Цитата(tyrgin @ 27.3.2015, 11:16)

Второй вариант предполагает прокладку кабелей от каждого РУ (тп и гпс) до потребителей и усложненную систему коммуникации.
Основной источник питания ГПС? Единовременно работает только один источник?
Второй вариант это вариант проектировщиков, основываясь на п.1.2.20 ПУЭ 7изд. Они считают, что согласно п.1.2.20 электропитание до потребителей второй категории надежности должно быть доведено отдельными линиями до каждого ПР от основного и резервного источника электроснабжения.
Первый вариант, это мой. Я считаю, что достаточно резервирования источников питания на уровне РУ 0,4кВ КТП.
Проект пойдет на госэкспертизу, поэтому, прошу пояснить, как правильно сделать, с точки зрения соблюдения норм и правил.
Работа газопоршневых станций мною планируется в режиме параллельно с сетью (основной режим) и автономный режим, т.е. фактически может работать либо 2ГПС, либо трансформатор 1600кВА, либо все вместе.
Выдержка из ПУЭ:
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.