до 3-6 атм. Возможно ли это будет сделать с помощью расширительного бака(гидроаккумулятора). ЧРП и замену насоса не предлагать (слишком дорого).
На данный момент система работает без насосов от сети (в сети как раз 3 атм). фактический расход наверное может быть 1-2 м3 в сутки в зависимости от подпитки теплосети.
Т.е. по факту работа насосов может понадобиться раз в квартал, когда давление в сети упадет меньше 3 атм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
phisik
сообщение 19.1.2015, 14:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



Все гораздо проще. За насосом поставьте задвижку, вентиль, клапан или затвор. Подобрать их так, чтобы за полностью открытым регулятором было нужное вам давление (необходим KVs - 40...50).
Можно (но не нужно) обойтись без них- поставить ограничитель - шайбу(диафрагму).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 19.1.2015, 15:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Поставьте редуктор перед водоподготовкой.
Типа такого :
http://www.herz-armaturen.ru/regulierventile/1-2682-01/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BATbANa
сообщение 19.1.2015, 15:22
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.10.2014
Пользователь №: 247577



Да была такая мысль. Как тогда поведет себя насос (не сгорит ли) работая на полную мощность "давя" ( от слова давить) в редуктор. Может тогда кинуть байпас на насос, грубо говоря закольцевать там 37 трубой с шаровым краном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 19.1.2015, 16:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Вы уже какие-то извращения придумываете, хотя и так можно конечно, но это "городушки" никому не нужные - будет у вас весь расход в байпас уходить , без каких-то понтов (тогда уж вентиль ставьте или балансировочник, чтоб регулировать можно было). Какие именно насосы стоят у вас ?
Посмотрите характеристику - ну вырастет у вас гидравлическое сопротивление, ну расход "съедет" и всё...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексс
сообщение 19.1.2015, 16:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924



насос поставить непосредственно перед потребителем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 19.1.2015, 17:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(BATbANa @ 19.1.2015, 14:14) *
Добрый день.

Интересует вопрос.Дано:
2 повысительных насоса (Q=57 м3/ч, H=34 м, P=7.5 kW) на вводе холодной воды в котельную. Дальше по ходу движения воды стоит установка умягчения с диапазоном работы (3-6 атм.). Насосы при включении дают 7атм, при таком режиме выходят из строя прокладки в установки умягчения. Требуется снизить давление перед установкой до 3-6 атм. Возможно ли это будет сделать с помощью расширительного бака(гидроаккумулятора). ЧРП и замену насоса не предлагать (слишком дорого).
На данный момент система работает без насосов от сети (в сети как раз 3 атм). фактический расход наверное может быть 1-2 м3 в сутки в зависимости от подпитки теплосети.
Т.е. по факту работа насосов может понадобиться раз в квартал, когда давление в сети упадет меньше 3 атм.
Это одна из характерных ошибок проектировщиков - бездумно делать запасы, якобы для надежности работы, чтобы спалось спокойно.
В моей эксплуатационной практике встречалось неоднократно. Если позволяет конструкция насосов - сделайте обрезку рабочих колес. Для этого посмотрите паспорт с характеристикой насоса. Если там приведено 3 характеристики с разными диаметрами рабочих колес (основная, а и б, то смело обточите колесо до варианта б. Убъете всех зайцев - и прокладки не будут вылетать и будет экономия электроэнергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных