> Балансировка системы ГВС по Т4
ЯВладимир
сообщение 24.3.2015, 11:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.3.2015
Пользователь №: 263078



Ув госода! Прошу Ваше мнение по вопросу балансировки Т4 в системе ГВС жил дома. Даст ли результат применения петли Тихельмана вместо термостатов на каждом стояке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
BIONDER
сообщение 25.3.2015, 10:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(ЯВладимир @ 24.3.2015, 11:37) *
Ув госода! Прошу Ваше мнение по вопросу балансировки Т4 в системе ГВС жил дома. Даст ли результат применения петли Тихельмана вместо термостатов на каждом стояке?

Не даст, слишком маленькие потери и скорости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЯВладимир
сообщение 25.3.2015, 12:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.3.2015
Пользователь №: 263078



А если на Т4 стоит цирк насос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексс
сообщение 25.3.2015, 16:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924



Сколько стояков в доме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 26.3.2015, 10:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(ЯВладимир @ 25.3.2015, 12:34) *
А если на Т4 стоит цирк насос?

Как вариант на каждый стояк T4 свой насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЯВладимир
сообщение 26.3.2015, 13:14
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.3.2015
Пользователь №: 263078



Число стояков-40, насос-один в ИТП, далее-крышная котельная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 26.3.2015, 13:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(ЯВладимир @ 26.3.2015, 13:14) *
Число стояков-40, насос-один в ИТП, далее-крышная котельная.

На общем Т4, перед циркуляционным насосом, установите "подпор" регулятором давления "до себя" с обратным клапаном (3-4 ати). Между регулятором и насосом врежьте водопровод с РД "после себя". Схема должна быть рассчитана на максимальную нагрузку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 27.3.2015, 10:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(ЯВладимир @ 26.3.2015, 13:14) *
Число стояков-40, насос-один в ИТП, далее-крышная котельная.

Регуляторы по температуре на каждый стояк, без вариантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных