Установка датчика перепада давления Dpt2500, Установка датчика перепада давления DPT2500 на вентилятор |
|
|
|
25.3.2015, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365

|
Вопрос по установке датчика перепада давления DPT2500 для контроля работы вентилятора + управление частотником. 1 Нет прямых участков до и после вентилятора - на всасе переход, на напоре - переход + отвод. Вопрос - нужны ли прямые участки? Не можем найти инструкцию на датчик. 2 Будет ли он адекватно управлять частотником.
Может кто нибудь сталкивался в практике? Какие могут возникнуть нюансы? Может на управление частотником лучше использовать датчик скорости, только выйдет дороже?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
25.3.2015, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
|
|
|
|
|
25.3.2015, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365

|
А на русском?
|
|
|
|
|
25.3.2015, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
А зачем? зы есть только это
Сообщение отредактировал GYUR22 - 25.3.2015, 10:59
|
|
|
|
|
25.3.2015, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.2.2015
Пользователь №: 259789

|
Цитата(пара @ 25.3.2015, 8:30)  Вопрос по установке датчика перепада давления DPT2500 для контроля работы вентилятора + управление частотником. 1 Нет прямых участков до и после вентилятора - на всасе переход, на напоре - переход + отвод. Вопрос - нужны ли прямые участки? Не можем найти инструкцию на датчик. 2 Будет ли он адекватно управлять частотником.
Может кто нибудь сталкивался в практике? Какие могут возникнуть нюансы? Может на управление частотником лучше использовать датчик скорости, только выйдет дороже? 1. Нет. Вы какое давление собираетесь мерить - динамическое, статическое или полное? 2. Нет. Был печальный опыт. Зависимость перепада статического давления на вентиляторе - нелинейная и зависит от характеристик конкретного вентилятора и всей вентиляционной системы в целом. При этом практически никак с РЕАЛЬНОЙ скоростью в воздуховоде не связана. Я Вам настоятельно рекомендую поставить датчик скорости воздуха на любом длинном (~5 метров) прямом участке так, чтобы до места устаноки датчика было 2/3 длины, а после места установки 1/3 длины. Если хотите именно датчик перепада давления, то помотрите принцип измерения расхода воздуха на примере VAV клапана.
|
|
|
|
|
25.3.2015, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
А не правильнее ли измерять перепад не на вентиляторе (до и после в канале), а между после вентилятора (в канале) и атмосферой (вне канала) - тогда частотником регулируем поддержание заданного давления в канале (как бы CAV коапан).
|
|
|
|
|
25.3.2015, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365

|
Цитата(Beckhoff @ 25.3.2015, 9:16)  1. Нет. Вы какое давление собираетесь мерить - динамическое, статическое или полное?
2. Нет. Был печальный опыт. Зависимость перепада статического давления на вентиляторе - нелинейная и зависит от характеристик конкретного вентилятора и всей вентиляционной системы в целом. При этом практически никак с РЕАЛЬНОЙ скоростью в воздуховоде не связана.
Я Вам настоятельно рекомендую поставить датчик скорости воздуха на любом длинном (~5 метров) прямом участке так, чтобы до места устаноки датчика было 2/3 длины, а после места установки 1/3 длины.
Если хотите именно датчик перепада давления, то помотрите принцип измерения расхода воздуха на примере VAV клапана. Такое решение предложила фирма. Вообще для контроля работы вентилятора ставят реле перепада. Но у нас еще нужно управлять частотником, поэтому фирма вместо реле перепада предложила поставить датчик перепада давления, а объяснить как это будет функционировать и будет ли не могут. Хотя такое решение удешевляет проект. Я тоже думаю, может мерять не перепад, а давление на участке? Ответы на вопросы Beckhoff. 1 Датчик для измерения перепада давления . Почему не нужны прямые участки, можете подсказать нормативку. В ГОСТ 12.3.018-79 "Методы аэродинамических испытаний" написано, что нужны.
|
|
|
|
|
25.3.2015, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.2.2015
Пользователь №: 259789

|
Цитата(пара @ 25.3.2015, 13:26)  Такое решение предложила фирма. Вообще для контроля работы вентилятора ставят реле перепада. Но у нас еще нужно управлять частотником, поэтому фирма вместо реле перепада предложила поставить датчик перепада давления, а объяснить как это будет функционировать и будет ли не могут. Хотя такое решение удешевляет проект. Я тоже думаю, может мерять не перепад, а давление на участке?
Ответы на вопросы Beckhoff. 1 Датчик для измерения перепада давления . Почему не нужны прямые участки, можете подсказать нормативку. В ГОСТ 12.3.018-79 "Методы аэродинамических испытаний" написано, что нужны. Не, ну если ФИРМА предложила, то конечно ставь датчик перепада давления, это же ФИРМА, а не какой-то там м**ак с форума, своей писаниной рушащий все шоколадные планы. Еще раз: то что задумали я пытался сделать на чистых помещениях. Если для Вас регулировка это блаж, то там это была необходимость, так как вентиляторы подбирались с запасом и изначально работали на пониженных оборотах, постепенно их увеличивая в зависимости от загрязнения HEPA фильтров. Я ипался неделю с анемометром, но так и не смог заставить адекватно поддерживать расход, вычисляемый по перепаду давления. В итоге датчик снял и на прямой участок воткнул датчик скорости воздуха и все заработало. Вообще для "контроля перепада" достаточно просто частотника (с RS-485 Modbus-RTU), причем да же если вентилятор на клино-ременной передаче. Реле перепада давления пиз*ит на пониженных оборотах. Что до ГОСТ 12.3.018-79 "Методы аэродинамических испытаний", то разберитесь в статическом, динамическом и полном давлении. Своим датчиком Вы собираетесь мерить статику, а это не совсем верно применительно к решаемой задаче
|
|
|
|
|
25.3.2015, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365

|
У нас технологический процесс с расходом 30000м3/час и напором 4000Па + очистка воздуха + вентилятор выбран с запасом по напору на случай увеличения расхода или нехватки напора. Регулирование не блажь, а необходимость.
Насчет того, что предлагает фирма возникли сомнения, поэтому и прошу консультацию у тех, кто имеет опыт в наладке.
Думаем поставить этот датчик после вентилятора на напорном участке на поддержание давления. Так толк будет?
|
|
|
|
|
25.3.2015, 15:21
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(Beckhoff @ 25.3.2015, 14:24)  Еще раз: то что задумали я пытался сделать на чистых помещениях. Если для Вас регулировка это блаж, то там это была необходимость, так как вентиляторы подбирались с запасом и изначально работали на пониженных оборотах, постепенно их увеличивая в зависимости от загрязнения HEPA фильтров. Я ипался неделю с анемометром, но так и не смог заставить адекватно поддерживать расход, вычисляемый по перепаду давления. В итоге датчик снял и на прямой участок воткнул датчик скорости воздуха и все заработало. Вот люди же пишут, что на своем опыте не получилось держать давление. Так и есть, так как в конце стоит фильтр и при его загрязнении давление растет, а не падает. Так, что правильно держать расход воздуха. Уже построил кучу операционных, собственно именно расход и поддерживаем, а не давление. Не давно делали лабораторию, там десяток фильтров конечных, заказчику сказал, что нужно поддерживать расход, но он на стоял на датчике давления  После года эксплуатации до него дошло, что нужно поддерживать расход. По итогу пришлось ему покупать датчик расхода и контролер перепрограммировать... А я ведь предупреждал
Сообщение отредактировал Nick - 25.3.2015, 15:25
|
|
|
|
|
25.3.2015, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365

|
Цитата(Nick @ 25.3.2015, 12:21)  Вот люди же пишут, что на своем опыте не получилось держать давление. Так и есть, так как в конце стоит фильтр и при его загрязнении давление растет, а не падает. Так, что правильно держать расход воздуха. Уже построил кучу операционных, собственно именно расход и поддерживаем, а не давление. Не давно делали лабораторию, там десяток фильтров конечных, заказчику сказал, что нужно поддерживать расход, но он на стоял на датчике давления  После года эксплуатации до него дошло, что нужно поддерживать расход. По итогу пришлось ему покупать датчик расхода и контролер перепрограммировать... А я ведь предупреждал  У нас фильтр стоит на всасе.
|
|
|
|
|
25.3.2015, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825

|
Классиков надо не только почитать, но и почитывать... см стр. 7 по ссылке: http://lord-n.narod.ru/download/klimat/Kid...yVozdPotoka.pdfВ двух словах: ставите диафрагму, датчиком перепада измеряете перепад на ней - и считаете расход.
|
|
|
|
|
25.3.2015, 19:03
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(пара @ 25.3.2015, 16:06)  У нас фильтр стоит на всасе. Результат будет тот же. Цитата(phisik @ 25.3.2015, 16:07)  Классиков надо не только почитать, но и почитывать... см стр. 7 по ссылке: http://lord-n.narod.ru/download/klimat/Kid...yVozdPotoka.pdfВ двух словах: ставите диафрагму, датчиком перепада измеряете перепад на ней - и считаете расход. а смысл изобретать велосипед с программой, если проще поставить датчик расхода...
|
|
|
|
|
25.3.2015, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365

|
Цитата(Nick @ 25.3.2015, 17:03)  а смысл изобретать велосипед с программой, если проще поставить датчик расхода... Датчик расхода или можно датчик скорости?
|
|
|
|
|
26.3.2015, 7:45
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(пара @ 25.3.2015, 9:30)  1 Нет прямых участков до и после вентилятора - на всасе переход, на напоре - переход + отвод. Вопрос - нужны ли прямые участки? Нужны участки, в которых нет пульсации и выраженного струйного течения, особенно при переменном расходе. Неспециалисту по аэродинамике найти такие участки трудно. Цитата(пара @ 25.3.2015, 9:30)  2 Будет ли он адекватно управлять частотником. Только если у вас сопротивление сети за датчиком постоянное, или ограниченное клапаном переменного-постоянного расхода. Если у вас там оконечные фильтры или что-то иное с переменным сопротивлением, то гарантировать расход (вам же расход нужен?) будет затруднительно.
|
|
|
|
|
25.9.2015, 19:07
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.7.2010
Из: Россия/Ростов-на-Дону
Пользователь №: 63263

|
Большой коттедж с подвалом. Хочу заказать проект вентиляции и кондиционирования на VRF. Вопрос в том что обращаюсь к проектировщикам, никто непонииает как сделать систему вентиляции с переменным расходом воздуха. И предлагают делать статичную систему. Но в этом случае расход воздуха огромный. Соответственно растут затраты на отопление и кондиц. Что посоветуете?
|
|
|
|
|
  |