сообщение 16.3.2015, 12:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2007
Пользователь №: 6074



Добрый день, возникла задача расчета кол-ва фанкойлов, которое можно установить на существующую сеть. Есть 4-х этажное здание, в подвале установлен чиллер, сделана разводка стояков по зданию и на каждом этаже заглушены отводы(разводка по этажам не сделана). Известны диаметры кранов на каждом этаже и расходы. Нужно расчитать сколько холода можно взять на каждом этаже. Не могу никак связать известные расходы и кол-во холода, в гидравлике не силен. Подскажите пожалуйста как посчитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
v-david
сообщение 16.3.2015, 14:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Е=МС^2, а нет, это не то... Количество теплоты кажется так считают: Q=m*C*(T2-T1).

Сообщение отредактировал v-david - 16.3.2015, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@лексей
сообщение 16.3.2015, 14:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2007
Пользователь №: 6074



ну это то понятно, а вот как связать кол-во теплоты и расход жидкости...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.3.2015, 15:29
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А математически. Напрямую. Количество теплоты это Q, а расход m. Так что, если "ну это понятно", то и проблем не должно возникнуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@лексей
сообщение 16.3.2015, 15:46
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2007
Пользователь №: 6074



неужели все так просто
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.3.2015, 15:53
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Да. Только с плотностью жидкости не ошибитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@лексей
сообщение 16.3.2015, 16:03
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2007
Пользователь №: 6074



туплю я наверное, а где тут в формуле плотность? И еще: расход в л/сек, а масса в кг...и вот я сижу и никак въехать не могу. Или нужно использовать формулу расхода жидкости через чиллер
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 20,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.3.2015, 16:11
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это ТА ЖЕ формула после элементарного преобразования. Вместо массы объём и плотность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@лексей
сообщение 16.3.2015, 16:13
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2007
Пользователь №: 6074



перепад температуры брать 5, правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.3.2015, 16:15
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Перепад тот, который у Вас в условиях. Если "7/12", то да, пять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@лексей
сообщение 16.3.2015, 16:17
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2007
Пользователь №: 6074



плотность 1000?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.3.2015, 16:23
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Чистой воды при стандартных условиях? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fanvent@mail.ru
сообщение 16.3.2015, 16:30
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.3.2015
Из: Москва
Пользователь №: 261555



если понадобятся

...дополнительные дни на изучение правил, сделайте подобное ещё раз. Выпишу вдвое.



Сообщение отредактировал Skaramush - 16.3.2015, 16:33
Причина редактирования: прямая реклама
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@лексей
сообщение 16.3.2015, 17:52
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2007
Пользователь №: 6074



спасибо, вроде разобрался)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.3.2015, 17:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



ну вот, опять... выбираете носитель A1; ставите температуры Н1, Н2; ставите расход С34, поучаете мощность D37. Если C20=C37 (формула), то получаете все нижележашие параметры (С22...С30) предварительно выбрав трубу в D17. Ну и заодно бонусом потери по трубе G21, H21 или E30. Можно выполнить обратный расчет по мощности. И еще кучу всего, припрет - разберетесь. Поискать же по форуму тяжко...

Сообщение отредактировал v-david - 16.3.2015, 17:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _01_Hidro_14_17.xls ( 986 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных