> Монтаж наружного блока внутри воздуховода вытяжной системы.
reptomin
сообщение 6.2.2015, 0:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.2.2015
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 258680



Всем доброго времени суток! Проработав 5 лет монтажником вент-и и кондиц-я на фирме, решил заморочиться, открыть с напарником ИП. Но первый же более-менее серьёзный объект поставил меня в несколько затруднительное положение!
С проектом общеобменной и аварийной вент-ии ни каких проблем не возникло, всё объяснил,показал,посчитал - генподрядчика всё устроило. А вот по кондиц-ю есть большие сомнения. Суть в следуещем: По уже утвержденному проекту, ККБ канальных сплит-систем размещены в магистральных воздуховодах вытяжной системы , которая предусматривает вытяжку с кабинетов всего 4-х этажного здания. Вытяжная установка на крыше довольно мощная, более 30тыс м3/ч, сечение магистр-х воздуховодов довольо большое- 1000х650,(можно предусмотреть люк для обслуж-я ККБ) . Конец магистрали на 1-ом этаже не заглушен, а выходит на улицу (что мне кажется поспособствует более эффективному обдуву ККБ).
Вообщем,дорогие более опытные коллеги, хотел бы спросить, встречал ли кто нибудь из вас подобную концепцию. Если нет ,то какие сложности могут возникнуть при монтаже, работе или в обслуживании данной системы...
Заранее благодарен!

Сообщение отредактировал reptomin - 6.2.2015, 0:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 22)
Akela
сообщение 6.2.2015, 10:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(reptomin @ 6.2.2015, 0:16) *
...ККБ канальных сплит-систем размещены в магистральных воздуховодах вытяжной системы ,...


blink.gif

А трассы и кабели как, через дырки в воздуховодах проходят ? А как ККБ обслуживать и ремонтировать (что там с требованиями производителя по зонам обслуживания) ? А мыть конденсатор как ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.2.2015, 10:16
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



... Кто-то из авторов "идеи" имел сведения об установках Spring (аглицкая) и "Сибирь". Где был теплонасос и, да, в выхлопе размещался конденсатор. НО. Только конденсатор, причём с доступом.
А "сложности при монтаже и обслуживании" возникнут очень простые. Открывается руководство производителя ККБ по монтажу. Находится страница с указаниями по расстояниям от ограждающих (со всех сторон), проверяется, "а соблюдается ли" и далее нецензурно. Так как приходит понимание, что кроме сложностей доступа и подключения (которые озвучены) ещё и "прощай, гарантия"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 6.2.2015, 10:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(reptomin @ 6.2.2015, 3:16) *
Но первый же более-менее серьёзный объект поставил меня в несколько затруднительное положение!
С проектом общеобменной и аварийной вент-ии ни каких проблем не возникло, всё объяснил,показал,посчитал - генподрядчика всё устроило. А вот по кондиц-ю есть большие сомнения. Суть в следуещем: По уже утвержденному проекту, ККБ канальных сплит-систем размещены в магистральных воздуховодах вытяжной системы

Процитирую уважаемого Skaramush из соседней ветки:
Цитата(Skaramush @ 5.2.2015, 18:52) *
Размазать по стенке того, кто подобное предлагает. Или убить на месте из рогатки.

Это все действия, которые (соблюдая запрет определённой лексики) могу предложить. И, смею предполагать, сейчас будет дружный хор присоединяющихся.

Убивать, может, из-за человеколюбия и не стоит, а вот затолкать в воздуховод вместе с наружным блоком кондиционера для обслуживания (даже через лючек) - не мешало бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 6.2.2015, 15:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Цитата(reptomin @ 6.2.2015, 1:16) *
встречал ли кто нибудь из вас подобную концепцию
Ваша идея свежа! smile.gif
Если проехт не ваш, попробуйте убедить зака в абсурдности, если выйдет - хорошо, нет - склейте хрень по проехту . Все доводы, аргументы и возражения зака по мейлу, дабы было чем прикрыть мягкое место.

Сообщение отредактировал DDAVID - 6.2.2015, 15:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovanv
сообщение 7.2.2015, 14:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701



Миха , чтобы не было бздежу - делай все по чертежу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airflow
сообщение 7.2.2015, 17:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2009
Пользователь №: 32298



LOL! Можно вентилятор из наружника выкинуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 7.2.2015, 18:59
Сообщение #8





Guest Forum






Если все по уму сделать, то почему бы и нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 8.2.2015, 15:51
Сообщение #9


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Ржунимагуплачу laugh.gif

Еще увеличьте типоразмер вытяжного вентилятора, что бы скомпенсировать внезапно появившееся локальное сопротивление.

Была бы шахта 3*4 и со скоростью 0,5-1 м/с флаг вам в руки!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.2.2015, 12:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(reptomin @ 6.2.2015, 0:16) *
По уже утвержденному проекту, ККБ канальных сплит-систем размещены в магистральных воздуховодах вытяжной системы , которая предусматривает вытяжку с кабинетов всего 4-х этажного здания.

Никого не смущает запрет?:
СП 60.13330.2012, п. 7.11.12: Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 9.2.2015, 14:37
Сообщение #11





Guest Forum






Ставят же вентиляторы и прочие испарители, ничего вроде страшного не происходит.

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 9.2.2015, 14:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.2.2015, 14:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Если Вы про канальные, то там воздуховоды присоединяются к вентилятору, а эл-двигатель вентилятора запитывается не через воздуховод
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 9.2.2015, 14:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Цитата(Utatane Piko @ 9.2.2015, 14:37) *
Ставят же вентиляторы и прочие испарители, ничего вроде страшного не происходит.

Ставят вентиляторы и испарители специально сделанные для такого типа установки, они все обслуживаемые, их пневматическое сопротивление известно и легко расчитывается влияние на общую систему.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.2.2015, 14:44
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Испаритель (тот, что "всякий") имеет коллектор и присоединения ВНЕ воздуховода.

Кхм... Одна поправка. Аэродинамическое сопротивление. Не пневматическое... cool.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 9.2.2015, 14:45
Сообщение #15





Guest Forum






Проводок то свободно лежит в потоке воздуха от электрдвигателя до клеммной коробке канального вентилятора.
Трубки испарителя с газом находятся в потоке воздуха и не редкость когда весь холодильный агрегат размещен в вентустановке.
По мнению ИОВ получается вопиющее нарушение. а если можно установить весь холодильный агрегат , то почему нельзя установить наружный блок ккб ?

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 9.2.2015, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 9.2.2015, 14:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Цитата(Skaramush @ 9.2.2015, 14:44) *
Испаритель (тот, что "всякий") имеет коллектор и присоединения ВНЕ воздуховода.

Кхм... Одна поправка. Аэродинамическое сопротивление. Не пневматическое... cool.gif

А в чём принципиальная разница ?
Я реально не в курсе, потому что "автоматчик" по профилю - потому для меня термин "пневматическое" привычнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.2.2015, 15:00
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Utatane Piko @ 9.2.2015, 15:45) *
Проводок то свободно лежит в потоке воздуха от электрдвигателя до клеммной коробке канального вентилятора. Трубки испарителя с газом находятся в потоке воздуха и не редкость когда весь холодильный агрегат размещен в вентустановке. По мнению ИОВ получается вопиющее нарушение. а если можно установить весь холодильный агрегат , то почему нельзя установить наружный блок ккб ?


"В секции вентустановки" и "в воздуховоде" - разницу уловили?

Трубки испарителя и трубопроводы с арматурой - разница есть?

Про "свободно лежит проводок" даже не смешно. Попробуйте (на досуге) поднять перечень документов, которым соответствует тот же "канальный вентилятор". Ну так, для общего развития. Чтобы не блистать вариациями "почему нельзя".



Цитата(G_Ivan @ 9.2.2015, 15:50) *
А в чём принципиальная разница ? Я реально не в курсе, потому что "автоматчик" по профилю - потому для меня термин "пневматическое" привычнее.


В нюансах. Не имеет дела вентиляция с давлениями и скоростями пневмосистем. Кроме пневмотранспорта, но это несколько иной раздел. А принципиальной нет.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 9.2.2015, 15:06
Сообщение #18





Guest Forum






бесполезно. СП не об оборудовании пишет , а о трубных и электропроводках. про ккб там не упоминается.
Правильнее будет, что использование ккб не соответствует области применения этого ккб. а ссылка на сп совершенно не к месту.

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 9.2.2015, 15:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.2.2015, 15:23
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Utatane Piko @ 9.2.2015, 16:06) *
про ккб там не упоминается.


Составителю СП, как правило, даже в голову прийти не может использование зубной щётки в качестве ректального зонда.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 9.2.2015, 15:30
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Цитата(Utatane Piko @ 9.2.2015, 15:06) *
бесполезно. СП не об оборудовании пишет , а о трубных и электропроводках. про ккб там не упоминается.
Правильнее будет, что использование ккб не соответствует области применения этого ккб. а ссылка на сп совершенно не к месту.

Естественно что совсем под другое заточен стандартный ККБ, есть нормальные решения для каналов
http://www.engvent.ru/catalog/vozduhonagre...Polar_Bear.html
http://www.ventkomfort.ru/freonovie_ohladiteli_rf.htm
Подбирай к ним компрессор, ставь с учётом всех правил и пользуйся.
А гаечным ключом гвозди забивать не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 10.2.2015, 23:44
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Я как то от нех делать считал ТН для одного заведения, с расположением испарителя в вытяжке. У чувачков не было газа, и грели все электрикой. Калориферы и мультизоны.
Да и кондей помню на 14 кВт жопой к вытяжке поставили. Как раз на тепло по приятней работал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 11.2.2015, 9:42
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(G_Ivan @ 9.2.2015, 18:30) *
Естественно что совсем под другое заточен стандартный ККБ, есть нормальные решения для каналов
http://www.engvent.ru/catalog/vozduhonagre...Polar_Bear.html
http://www.ventkomfort.ru/freonovie_ohladiteli_rf.htm
Подбирай к ним компрессор, ставь с учётом всех правил и пользуйся.
А гаечным ключом гвозди забивать не надо.
Это чё ненавязчивая реклама? Какое это имеет отношение к теме?
+ немного думать надо перед тем, как что-то писать. Кроме компрессора нужна и автоматика.

Цитата(RusBuka @ 11.2.2015, 2:44) *
Я как то от нех делать считал ТН для одного заведения, с расположением испарителя в вытяжке. У чувачков не было газа, и грели все электрикой. Калориферы и мультизоны.
Да и кондей помню на 14 кВт жопой к вытяжке поставили. Как раз на тепло по приятней работал.
Артур, одно дело РЯДОМ, НА ВЫХЛОПЕ, а другое - ВНУТРИ. Как в том анекдоте - есть нюанс. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 11.2.2015, 13:06
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Ненене, агрегат (читаем кондиционер) внутри это .................

пардемуа за иностранщину)

Так то Агрегаты стоят в приточных установках.

Сообщение отредактировал Skaramush - 11.2.2015, 13:08
Причина редактирования: Удалил, чтобы не штрафовать. Аккуратнее надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных