> 1 датчик на 2 контроллера, возможно ли?
Simmk700
сообщение 6.4.2015, 11:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.7.2010
Пользователь №: 65449



Здравствуйте.
Такой вот неожиданный вопрос. Планирую поставить на подающий тр-вод котла датчик температуры (pt100/pt1000 Овен) для модуля МВ110-8А. Но так же в качестве защиты поставить реле-регулятор "ТРМ 501" (отключение горелки при недопустимо высокой температуре). В связи с чем назрел такой вопрос.. возможно ли привязать их к одному датчику??
p.s. Схема - чисто набросок. Реально сомневаюсь в этом, но вдруг.
Прикрепленный файл  pt100_q.pdf ( 6,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46


Сообщение отредактировал Simmk700 - 6.4.2015, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Qwerty88
сообщение 6.4.2015, 11:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(Simmk700 @ 6.4.2015, 11:39) *
Здравствуйте.
Такой вот неожиданный вопрос. Планирую поставить на подающий тр-вод котла датчик температуры (pt100/pt1000 Овен) для модуля МВ110-8А. Но так же в качестве защиты поставить реле-регулятор "ТРМ 501" (отключение горелки при недопустимо высокой температуре). В связи с чем назрел такой вопрос.. возможно ли привязать их к одному датчику??
p.s. Схема - чисто набросок. Реально сомневаюсь в этом, но вдруг.
Прикрепленный файл  pt100_q.pdf ( 6,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46

Нельзя.
PS если бы это оба были бы свободнопрограммируемые ПЛК - то через реле без проблем... а так - не получится

Сообщение отредактировал Qwerty88 - 6.4.2015, 11:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrAlex
сообщение 6.4.2015, 12:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766



Есть такие термостаты на трубу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simmk700
сообщение 6.4.2015, 12:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.7.2010
Пользователь №: 65449



Ок. Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 6.4.2015, 14:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Но если нет места под врезку 2-х датчиков можно заказать датчик с двумя чувствительными элементами, т.е. в одном корпусе сразу два датчика. Такие есть и у ОВЕН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 6.4.2015, 15:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Simmk700 @ 6.4.2015, 12:39) *
Здравствуйте.
Такой вот неожиданный вопрос. Планирую поставить на подающий тр-вод котла датчик температуры (pt100/pt1000 Овен) для модуля МВ110-8А. Но так же в качестве защиты поставить реле-регулятор "ТРМ 501" (отключение горелки при недопустимо высокой температуре). В связи с чем назрел такой вопрос.. возможно ли привязать их к одному датчику??
p.s. Схема - чисто набросок. Реально сомневаюсь в этом, но вдруг.
Прикрепленный файл  pt100_q.pdf ( 6,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46

ставится преобразователь токовый http://www.owen.ru/catalog/temperaturnij_n..._npt_2/69464744
а его уже последовательно в два прибора... только учесть вх сопротивл их
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 6.4.2015, 15:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(Сергей Валерьевич @ 6.4.2015, 15:34) *
ставится преобразователь токовый http://www.owen.ru/catalog/temperaturnij_n..._npt_2/69464744
а его уже последовательно в два прибора... только учесть вх сопротивл их

Тож вариант, но подороже будет...
Кстати, а зачем ТРМ501 (регулятор с таймером), а не ТРМ1 (вопрос к автору темы)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simmk700
сообщение 7.4.2015, 13:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.7.2010
Пользователь №: 65449



Цитата(LUCHNICK @ 6.4.2015, 16:46) *
Тож вариант, но подороже будет...
Кстати, а зачем ТРМ501 (регулятор с таймером), а не ТРМ1 (вопрос к автору темы)?

Согласен, лучше ТРМ1. Не обратил внимание на требование 12В у ТРМ501.. А вообще, для зашиты наверное заложу РТ-3. Проще и меньше места займет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 7.4.2015, 14:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



РТ-3 врядли подойдет для Ваших целей:
1. Есть ли разрешение на приенение Ростехнадзора?
2. Гистерезиз, по паспорту 30+/-15*С, нифига себе точность rolleyes.gif

Поэтому нужен или темостат (мы использовали Ханевел, когда рабочая температура в котле была 110*С) или ТРМ1. По цене сейчас будут соизмеримы, даже ТРМ1 с датчиком может оказаться и дешевле (и точнее по настройкам). Не знаю какой у Вас котел, но из недорогих есть термостаты IMIT, смотреть из категории защитных. Но они до 110*С.
http://www.imitrussia.ru/cgi-bin/info/view.cgi?id=70
http://www.imitrussia.ru/cgi-bin/info/view.cgi?id=59


Цитата(Simmk700 @ 7.4.2015, 13:48) *
Согласен, лучше ТРМ1. Не обратил внимание на требование 12В у ТРМ501.. А вообще, для зашиты наверное заложу РТ-3. Проще и меньше места займет.

ТРМ501 я в практическом применении видел на сушилках для электродов, когда в течении заданного времени поддерживают заданную температуру, после чего отключают сушилку. Поэтому данный регулятор Вам никаким боком не подходил...

Сообщение отредактировал LUCHNICK - 7.4.2015, 14:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 7.4.2015, 15:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678




Цитата(Simmk700 @ 7.4.2015, 13:48) *
Проще и меньше места займет.

Вы наверно пропустили сообщение о датчике с двумя чувствительными элементами в одном корпусе. Он по размерам такой-же как и с одним (только коммутационная головка увеличенная(такая же как у датчиков с токовым выходом). Поэтому компактнее решения не будет, и врезка в трубу одна.

Сообщение отредактировал LUCHNICK - 7.4.2015, 15:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 7.4.2015, 22:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



А почему не ТРМ201? И термостат, и RS485?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 8.4.2015, 0:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(Simmk700 @ 6.4.2015, 11:39) *
Планирую поставить ... датчик температуры ... Но так же в качестве защиты поставить реле-регулятор "ТРМ 501" (отключение горелки при недопустимо высокой температуре). ... возможно ли привязать их к одному датчику??

Системы защиты обычно защищают и от отказа основного датчика, поэтому имеют свой собственный датчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 1:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных