	 |  подключение ИБП |  |  |  
	
		|  | 
				  23.3.2015, 16:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 17.3.2010
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 48663
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте! на одном из объектов в щите  автоматики поставили ИБП eaton 9130 (1000va ,онлайновый)- по проекту. При последующей эксплуатации выяснилось что присутствует глюк  в автоматике щита-т.е в электроннике(контроллер питаемый ИБП выдавал ошибки с аналоговых входов-то кз датчиков, то обрыв...).По схеме получается так что половина щита питается от сети, вторая от ибп, причем контроллер от ибп , а блоки питания и трансы питающие датчики контроллера-от сети. В связи с этим есть мысли что весь "косяк" в подключении ИБП- то есть ноль ибп где-то "пересекается " с N сети. Хотелось бы знать был ли у кого опыт подключения ИБП-интересует вопрос возможности объединения нулей ИБП и сети. Вообще понятно что по правильному разделять ИБП  требуется через разделительный трансформатор, но всё же...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 12)
	 
	
		|  | 
				  23.3.2015, 17:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1224
 Регистрация: 1.1.2010
 Пользователь №: 43572
 
 
 
  
 | 
				Я ставлю ИБП в шкафы с обязательным разделением нулей. Т.е. две нулевые шинки одна просто N, другая Nстабилизированный.
 Таким образом, цепи сетевые и цепи стабилизированные ни где не связаны друг с другом.
 
 А объединять их ни в коем случае нельзя. В лучшем случае начнет выбивать УЗО. Также в интернете гуляет байка, типа: "Что будет, если выходное напряжение с ИБП подать на его вход???"
 А у Вас это и будет!
 И ещё. Если ИБП без "сквозного нуля", то на его выходе будет не "О" и "220В", а "-110 В" и "+110В".
 Выводы об объединении делайте сами.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.3.2015, 23:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3872
 Регистрация: 16.2.2012
 Пользователь №: 140571
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Гризли @ 23.3.2015, 18:51)  на его выходе будет не "О" и "220В", а "-110 В" и "+110В". Ого! А ничего, что там переменный ток? И где у него +/-?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.3.2015, 7:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1224
 Регистрация: 1.1.2010
 Пользователь №: 43572
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Kotlovoy @ 23.3.2015, 23:11)  Ого! А ничего, что там переменный ток? И где у него +/-? Смысл  здесь другой - явно выражаенного "нуля" и "фазы" нет. Напряжение конечно же переменное, но в то же время симметричное.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.3.2015, 8:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1918
 Регистрация: 13.11.2006
 Из: Новочеркасск
 Пользователь №: 4716
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Гризли @ 23.3.2015, 18:51)  Также в интернете гуляет байка, типа: "Что будет, если выходное напряжение с ИБП подать на его вход???" а что будет?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.3.2015, 13:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 17.3.2010
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 48663
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Гризли @ 23.3.2015, 17:51)  А объединять их ни в коем случае нельзя. В лучшем случае начнет выбивать УЗО. Также в интернете гуляет байка, типа: "Что будет, если выходное напряжение с ИБП подать на его вход???"А у Вас это и будет!
 И ещё. Если ИБП без "сквозного нуля", то на его выходе будет не "О" и "220В", а "-110 В" и "+110В".
 Выводы об объединении делайте сами.
  Да в теории понятно что нули должны быть разные,тем более ибп онлайновый... Но измерял потенциал  на двух нулях-  ничего нет ...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.3.2015, 15:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1711
 Регистрация: 26.12.2011
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 134454
 
 
 
  
 | 
				Цитата(HasBolla @ 24.3.2015, 12:56)  а что будет? Ну наверное типа "вечный двигатель". Сеть не нужна. Сам себя питает и заряжает...   Понятно что реале не получится. Но байка она на то и байка.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.3.2015, 15:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1224
 Регистрация: 1.1.2010
 Пользователь №: 43572
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SVKan @ 24.3.2015, 15:19)  Ну наверное типа "вечный двигатель". Сеть не нужна. Сам себя питает и заряжает...   Понятно что реале не получится. Но байка она на то и байка.Да, все верно. Причем КПД получается в среднем 107-111%. А если ещё проанализировать получившуюся электрическую схему... Цитата(demonik82 @ 24.3.2015, 13:43)  Да в теории понятно что нули должны быть разные,тем более ибп онлайновый... Но измерял потенциал  на двух нулях-  ничего нет ... Почему в теории? У меня на практике с одинаковым нулем не работало, пришлось искать причину. Но если у Вас все нормально, то вперед.
				Сообщение отредактировал Гризли - 24.3.2015, 15:49 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.3.2015, 10:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2139
 Регистрация: 1.8.2014
 Пользователь №: 240922
 
 
 
  
 | 
				Вы измеряли потенциал на Нуле когда ИБП работает от сети или от батарей ?У мелких ИБП часто нет понятия online. и ноль развязан по схеме при переходе на батареи.
 
 Из документации
 Режим онлайн: 0 мс (без размыкания)
 Режим высокой эффективности: 5 мс максимум (в результате отключения питания от сети)
 
 Какой режим у вас выбран ?, если 2-й, то ноль при работе от сети сквозной будет и при переходе на батареи может отваливаться и теряться.
 Если 1-й, то нуля в принципе на выходе может не быть, так как работа будет идти от батарей.
 Надо уточнять схемотехнику ИБП.
 
 Сообщение отредактировал manjey73 - 25.3.2015, 11:04
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.3.2015, 13:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 17.3.2010
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 48663
 
 
 
  
 | 
				Цитата(manjey73 @ 25.3.2015, 10:56)  Из документацииРежим онлайн: 0 мс (без размыкания)
 Режим высокой эффективности: 5 мс максимум (в результате отключения питания от сети)
 
 Какой режим у вас выбран ?, если 2-й, то ноль при работе от сети сквозной будет и при переходе на батареи может отваливаться и теряться.
 Если 1-й, то нуля в принципе на выходе может не быть, так как работа будет идти от батарей.
 Надо уточнять схемотехнику ИБП.
 Режим 1- работа онлайн. А как это нуля может не быть? Я так понимаю, ибп формирует "свой ноль", и если это так то разность потенциалов должна быть между нулем ибп и сетевым нулем(по сути землей- т.к. ноль питающе й сети соединен перемычкой в стоящей рядом подстанции..).а по схемотехники ибп -согласен неплохо бы уточнить, но где взять схему? Проще наверное выйти на тех.поддержку Итона и задать им вопрос...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.3.2015, 16:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2139
 Регистрация: 1.8.2014
 Пользователь №: 240922
 
 
 
  
 | 
				Если включен 1-й режим и нет потенциала между нулем входящим и выходящим, то скорее всего он объединен общей шиной внутри ИБП.
 Еще такой момент, по документации есть 2 режима работы по частоте. Синхронизация с входящей и формирование. Какой режим включен у вас ?
 Ну и как выше писали, может влиять что часть питается от грязного а часть от ИБП.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.3.2015, 21:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 17.3.2010
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 48663
 
 
 
  
 | 
				Цитата(manjey73 @ 25.3.2015, 16:14)  Если включен 1-й режим и нет потенциала между нулем входящим и выходящим, то скорее всего он объединен общей шиной внутри ИБП.
 Еще такой момент, по документации есть 2 режима работы по частоте. Синхронизация с входящей и формирование. Какой режим включен у вас ?
 Ну и как выше писали, может влиять что часть питается от грязного а часть от ИБП.
 Да, спасибо за помощь!- посмотрю что за режим , как только доберусь до объекта в очередной раз, 800 км не ближний свет...    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.3.2015, 9:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2139
 Регистрация: 1.8.2014
 Пользователь №: 240922
 
 
 
  
 | 
				Самый простой способ, попросить местного электрика переключить все приборы на ИБП и понаблюдать...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |