> Проблемы с обвязкой калорифера., Обратка после калорифера 20 градусов
andrewgus
сообщение 24.3.2015, 16:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.8.2014
Пользователь №: 243320



Всем, добрый день.

На объекте столкнулись с такой проблемой. В доме смонтировано несколько приточных систем с водяным калорифером.
Расчет делался из учета теплоноситель - вода 80/60. После теплотехники решили вместо воды использовать 47% пропиленгликоли Thermagent Eko.
После запуска вент.систем на обратке после калорифера теплоноситель идет с температурой 40.
При этом все расчетные параметры выдерживаются: температура воздуха на выходе, расход теплоносителя.

Кто сталкивался с подобной проблемой? Как решить ее малой кровью?

Исходные данные:
L=560 м3/час, греем от -26 до 22. Калорифер РВАНС 250-2- 2,5.
Источник тепла собственная котельная.
Обвязка: 3-х ходовой на подаче, циркуляционный на обратке.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______l.pdf ( 112,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Cryos
сообщение 24.3.2015, 18:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Из общих соображений: перепад температур воздуха расчетный; расход воздуха (не приведено) будем считать расчетный, иначе не о чем говорить. Значит тепловая нагрузка на теплообменник - расчетная. Расход теплоносителя расчетный, перепад температур 80/40 вместо 80/60. То есть в 2 раза больше. В уравнении баланса не осталось незамеренных величин кроме удельной теплоемкости теплоносителя. Проверьте, на сколько она отличается от воды. Если не в 2 раза, то ищите, что неправильно измеряете. Это же баланс, закон сохранения на практике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 24.3.2015, 21:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Ну да, расход теплоносителя и расход воздуха как замеряли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 25.3.2015, 7:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



а чем Вы, собственно говоря, удивлены? Да, на гликоле по сравнению с водой производительность падает, это общеизвестный факт. И хорошо так падает. И не только из-за теплоемкости и даже не столько из-за теплоемкости, сколько из-за его большей вязкости. Тем более пропилен и тем более 47%. Чем менее турбулизирован поток в ТО, тем он хуже работает.
У Вас ошибка здесь: "При этом все расчетные параметры выдерживаются: температура воздуха на выходе, расход теплоносителя.", так не бывает, измеряйте лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 25.3.2015, 9:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Я как то проблемы ваще не вижу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrewgus
сообщение 25.3.2015, 14:25
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.8.2014
Пользователь №: 243320



Температуру и расход воздуха измеряли анемометром.)) Все в рамках расчетного +-5%. Температуру воздуха держит на выходе ровно как задано 22. Но при этом обратка от калорифера идет +40 +-1С.
Расход теплоносителя мерила лаборатория. Пришлось вызывать.((


Характеристики теплоносителя не сильно отличаются. Плотность у воды 999,97 кг/м³, у раствора - 1049 кг/м³.
За вязкость спасибо. Разница при 20 С в 6 раз, при 80 в 3 раза.

Сегодня получил паспорт на теплоноситель. (У воды теплоемкость 4,187 = 1 кал/кг*С, у раствора 3,6)
При расчете показывает что расход надо увеличить с 390 до 460 м3/час. Но это при полной нагрузки, те воздух на улице -26.
И обратный расчет показывает что температура обратки должна быть в районе 50.
Не могу понять, почему обратка всегда 40. В не зависимости от нагрузки.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrewgus
сообщение 25.3.2015, 16:32
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.8.2014
Пользователь №: 243320



Извиняюсь. Опечатка.

При расчете показывает что расход надо увеличить с 390 до 460 м3/час.

А 0,39 и 0,46

Сообщение отредактировал andrewgus - 25.3.2015, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексс
сообщение 25.3.2015, 16:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924



На втором байпасе тоже должен быть линейник, а на первом расход должен быть капельный для поддержания температуры теплоносителя на выкл. установке. И смотрите как смонтирован трехходовой.

Сообщение отредактировал Алексс - 25.3.2015, 16:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 25.3.2015, 17:11
Сообщение #9





Guest Forum






А зачем температуру поддерживать ? Выбросить байпасы или закрыть краны. Пониженная обратка из-за недостаточного расхода теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 25.3.2015, 17:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(andrewgus @ 24.3.2015, 16:49) *
На объекте столкнулись с такой проблемой....
все расчетные параметры выдерживаются: температура воздуха на выходе, расход теплоносителя.

Цитата(andrewgus @ 25.3.2015, 14:25) *
...Все в рамках расчетного +-5%. Температуру воздуха держит на выходе ровно как задано 22. Но ...

Цитата(andrewgus @ 24.3.2015, 16:49) *
....теплоноситель идет с температурой 40.

Цитата(andrewgus @ 24.3.2015, 16:49) *
Кто сталкивался с подобной проблемой? Как решить ее малой кровью?

Похоже, как сказала героиня известного фильма, "слишком много кушаете"... Что Вас не устраивает в нормально функционирующей установке? Поддержание температуры обратки не ее задача, она для других целей создана. Ну а после того как Ваши коллеги перевели ее на гликоль вот этот вот замороченный узел не нужен, оставьте трехходовик на распределение, все остальное либо в музей, либо продайте на барахолке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 25.3.2015, 18:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Зачем продать?
Подарить детям!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.3.2015, 18:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Температура обратки от калорифера только случайно, при невероятном стечении обстоятельств, может совпасть с теоретической. Даже если используется расчетный теплоноситель, то, при условии расчетных температур и расходов воздуха на входе и выходе и расчетной температуры теплоносителя на входе и его расхода, температура обратки должна быть ниже расчетной по графику.

Насколько именно ниже - зависит от того, насколько "переразмерен" калорифер или насколько занижен расход теплоносителя. Чтобы предотвратить замерзание необходимы поверочные расчеты на разные режимы. Тем более это надо делать при изменении вида теплоносителя.

Но если фактически калорифер обеспечивает необходимый нагрев, то об обратке нечего и заботиться. Вот если температура обратки выше расчетной, то тогда что-то не то. Или поверхность недостаточна, или расход завышен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 25.3.2015, 18:23
Сообщение #13





Guest Forum






Отдать бедным выбросить.
...........................................................................
Такая низкая обратка может и в минуса уйти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 1:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных