> Нужно ли делать спринклерное пожаротушение в 3-х этажном административном здании
Павел Петров
сообщение 4.3.2015, 15:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Всем добрый день, Уважаемые форумчане. Есть трёх этажное (административное) здание по документам. Но по факту общежите. 550 м^2 площадь этажа. Происходит реконструкция. Подскажите пожалуйста, нужно ли делать спринклерное пожаротушение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Наталка72
сообщение 4.3.2015, 15:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.6.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 235688



Согласно СП 5.13130.2009 приложение А таблица А.1 п.6.1 установка автоматического пожаротушения - не требуется!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 4.3.2015, 16:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Наталка72 , спасибо Вам большое rolleyes.gif

Цитата(Наталка72 @ 4.3.2015, 15:39) *
Согласно СП 5.13130.2009 приложение А таблица А.1 п.6.1 установка автоматического пожаротушения - не требуется!


..., согласно строке 7.2 нужно делать автоматическое пожаротушение, по документам ведь админисративное бытовое здание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Наталка72
сообщение 5.3.2015, 6:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.6.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 235688



Павел, обращаю Ваше внимание, что п.7.2 табл.А.1 СП 5.13130.2009 относится к одноэтажным зданиям из легких металлических конструкций с полимерными горючими утеплителями Административно-бытового назначения, у которого площадь этажа более 1200 м2,а не всего здания!!!
Читайте внимательно нормы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 5.3.2015, 9:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(Наталка72 @ 5.3.2015, 6:30) *
Павел, обращаю Ваше внимание, что п.7.2 табл.А.1 СП 5.13130.2009 относится к одноэтажным зданиям из легких металлических конструкций с полимерными горючими утеплителями Административно-бытового назначения, у которого площадь этажа более 1200 м2,а не всего здания!!!
Читайте внимательно нормы!


Да, Наталья, Вы правы. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 2:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных