Проблемы с обвязкой калорифера., Обратка после калорифера 20 градусов |
|
|
|
24.3.2015, 16:49
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.8.2014
Пользователь №: 243320

|
Всем, добрый день. На объекте столкнулись с такой проблемой. В доме смонтировано несколько приточных систем с водяным калорифером. Расчет делался из учета теплоноситель - вода 80/60. После теплотехники решили вместо воды использовать 47% пропиленгликоли Thermagent Eko. После запуска вент.систем на обратке после калорифера теплоноситель идет с температурой 40. При этом все расчетные параметры выдерживаются: температура воздуха на выходе, расход теплоносителя. Кто сталкивался с подобной проблемой? Как решить ее малой кровью? Исходные данные: L=560 м3/час, греем от -26 до 22. Калорифер РВАНС 250-2- 2,5. Источник тепла собственная котельная. Обвязка: 3-х ходовой на подаче, циркуляционный на обратке.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 12)
|
24.3.2015, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771

|
Из общих соображений: перепад температур воздуха расчетный; расход воздуха (не приведено) будем считать расчетный, иначе не о чем говорить. Значит тепловая нагрузка на теплообменник - расчетная. Расход теплоносителя расчетный, перепад температур 80/40 вместо 80/60. То есть в 2 раза больше. В уравнении баланса не осталось незамеренных величин кроме удельной теплоемкости теплоносителя. Проверьте, на сколько она отличается от воды. Если не в 2 раза, то ищите, что неправильно измеряете. Это же баланс, закон сохранения на практике.
|
|
|
|
|
24.3.2015, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Ну да, расход теплоносителя и расход воздуха как замеряли?
|
|
|
|
|
25.3.2015, 7:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
а чем Вы, собственно говоря, удивлены? Да, на гликоле по сравнению с водой производительность падает, это общеизвестный факт. И хорошо так падает. И не только из-за теплоемкости и даже не столько из-за теплоемкости, сколько из-за его большей вязкости. Тем более пропилен и тем более 47%. Чем менее турбулизирован поток в ТО, тем он хуже работает. У Вас ошибка здесь: "При этом все расчетные параметры выдерживаются: температура воздуха на выходе, расход теплоносителя.", так не бывает, измеряйте лучше.
|
|
|
|
|
25.3.2015, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Я как то проблемы ваще не вижу
|
|
|
|
|
25.3.2015, 14:25
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.8.2014
Пользователь №: 243320

|
Температуру и расход воздуха измеряли анемометром.)) Все в рамках расчетного +-5%. Температуру воздуха держит на выходе ровно как задано 22. Но при этом обратка от калорифера идет +40 +-1С. Расход теплоносителя мерила лаборатория. Пришлось вызывать.((
Характеристики теплоносителя не сильно отличаются. Плотность у воды 999,97 кг/м³, у раствора - 1049 кг/м³. За вязкость спасибо. Разница при 20 С в 6 раз, при 80 в 3 раза.
Сегодня получил паспорт на теплоноситель. (У воды теплоемкость 4,187 = 1 кал/кг*С, у раствора 3,6) При расчете показывает что расход надо увеличить с 390 до 460 м3/час. Но это при полной нагрузки, те воздух на улице -26. И обратный расчет показывает что температура обратки должна быть в районе 50. Не могу понять, почему обратка всегда 40. В не зависимости от нагрузки.?
|
|
|
|
|
25.3.2015, 16:32
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.8.2014
Пользователь №: 243320

|
Извиняюсь. Опечатка.
При расчете показывает что расход надо увеличить с 390 до 460 м3/час. А 0,39 и 0,46
Сообщение отредактировал andrewgus - 25.3.2015, 16:33
|
|
|
|
|
25.3.2015, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924

|
На втором байпасе тоже должен быть линейник, а на первом расход должен быть капельный для поддержания температуры теплоносителя на выкл. установке. И смотрите как смонтирован трехходовой.
Сообщение отредактировал Алексс - 25.3.2015, 16:53
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
25.3.2015, 17:11
|
Guest Forum

|
А зачем температуру поддерживать ? Выбросить байпасы или закрыть краны. Пониженная обратка из-за недостаточного расхода теплоносителя.
|
|
|
|
|
25.3.2015, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(andrewgus @ 24.3.2015, 16:49)  На объекте столкнулись с такой проблемой.... все расчетные параметры выдерживаются: температура воздуха на выходе, расход теплоносителя. Цитата(andrewgus @ 25.3.2015, 14:25)  ...Все в рамках расчетного +-5%. Температуру воздуха держит на выходе ровно как задано 22. Но ... Цитата(andrewgus @ 24.3.2015, 16:49)  ....теплоноситель идет с температурой 40. Цитата(andrewgus @ 24.3.2015, 16:49)  Кто сталкивался с подобной проблемой? Как решить ее малой кровью? Похоже, как сказала героиня известного фильма, "слишком много кушаете"... Что Вас не устраивает в нормально функционирующей установке? Поддержание температуры обратки не ее задача, она для других целей создана. Ну а после того как Ваши коллеги перевели ее на гликоль вот этот вот замороченный узел не нужен, оставьте трехходовик на распределение, все остальное либо в музей, либо продайте на барахолке.
|
|
|
|
|
25.3.2015, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Зачем продать? Подарить детям!
|
|
|
|
|
25.3.2015, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Температура обратки от калорифера только случайно, при невероятном стечении обстоятельств, может совпасть с теоретической. Даже если используется расчетный теплоноситель, то, при условии расчетных температур и расходов воздуха на входе и выходе и расчетной температуры теплоносителя на входе и его расхода, температура обратки должна быть ниже расчетной по графику.
Насколько именно ниже - зависит от того, насколько "переразмерен" калорифер или насколько занижен расход теплоносителя. Чтобы предотвратить замерзание необходимы поверочные расчеты на разные режимы. Тем более это надо делать при изменении вида теплоносителя.
Но если фактически калорифер обеспечивает необходимый нагрев, то об обратке нечего и заботиться. Вот если температура обратки выше расчетной, то тогда что-то не то. Или поверхность недостаточна, или расход завышен.
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
25.3.2015, 18:23
|
Guest Forum

|
Отдать бедным выбросить. ........................................................................... Такая низкая обратка может и в минуса уйти.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|