Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Конструкция водяного калорифера
ТГВик
сообщение 11.2.2015, 9:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 68767



Добрый день, уважаемые специалисты. Столкнулся с проблемой связанной с водяным калорифером приточной установки, а именно с его конструкцией. Дело вот в чём, после разморозки калорифера (по какой причине, не буду вдаваться) демонтировали калорифер (шестирядный; 1250х1100) и меня смутил тот факт, что наружный воздух обдувает "обратные" медные трубки, т.е. подаётся вода (85°С) по трубкам, ближним к вентилятору, а уходит, охлаждённая, ближе к улице. Схему от руки набросал на объекте. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, т.к. разморозка уже вторая за год, и регулировке ПУ не поддаётся, выхолаживает воду за считанные секунды.

P.S. Кстати, заводом указаны "Вход/Выход" шильдиками, поэтому к монтажникам вопросы отпадают.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20150211_093448.jpg ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 51)
LordN
сообщение 11.2.2015, 10:05
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10942
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



вероятные причины:
1. слишком мощный калорифер
2. малый расход через калорифер. и воздуха и носителя

возможные решения:
а) поменять местами подачу и обратку
б) разобраться со смесительным узлом

ну и прежде чем что-либо делать - проверить расчёт и соответствие расчёту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 11.2.2015, 10:19
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(ТГВик @ 11.2.2015, 9:43) *
Добрый день, уважаемые специалисты. Столкнулся с проблемой связанной с водяным калорифером приточной установки, а именно с его конструкцией. Дело вот в чём, после разморозки калорифера (по какой причине, не буду вдаваться) демонтировали калорифер (шестирядный; 1250х1100) и меня смутил тот факт, что наружный воздух обдувает "обратные" медные трубки, т.е. подаётся вода (85°С) по трубкам, ближним к вентилятору, а уходит, охлаждённая, ближе к улице. Схему от руки набросал на объекте. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, т.к. разморозка уже вторая за год, и регулировке ПУ не поддаётся, выхолаживает воду за считанные секунды.

P.S. Кстати, заводом указаны "Вход/Выход" шильдиками, поэтому к монтажникам вопросы отпадают.

Откройте кран на полную вручную, если выхолаживает , то недостаточный расход воды.
Претензии к направлению движения воды необоснованны.
Обычно замерзает , когда нет циркуляции воды или отключают электропитание.
пс Че то много рядов у калорифера
пс2 а наладку то похоже никто не делал

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 11.2.2015, 10:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТГВик
сообщение 11.2.2015, 10:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 68767



Спасибо за ответы, теперь обо всём подробнее.

Приточная установка в составе: нагреватель I ступени, форсуночный увлажнитель, нагреватель II ступени, вентилятор (свободное колесо). В настоящий момент я не располагаю сведениями расчётных параметрах при подборе данной ПУ.
Насчёт малого расхода: на открытом кране вода не стынет, проблема в приводе, здесь я соглашусь с комментарием насчёт переразмеренного калорифера, т.к. при работе установки в -15 и ниже °С установка уходит через 10 - 15 мин после запуска уходит на прогрев (не блокировка). Т.е. открывающийся кран не успевает прогреть воду в калорифере, а вот на этом моменте я и пришёл к конструкции самого калорифера. Насос при разморозе не отключался, питание не пропадало. И лопались, исключительно, крайние калачи, 22 шт.
Машина работает на Pixel-е, обвязка калориферов заводская, ничего не менялось, единственное что заменил, поставил проточный датчик "обратки" вместо стандартного накладного.

P.S. Про работу установки в целом пока речь не идёт, ибо там тоже много вопросов. Про работу увлажнителя я уже как-то писал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 11.2.2015, 11:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



А датчик Тобратки - на каком расстоянии от выхода из калорифера установлен?
А регулирующий клапан - на каком? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 11.2.2015, 11:18
Сообщение #6





Guest Forum






Откройт кран вручную и посмотрите будет уходить в прогрев или нет. если нет, то настраивайте автоматику и проверяйте смесительный узел.
если уходит в прогрев, то недостаточный расход воды, проверяте смесительный узел и перепад давления. иногда обратка передавливает подачу.
Для более полного представления нужно посмотреть лист подбора установки .

ПС
перепишите значения настроек и параметров в меню контроллера и выкладывайте сюда.

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 11.2.2015, 11:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТГВик
сообщение 11.2.2015, 11:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 68767



Цитата(DiJo @ 11.2.2015, 11:18) *
А датчик Тобратки - на каком расстоянии от выхода из калорифера установлен?
А регулирующий клапан - на каком? wink.gif

датчик см в 20 от выхода, клапан в 2 метрах от установки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 11.2.2015, 11:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Ну, во-первых, противоток воздуха и воды - это нормально.
Во-вторых, увеличьте время реакции (задержки включения вентилятора после открытия заслонок), чтобы калорифер успевал прогреться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТГВик
сообщение 11.2.2015, 11:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 68767



Друзья, не забывайте про тему беседы.
Влияет ли конструкция калорифера на температурный режим или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 11.2.2015, 11:27
Сообщение #10





Guest Forum






Влияет.
Если считаете, что замерзает из-за противотока воды и воздуха, то пересоедините калорифер.
.............
Накладной датчик обратки лучше поставить на последние трубки калорифера, а не на общий коллектор.
еще вопрос о капиллярном термостате. оно там есть ?

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 11.2.2015, 11:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТГВик
сообщение 11.2.2015, 11:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 68767



Цитата(SSA @ 11.2.2015, 11:23) *
Ну, во-первых, противоток воздуха и воды - это нормально.
Во-вторых, увеличьте время реакции (задержки включения вентилятора после открытия заслонок), чтобы калорифер успевал прогреться.

Первое, на мой взгляд, должно быть обосновано производителем (с ним свяжусь чуть позже) с точки зрения расчёта температурных параметров, так как по мне, так не нормально то, что "холодная" вода охлаждается "холодным" воздухом. Несколько изученных мною установок имеют обратную конфигурацию.
Второе - время реакции - 120 сек.; Тпрогрев - 70°С, а подстраиваться под температурный режим котельной и менять значение не всегда удобно.

Вопрос то был - сталкивался ли кто с таким явлением и задумывался ли об этом?

Цитата(Utatane Piko @ 11.2.2015, 11:27) *
Влияет.
Если считаете, что замерзает из-за противотока воды и воздуха, то пересоедините калорифер.
.............
Накладной датчик обратки лучше поставить на последние трубки калорифера, а не на общий коллектор.
еще вопрос о капиллярном термостате. оно там есть ?

Термостат есть, на 5°С выставлен,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 11.2.2015, 11:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Для уменьшения вероятности замерзания калорифера действительно есть вариант подключения не противотоком, а прямотоком. Но тогда падает эффективность калорифера.
Копий наломано на форумах немало, так что, если хочется разобраться - полазить Вам надо по форуму, найти ссылки на лит. источники, и почитать немного.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 11.2.2015, 11:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Противоток увеличивает производительность теплообменника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 11.2.2015, 11:57
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(ТГВик @ 11.2.2015, 11:38) *

Задумывался, но на практике особой разницы не заметил.
в прямотоке расход воды по идее должен увеличиться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 11.2.2015, 12:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Чё?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 11.2.2015, 12:23
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Utatane Piko @ 11.2.2015, 14:57) *
Задумывался, но на практике особой разницы не заметил.
в прямотоке расход воды по идее должен увеличиться

Чё, в прямотоке трубы расширяются для увеличения расхода? blink.gif

Цитата(ТГВик @ 11.2.2015, 14:38) *
Второе - время реакции - 120 сек.; Тпрогрев - 70°С, а подстраиваться под температурный режим котельной и менять значение не всегда удобно.

А успевает калорифер полностью набрать температуру за это время? Может, ему как раз и не хватает времени (запас же там еще ого-го какой smile.gif ). Тем более, что подача от котельной "пляшет".

Сообщение отредактировал SSA - 11.2.2015, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 11.2.2015, 12:29
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(SSA @ 11.2.2015, 12:23) *
Чё, в прямотоке трубы расширяются для увеличения расхода? blink.gif


А успевает калорифер полностью набрать температуру за это время? Может, ему как раз и не хватает времени (запас же там еще ого-го какой smile.gif ). Тем более, что подача от котельной "пляшет".

Для особо одаренных:
1. клапан смесительного узла больше откроется
2. у пикселя нет такой настройки , как время прогрева.

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 11.2.2015, 12:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТГВик
сообщение 11.2.2015, 12:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 68767



Цитата(SSA @ 11.2.2015, 12:23) *
Чё, в прямотоке трубы расширяются для увеличения расхода? blink.gif


А успевает калорифер полностью набрать температуру за это время? Может, ему как раз и не хватает времени (запас же там еще ого-го какой smile.gif ). Тем более, что подача от котельной "пляшет".

После "Пуск" - установка прогревает калорифер до установленного значения, только потом начинает открывать заслонку, клапан при этом не закрывается. После пуска вентилятора вода стремительно охлаждается, но контролер закрывает кран, т.к. понимает, что он перегревает воздух, а вот назад открыться он не успевает, слишком поздно соображает что вода уже холодная, и ему необходимо открыться min на 50% (Не сказал, кран-двухходовой). По ПИД регулятору тоже не всё так однозначно, коэффициенты заданы заводские и , насколько мне известно, не менялись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 11.2.2015, 12:36
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Калорифер - по сути теплообменник поперечно-точный. Но не один, а несколько в соответствие с числом рядов трубок вдоль потока воздуха. При бесконечном числе рядов его эффективность стремится к эффективности либо противотока, либо прямотока. Естественно производитель выбирает схему противотока, тк при прямотоке разность температур между воздухом и водой по ходу воздуха быстро падает, снижвая эффективность. Но при малом числе рядов трубок разница между условным прямотоком и условным противотоком резко падает. Можете прикинуть, например, с помощью "Высокоэффективные теплообменники", Кейс и Лондон. (кажется так, по памяти пишу). Но в целом, думаю, что переключение входа / выхода к катастрофе не приведет. Даст ли эффект по разморозке, не знаю. Ну, начнут задние калачи трещать.
Я бы более мощный насос поставил. Опыта у меня такого нет, но логика такая: вода при той циркуляции, что есть N=1, охлаждается со 100С до 0С. Увеличим циркуляцию в 10 раз (N=10). Тогда падение температуры воды из баланса составит 10 град. Но и температура воды на входе в калорифер упадет, мы ведь подмешиваем к одной порции горячей воды 9 порций подохлажденной. Автоматика отреагирует открыванием крана. Пока не установится баланс. Где он установится, зависит и от Kvs крана и от сопротивлений сети, а когда - от размещения датчиков и скорости реакции привода крана. Но падение температуры воды вроде должно упасть....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 11.2.2015, 12:40
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(ТГВик @ 11.2.2015, 12:34) *
После "Пуск" - установка прогревает калорифер до установленного значения, только потом начинает открывать заслонку, клапан при этом не закрывается. После пуска вентилятора вода стремительно охлаждается, но контролер закрывает кран, т.к. понимает, что он перегревает воздух, а вот назад открыться он не успевает, слишком поздно соображает что вода уже холодная, и ему необходимо открыться min на 50% (Не сказал, кран-двухходовой). По ПИД регулятору тоже не всё так однозначно, коэффициенты заданы заводские и , насколько мне известно, не менялись.

Если стандартная программа пикселя, то нужно установить метод запуска 2. время запуска 300 сек
P коэффициент : 20... 30
I коэффициент: 180 сек.
Автоматика тупо не настроена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 11.2.2015, 12:42
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(Utatane Piko @ 11.2.2015, 13:29) *
2. у пикселя нет такой настройки , как время прогрева.


У пикселя есть любая настройка, какую захотите запрограммировать.
Любые мыслимые алгоритмы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 11.2.2015, 12:44
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(azar @ 11.2.2015, 12:42) *
У пикселя есть любая настройка, какую захотите запрограммировать.
Любые мыслимые алгоритмы.

в программе сделанной конструктором нет такой настройки, как время прогрева.
если изготовители вентустановки сами писали программу , то может быть, только зачем оно нужно.
....................
2 ТГВик
Писал же уже. Давайте настройки и параметры , что установлены в меню контроллера.

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 11.2.2015, 12:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 11.2.2015, 13:27
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Utatane Piko @ 11.2.2015, 15:29) *
Для особо одаренных:
1. клапан смесительного узла больше откроется
2. у пикселя нет такой настройки , как время прогрева.

Хамить не надо.
1. Клапан будет открываться по команде контроллера, а не из-за того, что калорифер перевернули.
2. Четать внимательнее форум надо. Писалось про ВРЕМЯ РЕАКЦИИ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 11.2.2015, 13:41
Сообщение #24





Guest Forum






1. Чтобы калорифер в прямотоке нагрел до той же температуры , как калорифер включенный в противоток потребуется больший расход теплоносителя - теория,
практика - клапан откроется больше чтобы достичь заданную температуру притока.
2. В меню пикселя есть "время реакции жалюзи", "время реакции вентилятора", "время реакции калорифера" не встречал.

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 11.2.2015, 13:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 11.2.2015, 15:12
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Вот:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  t________.pdf ( 137,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 11.2.2015, 15:16
Сообщение #26





Guest Forum






Время на открытие жалюзи, а не время прогрева калорифера.
и зачем его прогревать ?

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 11.2.2015, 15:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 11.2.2015, 16:58
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Есть в Пикселе все! И время прогрева, и "мягкий пуск". Вечером могу скинуть описание алгоритма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 11.2.2015, 18:21
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



А надо? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 11.2.2015, 20:55
Сообщение #29





Guest Forum






Если собственные алгоритмы, то можно глянуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 12.2.2015, 1:21
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Нет, не собственные.
Везовские (хотя я у разных фирм их видел в практически одинаковом виде).
Прикрепленный файл  Pixel.rar ( 2,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 12.2.2015, 12:57
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Utatane Piko @ 11.2.2015, 18:16) *
Время на открытие жалюзи, а не время прогрева калорифера.
и зачем его прогревать ?

Черным по русски написано:
При поступлении команды на запуск вентустановки вентиляторы притока и вытяжки не включаются до открытия жалюзи. Одновременно с началом открытия жалюзи начинается отсчет задержки перед запуском приточного и вытяжного вентиляторов. Запуск вентиляторов происходит спустя время, заданное параметром «время реакции».

Ну и где тут написано про изменение времени открытия жалюзи?
А вот задержка включения вентиляторов и определяет время от момента начала открытия жалюзи до включения вентиляторов.
И это время - не время ОТКРЫТИЯ жалюзи.
Цитата(ТГВик @ 11.2.2015, 15:34) *
После "Пуск" - установка прогревает калорифер до установленного значения, только потом начинает открывать заслонку.

а уж только после прошествия установленной задержки включаются вентиляторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 12.2.2015, 14:26
Сообщение #32





Guest Forum






Это время реакции жалюзи. если конечник жалюзи через это время не срабатывает , то авария жалюзи. Для привода без конечника, время на открытие жалюзи, чтобы не создавался свист и избыточное разрежение, после которого включается вентилятор. к прогреву калорифера отношения не имеет хотя при некоторых условиях можно использовать. а при некоторых нет, например если T прогрева стоит градусов 40.
Стандартный алгоритм пикселя, прогревает по температуре обратки, пункта "время прогрева калорифера" или подобного в меню нет.

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 12.2.2015, 14:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.2.2015, 14:38
Сообщение #33


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22474
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



... "Время открытия жалюзи" это время поворота сервопривода. 35-45/80-110/125-160 секунд без пружины и 70 секунд с пружиной. Никаким процессором не регулируется. От слова "никак".

Сообщение отредактировал Skaramush - 12.2.2015, 14:50
Причина редактирования: уточнение цифр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 12.2.2015, 15:23
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Цитата(Skaramush @ 12.2.2015, 14:38) *
... "Время открытия жалюзи" это время поворота сервопривода. 35-45/80-110/125-160 секунд без пружины и 70 секунд с пружиной. Никаким процессором не регулируется. От слова "никак".

При желании можно и отрегулировать процессором стандартный 2(3)-х позиционный привод (импульсными включениями), можно схему управления переделать, но проще регулируемый привод поставить и открывать жалюзи можно хоть целый день.
Нет препятствий патриотам(с) )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.2.2015, 15:26
Сообщение #35


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22474
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Как правило, при водяных системах нагрева используются приводы с пружинным возвратом. То есть, как сбросили питание, 20 секунд и закрыто.

...А главное - кто пояснит смысл регулировать время открывания жалюзийного клапана на воздухе?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 12.2.2015, 15:57
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Не все действия имеют практический смысл...например - установка слишком "мощного" калорифера в систему. )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.2.2015, 16:15
Сообщение #37


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22474
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Число рядов наводит на подозрения, что это был охладитель. "Бери что есть, завтра запускать надо!".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 12.2.2015, 16:32
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Utatane Piko @ 12.2.2015, 17:26) *
Стандартный алгоритм пикселя, прогревает по температуре обратки, пункта "время прогрева калорифера" или подобного в меню нет.

Чё ж Вы такой упертый то...
Я ж Вам пишу, что ЗАДЕРЖКА ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ДЛЯ прогрева калорифера. А Вы опять про своё...

Сообщение отредактировал SSA - 12.2.2015, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 12.2.2015, 17:31
Сообщение #39





Guest Forum






Цитата(SSA @ 12.2.2015, 16:32) *
Чё ж Вы такой упертый то...
Я ж Вам пишу, что ЗАДЕРЖКА ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ДЛЯ прогрева калорифера. А Вы опять про своё...

Задержка включения вентилятора , это для того, чтобы успели жалюзи открыться, а вовсе не для прогрева калорифера.
Функция прогрева калорифера перед пуском у пикселя есть, но не водяного калорифера , а электрического.

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 12.2.2015, 17:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.2.2015, 18:29
Сообщение #40


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22474
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Utatane Piko @ 12.2.2015, 18:31) *
Задержка включения вентилятора , это для того, чтобы успели жалюзи открыться, а вовсе не для прогрева калорифера.
Функция прогрева калорифера перед пуском у пикселя есть, но не водяного калорифера , а электрического.


На кой? Вентилятор легче пускается на закрытый клапан. Или это снова рассуждение в стиле "а почему не поставить ККБ в воздуховод"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 12.2.2015, 18:40
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Utatane Piko @ 12.2.2015, 17:26) *
чтобы не создавался свист и избыточное разрежение

laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 12.2.2015, 19:22
Сообщение #42





Guest Forum






При хорошем разрежении усилия привода может не хватить,чтобы открыть заслонки и свистят при одновременном открытии и прямом запуске вентилятора иногда очень прилично, вместе со всеми уплотнениями.
я обычно предварительно настраиваю на задержку пуска секунд 20 , и свиста уже нет и запуск облегчен dry.gif
Если частотники то в последний раз вытяжку втс (без отдельного управления заслонками) пришлось настроить на разгон 120 сек.
иначе усилия привода 20Нм не хватало чтобы открыть заслонку при одновременном запуске вентиляторов. два вента по 11 кВт, если по памяти.
я так понимаю что общаюсь с теоретиком, потому что практики со всем этим сталкивались и не раз.
если сомневаеесь в назначении пункта меню "время реакции жалюзи" можно написать разработчику алгоритма и
поинтересоваться у него.

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 12.2.2015, 19:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 12.2.2015, 19:39
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Ну да, ув. Skaramush с 2006 г. на форуме теоризирует и все без практики, а я с 2008-го. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 12.2.2015, 19:49
Сообщение #44





Guest Forum






Аж с 2008 г. rolleyes.gif
убедили , сдаюсь

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 12.2.2015, 20:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.2.2015, 20:52
Сообщение #45


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22474
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Усилия не хватает не "от разрежения", а от перекосов в приводе клапанов. И от "экономии на конструкции" когда привод клапана большой площади делается без пантографа, на одну ось. К слову, такое любят (возврат монет) некие "практики", которым очень мешает то, что тут "умники навыдумывали". 20 Н/м это, на секундочку, двухкиллограмовый груз на рычаге с плечом в метр. Ладно, не двух, кило девятьсот восемьдесят. Рекомендую попробовать подержать в руке такое "плечико". И, опять же, ВСЕ приводы имеют чёткое указание о максимальной площади сечения клапана, для которой применимы. И тут хватает "практиков" с запихиванием (ага, опять) ККБ в воздуховод и навешиванием одного привода там, где инструкция однозначно требует два или более (не приходилось в практике видеть по два-три привода на клапане?).


Но суть-то в том, что можно задержать время начала открывания привода. А вот когда "процесс пошёл", то "Изя фсё" - 70 секунд и точка. Никакие "паузы" не получатся, так как (см выше - пружина), "на исходную" и начинай с начала. А такая пауза (на время начала открывания) и будет для разогрева калорифера.

...Кстати. Без устройств плавного пуска большие вентиляторы кондиционеров на открытый направляющий аппарат вообще не запускались. (Усилия, что-ли, во времена оны были больше?).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 12.2.2015, 21:24
Сообщение #46





Guest Forum






1. Заслонка с пантографом, и открывается и закрывается, вручную и с приводом. Привод 20Нм скомплектован поставщиком (ВТС) . все штатное, заводское и по проекту специалистов с высшим образованием. я тока запускал это г. мопед не мой.
Отсутствие задержки запуска после открытия жалюзи, это от убогости конструкции, или нет контроллера или не хватает дискретного выхода на управление.
2. а с чего вы решили , что оно будет греть калорифер, в течении "время реакции жалюзи" ? Достигнув Тпрогрева, перейдет на регулирование Тпритока. (метод запуска 0)
а если Т притока больше или равна заданной, то регулирующий клапан закроется.

............................
что касается запихивания ккб в воздуховод - потребуется запихаю, не вижу особых проблем.

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 12.2.2015, 21:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.2.2015, 21:47
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 33435
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ТГВик @ 11.2.2015, 10:54) *
Спасибо за ответы, теперь обо всём подробнее.

Приточная установка в составе: нагреватель I ступени, форсуночный увлажнитель, нагреватель II ступени, вентилятор (свободное колесо). В настоящий момент я не располагаю сведениями расчётных параметрах при подборе данной ПУ.
Насчёт малого расхода: на открытом кране вода не стынет, проблема в приводе, здесь я соглашусь с комментарием насчёт переразмеренного калорифера, т.к. при работе установки в -15 и ниже °С установка уходит через 10 - 15 мин после запуска уходит на прогрев (не блокировка). Т.е. открывающийся кран не успевает прогреть воду в калорифере, а вот на этом моменте я и пришёл к конструкции самого калорифера.

при разморозках ВСЕГДА калачи летят первыми. аксиома.
уТОЧНИТЕСЬ В СЛЕНГОВОЙ ФРАЗЕ О "ПЕРЕРАЗМЕРЕН". нА ФОРУМЕ ВЫЯВЛЯЛИ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СМЫСЛЫ ЭТОГО. чТО КОНКРЕТНО У ВАС ВЛОЖЕНО В СМЫСЛ- ОН БОЛЬШЕ ЧЕМ НАДО ПО ВОЗДУХУ ИЛИ ПО ТЕПЛОНОСИТЕЛЮ.
И третье- потери гидравлические в калорифере какие, в цифрах?
И еще-датчик разморозки закреплен на самом калорифере? Или тоже как датчик по теплоносителю в "20 см.него"

Сообщение отредактировал инж323 - 12.2.2015, 21:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 12.2.2015, 22:11
Сообщение #48





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 12.2.2015, 21:47) *
при разморозках ВСЕГДА калачи летят первыми. аксиома.

Если они есть (теорема)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 12.2.2015, 22:13
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Utatane Piko @ 12.2.2015, 14:26) *
Стандартный алгоритм пикселя, прогревает по температуре обратки, пункта "время прогрева калорифера" или подобного в меню нет.

Плохо читали то, что я выложил!
На 8 листе - структура меню
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 42,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24


Смотрим "Настройки" - "Временные параметры" - "t прогрева ТО"
Смотрим "Настройки" - "Температурные уставки" - "Т обр прогрева"


На 12 - расписаны временные параметры (в часности - "t прогрева ТО")



На стр 13 - расписаны температурные уставки (в часности - "Т обр прогрева")

Прикрепленный файл  _____________________.jpg ( 72,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10


Сообщение отредактировал DiJo - 12.2.2015, 22:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 87,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 12.2.2015, 22:17
Сообщение #50





Guest Forum






Цитата(DiJo @ 12.2.2015, 22:13) *

Сие не есть стандартный алгоритм программы созданной конструктором Пикселя.
Сие есть продукт Везы. причем на мой взгляд худший.
описание читал и сохранил, спасибо. пригодится.
...................
2 LordN

Если адресовано мне, то я писал о вытяжке ВТС со штатной автоматикой.

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 12.2.2015, 22:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 12.2.2015, 23:16
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Utatane Piko @ 12.2.2015, 22:17) *
Сие не есть стандартный алгоритм программы созданной конструктором Пикселя.


Сие есть стандартный алгоритм работы приточной установки с водяным калорифером!

Этот алгоритм я встречал при наладке Везы, VTS, Flaktwoods, Rosenberg, KORF
Пиксели стояли в шкафах Везовских и Rosenberg-овских установок.
Что Вы считаете "стандартным алгоритмом Пикселя"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 12.2.2015, 23:20
Сообщение #52





Guest Forum






Цитата(DiJo @ 12.2.2015, 23:16) *
Сие есть стандартный алгоритм работы приточной установки с водяным калорифером!

Этот алгоритм я встречал при наладке Везы, VTS, Flaktwoods, Rosenberg, KORF
Пиксели стояли в шкафах Везовских и Rosenberg-овских установок.
Что Вы считаете "стандартным алгоритмом Пикселя"?

Программы сгенерированные конструктором Пикселя, а если точнее Сигнетикса.


Сообщение отредактировал Utatane Piko - 12.2.2015, 23:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 23:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных