Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Ecl Comfort 310 насосы
Renikold
сообщение 30.1.2015, 8:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138318



Здравствуйте, проблема в следующем: имеется ТП с ECL, он постоянно отключает циркуляционный насос. насколько я понимаю, он считает что стоит два насоса, и включает их посменно. Как перенастроить чтоб он знал что стоит всего 1 насос а не пара. (Ключ 368, приложение 1). Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Kotlovoy
сообщение 30.1.2015, 10:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Инструкция
ECL Comfort 310, приложение A368
Стр. 81
Время переключ. (время переключения насосов) 11314
Контур Диапазон установки Заводская - 5 с
1 ВЫК / 1 ... 99 с
Устанавливает время между подачей команды на останов одного
насоса и подачей команды на старт другого.
Время переключения обеспечивает достаточный период ожидания
для окончательной остановки одного насоса перед стартом
другого.
ВЫК: Система с одним циркуляционным насосом.
1 ... 99: Время переключения

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 30.1.2015, 10:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Renikold
сообщение 30.1.2015, 13:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138318



Цитата(Kotlovoy @ 30.1.2015, 10:12) *
Инструкция
ECL Comfort 310, приложение A368
Стр. 81
Время переключ. (время переключения насосов) 11314
Контур Диапазон установки Заводская - 5 с
1 ВЫК / 1 ... 99 с
Устанавливает время между подачей команды на останов одного
насоса и подачей команды на старт другого.
Время переключения обеспечивает достаточный период ожидания
для окончательной остановки одного насоса перед стартом
другого.
ВЫК: Система с одним циркуляционным насосом.
1 ... 99: Время переключения

Благодарю, попробуем)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 21:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных