помощь в Xworks |
|
|
|
7.4.2015, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896

|
Друзья, год назад проходил обучение в Siemens, с тех пор к сименсу никаким боком не касался - наша фирма немного на другом специализируется. Но вот теперь проект, где нужно програмить и сименс, оживился. Приходится заново осваивать тему. И первый же вопрос - как открыть старые (созданные на обучении) проекты? Папка старая есть - в ней уйма вложенных папок и файлов. В xworks явной кнопки отрыть проект я тоже не нахожу. Честно говоря, в первом знакомстве с сименсом остался очень не доволен тем, как много всего нужно для проекта... Надеюсь мнение изменится к сдаче объекта))
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 52)
|
8.4.2015, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 19.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 254728

|
Здравствуйте. В XWork Tools->Options->Local base project path нажимаете кнопку Browse и выбираете путь к проекту. Соглсен, на обучении всё крайне сжато и кратко, но если разтерётесь, то Siemens больше ни на что не променяете. Он настстолько доведён до ума, как ни какая другая из систем.
|
|
|
|
|
8.4.2015, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733

|
Если есть проект с программой (.archive-файл), то его нужно открывать так, как показано на скриншотах.
Прикрепленные файлы
1.JPG ( 120,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 96
2.JPG ( 142,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 95
|
|
|
|
|
8.4.2015, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896

|
Спасибо большое, проекты с обучения удалось открыть, изменив путь в tools-options. Теперь я понаглею и задам еще несколько глупых вопросов. Я не могу найти у себя Desigo firmware download tool. Ничего с обучения не удалял. Это отдельным exe-файлом запускается или где-то есть к ней путь через основную программу Xworks??
|
|
|
|
|
8.4.2015, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
В версии 4 отдельный файл, в версии 5 ищите в папке Xworks\Bin
|
|
|
|
|
8.4.2015, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896

|
Спасибо, нашел, где Вы и сказали
|
|
|
|
|
8.4.2015, 14:41
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.4.2014
Из: Москва
Пользователь №: 229477

|
Привет всем, Где можно скачать образ диска с Xworks 5?
|
|
|
|
|
9.4.2015, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896

|
Друзья, еще несколько вопросов. Все получается, с PXC36 удалось подружиться, теперь нужно подвязать к нему панельку PXM20. На курсах про нее ничего не рассказывали. Не могли бы вы помочь мне пошагово объяснить, что делать? В Xworks, я так понимаю, это нужно делать? А графику рисовать где? Привязывать объекты к иконкам...
|
|
|
|
|
9.4.2015, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Цитата(aiminkai @ 9.4.2015, 6:20)  Друзья, еще несколько вопросов. Все получается, с PXC36 удалось подружиться, теперь нужно подвязать к нему панельку PXM20. На курсах про нее ничего не рассказывали. Не могли бы вы помочь мне пошагово объяснить, что делать? В Xworks, я так понимаю, это нужно делать? А графику рисовать где? Привязывать объекты к иконкам... Спасибо, посмеялся...... А если серьезно, то не нужно ничего делать. Панель не программируется. Просто подключайте. В ней увидите все ваши переменные со всего сайта. Все.
Сообщение отредактировал begem - 9.4.2015, 10:35
|
|
|
|
|
9.4.2015, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896

|
Какие пароли операторов в ней? Где их менять?
|
|
|
|
|
9.4.2015, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Цитата(aiminkai @ 9.4.2015, 7:52)  Какие пароли операторов в ней? Где их менять? Вы мануал на PXM20 хоть читали?? Как прочитаете - все вопросы отпадут. Но так, на всякий случай... пароли и пользователи те, которые вы определили в Xworks.
Сообщение отредактировал begem - 9.4.2015, 11:40
|
|
|
|
|
9.4.2015, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574

|
Цитата(Djon_79 @ 8.4.2015, 9:31)  но если разтерётесь, то Siemens больше ни на что не променяете. Он настстолько доведён до ума, как ни какая другая из систем. ...ага, а количество-периодичность-содержание здешних тем типа "как в этой долбаной DESIGO сделать этО не через ж..пу" полностью это подтверждает,  ..
|
|
|
|
|
9.4.2015, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896

|
Читал) Вот сейчас передо мной 9-234 siemens PXM20_E, что-то про пароли ничего там нет... Попутно еще вопрос про Xworks. Если имеется в сети два контроллера, мне нужно данные от датчика с одного передать на другой, где это делается в софте? Добавил новую automation station, как теперь связать окна CFC? Или я снова не туда смотрю? Если можете ответить, помочь - буду очень благодарен. Если хотите отправить меня читать мануалы, без ссылок на конкретные - то попрошу избавить вас от лишних движений. До этого я никогда не видел этих железок, никто из нашей команды их не знает, как и софта, мы занимаемся крестроном. Интуитивно ищется аналогия, хоть я и понимаю, что ее может и не быть.
|
|
|
|
|
9.4.2015, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Да, это совершенно другое оборудование. Помимо "почитайте мануалы" я Вам сказал, где взять пароли... Если точнее, то СFC - Global - User Profile
Сообщение отредактировал begem - 9.4.2015, 12:35
|
|
|
|
|
9.4.2015, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896

|
Спасибо, вот это уже тема!) Еще несколько тупых вопросов новичка. Изменить порядок отображения данных я могу на ней? Остается вопрос по связи между двумя контроллерами в одной сети
|
|
|
|
|
9.4.2015, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Изменить порядок не пытался. Был где-то на форуме уже такой вопрос, но без определенного ответа. По двум контроллерам пример: - 1-й контроллер - AI датчик наружной темепературы - 2-й контроллер должен получить эту температуру Во втором контроллере добавляем блок AI - идем в адрессацию - Subsistem (  - в строке адреса прописываете Bacnet адресс датчика.
|
|
|
|
|
9.4.2015, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896

|
Подскажите еще, где узнавать/менять Bacnet адреса?
|
|
|
|
|
9.4.2015, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Если у Вас 2 контроллера в одном проекте, тогда правой кнопкой на поле ввода адреса, выбираем .... а дальше честно не помню как называется)))) То ли Bacnet reference browser .... или как то так. В общем будет список переменных бакнет всего проекта. Выбираете свой датчик - готово.
|
|
|
|
|
9.4.2015, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896

|
Спасибо! Благодаря вашим советам, на данный момент у меня получилось подружиться с PXC36, считать датчики и через логику управлять выходами. Потом к 36-му добавилась панелька, теперь можно управлять логикой с нее. След. шагом я подвязал в систему еще один контроллер PXC22, наладил обмен данными между контроллерами. На панельке теперь видны данные с обоих контроллеров. Это уже много для новичка, я не ожидал. Но следующими этапами будут важные шаги: -Подвязать в систему VAV-контроллер RX31 через LON-контроллер PXC00-ED и расширение PXX-L11 (по интерфейсу LON у нас тоже опыта нет). Может заранее есть совет, с чего начинать? Говорят, нужно обязательно LON-maker покупать. -Подвязать в систему Crestron через Bacnet. Вопросы будут, пока не знаю какие)) Bacnet - это тоже новинка для нас
|
|
|
|
|
9.4.2015, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Цитата(aiminkai @ 9.4.2015, 14:42)  Спасибо! Благодаря вашим советам, на данный момент у меня получилось подружиться с PXC36, считать датчики и через логику управлять выходами. Потом к 36-му добавилась панелька, теперь можно управлять логикой с нее. След. шагом я подвязал в систему еще один контроллер PXC22, наладил обмен данными между контроллерами. На панельке теперь видны данные с обоих контроллеров. Это уже много для новичка, я не ожидал. Но следующими этапами будут важные шаги: -Подвязать в систему VAV-контроллер RX31 через LON-контроллер PXC00-ED и расширение PXX-L11 (по интерфейсу LON у нас тоже опыта нет). Может заранее есть совет, с чего начинать? Говорят, нужно обязательно LON-maker покупать. -Подвязать в систему Crestron через Bacnet. Вопросы будут, пока не знаю какие)) Bacnet - это тоже новинка для нас Для интеграции контроллеров типа RX Вам нужно купить(найти) программу RXT10.5(3), а также купить у сименса LNS Server и еще что-то (лучше запросить у Siemens). затем вся конфигурация и интеграция проводится только при помощи программ Siemens. Это если у Вас стандартное решение.....
|
|
|
|
|
10.4.2015, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896

