> Установка пожаротушения Ж/Б подземного резервуара нефтепродуктов
Валерий НД
сообщение 2.4.2015, 14:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 10.12.2013
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 216286



Здравствуйте! Уважаемые форумчане. Пожалуйста, помогите решить такой вопрос.
В настоящее время осуществляется реконструкция товарного склада нефтепродуктов с приведением его к действующим нормативам. На складе имеется подземный вертикальный железобетонный резервуар для дизельного топлива объемом 6000 м куб. Стационарной системой пожаротушения, как этого требовал п.8.4 СНиП 2.11.03-93 и как требует п.13.2.4 СП 155.13130.2014, резервуар не оборудован. В связи с необходимостью защищать резервуар стационарной системой пожаротушения возникли следующие вопросы:
- как устанавливать в резервуар пеногенераторы, если при максимальном его заполнении уровень нефтепродукта достигает перекрытия?
- каким образом подавать воздух к пенообразующим устройствам, если резервуар находится под землей и над поверхностью земли только его горловина?
- можно ли пробить существующую плиту перекрытия резервуара и не нарушит ли такая операция герметичность его стенок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
artemwtf
сообщение 2.4.2015, 14:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263247



http://www.youtube.com/watch?v=NatzhIb6ydE


и никаких пеногенераторов, тупо кольцо с насадками
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artemwtf
сообщение 2.4.2015, 17:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263247



надеюсь, идея Вам помогла. можно сделать подобное кольцо, и через отверстия, сделанные в ж/б крыше по периметру, опустить патрубки к насадкам, находящимся с нижней стороны крыши

а вообще найдите рд-13.220.00-кнт-014-10 там много полезной инфы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий НД
сообщение 3.4.2015, 9:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 10.12.2013
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 216286



Цитата(artemwtf @ 2.4.2015, 17:25) *
а вообще найдите рд-13.220.00-кнт-014-10 там много полезной инфы

А как этот документ называется? Пытался найти по индексу, но пока безуспешно.
Порошковое тушение в данном случае не подходит, т.к. склад уже существует и на нем имеется насосная пенотушения, запас пенообразователя и трубопроводная сеть. Заказчик не согласен делать АУПТ другого типа, т.к. это увеличит непроизводственные расходы и прибавит головной боли с вводом в эксплуатацию и техническим обслуживанием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artemwtf
сообщение 3.4.2015, 10:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263247



Прикрепленный файл  ____13.220.00_____014_10.pdf ( 4,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 14.4.2015, 15:49
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



РД 014-10 - это внутренняя НТД АК "Транснефть" и годна вам только для справочного применения. Ни на какой экспертизе не обоснуете решения, принятые по этому документу. Более того, даже нам ГГЭ выкатывает замечания, когда мы проектируем по этому РД (а это наш документ) и требует соответствия федеральным нормам (СП 155.13130). Учтите, что для подслойного пожаротушения не всякий пенообразователь подойдёт, а лишь фторсинтетический плёнкообразующий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 18:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных