Добрый день уважаемые форумчане. Имеется котел ДКВР 10/13 переведенный в водогрейный режим с щелевыми горелками. Недавно Ростехнадзор вынес предписание следующего содержания:«Существующая система автоматики котла ДКВР-10/13, зав. №2159 в настоящее время не отвечает требованиям действующего Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» №870 от 29.10.2010г. (отстутствуют – автоматический розжиг горелки, автоматическая проверка герметичности запорных клапанов, автоматическое регулирование тепловой нагрузки, не обеспечивается нормальный процесс эксплуатации газоиспользующего оборудования в автоматическом режиме), т.о. для обеспечения безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования котла требуется модернизация автоматики безопасности и регулирования на современные автоматизированные системы управления технологическим процессом работы котла марки ДКВР 10/13 отвечающая требованиям промышленной безопасности.»
У нас возникают вопросы:
1. Где сказано что требуется автоматический розжиг горелки на котле?Сказано лишь -"п.78 - Автоматика безопасности при ее отключении или неисправности должна блокировать возможность подачи природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме." Все остальное не нашли.
2. Разрешено ли использование щелевых горелок при работе на газе.

Даже если действительно горелки должны разжигаться в автоматическом режиме возникают другие вопросы:

1. Есть ли бюджетный способ автоматизации существующих щелевых горелок и системы автоматики, без их замены на ГМГ-4 как нам предлагают все подрядчики. Уж больно цена конская получается. Горелки(2шт)+вентилятор+фундаменты+кладка+автоматика+счу для вентилятора и дымососа+проект+Газовая часть =9млн.
Если этот способ есть то в чем он заключается. Самое главное чтобы результат потом принял Ростехнадзор и разрешил эксплуатацию котла.
2. Кого из Подрядчиков, региона Западная Сибирь вы посоветуете для проведения этих работ?



Фото котла прилагаются.

Сообщение отредактировал Bobson - 5.2.2015, 9:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20150119_131154.jpg ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  20150119_131216.jpg ( 1,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  20150119_131234.jpg ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  20150119_131255.jpg ( 1,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  20150119_131329.jpg ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  20150119_131413.jpg ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Лыткин
сообщение 5.2.2015, 10:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



СНиП II-35-76 "Котельные установки" с изменениями 1. Защита оборудования п.15.6. (параметры защиты). Об автоматическом запуске разговора нет. То что предлагают контролирующие органы называется "техническим перевооружением" и должно выполняться по отдельному проекту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 16.2.2015, 16:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Поищите "ОРГРЭС" в своем городе или округе. У нас "Сургут-ОРГРЭС" выполняет такие работы по полному циклу, от проекта-до наладки и сдаче в эксплуатацию. С Ростехнадзором у них тоже контакты налажены. Нам они делали в свое время (2004 - 2007 г.г.) техперевооружение ДКВР 6,5/13 (на одну горелку) и ДЕ-25. По тем ценам котел обходился где-то в 700 - 800 тыров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 20:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных