> замечание эксперта по отоплению, п. 6.1.1 СНиП 41-01-2003
INA
сообщение 27.1.2015, 17:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 202935



Добрый вечер, многоуважаемые специалисты! Очень нужна Ваша помощь!!! helpsmilie.gif
Вот одно из замечаний по проекту (на остальные ответила): указать кол-во систем отопления и обосновать объединение системы для групп помещений разного назначения (п. 6.1.1 СНиП 41-01-2003).
Помогите, пожалуйста, подобрать вариант как "безболезненно" изменить схему отопления, т.к. система смонтирована и уже работает newconfus.gif . А т. к. п. 6.1.1 СНиП 41-01-2003 входит в перечень национальных стандартов и сводов правил, "обойти" его нет возможности (или все же есть?).

P.S.: прикрепила ПЗ по отоплению и архитектуре АБК, схему и планы системы отопления.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.rar ( 2,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 228
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
AVFRZN
сообщение 27.1.2015, 17:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092



Обычно говорится : "Закон перепрыгнуть нельзя, а обойти ... всегда можно!"

Сообщение отредактировал AVFRZN - 27.1.2015, 17:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 28.1.2015, 9:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(INA @ 27.1.2015, 17:31) *
указать кол-во систем отопления и обосновать объединение системы для групп помещений разного назначения (п. 6.1.1 СНиП 41-01-2003).

Пускай заказчик письмо напишет, что ему раздельный учет не нужен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
INA
сообщение 28.1.2015, 9:49
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 202935



Цитата(AVFRZN @ 27.1.2015, 17:38) *
Обычно говорится : "Закон перепрыгнуть нельзя, а обойти ... всегда можно!"

Есть конкретные предложения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
INA
сообщение 28.1.2015, 10:08
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 202935



Цитата(keaton @ 28.1.2015, 9:10) *
Пускай заказчик письмо напишет, что ему раздельный учет не нужен

Добрый день! А поможет? Если в СНиП 41-01-2003 говорится 6.1.1 Теплоснабжение зданий может осуществляться:

- от централизованного источника тепла (от тепловых сетей систем теплоснабжения населенного пункта);

- от автономного источника тепла (в том числе крышной котельной);

- от индивидуальных теплогенераторов систем поквартирного теплоснабжения.

При теплоснабжении от одного источника тепла групп помещений разного назначения, групп помещений, предназначенных для разных владельцев или размещаемых в разных пожарных отсеках здания, следует проектировать отдельные трубопроводы с индивидуальными узлами учета тепловой энергии для каждой группы помещений.
????
Хотя в СП 60.13330.2012 пишут:6.1.3 В общественных и производственных зданиях следует предусматривать коммерческий учет расхода теплоты в системах внутреннего теплоснабжения на здание.
В одном здании для групп помещений разного назначения или групп помещений, предназначенных для разных арендаторов (владельцев),[b] по заданию на проектирование могут[/b] предусматриваться индивидуальные узлы учета расхода теплоты для отдельных групп помещений.
Это подтверждает, что Ваш вариант имеет место быть!
Чем руководствоваться СНиП или СП? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 28.1.2015, 12:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



СНиП по данному пункту пока (до 1 июля 2015г) приоритетнее.
А можно вот так выделить:
Цитата(INA @ 28.1.2015, 10:08) *
При теплоснабжении от одного источника тепла групп помещений разного назначения, групп помещений, предназначенных для разных владельцев или размещаемых в разных пожарных отсеках здания, следует проектировать отдельные трубопроводы с индивидуальными узлами учета тепловой энергии для каждой группы помещений.

т.е. не просто "отдельные трубопроводы", а "отдельные трубопроводы с узлами учета".
Гадать можно долго, какой именно смысл заложен в это предложение. Поговорите с экспертом и спросите, устроит ли его такой вариант, если у него на руках будет официальное письмо заказчика (владельца здания) об отсутствии необходимости организации учета на отдельные части здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_90
сообщение 28.1.2015, 13:26
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.3.2013
Пользователь №: 184920



Цитата(INA @ 28.1.2015, 10:08) *
Чем руководствоваться СНиП или СП? bang.gif


Вышло П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26 декабря 2014 г. № 1521. Вот согласно ему надо руководствоваться уже СП по ходу дела .
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________26.12.14___1521_______________.pdf ( 213,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 285
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.1.2015, 13:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(keaton @ 28.1.2015, 12:41) *
СНиП по данному пункту пока (до 1 июля 2015г) приоритетнее.

Именно это мне сказали в Экспертизе по проекту, проходящем экспертизу сейчас
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 28.1.2015, 13:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Alex_90 @ 28.1.2015, 13:26) *
Вышло П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26 декабря 2014 г. № 1521. Вот согласно ему надо руководствоваться уже СП по ходу дела .


Цитата
5. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 июля 2015 года.

6. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года N 1047-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 26, ст.3405) с 1 июля 2015 года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
INA
сообщение 28.1.2015, 14:00
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 202935



И как быть? Ждать 1 июля? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.1.2015, 14:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



так в пункте 6.1.1 написано слово "следует", там же не написано "обязательно" , или "запрещено иначе делать". тем более если 1 владелец по всему зданию . Получается эта фраза несет рекомендательный характер ,а не обязательный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.1.2015, 15:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 28.1.2015, 14:49) *
так в пункте 6.1.1 написано слово "следует", там же не написано "обязательно" , или "запрещено иначе делать". тем более если 1 владелец по всему зданию . Получается эта фраза несет рекомендательный характер ,а не обязательный.

Ув. Composter, я, как и большинство "битых" проектировщиков, предпочитаю пользоваться исчерпывающими пояснениями ПУЭ, п.1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова
"должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.
Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).
Слово "рекомендуется" означает, что данное решение
является одним из лучших, но не обязательным.
Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.

А решение по устройству одной системы для представленного здания действительно плохое и не логичное. Вот, вероятно, эксперт на это и указывает. Похоже, кабинеты верхних этажей имеют разный режим работы с обеденным залом и бытовыми помещениями. На приборах установлены регуляторы температур, которые при полной загрузке зала будут закрываться - общая обратка будет возвращаться более горячей - пойдёт сигнал на понижение температуры подающей смесительными насосами - пострадают кабинеты, там будет холодно при полностью открытых клапанах на их приборах
Так что в СНиП надо обращать внимание на
Цитата
При теплоснабжении от одного источника тепла групп помещений разного назначения,


Сообщение отредактировал ИОВ - 28.1.2015, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.1.2015, 16:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Ув. ИОВ. За пуэ спасибо.
Тогда что подразумевается под группами помещений разного назначения? Если делить по функциональному назначению то делятся на жилые, общественные, производственные и складские(вроде как то так) . Если по этому признаку то все помещения относятся к общественным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.1.2015, 19:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 28.1.2015, 16:26) *
Тогда что подразумевается под группами помещений разного назначения? Если делить по функциональному назначению то делятся на жилые, общественные, производственные и складские(вроде как то так) . Если по этому признаку то все помещения относятся к общественным.

1. Ну, если ознакомитесь со ст.32 ФЗ № 123, по функциональному назначению будет более понятно.

2. По конкретной системе отопления, представленной ТС: СП 118, п. 8.3 Отдельные ветви систем водяного отопления с отключающими устройствами вне этих помещений предусматриваются для следующих помещений:
конференц-зал; обеденный зал столовых с производственными помещениями при них (при конференц-залах с числом мест до 400 и обеденных залах столовых с числом мест до 160 при размещении их в общем объеме здания отдельные ветви допускается не предусматривать);

Ну и не грех покопаться в старой справочной литературе:
Справочное пособие к СНиП2.08.02-89 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
4.2. …
Системы отопления во встроенных, встроенно-пристроенных предприятиях общественного питания к зданиям иного назначения проектируются раздельными и присоединяются к узлам управления этих зданий.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
INA
сообщение 28.1.2015, 20:37
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 202935



Цитата(keaton @ 28.1.2015, 9:10) *
Пускай заказчик письмо напишет, что ему раздельный учет не нужен



Цитата(ИОВ @ 28.1.2015, 19:43) *
1. Ну, если ознакомитесь со ст.32 ФЗ № 123, по функциональному назначению будет более понятно.

2. По конкретной системе отопления, представленной ТС: СП 118, п. 8.3 Отдельные ветви систем водяного отопления с отключающими устройствами вне этих помещений предусматриваются для следующих помещений:
конференц-зал; обеденный зал столовых с производственными помещениями при них (при конференц-залах с числом мест до 400 и обеденных залах столовых с числом мест до 160 при размещении их в общем объеме здания отдельные ветви допускается не предусматривать);

Ну и не грех покопаться в старой справочной литературе:
Справочное пособие к СНиП2.08.02-89 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
4.2. …
Системы отопления во встроенных, встроенно-пристроенных предприятиях общественного питания к зданиям иного назначения проектируются раздельными и присоединяются к узлам управления этих зданий.

Правильно понимаю, что письмо от заказчика не спасет и надо переделывать систему?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.1.2015, 20:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ИОВ, приятно с Вами вести диалог. Надо будет внимательно перечитать новые СП.
Забавно, всмопнил последние 5 встроенных столовых которые посещал, везде были приборы подключены к стояку который спускался с этажа выше и уходил вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.1.2015, 0:13
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(INA @ 28.1.2015, 20:37) *
Правильно понимаю, что письмо от заказчика не спасет и надо переделывать систему?

Правильно понимаете. Эксперт, похоже, обратил внимание именно на объединение в одну систему разных групп помещений, при этом для обеденного зала есть конкретные указания в действующих нормах. Но Вы ведь написали
Цитата
система смонтирована и уже работает

Придётся Вам подключать к решению вопроса ГИПа, а ему - Заказчика. Экспертизу "тяжёлая артиллерия", конечно, пробьёт, но Ваши проектные решения нормам не соответствуют, а в в системе с теплорегуляторами просто губительны.

Цитата(Composter @ 28.1.2015, 20:40) *
Надо будет внимательно перечитать новые СП.
Забавно, всмопнил последние 5 встроенных столовых которые посещал, везде были приборы подключены к стояку который спускался с этажа выше и уходил вниз.

Дело не в новых СП, наоборот они по чьей-то злой воле растеряли или исказили до неузнаваемости указания предыдущих СНиП. Приведенный мною пункт был во всех предыдущих редакциях СНиП "Общественные здания" и даже в древнем СНиП I-Л.8-71 ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Забавно, что творцы этих систем,скорей всего наставили на приборах терморегуляторы, а значит мало знакомы с физическим смыслом регулирования теплового потока в СО.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных