	 |  Длина отопительных приборов |  |  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 12:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 139
 Регистрация: 18.2.2015
 Пользователь №: 260001
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте, уважаемые форумчане!Помогите, пожалуйста! Как рассчитать длину отопительных приборов? Есть окна по 5м длиной, совсем запуталась.
 Очень жду ответ.Заранее благодарю за помощь.
 Начинающий проектировщик, первый проект,рядом спросить не у кого, очень рассчитываю на вашу помощь.Научите, пожалуйста
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 29)
	 
	
		|  | 
				  8.4.2015, 13:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1297
 Регистрация: 12.4.2007
 Из: Россия
 Пользователь №: 7094
 
 
 
  
 | 
				СНиП 41-01-2003: 6.5.5 Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
 Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и общественных зданиях.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 13:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 139
 Регистрация: 18.2.2015
 Пользователь №: 260001
 
 
 
  
 | 
				Цитата(А.В. @ 8.4.2015, 13:03)  СНиП 41-01-2003: 6.5.5 Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
 Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и общественных зданиях.
 Спасибо за отклик! "Длину отопительного прибора следует определять расчетом"-вот именно про этот расчет я и стараюсь узнать. У меня есть теплопотери, а как далее считать не знаю.  Как происходит алгоритм подбора. Подскажите, пожалуйста Поделитесь опытом, пожалуйста.
				Сообщение отредактировал Dari - 8.4.2015, 13:17 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 13:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 31.3.2015
 Пользователь №: 263870
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dari @ 8.4.2015, 13:12)  Спасибо за отклик! "Длину отопительного прибора следует определять расчетом"-вот именно про этот расчет я и стараюсь узнать. У меня есть теплопотери, а как далее считать не знаю. Как происходит алгоритм подбора. Подскажите, пожалуйста
 А Вы как вообще проектируете отопление?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 13:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1297
 Регистрация: 12.4.2007
 Из: Россия
 Пользователь №: 7094
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dari @ 8.4.2015, 13:12)  Спасибо за отклик! "Длину отопительного прибора следует определять расчетом"-вот именно про этот расчет я и стараюсь узнать. У меня есть теплопотери, а как далее считать не знаю. Как происходит алгоритм подбора. Подскажите, пожалуйста
 А зачем Вы тогда писали про 5 м окна? Почему спрашиваете про длину а не про расчет теплоотдачи отопительного прибора?. Открываете любую книгу по отоплению Староверов, Махов - там все подробно изложено, так же можете поискать в интернете Рекомендации по применению  интересующих Вас отопительных приборов ООО"Витатерм".
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 13:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 139
 Регистрация: 18.2.2015
 Пользователь №: 260001
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Alexey750 @ 8.4.2015, 13:17)  А Вы как вообще проектируете отопление? Я только учусь, не судите строго. Думаю все проходили через этот этап. Сделала трассировку системы, расставила отопительные приборы, посчитала теплопотери по помещениям, осталось сделать тепловой расчет. Обратилась в вам за помощью, кажется этот форум именно для этого?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 13:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 139
 Регистрация: 18.2.2015
 Пользователь №: 260001
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Alexey750 @ 8.4.2015, 13:17)  А Вы как вообще проектируете отопление? Я только учусь, не судите строго. Думаю все проходили через этот этап. Сделала трассировку системы, расставила отопительные приборы, посчитала теплопотери по помещениям, осталось сделать тепловой расчет. Обратилась в вам за помощью, кажется этот форум именно для этого?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 13:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1297
 Регистрация: 12.4.2007
 Из: Россия
 Пользователь №: 7094
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dari @ 8.4.2015, 13:19)  Я только учусь, не судите строго. Думаю все проходили через этот этап. Сделала трассировку системы, расставила отопительные приборы, посчитала теплопотери по помещениям, осталось сделать тепловой расчет.Обратилась в вам за помощью, кажется этот форум именно для этого?
 Ещё и гидравлический расчет есть. Открывайте литературу - очень подробно и понятно там всё рассказывается.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 13:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 31.3.2015
 Пользователь №: 263870
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dari @ 8.4.2015, 13:19)  Я только учусь, не судите строго. Думаю все проходили через этот этап. Сделала трассировку системы, расставила отопительные приборы, посчитала теплопотери по помещениям, осталось сделать тепловой расчет.Обратилась в вам за помощью, кажется этот форум именно для этого?
 Осталось посчитать гидравлику наверное? Проще всего возьмите программу (СО например) введите все данные правильно и выдаст она Вам приборы, только с вводом данных не ошибитесь и проверьте потом. Каждый прибор просмотрите чтобы в рамки, указанного Вам выше пункта СНиПа попасть (не менее 50% длины проема), теплоотдачу от трубопроводов не забудьте учесть. А теплопотери правильно посчитали? обычно именно тут проблемы бывают.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 13:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1297
 Регистрация: 12.4.2007
 Из: Россия
 Пользователь №: 7094
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dari @ 8.4.2015, 13:19)  Обратилась в вам за помощью, кажется этот форум именно для этого? Так а зачем переписывать формулы из книг для Вас здесь? Или Вы думаете Вам тут подскажут как рассчитать отопительный прибор по квадратным метрам помещения?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 13:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 139
 Регистрация: 18.2.2015
 Пользователь №: 260001
 
