Я еще не профессионал, а только учусь
Много интресных дисскусий здесь велось по поводу теплового насоса. Так вот в своей курсовой решила в качестве низкопотенциального тепла для насоса использовать тепло от плоского коллетора. Расчитывать взялась жилой дом на семью в 5 человек. Товарисчи, не сочтите за наглость! gvinpinchik@newmail.ru |
|
|
|
![]() |
8.12.2006, 14:25
Сообщение
#2
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Ищите в посковиках "расчет грунтового коллектора".
IMHO, использовать грунтовые коллектора при среднегодовой Т грунта ниже 12С не стоит. Т.е. это не для нас. Хотя курсовик все стерпит, это даже не диплом, тем более не "диссер" |
|
|
|
| Гость_HochuVseZnat'_* |
8.12.2006, 22:46
Сообщение
#3
|
|
Guest Forum |
Я видимо некорректно выразилась, но речь идет о солнечном коллекторе в летний период. А зимой вода с Т=12 градусов будет поступать из артезианской скважины. Расчеты будут вестись для саратовской области. И все это напрямую связано с дипломом. И возможно последующей диссертацией..
Спасибо, что откликнулись! |
|
|
|
9.12.2006, 1:42
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 191 Регистрация: 22.12.2005 Из: Геленджик Пользователь №: 1757 |
Зачем ТН в летнее время солнечный коллектор, не понимаю.
Какой ТН вода-вода или вода-воздух? |
|
|
|
| Гость_sergun_* |
9.12.2006, 10:37
Сообщение
#5
|
|
Guest Forum |
Цитата(Гудвин @ Dec 9 2006, 01:42 ) Зачем ТН в летнее время солнечный коллектор, не понимаю. Какой ТН вода-вода или вода-воздух? Зачем коллектор летом понятно, но зачем летом тепловой насос? Че вы греть собрались если не секрет |
|
|
|
9.12.2006, 10:52
Сообщение
#6
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 78 Регистрация: 9.12.2006 Пользователь №: 5120 |
Я вот тоже для своего курсового решил применять тепловой насос. Он мне проавда нужен для приготовления горячей воды, поэтому нужен и летом. Я находил довольно много информации по расчетам. В них обычно говорилось про 20-30 Вт с 1 п.м. коллектора. Но мне не совсем понятно за какой промежуток времени можно получить эту энергию. Ведь ГВС расчитывается на час максимального водопотребления, и мне нужно знать 20-30 Вт получаются за секекунду, час или сутки?? Хотелось бы прояснить ситуацию
|
|
|
|
| Гость_HochuVseZnat'_* |
9.12.2006, 15:41
Сообщение
#7
|
|
Guest Forum |
Цитата(sergun @ Dec 9 2006, 10:37 ) Цитата(Гудвин @ Dec 9 2006, 01:42 ) Зачем ТН в летнее время солнечный коллектор, не понимаю. Какой ТН вода-вода или вода-воздух? Зачем коллектор летом понятно, но зачем летом тепловой насос? Че вы греть собрались если не секрет Летом тепловой насос обеспечивает охлаждение; контур отопления переключают на горячее водоснабжение; в этом случае тепловой насос можно использовать для непосредственного отбора тепла + в летний период система горячего водоснабжения может быть полностью обеспечена за счет солнечного излучения. Зимой же тепловой насос берет воду из скважины и обеспечивает напольное отопление и горячее водоснабжение. Тн вода-вода Думаю, что с рисунком будет понятнее
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
| Гость_Heat Energy_* |
9.12.2006, 22:28
Сообщение
#8
|
|
Guest Forum |
Ставьте бойлер и несколь ко солнечных коллекторов, желательно вакуумных. Они и зимой справятся с нагревом воды на ГВС и частично с отоплением.
|
|
|
|
| Гость_LVV_* |
11.12.2006, 6:52
Сообщение
#9
|
|
Guest Forum |
HochuVseZnat' Про солнечную радиацию в поисковике найдите "РАДИАЦИЯ В АТМОСФЕРЕ (по С. П. Хромову)"
Про совметное применение солнечных коллекторов и тепловых насосов можно причитать в книге "Жилые дома с автономным солнечным теплохлодоснабжением" под ред. С.Танака (лежит в книгохранилище). <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 06:53</font> Цитата(December @ Dec 9 2006, 10:52 ) Ведь ГВС расчитывается на час максимального водопотребления, и мне нужно знать 20-30 Вт получаются за секунду, час или сутки?? Хотелось бы прояснить ситуацию ИМХО круглогодично. |
|
|
|
11.12.2006, 10:09
Сообщение
#10
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 566 Регистрация: 6.4.2006 Пользователь №: 2561 |
Цитата(December @ Dec 9 2006, 10:52 ) В них обычно говорилось про 20-30 Вт с 1 п.м. коллектора. Но мне не совсем понятно за какой промежуток времени можно получить эту энергию. Ведь ГВС расчитывается на час максимального водопотребления, и мне нужно знать 20-30 Вт получаются за секекунду, час или сутки?? Хотелось бы прояснить ситуацию мда... в слове "Вт" скрыто время... не бывает 20 Вт за секунду/час/месяц. Не путайте с (кВт*ч) - таким образом расчитывается за электроэнергию народонаселение, но физического смысла в этом не много. Ватт = Джоуль за секунду, то есть мощность = энергия/время. То есть, 20Вт означает, что за 1 сек можно получить 20 Дж энергии. А что бы нагреть 1 кг воды на 1 градус необходимо 4200 Дж... Есть расход, есть начальная Т0, есть необходимая конечная Т1 - считайте на здоровье. (9 класс, школьный курс Общей физики) Если у вас потребность в доме - 30 кВт, то вам нужно 20Вт*1500 п.м. коллектора. Много информации о тепловых насосах у компании "Viessmann". |
|
|
|
11.12.2006, 10:59
Сообщение
#11
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 78 Регистрация: 9.12.2006 Пользователь №: 5120 |
Dimur спасибо, все теперь понятно...
|
|
|
|
| Гость_Guest_* |
13.12.2006, 16:48
Сообщение
#12
|
|
Guest Forum |
LVV, спасибо вам
|
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|