> Система ГВС, Выбор между теплообменниками и электробойлерами
NNM
сообщение 30.3.2015, 10:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196



Добрый день!
Завод.Цех.Система ГВС реализована посредствам кожухотрубного бойлера(парового).Он постарел.Необходимо заменить..Электробойлера?Пласстинчатый теплообменник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
MC-Anvil
сообщение 30.3.2015, 11:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Я бы исходил из того, что дешевле достается: пар или электричество.
А может и комбинировать надо.
В общем давайте еще вводные, если хотите услышать конструктивный ответ.

Сообщение отредактировал MC-Anvil - 30.3.2015, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NNM
сообщение 30.3.2015, 11:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196



1Гкал пара=1109руб.
1кВт ЭЭ=3,09руб.
Нагрузка ГВС 0,051Гкал/час
Максимальный расход воды 1.051м3/час.-расчетно по СНИПу.На самом деле есть постоянный небольшой расход на производственные нужды.Ну и работа душевых в пересменку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 30.3.2015, 13:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(NNM @ 30.3.2015, 11:57) *
1Гкал пара=1109руб.
1кВт ЭЭ=3,09руб.
Нагрузка ГВС 0,051Гкал/час
Максимальный расход воды 1.051м3/час.-расчетно по СНИПу.На самом деле есть постоянный небольшой расход на производственные нужды.Ну и работа душевых в пересменку

1 Гкал теплоты пара = 1,162 МВт = 1109 руб.
1 кВт теплоты пара = 1,11 руб. Т.е. 1 кВт ЭЭ дороже 1 кВт пара в 3,09/1,11 = 2,78 раза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 30.3.2015, 13:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Ну так теплообменник точно выгоднее. Да и не сильно дороже на старте получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NNM
сообщение 30.3.2015, 14:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227196



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 23:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных