> Запитка 2800А
Anticraft
сообщение 2.4.2015, 12:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263927



Добрый день. Задаюсь вопросом, как внешне запитать 2800 А строящегося здания от рядомстоящей (70м) ТП? Мой вариант 8 кабелей КГ 2х240, вместе проложенных в земле.
Внутри здания от АВР до ВРУ проложил шинопроводом на 4000А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Xylio
сообщение 3.4.2015, 10:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 23.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 82508



Или Вы много на себя берете. Или просто троллите.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1106334

Сообщение отредактировал Xylio - 3.4.2015, 10:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anticraft
сообщение 3.4.2015, 11:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263927



Цитата(Xylio @ 3.4.2015, 10:29) *
Или Вы много на себя берете. Или просто троллите.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1106334

О чем этот пост? О том, что вы считаете, что человек не может одновременно интересоваться и электрикой и автоматикой?

Не поверите, но газ, пожарка и тм мне тоже интересны, ибо хочу вырасти в специалиста

Сообщение отредактировал Anticraft - 3.4.2015, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 3.4.2015, 12:08
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Anticraft, выростите сначала. Потом поговорим. Форум роста не дает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anticraft
сообщение 3.4.2015, 12:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263927



Цитата(Ludvig @ 3.4.2015, 12:08) *
Anticraft, выростите сначала. Потом поговорим. Форум роста не дает.

Не могу понять, что мы обсуждаем? Мои жизненные устои или конкретный технический вопрос?
Я спросил, как запитать 2800А? Попрошу вас ответить на технический вопрос, а не рассуждать о моем росте. Если знаете, то помогите, если нет, то рассуждения о прочем здесь точно ни к месту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 3.4.2015, 12:55
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Anticraft @ 2.4.2015, 12:18) *
Добрый день. Задаюсь вопросом, как внешне запитать 2800 А строящегося здания от рядомстоящей (70м) ТП? Мой вариант 8 кабелей КГ 2х240, вместе проложенных в земле.

Ну и запитывай. Вам другие потом объяснят как надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anticraft
сообщение 3.4.2015, 13:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263927



Цитата(Ludvig @ 3.4.2015, 12:55) *
Ну и запитывай. Вам другие потом объяснят как надо.

Все понятно, если не знаете, можете просто мимо проходить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 3.4.2015, 14:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



КГ в земле нельзя. Используйте сшитый полиэтилен. Лучше одножильные кабели по несколько в линию. Их в поворотах проще прокладывать и по току они больше держат. 1х240 мм кв , если не ошибаюсь, в земле 515А держит. Две линии 6(1х240). Есть сечения на 400 и на 800 мм кв, но как их в ГРЩ разложить Х.З., если только место позволяет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anticraft
сообщение 3.4.2015, 14:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263927



Цитата(HasBolla @ 3.4.2015, 14:38) *
КГ в земле нельзя. Используйте сшитый полиэтилен. Лучше одножильные кабели по несколько в линию. Их в поворотах проще прокладывать и по току они больше держат. 1х240 мм кв , если не ошибаюсь, в земле 515А держит. Две линии 6(1х240). Есть сечения на 400 и на 800 мм кв, но как их в ГРЩ разложить Х.З., если только место позволяет.

Спасибо большое за информацию. А если КГ защитить той же асбестоцементной или построить канализацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anticraft
сообщение 3.4.2015, 15:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263927



Решил все-таки лучше и надежней будет проложить шинопровод шма4 (3500А исполнение Т3) по воздуху
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xylio
сообщение 3.4.2015, 17:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 23.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 82508



Цитата(Anticraft @ 3.4.2015, 15:59) *
Решил все-таки лучше и надежней будет проложить шинопровод шма4 (3500А исполнение Т3) по воздуху

Шинопровод по улице гнать будете? На чем монтировать? или КМ тоже в сфере ваших интересов? huh.gif
"Шинопровод магистральный ШМА4 переменного тока
четырёхпроводный(L1 + L2 + L3 + PEN) предназначен для работы в
промышленных, коммерческих, административных зданиях; на объектах
инфраструктуры; в многоэтажных и многофункциональных зданиях
..."

Не в Сочах ли случаем строите? (эт я так, что бы подальше обходить rolleyes.gif )
"рабочий диапазон температур по ГОСТ15150:
– для климатического исполнения и категории размещения У3 от минус45 до плюс40 ºС;
– для климатического исполнения и категории размещения Т3 от минус10 до плюс50 ºС;"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 4.4.2015, 14:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Шинопровод по улице ?????? Жилая застройка? Скиньте проект и согласования . Интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных