> Выбор диаметра опор высотой 5метров
Газовик
сообщение 9.12.2006, 10:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Необходимо проложить газопровод на опорах высотой 5метров. Диаметр газопровода 32мм и 57мм. Можно ли закладывать опоры меньше чем 159мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 39)
andrey R
сообщение 9.12.2006, 11:46
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А Вы чё, без проекта ложите? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 9.12.2006, 12:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Я как раз для проекта и хочу узнать нормативные диаметры опор. Проектировщик заложил 159 трубу. Но никто не может (в том числе проектировщик) конкретно сказать, можно ли заложить с меньшим диаметром опору. Все пользуются таблицей, где до 5 метров расписаны диаметры опор в зависимости от диаметра газопровода, а начиная с длины опоры 5 метров написан диаметр опоры 150 для всех диаметров. Но чую это не так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LVV_*
сообщение 11.12.2006, 6:34
Сообщение #4





Guest Forum






Газовик Сопромат СНиП "Стальные конструкции"и СНиП "Нагрузки и воздействия" вам помогут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 12.12.2006, 20:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



К сожалению не помогли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LVV_*
сообщение 13.12.2006, 8:32
Сообщение #6





Guest Forum






Еще есть СНиП "Стальные конструкции", в нем есть указания на допустимые перемещения под нагрузкой. А также расчеты на устойчивость, в приложении прочносныехарактеристики сталей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey 777
сообщение 21.12.2006, 23:36
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2006
Из: Невинномысск
Пользователь №: 3614



для расчетов стоек поинтерисуйтесь у конструкторов, стойку нужно проверить на устойчивость с учетом веса трубы, в т.ч. и при облединении.
расчет погонных весов в СНиП "Расчет трубопроводов на прочноть".
А для конструктора это воабще элементарнейший расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 15.1.2007, 16:13
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Газовик @ Dec 9 2006, 12:42 )
Я как раз для проекта и хочу узнать нормативные диаметры опор. Проектировщик заложил 159 трубу. Но никто не может (в том числе проектировщик) конкретно сказать, можно ли заложить с меньшим диаметром опору. Все пользуются таблицей, где до 5 метров расписаны диаметры опор в зависимости от диаметра газопровода, а начиная с длины опоры 5 метров написан диаметр опоры 150 для всех диаметров. Но чую это не так.

А можно у вас попросить выложить эту таблицу? Плиззззз!!!!
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 15.1.2007, 18:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Могу выложить. Но эта таблица неизвестно откуда появилась и ссылаться на нее нельзя. Хотя у нас (в Ростове на Дону) все проектировщики ее используют! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 15.1.2007, 21:14
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Газовик @ Jan 15 2007, 18:52 )
Могу выложить. Но эта таблица неизвестно откуда появилась и ссылаться на нее нельзя. Хотя у нас (в Ростове на Дону) все проектировщики ее используют! wink.gif

Если б эта таблица была бы в нормативке или в литературе, я б не просил. Пожалуста выложите. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vdik_*
сообщение 16.1.2007, 3:09
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Газовик @ Dec 9 2006, 10:21 )
Необходимо проложить газопровод на опорах высотой 5метров. Диаметр газопровода 32мм и 57мм. Можно ли закладывать опоры меньше чем 159мм?

Тут что-то не так! Такой эстакады, для труб 32 и 50, в жизни не видел. Опиши в кратце корридор коммуникаций и паспортные данные газопровода, может есть другое решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 16.1.2007, 10:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(vdik @ Jan 16 2007, 03:09 )
Тут что-то не так! Такой эстакады, для труб 32 и 50, в жизни не видел. Опиши в кратце корридор коммуникаций и паспортные данные газопровода, может есть другое решение?

Да, что описывать? Газопровод низкого давления прокладывается на опорах по территории предприятия на высоте 2,2м. В месте пересечения с дорогой (на территории предприятия) необходимо применять стойки высотой 5 метров. Согласно таблички (см. во вложении) диаметр стойки принимается 159мм. Но это полная ерунда...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tabl.rar ( 14,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 725
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
atochil
сообщение 16.1.2007, 18:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902



Цитата(Газовик @ Dec 9 2006, 10:21 )
Необходимо проложить газопровод на опорах высотой 5метров. Диаметр газопровода 32мм и 57мм. Можно ли закладывать опоры меньше чем 159мм?


В типовой серии 1-93 - Крепление газопровода на опоре
из трубы - КМД 4.00 СБ - п.3- текст:
"Для газопроводов условным проходом dy 50, 65, 80
прокладываемых на высоте более 4м, применять опору
КМД 4.00-04". , а это dy 100.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vdik_*
сообщение 17.1.2007, 1:45
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Газовик @ Jan 16 2007, 10:25 )
Цитата(vdik @ Jan 16 2007, 03:09 )
Тут что-то не так! Такой эстакады, для труб 32 и 50, в жизни не видел. Опиши в кратце корридор  коммуникаций и паспортные данные газопровода, может есть другое решение?

Да, что описывать? Газопровод низкого давления прокладывается на опорах по территории предприятия на высоте 2,2м. В месте пересечения с дорогой (на территории предприятия) необходимо применять стойки высотой 5 метров. Согласно таблички (см. во вложении) диаметр стойки принимается 159мм. Но это полная ерунда...

При этих условиях, я бы подземый переход сделал. Кстати, делал такие переходы для газа среднего и высокого давления на компрессорных станциях. Но это в случае отдельных линий (не эстакады коммуникаций).
ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 17.1.2007, 9:23
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(vdik @ Jan 17 2007, 01:45 )
При этих условиях, я бы подземый переход сделал.

Я бы тоже подземый переход сделал, но повторюсь - необходима надземка по ряду причин.

Добавлено - 09:24
Цитата(atochil @ Jan 16 2007, 18:37 )
В типовой серии 1-93 - Крепление газопровода на опоре
из трубы - КМД 4.00 СБ - п.3- текст:
"Для газопроводов условным проходом dy 50, 65, 80
прокладываемых на высоте более 4м, применять опору
КМД 4.00-04". , а это dy 100.

Где найти электронную версию этой серии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic153
сообщение 17.1.2007, 10:50
Сообщение #16


Инженер ГС


Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257



Если за день никто не выложит, то потерпи до ночи, попробую выложить КМД 4.00 в tif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 17.1.2007, 17:36
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(vic153 @ Jan 17 2007, 10:50 )
Если за день никто не выложит, то потерпи до ночи, попробую выложить КМД 4.00 в tif

Уверен - терпеть до ночи smile.gif
vic153 Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic153
сообщение 18.1.2007, 1:18
Сообщение #18


Инженер ГС


Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257



Как и обещал выкладываю сканы серии с 1-93 КМД 4.00. Хочу предупредить что в альбоме который мы имеем, сертификат соответствия действовал до сентября 2006 г.
Объем около 1,7 Мб
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  S_1_93_KMD_4___vic153.zip ( 1,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 653
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 18.1.2007, 9:40
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Спасибо vik153 за серию. Но посмотрев ее запутался еще больше. Согласно этой серии п.3. - Для газопроводов условным проходом dу=25,32,40,50,65,80 прокладываемых на высоте .... более 4 м применять опору КМД 4 00-06. А это опора диаметром 159мм как и в моей табличке. Тогда, что значит описание atochil
"В типовой серии 1-93 - Крепление газопровода на опоре
из трубы - КМД 4.00 СБ - п.3- текст:
"Для газопроводов условным проходом dy 50, 65, 80
прокладываемых на высоте более 4м, применять опору
КМД 4.00-04". , а это dy 100. "
Или у вас с ним разные серии rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
atochil
сообщение 18.1.2007, 19:36
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902



Цитата(Газовик @ Jan 18 2007, 09:40 )
Или у вас с ним разные серии  rolleyes.gif


Обалдеть, название кина одно и то же, а картинки разные!
Я связался с друзьями ГИПами в Н. Новгороде, у всех как у меня.
Прислали мне таблицу, которой пользуются сами.
Её выполнили и сделали расчет в Нижегородском филиале
Саратовского ГНГ

ТРУБЫ НА СТОЙКИ

Dy Скользящая Неподвижная
h=0,6-3,5м h от 3,5м и выше h=0,6-3,5м h от 3,5м и выше
50 76х3,5 114х4 76х3,5 114х4
65 76х3,5 114х4 76х3,5 114х4
80 89х3,5 114х4 89х3,5 114х4
100 89х3,5 114х4 89х3,5 114х4
150 114х4 159х4,5 114х4 159х4,5
200 159х4,5 219х4,5 219х5,0 219х5,0

Кому надо скопирует, раздвинет по высотам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Keliuh
сообщение 12.4.2010, 17:02
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.8.2009
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360



для прокладки надземного газопровода расстояние между опорами.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Untitled_1.pdf ( 5,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 595
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorgas
сообщение 14.4.2010, 16:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.4.2009
Пользователь №: 32905



Есть типовые серии и в них все четко написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сан Саныч
сообщение 14.4.2010, 18:24
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.3.2009
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229



Народ, я что то не пойму, в чём проблема то, а ?
Предлагаю расчёт опоры высотой 5 метров под газопровод диаметром 108х4,0, диаметр опоры 108х4,0
по аналогии рассчитаете под любой диаметр и высоту. Данные расчёты у нас в экспертизе пролетают со свистом.
Всем удачи в начинаниях. helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал Сан Саныч - 14.4.2010, 18:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  108_108h_5.rar ( 76,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 566
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_110022334455_*
сообщение 14.4.2010, 20:19
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(Сан Саныч @ 14.4.2010, 18:24) *
Народ, я что то не пойму, в чём проблема то, а ?
Предлагаю расчёт опоры высотой 5 метров под газопровод диаметром 108х4,0, диаметр опоры 108х4,0
по аналогии рассчитаете под любой диаметр и высоту. Данные расчёты у нас в экспертизе пролетают со свистом.
Всем удачи в начинаниях. helpsmilie.gif

оформлено хорошо. спасибо за шаблон, ни как не соберусь сделать сам)).
по сабжу - ещё лет 5 назад, в программу для построения профилей и составления ПЗ по АС (опоры, надземка), считали практически весь типоряд опор и для обозначения опор в АС составили маркировку, тоже пролетало на экспертизе...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  типы_опор.doc ( 46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 456
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сан Саныч
сообщение 14.4.2010, 20:44
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.3.2009
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229



Цитата(110022334455 @ 14.4.2010, 21:19) *
по сабжу - ещё лет 5 назад, в программу для построения профилей и составления ПЗ по АС (опоры, надземка), считали практически весь типоряд опор и для обозначения опор в АС составили маркировку, тоже пролетало на экспертизе...


Извините уважаемый,а у Вас той программки не завалялось случайненько. мы бы на форуме тоже посчитали бы весь типоряд! rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 14.4.2010, 22:20
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Думаю, пошарив здесь - найдете все ответы на свои вопросы. Тема избитая. Неполучится - в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_110022334455_*
сообщение 18.4.2010, 19:24
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата(Сан Саныч @ 14.4.2010, 20:44) *
Извините уважаемый,а у Вас той программки не завалялось случайненько. мы бы на форуме тоже посчитали бы весь типоряд! rolleyes.gif

той программы, которая считала на устоичивость и т.д. опоры - нет, к сожалению нету... Но таблицу, из которой берутся данные для подобра типа опоры мы в сделали.. Это была как промежуточная работа в процессе автоматизации проектирования. Кстати, сейчас вспомнил - в нескольких случаях трубу закладывали в +.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 23.10.2010, 13:55
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Цитата(atochil @ 18.1.2007, 20:36) *
Обалдеть, название кина одно и то же, а картинки разные!
Я связался с друзьями ГИПами в Н. Новгороде, у всех как у меня.
Прислали мне таблицу, которой пользуются сами.
Её выполнили и сделали расчет в Нижегородском филиале
Саратовского ГНГ

ТРУБЫ НА СТОЙКИ

Dy Скользящая Неподвижная
h=0,6-3,5м h от 3,5м и выше h=0,6-3,5м h от 3,5м и выше
50 76х3,5 114х4 76х3,5 114х4
65 76х3,5 114х4 76х3,5 114х4
80 89х3,5 114х4 89х3,5 114х4
100 89х3,5 114х4 89х3,5 114х4
150 114х4 159х4,5 114х4 159х4,5
200 159х4,5 219х4,5 219х5,0 219х5,0

Кому надо скопирует, раздвинет по высотам.


Выбираю стойку под газопровод dy50, прокладываемый на высоте 2,5м. В соответствии с этой таблицей диаметр стойки ф76, но по серии 5.905-18.05 УКГ 11.00СБ диаметр стойки 32 (ГОСТ 3262-75). Где истина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 23.10.2010, 16:02
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



И еще вопрос: необходимо выполнить надземный переход газопровода dy50 через а/д, длина перехода 12м. Каким образом его выполнить? я думаю, что или двутавр или швеллер уложить на стойки... просто не имел опыта проектирования подобных переходов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Внутренний голос
сообщение 23.10.2010, 21:30
Сообщение #30


Сон Батюшка


Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592



Цитата
И еще вопрос: необходимо выполнить надземный переход газопровода dy50 через а/д, длина перехода 12м.

В данном месте предусмотрите местное уширение газопровода до ф89х4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 23.10.2010, 22:09
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1629
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Илюха @ 23.10.2010, 16:02) *
И еще вопрос: необходимо выполнить надземный переход газопровода dy50 через а/д, длина перехода 12м. Каким образом его выполнить? я думаю, что или двутавр или швеллер уложить на стойки... просто не имел опыта проектирования подобных переходов.


Дружище, а зачем надземно? В чём проблема пробуриться под полотном и запендюрить футляр? По существу вопроса: заложи несущий футляр ф159мм (толщина стенки - не менее 4-5 мм) В нём протащи свой газопровод. Стойку под опоры футляра с обеих краев дороги - также из трубы не менее 159мм.(если переход до 5 метров высотой).

ЗЫ:"Внутрениий голос" - а 12 метров для 89мм - не великоват ли пролёт?

Сообщение отредактировал GASPAR - 23.10.2010, 22:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 23.10.2010, 23:58
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Я тоже считаю, что лучше пройти бурением под дорогой, но убедить заказчика не удалось, под землей много кабелей и чтобы избежать вызова представителей владельцев этих кабелей (а это деньги) заказчик настаивает на надземной прокладке. Т.е. главная причина надземки - стоимость (как это обычно бывает). Тем более это промзона. Было бы это в жилом квартале - другое дело.
Интересная идея с футляром, никогда не видел такого. Обычно на двутавре или швеллере. Не возникнут ли вопросы у проверяющих - типа возникновение коррозии внутри футляра вследствие скопления атмосферных осадков. И как красить газопровод внутри футляра? А может лучше выполнить переход дороги газопроводом dy150? Кстати по табличке, которой я пользуюсь, на 12м пролета рассчитана труба dy200.
А что касается моего первого вопроса: все-таки какую стойку необходимо выбрать для газопровода dy50? я склоняюсь к серии 5.905-18.05 - не наобум же разрабатывали эти чертежи, расчеты какие-то проводили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 24.10.2010, 10:08
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1629
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Илюха @ 23.10.2010, 23:58) *
Я тоже считаю, что лучше пройти бурением под дорогой, но убедить заказчика не удалось, под землей много кабелей и чтобы избежать вызова представителей владельцев этих кабелей (а это деньги) заказчик настаивает на надземной прокладке.


Так, к слову: а чтобы ставить фундамент под опору - раскопки и их согласования не нужны? Но если промзона - то конечно надзеная прокладка позволительна и предпочтительна.

Судя по некоторым чертежам серии 5.905-18.05 можнго предположить, что их как раз и сделали наобум rolleyes.gif
Сделай небольшой уклон футляра, усиленно окрась перед протяжкой в нём газопровод, потом также перед протяжкой закрепи липкой изоляционной лентой на газопровде сегменты из пэ-трубы для центрации (чтобы труба не лежала на внутренней полости футляра). На моем веку у проверяющих вопросов не было.

Сообщение отредактировал GASPAR - 24.10.2010, 10:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 24.10.2010, 13:11
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Спасибо, GASPAR, за ответы rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 24.10.2010, 20:25
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



А может сделать переход по типу листа УКГ14.00СБ серии 5.905-8?
Серия хоть и старая, а решение мне нравится.
Несколько раз применял это решение - вопросов не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 24.10.2010, 23:08
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



А реально все детали, необходимые для данной конструкции, найти в продаже (особенно нестандартные детали - ролик, шайба, ось)? Талреп, я так понял, для натяжки каната? а так интересное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 12.11.2010, 12:27
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Условия немного поменялись - теперь длина надземного перехода газопровода dy50 через дорогу 19м, а возможно и 25м!!! Кто-нибудь сталкивался с таким переходом? Возможно ли выполнить эстакаду из двутавра? это ведь получится 2-3 куска двутавра между собой надо сварить (максимальная длина двутавра - 12м). И расчеты надо делать...

Сообщение отредактировал Илюха - 12.11.2010, 12:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 2.12.2010, 12:39
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Решил прокладывать газопровод через дорогу по двутавру. Согласно СП 42-102 п.5.96 газопровод надо рассчитывать на прогиб, значит надо просчитать прогиб двутавра, но только не могу найти допустимый прогиб для газопровода?

Сообщение отредактировал Илюха - 2.12.2010, 12:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 3.12.2010, 3:42
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



"Максимальный прогиб газопровода должен быть ограничен величиной 0,02Ду".
Это цитата из книги "Газовые сети и установки" А.И.Гордюхин Москва, Стройиздат, 1978г. стр.120.

Хотел прицепить картинку (скан с книги) - не цепляется почему-то. Опера глючит.

Сообщение отредактировал LevaK - 3.12.2010, 3:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 3.12.2010, 14:27
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Получается для моего случая - dy50 max прогиб 1мм... Но если принять прогиб двутавра 1мм, то при пролете 17м проходит очень большой двутавр №40, а по прочности двутавра проходит №10. Может прогиб двутавра и не надо считать, т.к. при монтаже устанавливается сначала двутавр, который прогнется под собственным весом, а дальше монтируется газопровод на двутавр с шагом крепления 5м и газопровод ляжет упругим изгибом по этому двутавру, а между креплениями газопровод будет прогибаться на допустимую величину. Я хочу заложить двутавр №16 - у него максимальный прогиб при данной нагрузке (труба dy50) будет около 3см. Вроде всё понятно написал... А считал я по программе он-лайн:
http://balka.sopromat.org/2004/sold_delta....%7C&ixy=873

Сообщение отредактировал Илюха - 3.12.2010, 14:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 18:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных