				Короче тема такая!!! Задача поддержать температуру в икорном цехе +16... Хочу применить Vulcano VR2 для охлаждения и отопления... Всё это от чилера...+ на режим зиму хочу поставить ZOtA. Так вот запросил характеристики тепловентеляторов... дали на графике 7\12. при темп. вход воздуха 15. дают всего на 5-й скорости 3.4 кВт. Это мне на 450 квадратов нужно со всеми теплопритоками 62 кВт на лето. 18 штук. Это как то жирно!!!!  Могу ли я поменять график на другой на например -5\15. В качестве тепло-хладо носителя будет раствор гликоля.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 13)
	 
	
		|  | 
				  3.3.2015, 14:45 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22468
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				А каким способом собираетесь снять с теплообменика столько? Поменять-то можете, пофантазировать в смысле, а вот выдержать его - нет.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.3.2015, 14:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 6
 Регистрация: 10.2.2015
 Пользователь №: 259028
 
 
 
  
 | 
				Опа!!! Помнется мне мой професор на лекциях говорил, что если не знаешь где испаритель, а где конденсатор))) Показывай на любой и говори теплообменник с умным видом... Так вот о чём это я... Вы про что?? Про тепловентелятор или теплообменик который на чилере.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.3.2015, 14:52 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22468
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Именно, что "оппа". Вопрос стоял о Vulkano. Откуда вдруг появился "чиллер"?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.3.2015, 15:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 6
 Регистрация: 10.2.2015
 Пользователь №: 259028
 
 
 
  
 | 
				G=Q/(t1-t2)    не пойму в чём проблемма... На каждом тепловентеляторе будет смой регулятор температуры, который будет его отключать, а так же и 2-х ходовой. Может по автоматике сделаю частотное регулирование частоты вращения  по температуре, от частотника.
				
 Сообщение отредактировал assista - 3.3.2015, 15:11
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.3.2015, 15:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4373
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: Klaipeda
 Пользователь №: 5034
 
 
 
  
 | 
				Цитата(assista @ 3.3.2015, 14:29)  при темп. вход воздуха 15. дают всего на 5-й скорости 3.4 кВт. Посчитайте при 25С входного воздуха Цитата(assista @ 3.3.2015, 14:29)  Могу ли я поменять график на другой на например -5\15. Ваш чиллер выдает такие параметры? Сомневаюсь.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.3.2015, 15:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 6
 Регистрация: 10.2.2015
 Пользователь №: 259028
 
 
 
  
 | 
				Не чё не понял. Чилера ещё нет, он под заказ. нагрузка 62 кВт.
 подача -5
 обратка +15
 расход 2.6 м .куб\час..
 Это Много разве. Просто теплообменник на чилере будет больше
 
 
 Сообщение отредактировал assista - 3.3.2015, 15:33
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.3.2015, 15:34 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22468
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				1. Будете пробовать вести разговор в подобной тональности, быстро закончите пребывание на форуме.2. Можете задаться дельтой для воды. Но. Как вы снимете такое количество холода с теплообменника? Процесс теплопередачи скорость имеет не бесконечную. Что получится с перепадом по воздуху?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.3.2015, 15:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 6
 Регистрация: 10.2.2015
 Пользователь №: 259028
 
 
 
  
 | 
				Сори.. Ну разве воздух просто не меньше температуру будет иметь на выходе из-за дель Т. Это реализовано в простых кондиционерах. Кондиционеры не могу применять, т.к. буду брать  воздух из помещения. А приточка будет автоматизирована на частотное регулирование по влажности воздуха. Вулканы планировалось мыть, путём снятия вентилятора с мотором. В кондишках, это проблемно. А охлаждать просто в канале приток очень накладно будет.
 
 Сообщение отредактировал assista - 3.3.2015, 15:59
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.3.2015, 15:56 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22468
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Вот и поищите, для облегчения работы, программку расчёта теплообменников. И посмотрите, что получится. С учётом фактической геометрии и фактических расходов как воды, так и воздуха.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.3.2015, 16:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2032
 Регистрация: 7.1.2008
 Из: Оренбург
 Пользователь №: 14241
 
 
 
  
 | 
				Цитата(assista @ 3.3.2015, 17:50)  Опа!!! Помнется мне мой професор на лекциях говорил, что если не знаешь где испаритель, а где конденсатор))) Показывай на любой и говори теплообменник с умным видом... "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь..."     Может, снова в институт?    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2015, 10:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 6
 Регистрация: 10.2.2015
 Пользователь №: 259028
 
 
 
  
 | 
				Всё равно я так и не понял почему я не могу либо поменять график, на 0-12 или другой.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2015, 22:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Banned
 Сообщений: 3427
 Регистрация: 27.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58872
 
 
 
  
 | 
				Цитата(assista @ 4.3.2015, 10:17)  Всё равно я так и не понял почему я не могу либо поменять график, на 0-12 или другой. Вы можете любой график сделать. Ниже нуля - сколько угодно. Но все ваши теплообменники не смогут работать. Почему? Узнаете сами. Предлагаю решение наоборот. Повесить ВОП и использовать его и для отопления. Тогда все получится.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.3.2015, 14:02 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22468
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				В таком варианте - да, сработает. Не углубляясь в детали с обраткой.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  