Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Закладые конструкции для КИП по типовым альбомам
chester1
сообщение 27.2.2015, 20:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.2.2015
Пользователь №: 260859



Есть участки, где проходят трубы DN15, DN25 есть ли какие нибудь типовые решения для измерения температуры и давления в таких трубах? Если для температуры есть типовое решение для DN25 из СЗК4-1-95, то для давления в типовом альбоме ни на DN15, ни на DN25 ничего нет. Если только при расписывании ЗК в спецификации добавлять переходы и тройники, которые не указаны в типовом альбоме. И как вообще поступить с трубой DN15, для этой трубы в ГОСТе 17378 вообще нет переходов? Поделитесь, кто как делает? Есть ли у кого пример ЗК на малые диаметры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
magnat2011
сообщение 27.2.2015, 20:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



На малые трубы - вваривается отвод на 1\2"
для датчиков давления устанавливается шаровый кран со спускником воздуха и заглушка до установки датчика.
для датчика ТЕ отвод "мама" 1/2" и накручивается заглушка.
датчики ТЕ используем с быстрым ответом и встроенные в "бобышку"
http://products.centraline.com/ru/ecatdata...t7425a1005.html
https://www.google.com.ua/webhp?sourceid=ch...-8#q=t7425a1005
если датчики ТЕ гильзовые - вваривается отвод-стакан с внутренней резьбой, куда вкручивается гильза датчика,
под углом 45 градусов в противоток направления движения теплоносителя.
как то так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chester1
сообщение 28.2.2015, 19:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.2.2015
Пользователь №: 260859



Что то пока не совсем понятно. Сначала делается участок с большим условным проходом чтоли, допустим DN50? А нету ли чертежа таких установок для датчиков давления и температуры с защитной гильзой с расписанными элементами для примера? был бы безумно благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.2.2015, 20:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33419
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(chester1 @ 28.2.2015, 19:51) *
Что то пока не совсем понятно. Сначала делается участок с большим условным проходом чтоли, допустим DN50? А нету ли чертежа таких установок для датчиков давления и температуры с защитной гильзой с расписанными элементами для примера? был бы безумно благодарен.

есть, и уже лет 20-25 как есть. Серию сейчас на память не скажу.Только расшифровка составляющих под тогда существовавшее в них- на новые составляющие некоторая правка нужна. есть и у отдельных производителей свои чертежики под свою комплектацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chester1
сообщение 28.2.2015, 20:29
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.2.2015
Пользователь №: 260859



Цитата(инж323 @ 28.2.2015, 20:16) *
есть, и уже лет 20-25 как есть. Серию сейчас на память не скажу.Только расшифровка составляющих под тогда существовавшее в них- на новые составляющие некоторая правка нужна. есть и у отдельных производителей свои чертежики под свою комплектацию.

я как понял, речь шла про типовые альбомы с чертежами? Если не секрет, то в каких? Альбомы СЗК 14-2-2009 для давления и СЗК4-1-95 для температуры насколько я знаю последние, этими документами я и пользуюсь, но там идут бобышки и штуцера под приварку, которые сомневаюсь, что можно приварить на DN15.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274