Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Подбор дымососа, Подбор дымососа
bitman3
сообщение 10.4.2015, 17:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.3.2015
Пользователь №: 261767



Уважаемые специалисты. Кто может помочь и дать краткую, упрощенные форму и формулы по подбору дымососо и вентиляторов. Мне не обязательно лезти глубокие дебри. Поэтому и прошу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
К.Д.
сообщение 11.4.2015, 18:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Нет там ничего упрощенного, только из нормативного метода считать аэродинамику и коэффициенты запаса нормативные сверху. Иначе оборудование не выйдет на мощность если вниз промахнуться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 13.4.2015, 9:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(bitman3 @ 10.4.2015, 17:48) *
Уважаемые специалисты. Кто может помочь и дать краткую, упрощенные форму и формулы по подбору дымососо и вентиляторов. Мне не обязательно лезти глубокие дебри. Поэтому и прошу.

Nэ.двиг. = Н(м в.ст.)*G(м3/ч)/102*3,6*0,6(кпд э.двиг.) кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 13.4.2015, 12:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



если на уровне "прикинуть" - см. вложение.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________theory_part.pdf ( 63,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bitman3
сообщение 14.4.2015, 10:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.3.2015
Пользователь №: 261767



Nэ.двиг. = Н(м в.ст.)*G(м3/ч)/102*3,6*0,6(кпд э.двиг.) кВт.



Формула хорошая но есть ондно но. НЕ напора НЕ расхода уменя нет, его то как раз и надо просчитать.
Ну а так спасибо. Возьму себе на вворужение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 14.4.2015, 10:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(bitman3 @ 14.4.2015, 10:07) *
Nэ.двиг. = Н(м в.ст.)*G(м3/ч)/102*3,6*0,6(кпд э.двиг.) кВт.



Формула хорошая но есть ондно но. НЕ напора НЕ расхода уменя нет, его то как раз и надо просчитать.
Ну а так спасибо. Возьму себе на вворужение.

А как можно выбрать то, не знаю что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bitman3
сообщение 14.4.2015, 12:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.3.2015
Пользователь №: 261767



У меня есть котел и к этому котлу над подобрать вентилятор и дымосос. Вот такая у меня ситуация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.4.2015, 12:52
Сообщение #8


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12266
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(bitman3 @ 14.4.2015, 12:39) *
У меня есть котел и к этому котлу над подобрать вентилятор и дымосос. Вот такая у меня ситуация.

Дорогой человек, ну у вас же есть котел?
Значит, вы знаете мощность и вид топлива.
Определите расход топлива, ну а дальше все ещё проще - открываете Нормативный метод расчета котлоагрегатов, и оттуда из таблицы выдираете теоретический расход воздуха на сжигание вашего количества топлива. Умножаете на коэффициент избытка, который тоже... не помню как, но как-то очень просто определяется, для газа он вроде минимальный 1,05, а для всего остального до полутора. Вот вам и расход воздуха, считай "половина" вентилятора. Чтобы найти вторую половину, надо знать потребный его напор. Но это уже аэродинамический институт, лучше принять от балды.
С дымососом та же картина, только оперировать вы уже будете не с расходом воздуха, а с расходом дымовых газов. Он больше. Теоретический объем продуктов сгорания, ЕМНИП, написан в той же таблице Нормативного метода, что и воздух на горение. К нему надо добавить величину присосов по газовому тракту, и получится объемная подача дымососа. Ещё раз "аэродинамический институт", чтоб узнать его напор, и вот оно решение задачи готово)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bitman3
сообщение 15.4.2015, 9:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.3.2015
Пользователь №: 261767



СПС машинист грубо прикинул думаю пока сойдет. Взял вентиляторы и дымососы изходя из расхода по Роддатису.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 15.4.2015, 13:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(bitman3 @ 15.4.2015, 9:13) *
СПС машинист грубо прикинул думаю пока сойдет. Взял вентиляторы и дымососы изходя из расхода по Роддатису.

А Роддатис откуда взял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.4.2015, 13:53
Сообщение #11


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12266
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Лыткин @ 15.4.2015, 13:52) *
А Роддатис откуда взял?

Да вы что) Роддатис - он же у всех есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bitman3
сообщение 15.4.2015, 17:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.3.2015
Пользователь №: 261767



А что надо?

Бери.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________________________________________________________._._1989_..djvu ( 10,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.4.2015, 8:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Машинист @ 15.4.2015, 13:53) *
Да вы что) Роддатис - он же у всех есть.

Я спрашивал у специалиста, а откуда Роддатис вентилятор и дымосос взял. Он наверное сначала котёл взял, потом всё остальное.

Сообщение отредактировал Лыткин - 16.4.2015, 8:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bitman3
сообщение 17.4.2015, 14:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.3.2015
Пользователь №: 261767



подбор тягодутьевого оборудования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274