Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Обогрев трубопровода жидкой серы, Расход пара для паровой рубашки.
Slavyc
сообщение 9.4.2015, 17:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 14.3.2013
Из: Украина, г. Северодонецк
Пользователь №: 185180



Нужно определится с расходом пара на обогрев трубопровода жидкой серы с помощью паровой рубашки. Греем паром
4,5 атм. чтобы поддерживать температуру 155 гр.
Нужны хоть какие то требования по расходу теплоносителя для паровых рубашок, или как посчитать тепловые потери для таких конструкций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
shvet
сообщение 9.4.2015, 17:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 684
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Slavyc @ 9.4.2015, 17:26) *
Нужно определится с расходом пара на обогрев трубопровода жидкой серы с помощью паровой рубашки. Греем паром
4,5 атм. чтобы поддерживать температуру 155 гр.
Нужны хоть какие то требования по расходу теплоносителя для паровых рубашок, или как посчитать тепловые потери для таких конструкций.

Р-ТТ-02-2005 "Руководство по проектированию спутников технологических трубопроводов" тебе в помощь, примерно где-то с 4 раздела + приложения 1 и 2.

Э-э-э, пардон. Не заметил про паровую рубашку. Тогда это не актуально. Как насчет рассчитать как классический теплообменник типа "труба в трубе", по тому же Павлову, Романкову, Носкову?

Сообщение отредактировал shvet - 9.4.2015, 17:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
РОШ
сообщение 29.7.2015, 15:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142706



Учитываем, что сера по серопроводу течёт от источника нагретая до 155 С. Пар - насыщенный (или совсем слегка перегрет). Поэтому:
1. Определяете потери тепла от паровой рубашки (наружной трубы) в окружающую среду на м.п. трубопровода (произведение площади повверхности на разность температур и на коэффициент теплопередачи). Естесственно, коэффициент теплопередачи - по всем слоям (стенка трубы, теплоизоляция, покровный слой).
2. Делите полученное значение на энтальпию пара и умножаете на длину паропровода (серопровода). В результате - требуемое количество пара.
3. Для протяжённого паропровода необходимо располагать параллельно серопроводу конденсатопровод, куда через конденсатоотводчики отводится конденсат. Длину участков между конденсатоотводчиками определите исходя из условия "незатопляемости" рубашки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Klanpro
сообщение 28.8.2015, 9:21
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.8.2015
Пользователь №: 276428



Есть возможность скинуть Р-ТТ-02-2005? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 28.8.2015, 12:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 684
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Klanpro @ 28.8.2015, 9:21) *
Есть возможность скинуть Р-ТТ-02-2005? helpsmilie.gif


Лови. Еще рекомендую пользоваться ВСН 2-82 "Указания систем обогрева технологических трубопроводов и оборудования на открытых площадках ХП". ВСН 2-82 есть в гугле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Klanpro
сообщение 28.8.2015, 12:40
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.8.2015
Пользователь №: 276428



Благодарю за помощь. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 18:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных