Добрый день, коллеги! Помогите подобрать трубу (Ø110) для выхода на эксплуатируемую кровлю. По СНиПу высота трубы над кровлей – 3 м. Есть ли опыт или мысли, как закрепить эту 3 метровую радость? Вероятно, на воздухе под лучами солнца, эти 3 метра трубы должны быть металлическими? нужно ли ее электро подогревать? Заранее спасибо!
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
26.3.2015, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014

|
Металлическая под лучами солнца - это чтоб сверкало? А если серьезно, она закреплена в конструкции кровли, обычная труба, не обогрева, ни дефлектора - ничего не надь, обшивку по желанию с архитекторами согласуйте. Мы обычно стараемся подвинуть её к вентблоку, чтобы идти в в обшивке рядом, и объединять стояки под потолком чердака, чтобы поменьше этих красот торчало)
|
|
|
|
|
1.4.2015, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263870

|
Не ходите на кровлю, установите на последнем этаже вентиляционный клапан на стояк.
|
|
|
|
|
1.4.2015, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
а спасет ли это от запаха?
|
|
|
|
|
1.4.2015, 15:43
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221862

|
Спасибо, kdu! Я уже, согласно СП 30.13330.2012, поставила вентиляционный клапан, дабы не выводить на крышу стояк. Может подскажете, какие возможны подводные камни, и как их обойти.
|
|
|
|
|
1.4.2015, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263870

|
Цитата(PesPes @ 1.4.2015, 15:39)  а спасет ли это от запаха? Клапан надо хороший взять конечно же, с пластиковым затвором Hutterer & Lechner. Его конструкция и принцип работы не позволит запахам попасть в помещение.
|
|
|
|
|
7.4.2015, 13:03
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.2.2015
Пользователь №: 258703

|
Я в торговых комплексах делала так. Внутри ПП, а на кровлю выводила чугун(чтобы на свету ПП не разрушался) и с обогревом греющим кабелем в изоляции. У меня кровля была не эксплуатируемая. Но в Вашем случае я бы закрепила по серии 5.904-10 к кронштейну тягами с 4 сторон.
|
|
|
|
|
7.4.2015, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014

|
Цитата(Alexey750 @ 1.4.2015, 15:49)  Клапан надо хороший взять конечно же, с пластиковым затвором Hutterer & Lechner. Его конструкция и принцип работы не позволит запахам попасть в помещение. Продажники нещастные
|
|
|
|
|
7.4.2015, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Alexey750 правильно говорит! минимум проблем будет. Уже таких кучу заложил (HL) - пока никто на запах не жаловался . Если же все таки на кровлю решите , то если у вас на этой кровле зимой отрицательные температуры будут - то кабель обязательно, иначе у вас внутри трубы все перемерзнет и вентиляции не будет. Да, вот еще! Если клапан . естественно, по пропускной способности проверить обязательно
Сообщение отредактировал BUG87 - 7.4.2015, 13:51
|
|
|
|
|
7.4.2015, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014

|
У меня один знакомый есть. Так вот он все выпуски из зданий делает с уклоном 0,02, не важно, какой расход. Так вот ему тоже никто не жаловался))) Очень интересно, BUG87, как вам будут жаловаться жильцы? Вы серьезно думаете, что если у кого-то срывает сифон, или просто воняет постоянно, он пойдет искать (мама дорогая) проектировщика? Да человек и в свою-то жилконтору не пойдет, знает, что смысла нет. Но это так, к слову. А вообще, дело не в запахе! А насчет перемерзации - у Добромыслова где-то читала, что не мерзнет канализационная венттруба. Не холодно ей.
|
|
|
|
|
7.4.2015, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(yulki @ 7.4.2015, 15:08)  У меня один знакомый есть. Так вот он все выпуски из зданий делает с уклоном 0,02, не важно, какой расход. Так вот ему тоже никто не жаловался))) Очень интересно, BUG87, как вам будут жаловаться жильцы? Вы серьезно думаете, что если у кого-то срывает сифон, или просто воняет постоянно, он пойдет искать (мама дорогая) проектировщика? Да человек и в свою-то жилконтору не пойдет, знает, что смысла нет. Но это так, к слову. А вообще, дело не в запахе! А насчет перемерзации - у Добромыслова где-то читала, что не мерзнет канализационная венттруба. Не холодно ей. У нас , в основном , не жилье , а общественные здания - если бы проблемы были, то о них обязательно сказали бы ибо любые переделки - это казенные деньги и много неприятностей. И , кстати , жилец жильцу рознь один не жалуется , а другой еще как.... Подумайте по-внимательней , чем обусловлено ограничение высоты вент. трубы , при не эксплуатируемой кровле. (даю подсказку - воде из воздуха, особенно из влажного воздуха вент. трубы канализации, свойственно конденсировать при определенных условиях)
Сообщение отредактировал BUG87 - 7.4.2015, 14:33
|
|
|
|
|
7.4.2015, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014

|
А зачем переделки? Какие переделки-то? Воняет себе и воняет. Тем более если здание общественное. Да даже может и не вонять, я же говорю, дело не в запахе. Радостно лепить повсюду вентклапан нельзя даже не из-за запаха, а из-за вентиляции наружных сетей. Не вытягиваются канализационные газы ( через вытяжную часть) - взрыв (в соседней теме, которых таких у нас две создал неутомимый автор, написали вам уже). Это раз. Если вы расчет представите, доказывающий, что обеспечен воздухообмен - пожалуйста! Только позвольте усомниться в его наличии А вторая причина - это я со слов г-на Якушина пересказываю, байку про Добромыслова. Значит, собрался наш корифей некую ветошь в потоке сточной жидкости сплавить по модели канализационного выпуска. Для изучения. Тут должна быть долгая история, как что он только три года ни придумывал, расходы менял, не двигалась гадкая тряпка, лежит себе. Но должна же, плывут же по сети и потяжелей вещи! Короче говоря, пришло наконец ему в голову создать подобие тяги в моделируемой системе, такой, которая создается в режиме вентилирования наружных сетей. И поплыла родимая, на поток легла и поплыла! Такие дела. Поэтому для незасоряемости тож нужны вентчасти (хотя и пункта первого вполне должно хватить)
|
|
|
|
|
7.4.2015, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(yulki @ 7.4.2015, 16:23)  А зачем переделки? Какие переделки-то? Воняет себе и воняет. Тем более если здание общественное. Да даже может и не вонять, я же говорю, дело не в запахе. Радостно лепить повсюду вентклапан нельзя даже не из-за запаха, а из-за вентиляции наружных сетей. Не вытягиваются канализационные газы ( через вытяжную часть) - взрыв (в соседней теме, которых таких у нас две создал неутомимый автор, написали вам уже). Это раз. Если вы расчет представите, доказывающий, что обеспечен воздухообмен - пожалуйста! Только позвольте усомниться в его наличии А вторая причина - это я со слов г-на Якушина пересказываю, байку про Добромыслова. Значит, собрался наш корифей некую ветошь в потоке сточной жидкости сплавить по модели канализационного выпуска. Для изучения. Тут должна быть долгая история, как что он только три года ни придумывал, расходы менял, не двигалась гадкая тряпка, лежит себе. Но должна же, плывут же по сети и потяжелей вещи! Короче говоря, пришло наконец ему в голову создать подобие тяги в моделируемой системе, такой, которая создается в режиме вентилирования наружных сетей. И поплыла родимая, на поток легла и поплыла! Такие дела. Поэтому для незасоряемости тож нужны вентчасти (хотя и пункта первого вполне должно хватить) Ах тыж! Когда Вы говорите такое ощущение, что Вы бредите (С)
Сообщение отредактировал BUG87 - 7.4.2015, 16:12
|
|
|
|
|
7.4.2015, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014

|
мм, щикарный ответ
|
|
|
|
|
7.4.2015, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 26.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 255333

|
Цитата(Меч Та @ 7.4.2015, 13:03)  ...Внутри ПП, а на кровлю выводила чугун(чтобы на свету ПП не разрушался) и с обогревом греющим кабелем в изоляции. ... А как соединяли ПП и чугун?
|
|
|
|
|
8.4.2015, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263870

|
Цитата(yulki @ 7.4.2015, 13:15)  Продажники нещастные  Вот это Вы зря, ни разу не в целях рекламы пишу, а исключительно из опыта.
|
|
|
|
|
8.4.2015, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(Alexey750 @ 8.4.2015, 9:54)  Вот это Вы зря, ни разу не в целях рекламы пишу, а исключительно из опыта. Ну известное дело. Решение, в определенных случаях, самое верное. Цитата(yulki) А насчет перемерзации - у Добромыслова где-то читала, что не мерзнет канализационная венттруба. Не холодно ей. Дабы развеять данную глупость (отмечу , что остальные комментарии от данного автора с проектированием систем канализации также имеют мало общего (пишу не оскорбления ради, а что б не сбились с пути другие , кто будет интересоваться данным топиком) ) предлагаю для ознакомления книгу в файле ниже (расширение Djvu) А.Я. Добромыслов. "расчет и конструирование систем канализации зданий" Непосредственно по данному вопросу читать надо: стр. 81 "причины обмерзания вытяжных частей канализационных стояков" и стр. 86 "рекомендации по устройству вытяжных частей стояков"
|
|
|
|
|
8.4.2015, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014

|
Цитата Ну известное дело. Решение, в определенных случаях, самое верное. Вот именно, вы уже правильно исправились, в определенных случаях. И какой же определенный случай мы тут видим? При нуле исходных данных? А если у нее 25-этажка? И стояки не объединены? И рядом весь квартал на клапанах? Вот кстати о книге, не там про перемерзание читала, но выдержку из неё же. Ну что, BUG87, открывайте книжку, которую скинули (кстати для книг есть специальный раздел), и читайте. Не перемерзает канализационная труба при правильном устройстве её и самой системы. По теме клапанов много на форуме еще есть, полюбопытствуйте. Ну и, конечно, просто безосновательно меня оскорбить - это мужское инженерное решение, поздравляю Alexey750, к сожалению, не представляю себе, при каком опыте можно давать рекомендации везде ставить клапаны, да еще определенных фирм. Вы же не знаете, что у неё за объект. Хотя, если вы тоже считаете, что вентиляция наружных сетей - бред, то что ж. К сожалению, в нашей специальности вероятностные расчеты и долгая маловероятная обратная связь дает огромные возможности для халатности. Нужно понимать, что если вы сто раз так делали, и вас по рукам никто не бил - это еще не значит, что вы сделали правильно. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=102747Дублер темы, где обсуждается материал вентчасти. Порешалось, что нержавейка, если денег хватит. Хотя вот для любителей пощеголять опытом отмечу, что работала под руководством людей с 20-летним опытом, которые всегда проектировали (а перед этим своими руками монтировали) вентчасти стояков из того же материала, что и стояк - и ничего, живут.
|
|
|
|
|
8.4.2015, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(yulki @ 8.4.2015, 11:48)  Хотя вот для любителей пощеголять опытом отмечу, что работала под руководством людей с 20-летним опытом, которые всегда проектировали (а перед этим своими руками монтировали) вентчасти стояков ...... А какой у Вас опыт проектирования?
|
|
|
|
|
8.4.2015, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263870

|
Цитата(yulki @ 8.4.2015, 10:42)  Alexey750, к сожалению, не представляю себе, при каком опыте можно давать рекомендации везде ставить клапаны, да еще определенных фирм. Вы же не знаете, что у неё за объект. Хотя, если вы тоже считаете, что вентиляция наружных сетей - бред, то что ж. К сожалению, в нашей специальности вероятностные расчеты и долгая маловероятная обратная связь дает огромные возможности для халатности. Нужно понимать, что если вы сто раз так делали, и вас по рукам никто не бил - это еще не значит, что вы сделали правильно. Напрасно Вы агрессивничаете и додумываете за меня то, чего я не писал. Я не считаю что вентиляция наружных сетей бред. Давая совет монтировать клапан на стояк я все же не забываю, что нахожусь на форуме специалистов и предполагаю, что человек ищущий ответы тут не совсем деревянный и понимает что делает, и имеет представление о работе систем канализации, вентиляции стояков, систем и прочего и конечно же прежде чем проектировать клапан он прочтет об ограничениях его использования, пропускную способность стояка посчитает и т.д. И "везде2 ставить клапаны я не рекомендовал, а только лишь предложил, как альтернативу выходу на эксплуатируемую кровлю. А что до фирм, так я просто упоминаю клапаны, которые я реально ставил на объектах, они работают, не выходят из строя и сертифцированы НИИ "Санитарной техники". И насчет обратной связи, так я работаю в техническом отделе компании застройщика и с жильцами построенных домов и с управляющими компаниями общаюсь еще довольно долго после сдачи объектов.
Сообщение отредактировал Alexey750 - 8.4.2015, 11:01
|
|
|
|
|
8.4.2015, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(Alexey750 @ 8.4.2015, 12:00)  Давая совет монтировать клапан на стояк я все же не забываю, что нахожусь на форуме специалистов и предполагаю, что человек ищущий ответы тут не совсем деревянный и понимает что делает, и имеет представление о работе систем канализации, вентиляции стояков, систем и прочего и конечно же прежде чем проектировать клапан он прочтет об ограничениях его использования, пропускную способность стояка посчитает и т.д. И "везде2 ставить клапаны я не рекомендовал, а только лишь предложил, как альтернативу выходу на эксплуатируемую кровлю. А что до фирм, так я просто упоминаю клапаны, которые я реально ставил на объектах, они работают, не выходят из строя и сертифцированы НИИ "Санитарной техники". А что до обратной связи, так я работаю в техническом отделе компании застройщика и с жильцами построенных домов и с управляющими компаниями общаюсь еще довольно долго после сдачи объектов. +100500 Ставить клапаны можно , но везде это делать глупо, конечно же естественная вентиляция лучше. По поводу взрывов, честно говоря , весьма интересная информация - ссылочки на реальные случаи , если можно (я не нашел).... Рискну напомнить, что , в соответствии и СП 30.13330.2012 , установка совсем НЕ вентилируемых стояков возможна, в зависимости от расхода - если подводить под логику yulki , то во всех этих случаях мы создаем взрывоопасную ситуацию .....
|
|
|
|
|
8.4.2015, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263870

|
Цитата(BUG87 @ 8.4.2015, 11:11)  +100500 Ставить клапаны можно , но везде это делать глупо, конечно же естественная вентиляция лучше. По поводу взрывов, честно говоря , весьма интересная информация - ссылочки на реальные случаи , если можно (я не нашел).... Рискну напомнить, что , в соответствии и СП 30.13330.2012 , установка совсем НЕ вентилируемых стояков возможна, в зависимости от расхода - если подводить под логику yulki , то во всех этих случаях мы создаем взрывоопасную ситуацию ..... Мало того существует еще СП 40-107-2003 в котором четко прописаны условия монтажа вентиляционных клапанов на стояках канализации.
|
|
|
|
|
8.4.2015, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014

|
Цитата А какой у Вас опыт проектирования? А к чему это вы? Никак не можете перестать переходить на личности? Цитата Давая совет монтировать клапан на стояк я все же не забываю, что нахожусь на форуме специалистов и предполагаю, что человек ищущий ответы тут не совсем деревянный Мне кажется, что вы лукавите  Если человек знает, как проектировать систему канализации, знает, как её вентилировать, то он уж наверное знает и фирму HL, и её клапан, и что такая альтернатива существует, не так ли? Цитата Ставить клапаны можно , но везде это делать глупо, конечно же естественная вентиляция лучше Ну хоть до этого договорились, хорошо Цитата По поводу взрывов, честно говоря , весьма интересная информация - ссылочки на реальные случаи , если можно (я не нашел).... То есть вы не в курсе, что метан взрывоопасен? Вам в универе не рассказывали байки про взрывы в сетях канализации? Вообще ничего такого не слышали? Цитата Рискну напомнить, что , в соответствии и СП 30.13330.2012 , установка совсем НЕ вентилируемых стояков возможна, в зависимости от расхода - если подводить под логику yulki , то во всех этих случаях мы создаем взрывоопасную ситуацию ..... Не передергивайте. Вы лучше рискните прочитать подальше про то, при каких именно условиях установка совсем НЕ вентилируемых стояков возможна
|
|
|
|
|
8.4.2015, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(yulki @ 8.4.2015, 12:42)  А к чему это вы? Нет, ну все таки Цитата(yulki) То есть вы не в курсе, что метан взрывоопасен? Вам в универе не рассказывали байки про взрывы в сетях канализации? Вообще ничего такого не слышали? Я вас прошу конкретные примеры.... Байки... вот-вот Цитата(yulki) Не передергивайте. Вы лучше рискните прочитать подальше про то, при каких именно условиях установка совсем НЕ вентилируемых стояков возможна Я ж написал " в зависимости от расхода" , есть еще параметры: "угол входа" , "диаметр" , "высота стояка". Какое отношение это имеет к взрывоопасности?
|
|
|
|
|
8.4.2015, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014

|
Вон оно чо. Взрывоопасность канализационных газов - байки, ну в принципе понятно, откуда растут ноги у того, что вентиляция наружных сетей - бред. Цитата Я ж написал " в зависимости от расхода" , есть еще параметры: "угол входа" , "диаметр" , "высота стояка". Какое отношение это имеет к взрывоопасности  То, что вы делаете, делали эристики. Действительно, к взрывоопасности диаметр стояка не имеет отношения. А вот заткнуть полквартала этими вентзатычками, не обеспечив вентиляцию наружных сетей - такое действие отношение к взрывоопасности имеет самое прямое. п. 8.2.22 (о чем я уже писала, но вы предпочли это проигнорировать, и переключиться на что-то более по-детски интересное - "а чо, а чо, кто старше"))
|
|
|
|
|
8.4.2015, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263870

|
Цитата(yulki @ 8.4.2015, 11:42)  Мне кажется, что вы лукавите  Если человек знает, как истему канализации, знает, как её вентилировать, то он уж наверное знает и фирму HL, и её клапан, и что такая альтернатива существует, не так ли? по логике так, но раз спрашивает человек, может запарился, может в голову не пришло сразу, всякое бывает для того и форум и диалог специалистов.
Сообщение отредактировал Alexey750 - 8.4.2015, 12:26
|
|
|
|
|
8.4.2015, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(yulki @ 8.4.2015, 13:13)  Вон оно чо. Взрывоопасность канализационных газов - байки Взрывоопасность канализационных газов - не бред и не байки, Но я Вас в третий раз
прошу привести реальный случай из практики взрыва в сети канализации в результате отсутствия вентиляции на стояках. Цитата(yulki @ 8.4.2015, 13:13)  п. 8.2.22 Ну наконец-то конкретика)) И что? кто вам сказал , что вентиляция газов - это обязательно дело стояков хоз-бытовой канализации? Цитата(yulki) А вот заткнуть полквартала этими вентзатычками...... Для предотвращения срывов гидрозатворов - да хоть весь квартал затыкай ! Еще раз обращаю внимание: сейчас мы не рассматриваем рациональность и какие сложности могут возникнуть при проектировании/монтаже. Мы рассматриваем принципиальную возможность такого решения.
Сообщение отредактировал BUG87 - 8.4.2015, 13:06
|
|
|
|
|
8.4.2015, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014

|
Вы знаете, когда человек мне говорит, что он понимает, что канализационные газы взрывоопасны, но он вот не верит, что может быть взрыв, у меня только одна реакция - То есть "я понимаю, что жидкости текучи, но вот покажите мне фотку, где она течет" Цитата кто вам сказал , что вентиляция газов - это обязательно дело стояков хоз-бытовой канализации? Теперь уже Я не знаю, что вы имеете ввиду под "вентиляция газов" (это вообще не речевая ошибка?), но, признаться, до сих пор была уверена, что вентиляция наружных сетей канализации - обязательное дело стояков хоз-бытовой канализации. Цитата Для предотвращения срывов гидрозатворов - да хоть весь квартал затыкай ! Опять. чо хотел сказать.. не понятно. Причем тут срыв гидрозатворов, когда мы про вентиляцию говорили? Люди, кто будет читать тему - не затыкайте весь квартал. Или поселок. Или дом с септиком. Не надо
|
|
|
|
|
8.4.2015, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263870

|
Дискуссия похоже скатывается к формату "сам дурак"
|
|
|
|
|
8.4.2015, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014

|
Нафлудили тут
|
|
|
|