|
Ясно, значит, направляю вопрос по объединению LON и Bacnet сименсу. Спасибо.
|
|
|
|
|
10.4.2015, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896

|
Вопрос возник откуда не ждал) Как правильно включать датчик влажности и температуры QFM2160? Питание (переменка) берем от питания контроллера (возьмем конкретный PXC22). Один провод на один вход U9-41, второй на U10-43. Где контроллер будет брать "минус" для измерений 0...10В? В CFC я ставлю тип сигнала U10 (voltage DC 0...10V)
И по бакнету вопрос. Я так понимаю, если я создал в xworks сеть бакнет, контроллеры легко видят чужие переменные, то и внешним устройством я тоже могу их увидеть? Готовясь к работе с бакнетом, я установил нейкие бакнет эксплореры (InneaBACnetExplorer и Cimetrics BACnet Explorer). Однако, ничего они не видят. Как мне увидеть бакнет объекты чем-то сторонним?
|
|
|
|
|
12.4.2015, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574

|
"я установил нейкие бакнет эксплореры (InneaBACnetExplorer и Cimetrics BACnet Explorer). Однако, ничего они не видят. Как мне увидеть бакнет объекты чем-то сторонним?"
...на днях буквально с KIEBACK по BACNet-IP через KEP Server все что надо вытащил, и через WEINTEK runtime с BACNet-IP драйвером тоже читалось, но не все...
|
|
|
|
|
13.4.2015, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896

|
А как насчет датчика 2160? Как его правильно конфигурировать в Xworks?
|
|
|
|
|
14.4.2015, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 19.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 254728

|
Цитата(aiminkai @ 13.4.2015, 9:40)  А как насчет датчика 2160? Как его правильно конфигурировать в Xworks? На один вход заводите температуру, на другой влажность. Для каждого входа делаете своё параметрирование. Будьте внимательны. Внутри датчика на палате есть джампер, который нужно выставить для необходимого Вам диапазона измерений и при параметрировании в окне "Assign Conversion Set" выбрать строку соответсвующую положения джампера на плате.
Сообщение отредактировал Djon_79 - 14.4.2015, 9:51
|
|
|
|
|
16.4.2015, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896

|
Цитата(Djon_79 @ 14.4.2015, 9:46)  На один вход заводите температуру, на другой влажность. Для каждого входа делаете своё параметрирование. Будьте внимательны. Внутри датчика на палате есть джампер, который нужно выставить для необходимого Вам диапазона измерений и при параметрировании в окне "Assign Conversion Set" выбрать строку соответсвующую положения джампера на плате. Спасибо. Это все я сделал, еще меня интересует один момент. По схеме, которую мне передал заказчик, датчик подключается весьма странно. два провода на питание переменное, один на клемму измерения влажности, второй на температуру. Как он будет работать без земли для измерения? Я уже на чал думать про конфигурацию в xworks... Но Вы повторили ровно то, что и я делал. Верно, что здесь не хватает перемычки между G0 и клеммой 54 (см. прикрепленную картинку)? Продолжая тему, сначала похвастаюсь победами, может, кому-то будет полезна инфа. Бакнет я вроде как победил, InneaBACnet explorer все же находит все мои объекты, просто надо было закрывать окна xworks )) Теперь контроллером Crestron я могу читать данные и управлять выходами, естественно, все через красивый интерфейс на сенсорной панельке crestron. Остается вопрос с Lon. Может, кто в курсе. Обойти симесовские проги (RTX10 и остальное) можно? Она у меня есть, лицензии не хватает делать новые проекты. Сименс пока молчит по поводу этому. Говорят, есть нейкий LON-maker, который способен все сам делать, решит ли он один мои задачи по лону?
Сообщение отредактировал aiminkai - 16.4.2015, 14:20
|
|
|
|
|
16.4.2015, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 6.6.2008
Из: Киев
Пользователь №: 19522

|
"Минус" для измерения берётся тот же, что и для питания. То есть сигнал 0-10 В будет относительно клеммы G0. Я лично один вывод трансформатора или минус блока питания заземляю и на этом все непонятки заканчиваются. Хотя недавно один заказчик пытался мне доказать что это переход с TN-S на TN-C.
Lon maker можно найти в инете, эта софтина ставится как надстройка над Visio и предназначена для построения связей в сети Lon. То есть вы можете с помощью лонмейкера привязать переменные лон стороннего девайса к переменным лон сименсовского интерфейса (LON работает так, что у каждого устройства есть своя карта сетевых входов-выходов, но нельзя обратиться напрямую к входу или выходу другого устройства, только к своему). А вот настроить трансляцию переменных лон в переменные бакнет внутри этого сименсовского интерфейса лонмейкер никак не поможет.
|
|
|
|
|
17.4.2015, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Да не обойтись без RXT. Если нужна интеграция, тогда эта программа обязателна.
|
|
|
|
|
17.4.2015, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896

|
Всем спасибо, жду ответа сименса
|
|
|
|
|
22.4.2015, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896

|
Цитата(begem @ 9.4.2015, 15:25)  Если у Вас 2 контроллера в одном проекте, тогда правой кнопкой на поле ввода адреса, выбираем .... а дальше честно не помню как называется)))) То ли Bacnet reference browser .... или как то так. В общем будет список переменных бакнет всего проекта. Выбираете свой датчик - готово. Возник вопрос, а если проектов несколько? Или же необходимо брать бакнет-переменные со стороннего бакнет-устройства? Где в Xworks прописывать адрес устройства и адрес переменной?
|
|
|
|
|
22.4.2015, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 19.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 254728

|
Всё так же. Создаёте физическую точку AI,BI,MI,CI при адресации указываете тип подсисттемы B (BacNet) в поле адреса забиваете TD (technical designation) того обьекта с которого хотите получать данные.
|
|
|
|
|
22.4.2015, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896

|
Что-то не так) Итак, у меня есть проект, там два контроллера, один из них primary server. Все объекты находятся внутри site01, что и видит панелька PXM20. Теперь я создаю новый проект в той же бакнет сети, где будет третий контроллер. Однако, xworks ругается, если я хочу назначить его primary сервером. Пишет, что для этого сайта уже он выбран. Как создать проект без главного сервера? Непонятно. Новый проект - это не всегда независимый проект, новый сайт? Как выбрать другой сайт для нового проекта (переименование при создании в site02 ничего не дает, все равно говорит, что primary сервер уже есть). Что хочу. Пока что я только тренируюсь, но в проекте заказчика несколько шкафов на здание и в каждом есть одна панелька PXM20. Есть мысль, чтобы проекты в xworks делать для каждого шкафа (или лучше одни на здание? всего около 15 контроллеров, между собой они обязаны общаться), и чтобы на панельке можно было бы выбрать сайт конкретного шкафа для управления.
|
|
|
|
|
22.4.2015, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 19.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 254728

|
Может я что-то не понял, но в пределах одной сети может быть только один PrimaryServer
|
|
|
|
|
23.4.2015, 0:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 6.6.2008
Из: Киев
Пользователь №: 19522

|
Правильнее будет создать общий проект на весь объект, и разбить его на сайты. А если, например, надо внедриться в сеть, где есть контроллеры других подрядчиков, мы используем другой UDP-порт и конфликта первичных серверов не было. Но тогда и данными с ними обмениваться не получится без маршрутизатора, если не ошибаюсь. Можно только в общую диспетчеризацию завести без проблем. А так, в вашем тренировочном проекте не вижу проблемы в том чтоб просто не назначать во втором проекте праймэри сервер, если иксворкс не даёт это сделать.
Сообщение отредактировал Blackout - 23.4.2015, 0:20
|
|
|
|
|
23.4.2015, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896

|
Цитата(Djon_79 @ 22.4.2015, 21:47)  Может я что-то не понял, но в пределах одной сети может быть только один PrimaryServer Т.е. не на проект а, а на одну сеть (диапазон IP-шников, маска и шлюз) должен быть один PrimaryServer? Я правильно понял? Для всех контроллеров я так же выставил одинаковый UDP port number. Или тут без разницы? Цитата(Blackout @ 23.4.2015, 0:14)  Правильнее будет создать общий проект на весь объект, и разбить его на сайты. А если, например, надо внедриться в сеть, где есть контроллеры других подрядчиков, мы используем другой UDP-порт и конфликта первичных серверов не было. Но тогда и данными с ними обмениваться не получится без маршрутизатора, если не ошибаюсь. Можно только в общую диспетчеризацию завести без проблем. А так, в вашем тренировочном проекте не вижу проблемы в том чтоб просто не назначать во втором проекте праймэри сервер, если иксворкс не даёт это сделать. Можно подробнее? Расскажите, как в одном проекте создавать два и более сайта. Я про такой вариант думал, но не смог понять как.
|
|
|
|
|
23.4.2015, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 19.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 254728

|
Цитата(aiminkai @ 23.4.2015, 9:06)  Т.е. не на проект а, а на одну сеть (диапазон IP-шников, маска и шлюз) должен быть один PrimaryServer? Я правильно понял? Для всех контроллеров я так же выставил одинаковый UDP port number. Или тут без разницы?
Можно подробнее? Расскажите, как в одном проекте создавать два и более сайта. Я про такой вариант думал, но не смог понять как. Простите, верно, на проект.
|
|
|
|
|
23.4.2015, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 6.6.2008
Из: Киев
Пользователь №: 19522

|
Да, я немного ошибся с терминологией, не на сайты разбить, а на чарты, которые в нетворк конфигураторе area/plant. Сайты появляются уже в инсайте. Я просто не вижу повода создавать разные проекты для одного объекта, внутри одного проекта проще все связи выстраивать.
|
|
|
|
|
23.4.2015, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896

|
Цитата(Blackout @ 23.4.2015, 10:37)  Да, я немного ошибся с терминологией, не на сайты разбить, а на чарты, которые в нетворк конфигураторе area/plant. Сайты появляются уже в инсайте. Я просто не вижу повода создавать разные проекты для одного объекта, внутри одного проекта проще все связи выстраивать. С Вами я согласен. Один объект - один проект, просто нужно разбить все на подсистемы, попробую через чарты. Только есть один вопрос, сайт не закончится? Вроде бы, он ограничен по кол-ву элементов, если я не ошибаюсь. Новый сайт - новый проект?
|
|
|
|
|
23.4.2015, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
У сайта, естественно, есть ограничения как на контроллеры, так и на панели. По моему 100 IP контроллеров и 15 панелей.
|
|
|
|
|
23.4.2015, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896

|
Цитата(begem @ 23.4.2015, 13:02)  У сайта, естественно, есть ограничения как на контроллеры, так и на панели. По моему 100 IP контроллеров и 15 панелей. Скажите, а панельки обязательно добавлять в проект?
|
|
|
|
|
24.4.2015, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Ни разу не добавлял.
Сообщение отредактировал begem - 24.4.2015, 9:39
|
|
|
|
|
27.4.2015, 23:42
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.4.2014
Из: Москва
Пользователь №: 229477

|
Всем привет! кто может помоч с "русской прошивкой" для pxm20 ' , с индексом "в" ? у меня есть прошивка версия 5.0 с кириллицой, Залить не получаеться так как для индекса "с". панель лон, версия loader 2.20.0.306, по 4.10.0 250 вроде так. спс за помощь!
|
|
|
|
|
8.5.2015, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896

|
Коллеги, есть такой вопрос в конфигурации универсальных входов/выходов в компактном контроллере (например, PXC36-ED). Проектировщики нарисовали в схеме подключение датчиков на клеммы U1-U23. Если я все правильно понимаю (я исхожу из файла, который на курсах сименс дал мне), входы (причем только аналоговые) могут быть сконфигурированы на клеммах U7-U24, первые клеммы U1-U6 - это для аналоговых выходов. В схеме ошибка? Или можно сконфигурить AI для всех входов/выходов U в компактных контроллерах ED ? Вот кусок схемы
Сообщение отредактировал aiminkai - 8.5.2015, 15:00
|
|
|
|
|
8.5.2015, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 6.7.2013
Пользователь №: 198125

|
Клеммы U7, U8 не правильно подключены, клеммы U7-U24 только для сопротивлений. Слово "universal" очень сбивает с толку, на самом деле это не так.
|
|
|
|
|
11.5.2015, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896

|
Цитата(signet @ 8.5.2015, 19:14)  Клеммы U7, U8 не правильно подключены, клеммы U7-U24 только для сопротивлений. Слово "universal" очень сбивает с толку, на самом деле это не так. Можете подробнее? Что значит только сопротивления? Я подключил на клеммы U17-U19 датчик QPM2162, т.е. активный датчик voltage DC 1-10V, адреса, согласно картинке выше в сообщении я выставил 1.11 1.12 1.13 Еще есть пассивный датчик температуры (как раз сопротивление R1K) на клемме U13 с адресом 1.7 Аналоговый выход я сделал на клемме U1 с адресом 4.1 Все работает. Меня интересует, могу ли я датчики подключать на первые клеммы U1-U6 для контроллера pxc36-ed? Как в таком случае прописать адрес в cfc, если согласно файлу с описанием адресов ВХОДЫ могут начинаться только с клеммы U7 и адреса будут 1.1 и дальше. Для первых 6 клемм адреса можно прописать 4.1-4.6 и это будут выходы. Я правильно понимаю?
|
|
|
|
|
11.5.2015, 22:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 19.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 254728

|
На странице 14 адресация.
|
|
|
|
|
12.5.2015, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896

|
Цитата(Djon_79 @ 11.5.2015, 22:18)  На странице 14 адресация. Все это подтверждает мое мнение, входы (датчики) нельзя садить на клеммы 1-6 для pxc36-ed. Мне нужно обратиться к проектировщикам с замечаниями. Я прав?
|
|
|
|
|
13.5.2015, 8:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 19.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 254728

|
Цитата(aiminkai @ 12.5.2015, 9:26)  Все это подтверждает мое мнение, входы (датчики) нельзя садить на клеммы 1-6 для pxc36-ed. Мне нужно обратиться к проектировщикам с замечаниями.
Я прав? Согласно Вашей документации нельзя, но возможно это устаревшая модель. Т.к. если верить документации которую я выложил, то получается можно. Получается U1-U6 являются универсальными входами (не поддерживают токовый сигнал, для этого нужны суперуниверсальные входы), а в качестве выхода они могут быть только дискретными. Остальные Uxx являются так же универсальными входами и аналоговыми выходами. Я понимаю так.
|
|
|
|
|
13.5.2015, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896

|
Что-то сразу я не догнал. Теперь разобрался с адресацией в CFC, проверил - все можно. Входы/выходы действительно универсальные
|
|
|
|
|
13.5.2015, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054

|
Цитата(Djon_79 @ 13.5.2015, 5:08)  Согласно Вашей документации нельзя, но возможно это устаревшая модель. Т.к. если верить документации которую я выложил, то получается можно. Получается U1-U6 являются универсальными входами (не поддерживают токовый сигнал, для этого нужны суперуниверсальные входы), а в качестве выхода они могут быть только дискретными. Остальные Uxx являются так же универсальными входами и аналоговыми выходами. Я понимаю так. Насколько я понимаю, ВСЕ универсальные входы\выходы могут принимать сопротивление и синал 0-10V, а также принимать дискретные сигналы. ВСЕ универсальные входы\выходы могут выдавать сигнал управления 0-10V. Не ВСЕ универсальные входы\выходы могут работать как дискретные выходы. Вот и все.
Сообщение отредактировал begem - 13.5.2015, 14:21
|
|
|
|
|
29.5.2015, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.11.2013
Пользователь №: 212575

|
Здравствуйте, Не могли бы помочь в решении следующего вопроса (связанного не только с XWorks но и с Desiga): У нас есть несколько Chart-ов, в каждом чарте параметры могут быть с нескольких станций (контроллеров). При возникновении какого-либо Аларма (изменении состояния устройства, или выхода за пределы значения и т.п.) на одном из параметров, у нас выскакивают Аларм, соответственно, и в Десига (при нужных условиях и настроенных параметрах).
Можно ли сделать так, чтобы на мнемосхеме или еще где-нибудь (не считая каталога объектов), у нас был индикатор отвечающий за состояние Чарта (т.е. всей группы объединенных параметров), который мог бы показать есть ли у нас в группе допустим Авария, а также количество этих Аварий (допустим есть группа Датчики протечки (ДП), в этой группе 10 ДП, у 4 ДП авария, соответственно, у нас индикатор загорелся авария в группе ДП и кол-во Аварий)?
ПС Графикс билдер при добавлении например Тэга SITE01_B_Lik (это имя группы) с суфиксом StaFlg (т.е. SITE01_B_Lik_StaFlg) выдает ошибку, что данного тэга не существует. В XWorks что-то найти подобного не смог (мб плохо искал). Писать код в Cicode как-то не очень охота, может быть что подскажите люди добрые?
|
|
|
|
|
29.5.2015, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 19.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 254728

|
Цитата(Polopolar @ 29.5.2015, 9:41)  Здравствуйте, Не могли бы помочь в решении следующего вопроса (связанного не только с XWorks но и с Desiga): У нас есть несколько Chart-ов, в каждом чарте параметры могут быть с нескольких станций (контроллеров). При возникновении какого-либо Аларма (изменении состояния устройства, или выхода за пределы значения и т.п.) на одном из параметров, у нас выскакивают Аларм, соответственно, и в Десига (при нужных условиях и настроенных параметрах).
Можно ли сделать так, чтобы на мнемосхеме или еще где-нибудь (не считая каталога объектов), у нас был индикатор отвечающий за состояние Чарта (т.е. всей группы объединенных параметров), который мог бы показать есть ли у нас в группе допустим Авария, а также количество этих Аварий (допустим есть группа Датчики протечки (ДП), в этой группе 10 ДП, у 4 ДП авария, соответственно, у нас индикатор загорелся авария в группе ДП и кол-во Аварий)?
ПС Графикс билдер при добавлении например Тэга SITE01_B_Lik (это имя группы) с суфиксом StaFlg (т.е. SITE01_B_Lik_StaFlg) выдает ошибку, что данного тэга не существует. В XWorks что-то найти подобного не смог (мб плохо искал). Писать код в Cicode как-то не очень охота, может быть что подскажите люди добрые? Как вариант внутри чата кладёте блок OR с необходимым количеством входов (согласно количеству контроллируемых параметров) на этот блок заводите пины Dstb. Далее берём блок BVAL активируем на нём EnAlm с RefVal=true и с блока OR выход сажаем на вход BVAL. Получается если с OR будет логическая единица, то она активирует аварию на блоке BVAL. Это сборная авария. Второй вариант. Более простой. Во внутрь чата кладём блок CMD_ALR. Забираем аварии с него. Для подсчёта количества аварийных блоков можно использовать блок CNT_BO, но так как у него только 8 входов, так что по мне проще подсчёт реализовать посредством блока CNT_UPDN. При приходе аварии с блока импульс на увеличение счётчик, при уходе соответсвенно импульс на уменьшение.
|
|
|
|
|
23.6.2015, 10:50
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174562

|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)