Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой:

При составлении договора на подключение, размер платы за подключение высчитывается исходя из "Размера нагрузки объекта, который обязана обеспечить организация водопроводно-канализационного хозяйства в точках подключения к централизованной сети водоснабжения и водоотведения (технологического присоединения)."

Так вот товарищи строители приносят "проекты" в которых, например, нагрузка для 20-ти квартирного дома есть 0,15 м3/час... это смешно... Есть какие-то древние листы с таблицами по которым написано, что нагрузка для такого дома составляет 0,9 м3\час... уже ближе к истине, но не обосновано....

Так вот как посчитать размер нагрузки и куда сослаться если речь идет о квартирности дома, а не о количестве жильцов. Да речь идет только о холодной воде и канализации...

Особенно хотелось бы узнать версию работников Горводопроводов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Водяной
сообщение 30.1.2015, 10:02
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



расчёт делается по количеству жильцов
количество жильцов получается из нормы площади из задания утвержденного заказчиком (застройщиком)
раньше норма была N+1...сейчас может быть любая норма, поэтому расходы могут различаться и в три раза...
для социального жилья есть ограничения

для водоканала расчёт проводиться по максимальном суточным расходам...в некоторых регионах есть исключения, где и по кубам в час принимают

Сообщение отредактировал Водяной - 30.1.2015, 10:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 30.1.2015, 21:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



Цитата
Есть какие-то древние листы с таблицами по которым написано, что нагрузка для такого дома составляет 0,9 м3\час... уже ближе к истине, но не обосновано....

Требуйте нормальный водобаланс по актуальным нормам ВК . У нас сейчас принимают расчёты по СП 30.13330.2012 (точнее по СТО 02494733 5.2-01-2006, т.к. в СП он приведён не полностью или по старому СНиП 2.04.01-85*)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274