К.Д.
сообщение 11.4.2015, 16:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Добрый день коллеги!

При разработке схемы котельной возник вопрос. По СП 89.13330 для котельной I категории коллекторы должны быть либо одинарными секционированными, либо дублированными. Но при этом отсутствует описание точек секционирования. Логически размышляя, секционировать надо участки на которых цепляются котлы, сетевые насосы. подключаются выводы ТС. Но при этом если коллектор помирает на участке после присоединения самого ближнего по ходу воды котла или насоса, то котельная встанет, да и вообще надежность не очень повышается, скорее время на ремонт меньше.
С дублированием все понятно, но куча железа уходит и физически не влажу.
Просьба помочь с разбором требований к секционированию.

Сообщение отредактировал К.Д. - 11.4.2015, 16:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Лыткин
сообщение 13.4.2015, 10:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(К.Д. @ 11.4.2015, 16:58) *
Добрый день коллеги!

При разработке схемы котельной возник вопрос. По СП 89.13330 для котельной I категории коллекторы должны быть либо одинарными секционированными, либо дублированными. Но при этом отсутствует описание точек секционирования. Логически размышляя, секционировать надо участки на которых цепляются котлы, сетевые насосы. подключаются выводы ТС. Но при этом если коллектор помирает на участке после присоединения самого ближнего по ходу воды котла или насоса, то котельная встанет, да и вообще надежность не очень повышается, скорее время на ремонт меньше.
С дублированием все понятно, но куча железа уходит и физически не влажу.
Просьба помочь с разбором требований к секционированию.

Суть I категории в том, что котельная не должна прекращать теплоснабжение. Отсюда и требования к проектной схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 13.4.2015, 14:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Это понятно что не должна. Как с этим вяжется секционирование и как оно в таком случае выглядит. Свои сомнения я привел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 13.4.2015, 15:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(К.Д. @ 13.4.2015, 14:51) *
Это понятно что не должна. Как с этим вяжется секционирование и как оно в таком случае выглядит. Свои сомнения я привел.

Наверное нужно коллекторА секционировать таким образом, чтобы при выходе из строя котлов, часть их оставалась в работе. Дальше газоснабжение по двум ниткам. Электроснабжение - 2 источника + резервный генератор. Водоснабжение от 2-х источников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 13.4.2015, 17:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Так вопрос в логике секционирования. Чего им хотят добиться. Котлы в любом случае подключаются со своей запоркой, так что изначально кого-то торкнуло видимо именно коллекторы беречь. Только кроме слова "секционирование" ни один другой критерий оценки надежности по-моему в голову не пришел. Котельная при секционировании коллектора котлов в любом случае потеряет часть мощности, так что 100% гарантия это дублирование только, а котельная I категории это отпуск 100% нагрузки всегда.
С электро, водо и газоснабжением как раз проще, там железки меньше и дублирование технически проще организуется.
Где секционировать надо, чтобы котельная не превратилась в напичканную арматурой пустышку? Я решения не вижу без потери мощности.

Сообщение отредактировал К.Д. - 13.4.2015, 18:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 12:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных