> Техническое перевооружение котельного агрегата, Согласование по новым правилам
Luwaarden
сообщение 20.2.2015, 8:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.11.2012
Пользователь №: 170620



Котельный агрегат КВГ 6,5/150 Монастырищинского котельного завода (Украина) с подовыми горелками. Мы произвели техническое перевооружение котла, сделали проект, провели экспертизу промбезопасности. Установили на него горелки ГМГ-2 и перевели в режим работы до 115 град. (соответственно установили современную систему автоматики и газорегулирующее оборудование)...Но вот вопрос встал при оформлении допуска в эксплуатацию, а именно с согласованием изменений с заводом изготовителем (с Украиной, по известным причинам, контактов нет). Вот и вопрос, как в таком случае действовать? Куда писать к кому обращаться? Может в новых правилах это согласование вообще не требуется (проштудировать новые правила полностью пока не успел), так как рабочие параметры котла мы не повышали, а наоборот занизили. Короче буду благодарен любой помощи в данном вопросе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Лыткин
сообщение 20.2.2015, 10:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Luwaarden @ 20.2.2015, 8:53) *
Котельный агрегат КВГ 6,5/150 Монастырищинского котельного завода (Украина) с подовыми горелками. Мы произвели техническое перевооружение котла, сделали проект, провели экспертизу промбезопасности. Установили на него горелки ГМГ-2 и перевели в режим работы до 115 град. (соответственно установили современную систему автоматики и газорегулирующее оборудование)...Но вот вопрос встал при оформлении допуска в эксплуатацию, а именно с согласованием изменений с заводом изготовителем (с Украиной, по известным причинам, контактов нет). Вот и вопрос, как в таком случае действовать? Куда писать к кому обращаться? Может в новых правилах это согласование вообще не требуется (проштудировать новые правила полностью пока не успел), так как рабочие параметры котла мы не повышали, а наоборот занизили. Короче буду благодарен любой помощи в данном вопросе.

Котлонадзору котёл не подведомственный, параметры газа остались прежние. Вызываете "газового" инспектора и составляете Акт приёмки в эксплуатацию (СНиП 42-01-2002 Приложение Б, стр.29). Наверное ещё нужен акт о снятии котла с учёта в котлонадзоре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 3:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных