red_w
сообщение 27.2.2015, 10:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.10.2010
Пользователь №: 77630



Уважаемые коллеги!
Разрешите, пожалуйста, клубок сомнений и противоречий )))
Читаю СП 10.13130.2009: по табл. 2 для ГРП со II степенью огнестойкости, категорией А по пожарной опасности и объемом примерно 1000 м3 необходимо предусматривать противопожарный водопровод. В общей части СП (п.1.3) не упоминается о том, что на ГРП он не распространяется.
Предусматриваете ли вы в больших ГРП противопожарный водопровод, а если нет, то чем руководствуетесь (кроме здравого смысла)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Дружок
сообщение 27.2.2015, 12:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Все требования к пунктам редуцирования газа (ПРГ), включая ГРП регламентированы ГОСТ Р 56019-2014.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
red_w
сообщение 27.2.2015, 13:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.10.2010
Пользователь №: 77630



Согласна. Только эксперт-"пожарник" в экспертизе любит руководствоваться и своими нормами....А них содержится требование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 27.2.2015, 15:11
Сообщение #4


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(red_w @ 27.2.2015, 13:34) *
Согласна. Только эксперт-"пожарник" в экспертизе любит руководствоваться и своими нормами....А них содержится требование.

А шо он там тушить-то собирается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
red_w
сообщение 27.2.2015, 16:20
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.10.2010
Пользователь №: 77630



Эксперта это как правило не волнует (потому я и написала, что меня интересуют ссылки на нормативную документацию, а не здравый смысл) - есть норма, надо выполнять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 27.2.2015, 20:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



А ГОСТ Р не норма? ВЕдь он проходил согласование в ТК23, в состав которого входят представители МЧС.
Или стандарт лень посмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
red_w
сообщение 2.3.2015, 19:13
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.10.2010
Пользователь №: 77630



Цитата(Дружок @ 27.2.2015, 20:44) *
А ГОСТ Р не норма? ВЕдь он проходил согласование в ТК23, в состав которого входят представители МЧС.
Или стандарт лень посмотреть?


ГОСТ Р на ГРП? Да, там не содержится требование предусматривать противопожарный водопровод. Но в ГОСТе на противопожарный водопровод содержится. Какой ГОСТ "главнее"? Если бы в ГОСТ на ГРП было сказано "не предусматривать противопожарный водопровод" - другое дело....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 2.3.2015, 20:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



В ГОСТ Р 56019-2014 содержится ссылка на СП 5.13130.2009.
А Вы можете со своим экспертом представить что будет в помещениях ГРП зимой после ВОДЯНОГО пожаротушения? Особенно там, где линии редуцирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 19:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных