замечание эксперта по отоплению, п. 6.1.1 СНиП 41-01-2003 |
|
|
|
27.1.2015, 17:31
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 202935

|
Добрый вечер, многоуважаемые специалисты! Очень нужна Ваша помощь!!! Вот одно из замечаний по проекту (на остальные ответила): указать кол-во систем отопления и обосновать объединение системы для групп помещений разного назначения (п. 6.1.1 СНиП 41-01-2003). Помогите, пожалуйста, подобрать вариант как "безболезненно" изменить схему отопления, т.к. система смонтирована и уже работает  . А т. к. п. 6.1.1 СНиП 41-01-2003 входит в перечень национальных стандартов и сводов правил, "обойти" его нет возможности (или все же есть?). P.S.: прикрепила ПЗ по отоплению и архитектуре АБК, схему и планы системы отопления.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
27.1.2015, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092

|
Обычно говорится : "Закон перепрыгнуть нельзя, а обойти ... всегда можно!"
Сообщение отредактировал AVFRZN - 27.1.2015, 17:38
|
|
|
|
|
28.1.2015, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(INA @ 27.1.2015, 17:31)  указать кол-во систем отопления и обосновать объединение системы для групп помещений разного назначения (п. 6.1.1 СНиП 41-01-2003). Пускай заказчик письмо напишет, что ему раздельный учет не нужен
|
|
|
|
|
28.1.2015, 9:49
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 202935

|
Цитата(AVFRZN @ 27.1.2015, 17:38)  Обычно говорится : "Закон перепрыгнуть нельзя, а обойти ... всегда можно!" Есть конкретные предложения?
|
|
|
|
|
28.1.2015, 10:08
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 202935

|
Цитата(keaton @ 28.1.2015, 9:10)  Пускай заказчик письмо напишет, что ему раздельный учет не нужен Добрый день! А поможет? Если в СНиП 41-01-2003 говорится 6.1.1 Теплоснабжение зданий может осуществляться: - от централизованного источника тепла (от тепловых сетей систем теплоснабжения населенного пункта); - от автономного источника тепла (в том числе крышной котельной); - от индивидуальных теплогенераторов систем поквартирного теплоснабжения. При теплоснабжении от одного источника тепла групп помещений разного назначения, групп помещений, предназначенных для разных владельцев или размещаемых в разных пожарных отсеках здания, следует проектировать отдельные трубопроводы с индивидуальными узлами учета тепловой энергии для каждой группы помещений. ???? Хотя в СП 60.13330.2012 пишут:6.1.3 В общественных и производственных зданиях следует предусматривать коммерческий учет расхода теплоты в системах внутреннего теплоснабжения на здание. В одном здании для групп помещений разного назначения или групп помещений, предназначенных для разных арендаторов (владельцев) ,[b] по заданию на проектирование могут[/b] предусматриваться индивидуальные узлы учета расхода теплоты для отдельных групп помещений. Это подтверждает, что Ваш вариант имеет место быть! Чем руководствоваться СНиП или СП?
|
|
|
|
|
28.1.2015, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
СНиП по данному пункту пока (до 1 июля 2015г) приоритетнее. А можно вот так выделить: Цитата(INA @ 28.1.2015, 10:08)  При теплоснабжении от одного источника тепла групп помещений разного назначения, групп помещений, предназначенных для разных владельцев или размещаемых в разных пожарных отсеках здания, следует проектировать отдельные трубопроводы с индивидуальными узлами учета тепловой энергии для каждой группы помещений. т.е. не просто "отдельные трубопроводы", а "отдельные трубопроводы с узлами учета". Гадать можно долго, какой именно смысл заложен в это предложение. Поговорите с экспертом и спросите, устроит ли его такой вариант, если у него на руках будет официальное письмо заказчика (владельца здания) об отсутствии необходимости организации учета на отдельные части здания.
|
|
|
|
|
28.1.2015, 13:26
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.3.2013
Пользователь №: 184920

|
Цитата(INA @ 28.1.2015, 10:08)  Чем руководствоваться СНиП или СП?  Вышло П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26 декабря 2014 г. № 1521. Вот согласно ему надо руководствоваться уже СП по ходу дела .
|
|
|
|
|
28.1.2015, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(keaton @ 28.1.2015, 12:41)  СНиП по данному пункту пока (до 1 июля 2015г) приоритетнее. Именно это мне сказали в Экспертизе по проекту, проходящем экспертизу сейчас
|
|
|
|
|
28.1.2015, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(Alex_90 @ 28.1.2015, 13:26)  Вышло П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26 декабря 2014 г. № 1521. Вот согласно ему надо руководствоваться уже СП по ходу дела . Цитата 5. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 июля 2015 года.
6. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года N 1047-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 26, ст.3405) с 1 июля 2015 года.
|
|
|
|
|
28.1.2015, 14:00
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 202935

|
И как быть? Ждать 1 июля?
|
|
|
|
|
28.1.2015, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
так в пункте 6.1.1 написано слово "следует", там же не написано "обязательно" , или "запрещено иначе делать". тем более если 1 владелец по всему зданию . Получается эта фраза несет рекомендательный характер ,а не обязательный.
|
|
|
|
|
28.1.2015, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 28.1.2015, 14:49)  так в пункте 6.1.1 написано слово "следует", там же не написано "обязательно" , или "запрещено иначе делать". тем более если 1 владелец по всему зданию . Получается эта фраза несет рекомендательный характер ,а не обязательный. Ув. Composter, я, как и большинство "битых" проектировщиков, предпочитаю пользоваться исчерпывающими пояснениями ПУЭ, п.1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", " следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным. А решение по устройству одной системы для представленного здания действительно плохое и не логичное. Вот, вероятно, эксперт на это и указывает. Похоже, кабинеты верхних этажей имеют разный режим работы с обеденным залом и бытовыми помещениями. На приборах установлены регуляторы температур, которые при полной загрузке зала будут закрываться - общая обратка будет возвращаться более горячей - пойдёт сигнал на понижение температуры подающей смесительными насосами - пострадают кабинеты, там будет холодно при полностью открытых клапанах на их приборах Так что в СНиП надо обращать внимание на Цитата При теплоснабжении от одного источника тепла групп помещений разного назначения,
Сообщение отредактировал ИОВ - 28.1.2015, 15:50
|
|
|
|
|
28.1.2015, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Ув. ИОВ. За пуэ спасибо. Тогда что подразумевается под группами помещений разного назначения? Если делить по функциональному назначению то делятся на жилые, общественные, производственные и складские(вроде как то так) . Если по этому признаку то все помещения относятся к общественным.
|
|
|
|
|
28.1.2015, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 28.1.2015, 16:26)  Тогда что подразумевается под группами помещений разного назначения? Если делить по функциональному назначению то делятся на жилые, общественные, производственные и складские(вроде как то так) . Если по этому признаку то все помещения относятся к общественным. 1. Ну, если ознакомитесь со ст.32 ФЗ № 123, по функциональному назначению будет более понятно. 2. По конкретной системе отопления, представленной ТС: СП 118, п. 8.3 Отдельные ветви систем водяного отопления с отключающими устройствами вне этих помещений предусматриваются для следующих помещений: конференц-зал; обеденный зал столовых с производственными помещениями при них (при конференц-залах с числом мест до 400 и обеденных залах столовых с числом мест до 160 при размещении их в общем объеме здания отдельные ветви допускается не предусматривать); Ну и не грех покопаться в старой справочной литературе: Справочное пособие к СНиП2.08.02-89 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 4.2. … Системы отопления во встроенных, встроенно-пристроенных предприятиях общественного питания к зданиям иного назначения проектируются раздельными и присоединяются к узлам управления этих зданий.
|
|
|
|
|
28.1.2015, 20:37
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 202935

|
Цитата(keaton @ 28.1.2015, 9:10)  Пускай заказчик письмо напишет, что ему раздельный учет не нужен Цитата(ИОВ @ 28.1.2015, 19:43)  1. Ну, если ознакомитесь со ст.32 ФЗ № 123, по функциональному назначению будет более понятно.
2. По конкретной системе отопления, представленной ТС: СП 118, п. 8.3 Отдельные ветви систем водяного отопления с отключающими устройствами вне этих помещений предусматриваются для следующих помещений: конференц-зал; обеденный зал столовых с производственными помещениями при них (при конференц-залах с числом мест до 400 и обеденных залах столовых с числом мест до 160 при размещении их в общем объеме здания отдельные ветви допускается не предусматривать);
Ну и не грех покопаться в старой справочной литературе: Справочное пособие к СНиП2.08.02-89 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 4.2. … Системы отопления во встроенных, встроенно-пристроенных предприятиях общественного питания к зданиям иного назначения проектируются раздельными и присоединяются к узлам управления этих зданий. Правильно понимаю, что письмо от заказчика не спасет и надо переделывать систему?
|
|
|
|
|
28.1.2015, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
ИОВ, приятно с Вами вести диалог. Надо будет внимательно перечитать новые СП. Забавно, всмопнил последние 5 встроенных столовых которые посещал, везде были приборы подключены к стояку который спускался с этажа выше и уходил вниз.
|
|
|
|
|
29.1.2015, 0:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(INA @ 28.1.2015, 20:37)  Правильно понимаю, что письмо от заказчика не спасет и надо переделывать систему? Правильно понимаете. Эксперт, похоже, обратил внимание именно на объединение в одну систему разных групп помещений, при этом для обеденного зала есть конкретные указания в действующих нормах. Но Вы ведь написали Цитата система смонтирована и уже работает Придётся Вам подключать к решению вопроса ГИПа, а ему - Заказчика. Экспертизу "тяжёлая артиллерия", конечно, пробьёт, но Ваши проектные решения нормам не соответствуют, а в в системе с теплорегуляторами просто губительны. Цитата(Composter @ 28.1.2015, 20:40)  Надо будет внимательно перечитать новые СП. Забавно, всмопнил последние 5 встроенных столовых которые посещал, везде были приборы подключены к стояку который спускался с этажа выше и уходил вниз. Дело не в новых СП, наоборот они по чьей-то злой воле растеряли или исказили до неузнаваемости указания предыдущих СНиП. Приведенный мною пункт был во всех предыдущих редакциях СНиП "Общественные здания" и даже в древнем СНиП I-Л.8-71 ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ Забавно, что творцы этих систем,скорей всего наставили на приборах терморегуляторы, а значит мало знакомы с физическим смыслом регулирования теплового потока в СО.
|
|
|
|
|
  |