 
 
  
 | 
				Цитата(А.В. @ 8.4.2015, 13:19)  А зачем Вы тогда писали про 5 м окна? Почему спрашиваете про длину а не про расчет теплоотдачи отопительного прибора?. Открываете любую книгу по отоплению Староверов, Махов - там все подробно изложено, так же можете поискать в интернете Рекомендации по применению  интересующих Вас отопительных приборов ООО"Витатерм". Извините, видимо я просто запуталась.... Исправьте, пожалуйста, где ход моих мыслей не верен на примере одного помещения: 1.Посчитала теплопотери помещения 2.Это число делю на кол-во отопит.приборов в даннном помещении 3.По полученной мощности на один прибор по каталогам фирмы Kermi выбираю отопительный прибор, но они все различаются по ДЛИНЕ.  Собственно после этого и возник мой вопрос. Объясните, пожалуйста,раз и навсегда,  что я делаю не там. Уж простите за не понимание
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 13:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 139
 Регистрация: 18.2.2015
 Пользователь №: 260001
 
 
 
  
 | 
				Цитата(А.В. @ 8.4.2015, 13:19)  А зачем Вы тогда писали про 5 м окна? Почему спрашиваете про длину а не про расчет теплоотдачи отопительного прибора?. Открываете любую книгу по отоплению Староверов, Махов - там все подробно изложено, так же можете поискать в интернете Рекомендации по применению  интересующих Вас отопительных приборов ООО"Витатерм". Извините, видимо я просто запуталась.... Исправьте, пожалуйста, где ход моих мыслей не верен на примере одного помещения: 1.Посчитала теплопотери помещения 2.Это число делю на кол-во отопит.приборов в даннном помещении 3.По полученной мощности на один прибор по каталогам фирмы Kermi выбираю отопительный прибор, но они все различаются по ДЛИНЕ.  Собственно после этого и возник мой вопрос. Объясните, пожалуйста,раз и навсегда,  что я делаю не там. Уж простите за не понимание
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 13:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1297
 Регистрация: 12.4.2007
 Из: Россия
 Пользователь №: 7094
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dari @ 8.4.2015, 13:31)  Извините, видимо я просто запуталась....Исправьте, пожалуйста, где ход моих мыслей не верен на примере одного помещения:
 1.Посчитала теплопотери помещения
 2.Это число делю на кол-во отопит.приборов в даннном помещении
 3.По полученной мощности на один прибор по каталогам фирмы Kermi выбираю отопительный прибор, но они все различаются по ДЛИНЕ.
 Собственно после этого и возник мой вопрос.
 Объясните, пожалуйста,раз и навсегда,  что я делаю не там. Уж простите за не понимание
 Неа, Вы ещё должны определить фактическую теплоотдачу отопительного прибора Kermi согласно Ваших условий: температура подачи и обратки, температура помещения, расход воды, способ установки, учесть теплоотдачу труб.
				Сообщение отредактировал А.В. - 8.4.2015, 13:34 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 13:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 31.3.2015
 Пользователь №: 263870
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dari @ 8.4.2015, 13:31)  Извините, видимо я просто запуталась....Исправьте, пожалуйста, где ход моих мыслей не верен на примере одного помещения:
 1.Посчитала теплопотери помещения
 2.Это число делю на кол-во отопит.приборов в даннном помещении
 3.По полученной мощности на один прибор по каталогам фирмы Kermi выбираю отопительный прибор, но они все различаются по ДЛИНЕ.
 Собственно после этого и возник мой вопрос.
 Объясните, пожалуйста,раз и навсегда,  что я делаю не там. Уж простите за не понимание
 Они отличаются по длине, по высоте, по типу, теплоотдача и мощность их зависит от температуры теплоносителя, еще надо не забыть про запорно-регулировочную арматуру, балансировку системы. Все это Вы вводите в данные, а программа подберет Вам длину приборов.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 13:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 139
 Регистрация: 18.2.2015
 Пользователь №: 260001
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Alexey750 @ 8.4.2015, 13:26)  Осталось посчитать гидравлику наверное? Проще всего возьмите программу (СО например) введите все данные правильно и выдаст она Вам приборы, только с вводом данных не ошибитесь и проверьте потом. Каждый прибор просмотрите чтобы в рамки, указанного Вам выше пункта СНиПа попасть (не менее 50% длины проема), теплоотдачу от трубопроводов не забудьте учесть. А теплопотери правильно посчитали? обычно именно тут проблемы бывают. Ну гидравлический расчет на будущее. Сейчас стадия "П", составляю спецификацию оборудования. Теплопотери думаю что правильно, в институте уж чересчур  сердобольно объясняли, и гидравлическим расчетом тоже всё ясно. А вот отопительные приборы выскочили из головы.  Спасибо большое за отклик
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 13:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1297
 Регистрация: 12.4.2007
 Из: Россия
 Пользователь №: 7094
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dari @ 8.4.2015, 13:31)  3.По полученной мощности на один прибор по каталогам фирмы Kermi выбираю отопительный прибор, но они все различаются по ДЛИНЕ. Собственно после этого и возник мой вопрос.
 Объясните, пожалуйста,раз и навсегда,  что я делаю не там. Уж простите за не понимание
 6.5.5  Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и общественных зданиях. Цитата(Dari @ 8.4.2015, 13:35)  Ну гидравлический расчет на будущее. Сейчас стадия "П", составляю спецификацию оборудования. Теплопотери думаю что правильно, в институте уж чересчур  сердобольно объясняли, и гидравлическим расчетом тоже всё ясно. А вот отопительные приборы выскочили из головы.  Спасибо большое за откликНу судя по тому как задан вопрос Вы тупо пропустили занятия!
				Сообщение отредактировал А.В. - 8.4.2015, 13:35 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 13:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 31.3.2015
 Пользователь №: 263870
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dari @ 8.4.2015, 13:35)  Ну гидравлический расчет на будущее. Сейчас стадия "П", составляю спецификацию оборудования. Теплопотери думаю что правильно, в институте уж чересчур  сердобольно объясняли, и гидравлическим расчетом тоже всё ясно. А вот отопительные приборы выскочили из головы.  Спасибо большое за откликВот от того, что в институтах чересчур сердобольно объясняют в головах часто каша образуется (я не про Вас конкретно, бывают случаи) инфильтрацию, вентиляцию неправильно считают очень часто, перезакладывают в два раза, так что люди потом одними стояками отапливаются, теплопоступления считают кто во что горазд в общем встречаются непонятки.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 13:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 274
 Регистрация: 29.6.2009
 Пользователь №: 35399
 
 
 
  
 | 
				Самое простое освоить программу типа Danfoss C.O.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 14:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 139
 Регистрация: 18.2.2015
 Пользователь №: 260001
 
 
 
  
 | 
				Всем спасибо за советы. Буду разбираться.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 14:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 139
 Регистрация: 18.2.2015
 Пользователь №: 260001
 
 
 
  
 | 
				Всем спасибо за советы. Буду разбираться.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 16:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 139
 Регистрация: 18.2.2015
 Пользователь №: 260001
 
 
 
  
 | 
				Сделала табличку для расчета. По ней посчитаю требуемый тепловой поток прибора Q,Вт и по этому значению, в зависимости от тем-ры теплоносителя и тем-ры в помещении, в программе Danfoss беру необходимые размеры отопительных приборов. Правильно я поняла ваши рекомендации?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 16:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 31.3.2015
 Пользователь №: 263870
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dari @ 8.4.2015, 16:11)  Сделала табличку для расчета. По ней посчитаю требуемый тепловой поток прибора Q,Вт и по этому значению, в зависимости от тем-ры теплоносителя и тем-ры в помещении, в программе Danfoss беру необходимые размеры отопительных приборов. Правильно я поняла ваши рекомендации? Не надо лишних движений, устанавливайте программу СО, там Вы вычертите всю свою систему, зададите все параметры, температуру и  теплопотери помещений, система сама подберет и длину приборов и настройки клапанов.
				Сообщение отредактировал Alexey750 - 8.4.2015, 16:17 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 16:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1297
 Регистрация: 12.4.2007
 Из: Россия
 Пользователь №: 7094
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Alexey750 @ 8.4.2015, 16:17)  Не надо лишних движений, устанавливайте программу СО, там Вы вычертите всю свою систему, зададите все параметры, температуру и  теплопотери помещений, система сама подберет и длину приборов и настройки клапанов. "........Давая совет монтировать клапан на стояк я все же не забываю, что нахожусь на форуме специалистов и предполагаю, что человек ищущий ответы тут не совсем деревянный и понимает что делает, и имеет представление о работе систем канализации, вентиляции стояков, систем и прочего и конечно же прежде чем проектировать клапан он прочтет об ограничениях его использования, пропускную способность стояка посчитает и т.д." - узнаете свои слова? так за чем же Вы даете человеку совет: "Не надо лишних движений....." не разобравшись в том как рассчитывается отопительный прибор - тупо использовать программу?
				Сообщение отредактировал А.В. - 8.4.2015, 16:33 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 16:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 31.3.2015
 Пользователь №: 263870
 
 
 
  
 | 
				Цитата(А.В. @ 8.4.2015, 16:29)  "........Давая совет монтировать клапан на стояк я все же не забываю, что нахожусь на форуме специалистов и предполагаю, что человек ищущий ответы тут не совсем деревянный и понимает что делает, и имеет представление о работе систем канализации, вентиляции стояков, систем и прочего и конечно же прежде чем проектировать клапан он прочтет об ограничениях его использования, пропускную способность стояка посчитает и т.д." - В данном совете Вы противоречите сами себе. Тема переходит на обсуждение моих высказываний? В чем же Вы усматриваете противоречие?
				Сообщение отредактировал Alexey750 - 8.4.2015, 16:31 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 16:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 139
 Регистрация: 18.2.2015
 Пользователь №: 260001
 
 
 
  
 | 
				Получается в этой программе начертить свою схему отопления и она сама подберет отопительные приборы? И Гидравлический расчет посчитает?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 16:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 31.3.2015
 Пользователь №: 263870
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dari @ 8.4.2015, 16:31)  Получается в этой программе начертить свою схему отопления и она сама подберет отопительные приборы? И Гидравлический расчет посчитает? Для того и программа. Только делать это надо с умом, исходные данные все правильно ввести и вычертить аккуратно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 16:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1297
 Регистрация: 12.4.2007
 Из: Россия
 Пользователь №: 7094
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Alexey750 @ 8.4.2015, 16:31)  Тема переходит на обсуждение моих высказываний? В чем же Вы усматриваете противоречие? "........Давая совет монтировать клапан на стояк я все же не забываю, что нахожусь на форуме специалистов и предполагаю, что человек ищущий ответы тут не совсем деревянный и понимает что делает, и имеет представление о работе систем канализации, вентиляции стояков, систем и прочего и конечно же прежде чем проектировать клапан он прочтет об ограничениях его использования, пропускную способность стояка посчитает и т.д." - узнаете свои слова? так за чем же Вы даете человеку совет: "Не надо лишних движений....." не разобравшись в том как рассчитывается отопительный прибор - тупо использовать программу?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 16:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 31.3.2015
 Пользователь №: 263870
 
 
 
  
 | 
				Цитата(А.В. @ 8.4.2015, 16:36)  "........Давая совет монтировать клапан на стояк я все же не забываю, что нахожусь на форуме специалистов и предполагаю, что человек ищущий ответы тут не совсем деревянный и понимает что делает, и имеет представление о работе систем канализации, вентиляции стояков, систем и прочего и конечно же прежде чем проектировать клапан он прочтет об ограничениях его использования, пропускную способность стояка посчитает и т.д." - узнаете свои слова? так за чем же Вы даете человеку совет: "Не надо лишних движений....." не разобравшись в том как рассчитывается отопительный прибор - тупо использовать программу? Не надо лишних движений, я имел ввиду, что не надо чертить никаких табличек и пытаться высчитывать тепловые потоки вручную. Принцип расчета и подбора приборов знать конечно надо,  использовать программу "тупо" не получится, и давая совет идти к программе, я опять же надеюсь, что человек будет разбираться и уже на этапе ввода данных и вычерчивания системы найдет свои ответы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2015, 17:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dari @ 8.4.2015, 16:31)  Получается в этой программе начертить свою схему отопления и она сама подберет отопительные приборы? И Гидравлический расчет посчитает? Похоже, Вы не поняли, о чём спорят Ваши собеседники. При этом, безусловно прав именно ув. А.В. . 1. По программе "СО" выполняется тепло-гидравлический  расчёт системы отопления. Но это инструмент, умный калькулятор, экономящий время проектировщика, затрачиваемое на расчёты. 2. Не надо слушать плохой совет "вычертить всё аккуратно". Вы должны сконструировать работоспособную систему отопления , в которой будут необходимые и достаточные запорно-регулирующие устройства. А уже потом вычертить эту систему в программе расчёта. Кстати, программа не позволит Вам вычертить неаккуратно     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.4.2015, 21:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 46
 Регистрация: 25.6.2007
 Из: Сосновый Бор
 Пользователь №: 9673
 
 
 
  
 | 
				Есть семинары по программе СО, например Герц их проводит. В принципе любой производитель чего-либо может помочь решить Ваши проблемы с системой отопления.  Ну а вообще "Этому шесть лет в институте учат"...    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 