> КНС для ливневки
angusta
сообщение 16.3.2015, 18:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147388



Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста малоопытному Вкашнику. Хотелось бы один раз разобраться и сделать все правильно. Подскажите пожалуйста хотябы УПРОЩЕННО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТОВ. Нужно определить производительность насосов для КНС ливневой канализации, в которую поступают стоки дворовой территории и крыш и дренажные воды квартала из нескольких домов. Сток не регулируется, применяются проточные очистные с обводной линией ACO Oleopass. Определила расход по предельной интенсивности, но вот на насосной застопорилась, нужно вычислить м3/час, но умножением расчетного расхода л/с на 3,6 сомнительно, дождь же не одинаковой интенсивностью идет? И еще как бы правильно определить суточный объем м3/сут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 68)
batod
сообщение 16.3.2015, 21:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 22.4.2010
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737



А какую методику расчетов Вы использовали при определении расчетного расхода?

Про НС на дождевых сетях есть "Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты".

(Если не боитесь трехэтажных формулищ).

А самая общая методика расчета НС для поверхностного стока:

1. Определяется расчетная подача насосной станции.
2. Принимается категория НС, число и диаметр напорных ниток, из гидравлического расчета определяется расчетный напор.
3. Производится выбор марки и количества насосов.
4. Анализируется совместная работа насосов и водоводов в условиях нормальной и аварийной работы станции.
5. Определяется рабочая емкость приемного резервуара.
6. Подбор вспомогательного оборудования, электрического хозяйства и конструирование здания.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
angusta
сообщение 17.3.2015, 10:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147388



Спасибо, про насосы понятно. Расчетный расход я определяла по СНиП п.2,11., но это л/с. Меня интересует как правильно определить м3/ч и м3/сут, учитывая интенсивность, продолжительность дождя в час, в сутки. В рекомендац. ВОДГЕО я запуталась ( объем вод идущих на очистку, слой дождя, сток от которого идет на очистку- больше касается очистных) но если из этой схемы убрать очистные, как вычислить объем стоков поступающих в насосную за час и за сутки. Вот допустим у меня qr=40л/с, неправильно же будет определять так: 40*3,6=144м3/ч, а потом 144м3/ч*24=3456м3/сут. В СП климатологии нашла слои осадков, но как их учесть, только нашла в определении расчетного годового объема, но дальше для меня темный лес не могу найти четкой формулы с разъяснением где брать и как правильно учитывать слой осадков с интенсивностью и продолжительностью дождя и где брвть эти данные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olleg
сообщение 18.3.2015, 8:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165



Так подберите насосы по секундному расходу, у вас же нет накопительного резервуара как я понял
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
angusta
сообщение 18.3.2015, 14:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147388



Я так и сделала, подобрала 2 рабочих насоса на секундный, но думаю в реальности все таки, что работать будет один, а второй будет выполнять роль резервного, если совсем потоп. Может я неверно мыслю, но думала, что если вычислить среднечасовой расход, учитывая климатические нормы, это будет более приближено к реальности, можно сэкономить на производительности насосов, потому как пока стоки от дождя с наибольшей интенсивностью сначала сконцентрируются на поверхности, затем заполнят трубы и добегут до насосной и заполнят ее регулируемый объем дождь будет слабее или вообще закончится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 18.3.2015, 14:49
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Без регулирующих емкостей такая насосная крайне нерациональна. Будут работать на 1-5% от производительности 2000 лет. Как неравномерность устранить? Сумасшедшим числом насосов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
angusta
сообщение 18.3.2015, 22:30
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147388



Ну у нас в городе я не видела проектов, чтобы кто-то делал регулирующие емкости для одного-двух домов, делают в колодцах, с глубиной необходимой для регулируемого объема 5мин производительности, погружные насосы и качают. Согласна, что возможно нерационально, первый раз столкнулась, но может в экспертизе посмотрят да подскажут как лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.3.2015, 11:52
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Приемный резервуар насосной и регулирующие резервуары это разные вещи. И они друг друга не заменяют и не исключают.
Регулирующий резервуар служит для усреднения стоков по расходу, поступающих в насосную.
Часто регулирующий резервуар совмещает в себе еще и функцию первичного отстойника.
Не знаю какие у вас цифры по расходу, возможно, приемный резервуар можно выполнить как регулирующим. Но нужен расчет, а не принимать равным 5 минутам от расхода насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 19.3.2015, 13:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Подскажите, а как вы считаете производительность насосной?
У нас тут спор возник с коллегами, так и не смогли прийти к однозначному выводу. По сути, производительность насосной - это расход воды в коллекторе дождевого стока. И вот каким считать этот расход: Qr или Qcal ? Вроде в СП и рекомендациях Qcal - расход для гидравлического расчета сетей, а Qr - расход дождевой воды в коллекторе. Но очень уж не хочется брать насосы под Qr.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
angusta
сообщение 23.3.2015, 22:33
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147388



Цитата(Михаил I @ 19.3.2015, 12:52) *
Приемный резервуар насосной и регулирующие резервуары это разные вещи. И они друг друга не заменяют и не исключают.
Регулирующий резервуар служит для усреднения стоков по расходу, поступающих в насосную.
Часто регулирующий резервуар совмещает в себе еще и функцию первичного отстойника.
Не знаю какие у вас цифры по расходу, возможно, приемный резервуар можно выполнить как регулирующим. Но нужен расчет, а не принимать равным 5 минутам от расхода насоса.

Спасибо, до меня сразу как то и не дошла эта мысль, я понимаю, что это разные вещи. Попробую посчитать объем регулируещего резервуара и сравнить его с регулируемым объемом насосной, интересно намного больше он получится?.может и вправду регулируемый объем (приемный резервуар)насосной может выполнять роль и регулирующей емкости для усреднения стоков, как вы сказали.

Цитата(miter @ 19.3.2015, 14:55) *
Подскажите, а как вы считаете производительность насосной?
У нас тут спор возник с коллегами, так и не смогли прийти к однозначному выводу. По сути, производительность насосной - это расход воды в коллекторе дождевого стока. И вот каким считать этот расход: Qr или Qcal ? Вроде в СП и рекомендациях Qcal - расход для гидравлического расчета сетей, а Qr - расход дождевой воды в коллекторе. Но очень уж не хочется брать насосы под Qr.

Ну я Qr считаю очистные, а по Qcal диаметры труб и насосы подбираю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 24.3.2015, 9:12
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(angusta @ 23.3.2015, 22:33) *
Ну я Qr считаю очистные, а по Qcal диаметры труб и насосы подбираю


А в чем тут логика? Очистные на бОльшую производительность, чем насосы, которые качают на эти очистные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.3.2015, 9:29
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(miter @ 24.3.2015, 9:12) *
А в чем тут логика? Очистные на бОльшую производительность, чем насосы, которые качают на эти очистные?

В том, что насосную затопит вместе с окружающей местностью.. Расчёт этот - вероятностный. Всегда есть вероятность превышения, вопрос только в среднем периоде между затоплениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 24.3.2015, 9:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Serg Ivanov @ 24.3.2015, 9:29) *
В том, что насосную затопит вместе с окружающей местностью.. Расчёт этот - вероятностный. Всегда есть вероятность превышения, вопрос только в среднем периоде между затоплениями.


Но при расчете мы задаемся этим периодом. При каком расходе он будет соблюдаться - Qr или Qcal?
Я сейчас объясню свои сомнения. Мы для одной нашей конкретной ситуации просчитали подпор, который необходим, чтобы коллектор, рассчитанный на Qcal, пропустил Qr. Получилось всего 2м на километр, что очень даже реально, особенно с учетом затопления сети, которое и учитывает коэффициент "бета". Получаем как раз то, что написано в методиках: Qr - расход дождевых стоков в коллекторе, а Qcal - расход для гидравлического расчета сетей (возможность снизить диаметр коллектора, но чтобы он все равно пропустил Qr).
Т.е. фактический расход в коллекторе при заданном периоде Р будет как раз Qr. Значит подбирая насосы на Qcal мы снижаем Р, а значит отступаем от изначальных требований. Где я ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.3.2015, 13:51
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(miter @ 24.3.2015, 9:40) *
Т.е. фактический расход в коллекторе при заданном периоде Р будет как раз Qr. Значит подбирая насосы на Qcal мы снижаем Р, а значит отступаем от изначальных требований.

Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 24.3.2015, 14:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Serg Ivanov @ 24.3.2015, 13:51) *
Да.


Но как-то не логично противоречить заданным условиям. Иначе какой в них смысл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
angusta
сообщение 24.3.2015, 15:12
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147388



Цитата(miter @ 24.3.2015, 10:12) *
А в чем тут логика? Очистные на бОльшую производительность, чем насосы, которые качают на эти очистные?

Я вначале темы и задалась вопросом про производительность КНС, хотела принять м3/ч, отталкиваясь не от секундного 20-минутной продолжительности, а средней интенсивности за час, но четко не определилась как это сделать, подобрала на секундный. Тут и вправду расчет вероятностный. И многие по разному считают, я всегда просматриваю темы про ливневку, чтобы подчеркнуть для себя что-то. Не утверждаю что моя логика 100% верная, но моя методика расчета такая примерно: я высчитываю qr при P=1 и от этого qr высчитываю qcal- по снипу это расч расход для гидравлического расчета сетей, соответственно какой расход в сети такая и производительность насосной. А затем рассчитываю необходимый qr направляемый на очистку при соответствующей P ( в моем случае предприятие 1группы- 70% годового стока идет на очистку при P=0.05- по опыту получается примерно в 4-5 раз меньше от первоначальной qr). Сначала что-то оседает в дождеприемных колодцах, затем поступает на очистные, получается, что чистится наиболее загрязненная часть стока, пиковые расходы пропускает обводная линия на очистных. Затопить может если вдруг превысят критично осадки, но такое редко бывает, в СНиПе п2.13 написано, что надо учитывать последствия от подтопления, в моем случае - но постоит вода потом уйдет по трубам и перекачается, страшных последствий не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 24.3.2015, 16:11
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(angusta @ 24.3.2015, 15:12) *
70% годового стока идет на очистку при P=0.05- по опыту получается примерно в 4-5 раз меньше от первоначальной qr


Вы ставите сооружения проточного типа? В рекомендациях написано, что сооружения проточного типа можно ставить в исключительных случаях (п. 10.2.8). У нас перед аккумулирующий резервуаром и очистными нужно ставить насосную, которая перекачает весь сток в резервуар, поэтому все считается на одно значение Р. И вот вопрос: какой расход стока в коллекторе соответствует этому Р - Qr или Qcal?

Кто-нибудь проходил экспертизу с насосной перед аккумулирующим резервуаром? Какой расчет устраивал эксперта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
angusta
сообщение 24.3.2015, 17:15
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147388



Цитата(miter @ 24.3.2015, 17:11) *
Вы ставите сооружения проточного типа? В рекомендациях написано, что сооружения проточного типа можно ставить в исключительных случаях (п. 10.2.8). У нас перед аккумулирующий резервуаром и очистными нужно ставить насосную, которая перекачает весь сток в резервуар, поэтому все считается на одно значение Р. И вот вопрос: какой расход стока в коллекторе соответствует этому Р - Qr или Qcal?

Кто-нибудь проходил экспертизу с насосной перед аккумулирующим резервуаром? Какой расчет устраивал эксперта?

Да, очистные проточного типа фирмы АСО, но у меня одна многоэтажка на несколько секций и наша экспертиза такое решение пропускает, потому что есть еще городские очистные, как в рекомендациях и указано. Боюсь говорить, но может вам сеть и насосы на Qcal рассчитать , а резервуар исходя из Qr, при одной и той же P - он соберет потом потихонечку и с другими скоростями будет отправлять на уже очистные. Интересно узнать мнение опытных спецов конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 25.3.2015, 10:15
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(angusta @ 24.3.2015, 17:15) *
Боюсь говорить, но может вам сеть и насосы на Qcal рассчитать , а резервуар исходя из Qr, при одной и той же P - он соберет потом потихонечку и с другими скоростями будет отправлять на уже очистные. Интересно узнать мнение опытных спецов конечно.


Если так считать, то насосная не успеет перекачать расход Qr, который придет на нее (а это в 1,5 раза больше, чем Qcal, или в моем случае лишние 1560м3 за 20 минут дождя), а значит и саму насосную затопит, и сеть подтопит, и все это будет происходить чаще, чем принятый Р. Или все же нет? Никто так и не сказал, какой именно расход в сети соответствует принятому Р
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 7.12.2016, 16:35
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790



Всем добрый вечер.

Расчетный расход дождевых вод qr получила равным 71 л/с. Самотеком не получается подключиться проектируемым коллектором к существующей ливневой канализации. Необходимо подобрать КНС.
Был отправлен опросник для подбора КНС в специализированную фирму, где подобрали КНС производительностью 255,6м3/ч. с 2 рабочими насосами по 166 м3/ч и 1 резерв.
Меня смущает такая производительность, возможно ли тупо переводом 71 л/с *3,6=255,6 м3/ч перевести в м3/ч на ливневой канализации? Или как выше описывали, необходимо от расчетного дождя 20 минут принимать ??? Если так, то 71л/с*60 мин=4260 л/мин * 20 мин дождя=85200=85,2 м3/ч. Разница производительности КНС тогда ощутима?как быть?

Сообщение отредактировал irinkae - 7.12.2016, 16:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.12.2016, 16:43
Сообщение #21


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5202
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(irinkae @ 7.12.2016, 16:35) *
Всем добрый вечер.

Расчетный расход дождевых вод qr получила равным 71 л/с. Самотеком не получается подключиться проектируемым коллектором к существующей ливневой канализации. Необходимо подобрать КНС.
Был отправлен опросник для подбора КНС в специализированную фирму, где подобрали КНС производительностью 255,6м3/ч. с 2 рабочими насосами по 166 м3/ч и 1 резерв.
Меня смущает такая производительность, возможно ли тупо переводом 71 л/с *3,6=255,6 м3/ч перевести в м3/ч на ливневой канализации? Или как выше описывали, необходимо от расчетного дождя 20 минут принимать ??? Если так, то 71л/с*60 мин=4260 л/мин * 20 мин дождя=85200=85,2 м3/ч. Разница производительности КНС тогда ощутима?как быть?

Никакой самодеятельности не нужно, все формулы и схемы перекачки в Рекомендациях НИИВОДГЕО 2014.
А так Ваших производителей в пух и прав разнесут при согласованиях...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 7.12.2016, 16:46
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790



А вы не подскажите пункт в Рекомендациях,где можно найти м3/ч?
По рекомендациям вижу как найти л/с расчетного дождя, м3/год, но м3/ч для КНС нет

Сообщение отредактировал irinkae - 7.12.2016, 16:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.12.2016, 16:52
Сообщение #23


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5202
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(irinkae @ 7.12.2016, 16:46) *
А вы не подскажите пункт в Рекомендациях,где можно найти м3/ч?
По рекомендациям вижу как найти л/с расчетного дождя, м3/год, но м3/ч для КНС нет

Кубы в час зачем Вам? Это фирмачи насосы так подбирают и не более того. л/с х 3,6. Но это не расход дождевых вод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 7.12.2016, 16:57
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790





Вы хотите сказать 71 л/с определен не верно? Я с площади0,8 га нашла по рекомендациям расход qr-71л/с. На основании этого подобрали насос на ту производительность,которую описывала.
Где моя ошибка?

Сообщение отредактировал irinkae - 7.12.2016, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.12.2016, 17:02
Сообщение #25


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5202
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(irinkae @ 7.12.2016, 16:57) *
Вы хотите сказать 71 л/с определен не верно? Я с площади0,8 га нашла по рекомендациям расход qr-71л/с. На основании этого подобрали насос на ту производительность,которую описывала.
Где моя ошибка?

Насос на ливневку так не подбирается. См. рекомендации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 7.12.2016, 17:06
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790



А как он подбирается? можете вкратце описать как действовать малоопытным ВК.
Нужно 300 м сущ ливневой канализации переложить. Самотеком не получается, необходимо подобрать КНС.
Как определить производительность КНС, согласно рекомендаций на которые Вы указываете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.12.2016, 17:10
Сообщение #27


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5202
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Вот так

Сообщение отредактировал Водяной - 7.12.2016, 17:12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 97,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1067
Прикрепленный файл  ___________1.jpg ( 188,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 795
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 7.12.2016, 17:46
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790



Прикрепленный файл  ____166_10____.1__3________.jpg ( 248,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 565

Хорошо, к примеру я по этим формулам найду производительность насосной станции и рабочий объем резервуара насосной станции.
К каким фирмам производителям обратиться,чтобы согласно моих параметров предложили такую КНС.
Если многие тупо берут и переводят наши л/с в м3/ч и тем самым предлагают КНС. не руководствуясь рекомендациями.
Кстати прикреплю лист с предлагаемой КНС

Сообщение отредактировал irinkae - 7.12.2016, 17:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 7.12.2016, 20:11
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2642
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Если раньше сеть была самотёчной, из-за чего при реконструкции вылезла насосная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.12.2016, 20:55
Сообщение #30


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5202
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(irinkae @ 7.12.2016, 17:46) *
Если многие тупо берут и переводят наши л/с в м3/ч и тем самым предлагают КНС. не руководствуясь рекомендациями.

Никто тупо не берет. КНС подбирают под ваши данные в опросном листе. Это НЕ хоз-быт и не дренаж. Написали им в л/с расход они тупо умножили на 3,6 и получили насосы. Кстати, если так сделали, то нафиг такую фирму, шарага это.
Посчитали по феншую, поставили данные в опросник на подбор КНС.

Сообщение отредактировал Водяной - 7.12.2016, 20:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 8.12.2016, 9:18
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790



КНС вылезла потому,что ниже моей точки врезки при прокладке газопровода диаметром 1200 мм передавили сеть существующей ливневки. Теперь есть необходимость этот кусок сети
переложить в другую существующую, где самотеком не получается.




Хорошо, вы можете порекомендовать фирму подбора КНС, которая руководствуется расчетами НИИ ВОДГЕО.
Хотя я позванивала и в другие фирмы, те аналогично подбирают, тупо переводом.
Отзовитесь кто проектировал КНС на ливневках и как были подобраны КНС

Сообщение отредактировал irinkae - 8.12.2016, 9:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 8.12.2016, 9:36
Сообщение #32


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5202
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(irinkae @ 8.12.2016, 9:18) *
Хорошо, вы можете порекомендовать фирму подбора КНС, которая руководствуется расчетами НИИ ВОДГЕО.
Хотя я позванивала и в другие фирмы, те аналогично подбирают, тупо переводом.
Отзовитесь кто проектировал КНС на ливневках и как были подобраны КНС

Вы вопрос ставите изначально странно. Вы должны посчитать и данные дать для подбора. Потому, что в экспертизе той же потребуют представить расчет. И Вы обязаны будете представить в оформленном виде. Как можно такие вещи доверять менеджерам, которые КНС подбирают? У них не факт, что есть СРО на проектирование. Оно не обязано быть у них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 8.12.2016, 9:57
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790



Я забила данные согласно опросного листа на подбор КНС.
В опроснике нет граф со значением объема резервуара Wн.c, производительности насосной Qн.с
А в специализированных фирмах подбора оборудования,целые проектные отделы, которые якобы должны считать и подбирать.
Самой никогда КНС для ливнеки не приходилось делать, теперь вот вникаю внимательно ......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 8.12.2016, 10:04
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Вы должны сами расчитать эту схему - насосы и резервуар. в рекомендациях есть пример ( чем больше резервуар, тем меньше насосы) - но это все фигня перекачитвать дождь.
и что за инженер, который не может подобрать насос по характеристикам Q и H
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.12.2016, 11:52
Сообщение #35


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 8.12.2016, 11:04) *
и что за инженер, который не может подобрать насос по характеристикам Q и H

Тем более, что отвечает за это проектировщик, а не фирма-поставщик..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 8.12.2016, 14:53
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(irinkae @ 8.12.2016, 9:57) *
В опроснике нет граф со значением объема резервуара Wн.c, производительности насосной Qн.с

В опроснике нет графы с производительностью станции? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 8.12.2016, 16:01
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(irinkae @ 8.12.2016, 10:57) *
Я забила данные согласно опросного листа на подбор КНС.
В опроснике нет граф со значением объема резервуара Wн.c, производительности насосной Qн.с
А в специализированных фирмах подбора оборудования,целые проектные отделы, которые якобы должны считать и подбирать.
Самой никогда КНС для ливнеки не приходилось делать, теперь вот вникаю внимательно ......

в спец.фирмах подбора оборудования нет специалистов-проектантов сетей и тд, даже менеджеры, которые составляют коммерческое предложение, не всегда специалисты по насосах, не то что уж по расчетам.
у меня еще не было такого случая, что бы за 1 раз подобрали насосы, те что мне нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 8.12.2016, 17:29
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790



Цитата(miter @ 8.12.2016, 14:53) *
В опроснике нет графы с производительностью станции? blink.gif



Есть графа с производительностью м3/ч, как для подбора КНС хоз-бытовой. Но насосы ливневки не подбираются по м3/ч, и в эту графу мною были вписаны л/с.


Но у меня при изучении НИИ ВОДГЕО возник вопрос как найти Тннс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 8.12.2016, 17:48
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790






Но у меня при изучении НИИ ВОДГЕО Приложения 6 возник вопрос как найти Тннс
[/quote]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BHBP
сообщение 9.12.2016, 8:32
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 12.3.2016
Пользователь №: 292150



Цитата(irinkae @ 8.12.2016, 17:48) *
Но у меня при изучении НИИ ВОДГЕО Приложения 6 возник вопрос как найти Тннс

Цитата
КНС вылезла потому,что ниже моей точки врезки при прокладке газопровода диаметром 1200 мм передавили сеть существующей ливневки.


Диаметр трубы какой? Какой получается секундный расход расчетный? И какой при по полном заполнении? Возможно надо отталкиваться от этих факторов, а не от формулы расчета КНС.

Цитата
Но у меня при изучении НИИ ВОДГЕО возник вопрос как найти Тннс

Подбором
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 9.12.2016, 11:34
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790



Цитата(BHBP @ 9.12.2016, 8:32) *
Диаметр трубы какой? Какой получается секундный расход расчетный? И какой при по полном заполнении? Возможно надо отталкиваться от этих факторов, а не от формулы расчета КНС.


Подбором




Расчетный расход дождевых вод qr =71 л/с. Диаметр самотечного коллектора 315мм, Корсис, уклон 0,008.Расход при полном наполнении 92.67л/с.
Диаметр напорного коллектора 225 ПНД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.12.2016, 11:51
Сообщение #42


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(irinkae @ 9.12.2016, 12:34) *
Диаметр напорного коллектора 225 ПНД.

Это как? blink.gif DN и SDR какие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 9.12.2016, 12:07
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790



Цитата(BHBP @ 9.12.2016, 8:32) *
Диаметр трубы какой? Какой получается секундный расход расчетный? И какой при по полном заполнении? Возможно надо отталкиваться от этих факторов, а не от формулы расчета КНС.


Подбором




Расчетный расход дождевых вод qr =71 л/с. Диаметр самотечного коллектора 315мм, Корсис, уклон 0,008.Расход при полном наполнении 92.67л/с.
Диаметр напорного коллектора 225 ПНД.

Сообщение отредактировал irinkae - 9.12.2016, 12:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 9.12.2016, 12:25
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790



ПЭ 100 SDR 17 диам 225х13,4 мм при расходе Qcal=46л/с, V=1.5м/с


вопрос не по теме, если случайно дважды отправилось сообщение, есть возможность удалить одно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 9.12.2016, 14:37
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



на счет Qcal, смотрите, чтобы не затопило КНС и резервуар,
в этой теме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 9.12.2016, 14:54
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790



Т.е самотечную сеть рассчитываем на Qcal, а КНС подбор насосов и напорный коллектор по Qr?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick_ku
сообщение 10.12.2016, 17:40
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.7.2013
Из: СПб
Пользователь №: 199871



Да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsieyz
сообщение 9.3.2017, 15:55
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.5.2014
Пользователь №: 232479



Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, какая категория НС для ливневки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марк
сообщение 26.7.2021, 21:18
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.5.2006
Пользователь №: 2865



Цитата(Водяной @ 7.12.2016, 17:10) *
Вот так

Ошибки в формулах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 2.10.2024, 16:45
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Цитата(Водяной @ 7.12.2016, 17:10) *
Вот так


Добрый день, чтоб не создавать новую тему, спрошу в этой.

Интерпретация графика (Приложение Ж) Водгео 2015 года говорит о том, что при расчетном (либо любом другом) дожде рабочий насос должен включаться когда расход в подводящем коллекторе в НС превышает производительность этого самого насоса, определенного по методике. Заштрихованная область графика говорит о том что объем резервуара определяется исходя из расходов превышающих подачу насоса.

Правильно ли я думаю? Если да, то как реализовать такую автоматику включения насоса. Общался с автоматчиками, они говорят что единственный вариант включения насоса это достижение уровня воды в резервуаре (поплавковые датчики уровня).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 2.10.2024, 18:36
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Ставятся поплавки из условия непревышения к-ва включений насоса в час, а регулирующий объем по хорошему должен быть выше уровня включения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 3.10.2024, 11:22
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(neonar @ 2.10.2024, 16:45) *
Добрый день, чтоб не создавать новую тему, спрошу в этой.

Интерпретация графика (Приложение Ж) Водгео 2015 года говорит о том, что при расчетном (либо любом другом) дожде рабочий насос должен включаться когда расход в подводящем коллекторе в НС превышает производительность этого самого насоса, определенного по методике. Заштрихованная область графика говорит о том что объем резервуара определяется исходя из расходов превышающих подачу насоса.

Правильно ли я думаю? Если да, то как реализовать такую автоматику включения насоса. Общался с автоматчиками, они говорят что единственный вариант включения насоса это достижение уровня воды в резервуаре (поплавковые датчики уровня).



Автоматика по-прежнему включается по уровню
Расчет просто о регулирующем объеме, который по сути равен определенному интегралу

Делай автоматику по уровню, объем считайте по методичке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 3.10.2024, 11:36
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Цитата(Aerl @ 3.10.2024, 11:22) *
Автоматика по-прежнему включается по уровню
Расчет просто о регулирующем объеме, который по сути равен определенному интегралу

Делай автоматику по уровню, объем считайте по методичке


Аха, автоматика отдельно, гидравлика отдельно. blink.gif
Если автоматику запроектировать отдельно от гидравлики, из этого резервуара будет постоянно переполняться и топить территорию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 3.10.2024, 12:14
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(neonar @ 3.10.2024, 11:36) *
Аха, автоматика отдельно, гидравлика отдельно. blink.gif
Если автоматику запроектировать отдельно от гидравлики, из этого резервуара будет постоянно переполняться и топить территорию.


Ничего не отдельно, посидите, поразмышляйте еще раз, авось дойдет

Цитата(naivemite @ 2.10.2024, 18:36) *
Ставятся поплавки из условия непревышения к-ва включений насоса в час, а регулирующий объем по хорошему должен быть выше уровня включения


В ливневке, расчетный приток дождевых вод выше произодительности насоса, поэтому насос будет молотить все время дождя + пока не сработает регулирубщий объем.

Автоматику имеет смысл построить так:

1 Уровень - минимальный уровень принимаемый по требованиям к конкретному насосу;
2 уровень - включение насоса, отмеряете его от уровня 1 по 5мин призводительности насоса (чтобы не дергать насос при дождях малой интенсивности, можно по более взять)
3 Уровень уже по сути авариный.
Регулирующий объем рассчитанный по ВОДГЕО вписываете между уровнем 2 и уровнем 3

Можно вообще поиграться с экселькой и посмотреть как оно будет при разной обеспеченности

Сообщение отредактировал Aerl - 3.10.2024, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 3.10.2024, 14:17
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Цитата(Aerl @ 3.10.2024, 12:14) *
Ничего не отдельно, посидите, поразмышляйте еще раз, авось дойдет



В ливневке, расчетный приток дождевых вод выше произодительности насоса, поэтому насос будет молотить все время дождя + пока не сработает регулирубщий объем.

Автоматику имеет смысл построить так:

1 Уровень - минимальный уровень принимаемый по требованиям к конкретному насосу;
2 уровень - включение насоса, отмеряете его от уровня 1 по 5мин призводительности насоса (чтобы не дергать насос при дождях малой интенсивности, можно по более взять)
3 Уровень уже по сути авариный.
Регулирующий объем рассчитанный по ВОДГЕО вписываете между уровнем 2 и уровнем 3

Можно вообще поиграться с экселькой и посмотреть как оно будет при разной обеспеченности


Да, согласен, благодарю, единственное что расстояние между 1 и 2 уровнем нужно выбирать с учетом допустимого расстояния между поплавками. Поставщик принимает стандартное расстояние 250. Можно взять другое но не меньше 200 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 4.10.2024, 11:27
Сообщение #56


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Aerl @ 3.10.2024, 12:14) *
Можно вообще поиграться с экселькой и посмотреть как оно будет при разной обеспеченности


или графически.. мне кажется так нагляднее эту задачу решать: двигаешь себе отсечку Qmax на графике гидрографа и смотришь как меняется объем бочки vs объем дождя

PS: есть нюанс, пик гидрогафа, посчитанный руками очень острый и тонкий. А, например, замоделированный пик более жирный (это при абсолютно одинаковых данных об интенсивности дождя). Выходит "ручной" расчет занижает объем резервуара, причем на много.

Прикрепленный файл  Гидрографы.jpg ( 355,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75


Сообщение отредактировал speleos - 4.10.2024, 11:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 4.10.2024, 22:45
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(speleos @ 4.10.2024, 11:27) *
или графически.. мне кажется так нагляднее эту задачу решать: двигаешь себе отсечку Qmax на графике гидрографа и смотришь как меняется объем бочки vs объем дождя

PS: есть нюанс, пик гидрогафа, посчитанный руками очень острый и тонкий. А, например, замоделированный пик более жирный (это при абсолютно одинаковых данных об интенсивности дождя). Выходит "ручной" расчет занижает объем резервуара, причем на много.

Прикрепленный файл  Гидрографы.jpg ( 355,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75


Я имел ввиду немного другое. Проанализировать как работает насос при дождях малой интенсивности. Потому что, даже если брать Ваш пример, 350л/с, 5 мин производительности это 105м3 - очень не хило. Мы видим как насос работает при расчетном, максимальном дожде, но совершенно не понимаем как он работает при ином периоде Р, скажем 0.05-0.1 наши любимые, потому что тот же объем 40м3 он сработает за 1.9 мин

Бегунок то, можно и ближе к пику приблизить получив еще меньший рег.объем, но при этом получим не желательный режим работы насоса при гораздо большой частоте малых дождичков

Сообщение отредактировал Aerl - 4.10.2024, 23:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 5.10.2024, 11:57
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Цитата(Aerl @ 4.10.2024, 22:45) *
Я имел ввиду немного другое. Проанализировать как работает насос при дождях малой интенсивности. Потому что, даже если брать Ваш пример, 350л/с, 5 мин производительности это 105м3 - очень не хило. Мы видим как насос работает при расчетном, максимальном дожде, но совершенно не понимаем как он работает при ином периоде Р, скажем 0.05-0.1 наши любимые, потому что тот же объем 40м3 он сработает за 1.9 мин

Бегунок то, можно и ближе к пику приблизить получив еще меньший рег.объем, но при этом получим не желательный режим работы насоса при гораздо большой частоте малых дождичков


Это для научных исследований, слишком долго изучать, а проект нужно выдавать.
Для практики предлагаю воспользоваться следующей методикой
1. Есть производительность насоса 20 м3/час. И есть максимальное число включений его в час прописано в ТКП, паспорте, у меня 20 включений.
2. Тогда минимальный регулирующий объем для дождей малой интенсивности будет равен 20 м3/час /20 вкл = 1 м3.
Понятно, что в реальности он меньше, т.к. насос откачав регулирующий объем 1 м3, будет ждать какое то время пока он восстановиться, чтобы его снова откачать, т.е. при рег. объеме 1 м3 час включений будет меньше чем 20. Ну это и хорошо для нас.
3. Учитывая, что минимальное расстояние между поплавками 250 мм., нужно определить объем между 1 и 2 уровнем исходя из этого и выбрать
больший регулирующий объем либо 1 м3 либо объем меду поплавками 250 мм.

Сообщение отредактировал neonar - 5.10.2024, 11:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 6.10.2024, 22:05
Сообщение #59


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Aerl @ 4.10.2024, 22:45) *
Я имел ввиду немного другое. Проанализировать как работает насос при дождях малой интенсивности.


ооо.. это да... проблема с этими облажными дождями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 14.2.2025, 14:45
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Добрый день. Я проектирую ливневую канализацию от жилого многоквартирного дома на 24 кв. В соответствии с техническими условиями водоканал разрешил сброс ливневого стока в бытовую канализацию, но без залпового сброса. Объем ливневых стоков в м3/час и м3/сут. ограничен и прописан в ТУ. В связи с чем нами проектируется резервуар с насосами, в который поступают ливневые стоки с прилегающей территории жилого дома. Резервуар аккумулирует избыточный расход, а насосы в нем перекачивают сток в бытовую канализацию с расходом (подачей) не превышающим разрешаемый сброс, согласно ТУ. В связи с этим возникает вопрос, как определить объем данного резервуара? Как подсказали на этом форуме проектные решения по подбору объема резервуара и производительности насосов выполнены в соответствии с приложении Ж методического пособия «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ФГУП НИИ ВОДГЕО, Москва, 2015 г. Однако в замечаниях госэкспертиза требует расчета данного резервуара в соответствии с п. 7.7.4.2 СП 32.13330.2018 (с Изменениями N 1, 2, 3). Какая методика расчета данного резервуара верна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 14.2.2025, 17:43
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 2642
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(neonar @ 14.2.2025, 14:45) *
Добрый день. Я проектирую ливневую канализацию от жилого многоквартирного дома на 24 кв. В соответствии с техническими условиями водоканал разрешил сброс ливневого стока в бытовую канализацию, но без залпового сброса. Объем ливневых стоков в м3/час и м3/сут. ограничен и прописан в ТУ. В связи с чем нами проектируется резервуар с насосами, в который поступают ливневые стоки с прилегающей территории жилого дома. Резервуар аккумулирует избыточный расход, а насосы в нем перекачивают сток в бытовую канализацию с расходом (подачей) не превышающим разрешаемый сброс, согласно ТУ. В связи с этим возникает вопрос, как определить объем данного резервуара? Как подсказали на этом форуме проектные решения по подбору объема резервуара и производительности насосов выполнены в соответствии с приложении Ж методического пособия «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ФГУП НИИ ВОДГЕО, Москва, 2015 г. Однако в замечаниях госэкспертиза требует расчета данного резервуара в соответствии с п. 7.7.4.2 СП 32.13330.2018 (с Изменениями N 1, 2, 3). Какая методика расчета данного резервуара верна?

По сп, по сп. Пособия не документ.
Хотя если в знп написано выполнить расчет по пособию, то еще, может быть, есть шанс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 14.2.2025, 19:03
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Цитата(nagger @ 14.2.2025, 17:43) *
По сп, по сп. Пособия не документ.
Хотя если в знп написано выполнить расчет по пособию, то еще, может быть, есть шанс.

CП тоже добровольные все стали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 16.2.2025, 2:52
Сообщение #63


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3633
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Сейчас всяко по СП 32 надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 16.2.2025, 7:57
Сообщение #64


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



а шоза пункт п. 7.7.4.2 СП 32.13330.2018 ? Мне аж интересно стало что там такого принципиально нового - отличного от Водгео?
ohmy.gif
PS. Я СП32 открыл, вижу главу 7,8 а пункта 7.7.4.2 не вижу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 16.2.2025, 12:06
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Цитата(speleos @ 16.2.2025, 7:57) *
а шоза пункт п. 7.7.4.2 СП 32.13330.2018 ? Мне аж интересно стало что там такого принципиально нового - отличного от Водгео?
ohmy.gif
PS. Я СП32 открыл, вижу главу 7,8 а пункта 7.7.4.2 не вижу.


7.7.4.2 Для выделяемого из сточных вод осадка следует предусматривать устройства для его сбора, накопления и временного хранения.
Полезный (рабочий) объем аккумулирующего резервуара, для регулирования дождевого стока и последующего отведения его на сооружения глубокой очистки должен быть не менее объема дождевого стока от расчетного дождя , рассчитанного по формуле (8). При этом необходимо выполнять проверочный расчет на прием в аккумулирующий резервуар суточного объема талого стока в соответствии с [17]. К проектированию принимается наибольшая из двух величин.
Следует учитывать необходимость создания дополнительного резерва объема аккумулирующего резервуара для накопления и хранения в течение 3-6 мес выделяемого из сточных вод осадка. Полный гидравлический объем аккумулирующего резервуара следует увеличивать:
- на 5%-10% для аккумулирующего резервуара, используемого преимущественно для регулирования расхода сточных вод;
- на 35%-45% для аккумулирующего резервуара, используемого также для предварительного осветления сточных вод.

Я считаю что резервуар, о котором идет речь в в этом пункте - усреднитель перед накопительными очистными. Из него стоки должные поступать только в очистные, а у нас стоки поступают в бытовую канализацию.


Сообщение отредактировал neonar - 16.2.2025, 12:08
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 16.2.2025, 12:07
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(speleos @ 16.2.2025, 7:57) *
а шоза пункт п. 7.7.4.2 СП 32.13330.2018 ? Мне аж интересно стало что там такого принципиально нового - отличного от Водгео?
ohmy.gif
PS. Я СП32 открыл, вижу главу 7,8 а пункта 7.7.4.2 не вижу.


Последнюю редакцию нужно смотреть, (в свободном доступе нашел только изм.2)

https://solidt.ru/assets/documents/sp32.133...5-solidt.ru.pdf

7.7.4.2 Для выделяемого из сточных вод осадка следует предусматривать устройства для его сбора,
накопления и временного хранения.
Полезный (рабочий) объем аккумулирующего резервуара, для регулирования дождевого стока и
последующего отведения его на сооружения глубокой очистки должен быть не менее объема дождевого стока от
расчетного дождя , рассчитанного по формуле (8). При этом необходимо выполнять проверочный расчет на
прием в аккумулирующий резервуар суточного объема талого стока в соответствии с [17]. К проектированию
принимается наибольшая из двух величин.
Следует учитывать необходимость создания дополнительного резерва объема аккумулирующего резервуара
для накопления и хранения в течение 3-6 мес выделяемого из сточных вод осадка. Полный гидравлический объем
аккумулирующего резервуара следует увеличивать:
- на 5%-10% для аккумулирующего резервуара, используемого преимущественно для регулирования расхода
сточных вод;
- на 35%-45% для аккумулирующего резервуара, используемого также для предварительного осветления
сточных вод.

Убрали возможность уменьшить объем с учетом параллельной работы насосов

Как они уже надоели с этими изменениями, отслеживать без сервисов типа техэксперта стало очень проблемно

Сообщение отредактировал Aerl - 16.2.2025, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 16.2.2025, 12:14
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Цитата(Aerl @ 16.2.2025, 12:07) *
Последнюю редакцию нужно смотреть, (в свободном доступе нашел только изм.2)

https://solidt.ru/assets/documents/sp32.133...5-solidt.ru.pdf

7.7.4.2 Для выделяемого из сточных вод осадка следует предусматривать устройства для его сбора,
накопления и временного хранения.
Полезный (рабочий) объем аккумулирующего резервуара, для регулирования дождевого стока и
последующего отведения его на сооружения глубокой очистки должен быть не менее объема дождевого стока от
расчетного дождя , рассчитанного по формуле (8). При этом необходимо выполнять проверочный расчет на
прием в аккумулирующий резервуар суточного объема талого стока в соответствии с [17]. К проектированию
принимается наибольшая из двух величин.
Следует учитывать необходимость создания дополнительного резерва объема аккумулирующего резервуара
для накопления и хранения в течение 3-6 мес выделяемого из сточных вод осадка. Полный гидравлический объем
аккумулирующего резервуара следует увеличивать:
- на 5%-10% для аккумулирующего резервуара, используемого преимущественно для регулирования расхода
сточных вод;
- на 35%-45% для аккумулирующего резервуара, используемого также для предварительного осветления
сточных вод.

Как они уже надоели с этими изменениями, отслеживать без сервисов типа техэксперта стало очень проблемно


Я прикрепил в последнем сообщении текст действующей редакции с изм. 1,2,3 из техэксперта, у нас она на работе установлена и пользуемся официально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 16.2.2025, 13:28
Сообщение #68


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 977
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Aerl @ 16.2.2025, 12:07) *
Как они уже надоели с этими изменениями, отслеживать без сервисов типа техэксперта стало очень проблемно


Тут намедни барышня в группе автодорожников хороший монолог на эту тему выложила. Коротенький, но на ютубе.
https://www.youtube.com/watch?v=V2c0sqUCPcc

Смысл примерно такой: самым изматывающим и дестабилизирующим фактором в строительстве является нон-стоп изменение норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 16.2.2025, 13:44
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Цитата(speleos @ 16.2.2025, 13:28) *
Тут намедни барышня в группе автодорожников хороший монолог на эту тему выложила. Коротенький, но на ютубе.
https://www.youtube.com/watch?v=V2c0sqUCPcc

Смысл примерно такой: самым изматывающим и дестабилизирующим фактором в строительстве является нон-стоп изменение норм.


Сам вице-президент НП «АВОК» об этом давно говорил https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=8153 . Обсуждение изменения норм не в этой ветке.

Сообщение отредактировал neonar - 16.2.2025, 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 15:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных