Цитата(Водяной @ 2.4.2015, 13:44)

Насос после бойлера (на подающей горячей воде) всегда хуже, чем насос до места нагрева (бойлера).
В отоплении встречаются такие схемы - насосы на каждый контур на гребёнке...
Этот вопрос лучше задать в отопленческом форуме, где разработчики проектов ИТП сидят...
PS: я бы поставил до бойлера - 1 рабочий и 1 резервный насос. Терморегуляторы расхода на вводе Т4 от каждого дома. На подаче просто отключающую арматуру. ИМХО
Спасибо! Вот и у меня такое же мнение. На Т4 перед бойлером насос и на каждой ветке терморегуляторы или балансировочники.