				Здравствуйте, подскажите пожалуйста уважаемые спецы! Такая схема имеет место в жизни в современной системе водоснабжения? Если есть более разумные альтернативы такой системы, подскажите! Уже все сделал и скоро отдавать на федеральную экспертизу, но почему-то есть сомнения в правильности принятого решения...  2 ввода на 3 здания. Гарантированный напор на вводе 30-50м, водопровод объединенный хозяйственно – питьевой противопожарный, хоз.питьевая установка принята-2 рабочих 2 резервных производительность каждый 18м3/ч при напоре 20м.
 Пожарная насосная принята 1 рабочий 1 резервный 54м3/ч при напоре 30м. Регуляторы давления приняты "после себя" с частотой регулирования 0,15-1,5 бар. (после пожарной насосной установки).
 Для сокращения расходов воды, в каждом доме, в подвале и с 1-го по 2-й этаж включительно, устанавливаются регуляторы давления.
 Насосные установки находятся в доме №1.
 Потребный напор:
 дом №1 для хоз.питьевых нужд 50м, при пожаре 60м (6 этажей + тех этаж, диктующий прибор на отм. + 35,400);
 дом №2 для хоз.питьевых нужд 30м, при пожаре 38м (3 этажа + тех.этаж, диктующий прибор на отм. +14,700);
 дом №3 для хоз.питьевых нужд 23м, при пожаре 30м (4 этажа , диктующий прибор на отм. +19,400).
 Всем буду признателен за комменты!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| 
	2 страниц  1 2 > |  |  
	Ответов
(1 - 29)
	 
	
		|  | 
				  12.4.2015, 20:23 |  
		| 
 Копатель
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5202
 Регистрация: 10.8.2006
 Из: Тула
 Пользователь №: 3646
 
 
 
  
 | 
				По тексту сложно понять систему. На хоз-питьё два резерва не нужно.Что имеется ввиду - регуляторы после насосов пожаротушения? Это регуляторы в насосной станции?
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.4.2015, 21:21 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3115
 Регистрация: 5.12.2006
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 5044
 
 
 
  
 | 
				Объединенная только при напоре в системе до 45м. Вы не можете проектировать объединенную в доме №1.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.4.2015, 10:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 135
 Регистрация: 25.3.2010
 Пользователь №: 49165
 
 
 
  
 | 
				Где написано что объединенная только при напоре до 45 метров?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.4.2015, 11:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 55
 Регистрация: 19.9.2012
 Из: Раменское
 Пользователь №: 163801
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Водяной @ 12.4.2015, 20:23)  По тексту сложно понять систему. На хоз-питьё два резерва не нужно.Что имеется ввиду - регуляторы после насосов пожаротушения? Это регуляторы в насосной станции?
 Регуляторы отдельно от насосной, запроектировал для того, что бы не превышало 6 атмосфер при работе пожарной установки, так как гарантированный напор переменный от 3-5 атм.  Цитата(Михаил I @ 12.4.2015, 21:21)  Объединенная только при напоре в системе до 45м. Вы не можете проектировать объединенную в доме №1. Есть такое требования..., но я предусматриваю регуляторы давления на каждое подключение от пожарного стояка с подвала по 2-й этаж.., и пишу в пояснительной записки - для экономии воды. Ещё для того их закладываю, что бы  при работе пожарной насосной, на первых этажах "не разорвало" смесители ну и всю сантехнику..
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.4.2015, 22:42 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3115
 Регистрация: 5.12.2006
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 5044
 
 
 
  
 | 
				Цитата(an4oy @ 13.4.2015, 13:49)  Есть такое требования..., но я предусматриваю регуляторы давления на каждое подключение от пожарного стояка с подвала по 2-й этаж.., и пишу в пояснительной записки - для экономии воды. Ещё для того их закладываю, что бы  при работе пожарной насосной, на первых этажах "не разорвало" смесители ну и всю сантехнику.. 4.1.7 Гидростатическое давление в системе  хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должно превышать 0,45 МПа. Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа. При расчетном давлениив сети  противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, не- обходимо предусматривать устройство раздельной  сети противопожарного водопровода. Уставновка регулятора перед ПК не снижает давления в системе! Вы обязаны проектировать В1 и В2 отдельно, когда в общей сети более 45м.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.4.2015, 8:20 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Михаил I @ 15.4.2015, 22:42)  4.1.7 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-противопожарного водопровода наотметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должно превышать
 0,45 МПа.
 Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке
 наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа.
 При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, не-
 обходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
 
 Уставновка регулятора перед ПК не снижает давления в системе! Вы обязаны проектировать В1 и В2 отдельно, когда в общей сети более 45м.
 Не обязательно. Ну и ставьте поквартирные регуляторы давления. До 17 этажей вообще рекомендуется одну зону делать. Так в большинстве случаев и делается.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.4.2015, 13:04 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3115
 Регистрация: 5.12.2006
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 5044
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Serg Ivanov @ 16.4.2015, 10:20)  Не обязательно.Ну и ставьте поквартирные регуляторы давления. До 17 этажей вообще рекомендуется одну зону делать. Так в большинстве случаев и делается.
 Речь не про зоны В1. Регуляторы снизят напор в квартире, в с/у, но не снизят давление в системе (стояки, магистрали). А если напор в системе более 45, то запрещено объединять В1+В2. Отдельно В1, согласен, пусть делают до 17 этажей. И отдельно В2 до 0,9МПа. Но отдельно, а не совмещая.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.4.2015, 14:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 127
 Регистрация: 16.3.2014
 Пользователь №: 227014
 
 
 
  
 | 
				-
				
 Сообщение отредактировал yulki - 16.4.2015, 14:48
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.4.2015, 15:10 |  
		| 
 Копатель
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5202
 Регистрация: 10.8.2006
 Из: Тула
 Пользователь №: 3646
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Михаил I @ 16.4.2015, 13:04)  Речь не про зоны В1.Регуляторы снизят напор в квартире, в с/у, но не снизят давление в системе (стояки, магистрали). А если напор в системе более 45, то запрещено объединять В1+В2.
 
 Отдельно В1, согласен, пусть делают до 17 этажей. И отдельно В2 до 0,9МПа. Но отдельно, а не совмещая.
 Если напор на излив 20 м по СП30, то как сделать систему согласно: 4.1.7 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должно превышать 0,45 МПа.
 Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа. При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, не- обходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода. для 17-и этажки не нарушив нормы? 17 этажей х 3 м = 51м только геометрический PS: вывод простой - чем-то нужно пренебречь....
				Сообщение отредактировал Водяной - 16.4.2015, 15:11 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.4.2015, 19:59 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3115
 Регистрация: 5.12.2006
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 5044
 
 
 
  
 | 
				в 17 этажке все В1 будет с регуляторами до 11-12эт. Напор в системе будет под 90м. Прочитайте что я пишу выше. Автор предлагает на эту систему посадить и ПК.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.4.2015, 21:58 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Михаил I @ 16.4.2015, 13:04)  А если напор в системе более 45, то запрещено объединять В1+В2. ИМХО, бред это новомодный. Ставьте диафрагмы перед ПК - всегда так делали.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.4.2015, 23:22 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3115
 Регистрация: 5.12.2006
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 5044
 
 
 
  
 | 
				4.1.7 При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
 Не ново. Этому пункту более 30 лет.
 
 Делать в 17 этажном доме объединенную В1 + В2?! И ставить тупо регуляторы перед ПК и не обращать внимание на напор? Вот это новенькое что-то.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.4.2015, 8:22 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Михаил I @ 16.4.2015, 23:22)  4.1.7 При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
 Не ново. Этому пункту более 30 лет.
 
 Делать в 17 этажном доме объединенную В1 + В2?! И ставить тупо регуляторы перед ПК и не обращать внимание на напор? Вот это новенькое что-то.
 Этой, ИМХО, ни чем не обоснованной редакции (и часто невыполнимой) всего лишь 15 лет.  До 2000 года пункт выглядел  более разумно и по нему построено много  зданий и разработано не мало типовых проектов (всё что строилось в СССР). Вот и делайте выводы:
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.4.2015, 8:39 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Михаил I @ 16.4.2015, 23:22)  Делать в 17 этажном доме объединенную В1 + В2?! И ставить тупо регуляторы перед ПК и не обращать внимание на напор? Вот это новенькое что-то. Именно так я и делаю лет 10 уже. Магазины, парковки  внизу - напрямую от водопровода, отдельный ввод. Квартиры и ПК в многоэтажках сверху - от повысительной насосной с частотником. Насосы общие на х-п и на пожар - экономично и надёжно (никаких кнопок по всему комплексу, водомер комбинированный без электрозадвижки - MeiTwin или КВМ-50). Поквартирные регуляторы давления и диафрагмы на ПК на нижних этажах. Что касается новой редакции этого пункта, то у нас в городе (да и не только у нас) она просто невыполнима. Ибо наружные сети в большинстве мест дают на вводе более 45 м вод. ст. Выполнять это условие затратно и совершенно бессмысленно - вся сантехника рассчитана 60 м вод ст. и при наличие счётчиков в каждой квартире утечек нет. Что же касается отдельного противопожарного водопровода то, по возможности, стараюсь избегать таких решений. Ибо в нынешних условиях скорее всего он будет отключён, а со временем разукомплектован и сдан на металлолом.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.4.2015, 11:56 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3115
 Регистрация: 5.12.2006
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 5044
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Serg Ivanov @ 17.4.2015, 10:39)  Насосы общие на х-п и на пожар - экономично и надёжно Просто прямое нарушение действующих норм и все.  Не совсем понял трудностей в выполнении раздельной В1 от В2 при напоре на вводе в 45м. Да хоть 100м, при чем тут исходный напор? Утечек в квартирах не будет, а будут утечки из ПК. Любой будет там воду набирать. Наш водоканал бы сознание потерял от такого решения. да и управляющая не досчитается с жильцов, которые платят по своим счетчикам. Еще раз поясните, почему отходите в своих проектах от действующих норм.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.4.2015, 17:52 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Михаил I @ 17.4.2015, 11:56)  Просто прямое нарушение действующих норм и все. 
 Не совсем понял трудностей в выполнении раздельной В1 от В2 при напоре на вводе в 45м. Да хоть 100м, при чем тут исходный напор?
 
 Утечек в квартирах не будет, а будут утечки из ПК. Любой будет там воду набирать. Наш водоканал бы сознание потерял от такого решения. да и управляющая не досчитается с жильцов, которые платят по своим счетчикам.
 
 Еще раз поясните, почему отходите в своих проектах от действующих норм.
 1. У нас СНиП с * долго не вводился, да и введён не совсем официально. Так что не совсем действующий. 2. Трудности материальные у заков. 3. ПК пломбируются, вся вода проходит через водомеры, какие - см. выше. Пусть набирают на здоровье  как - трудно представить.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.4.2015, 10:37 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3115
 Регистрация: 5.12.2006
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 5044
 
 
 
  
 | 
				1. Ну пункт 4.1.7 не из СНиП, а из СП10, пункты которого обязательны для выполнения. Или тоже у Вас СП10 еще не введен?Раз раздельная В1 и В2 бред несусветный, почему нормативу 15 лет?
 2. Улыбнуло.
 3. Счетчик на вводе и по квартирам. Уборщица набирают воду из ПК, школота итд. Пломбы останавливают? Может мы про разный народ думаем.
 
 Вообще делайте как хотите, я подсказал как по нормам. Считаю, что такая схема действительна для общественных зданий высотой до 3эт. Далее уже раздельно. У нас делают это так.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.4.2015, 11:42 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Михаил I @ 18.4.2015, 10:37)  Далее уже раздельно. У нас делают это так. Россия - страна богатая.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.4.2015, 12:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3987
 Регистрация: 20.5.2007
 Из: Мск
 Пользователь №: 8532
 
 
 
  
 | 
				Спор по поводу этого пункта уже был не раз. В экспертизе, как правило пропускают оба варианта, так что тут дело вкуса )
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.9.2015, 16:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 100
 Регистрация: 25.1.2007
 Из: Тула
 Пользователь №: 5703
 
 
 
  
 | 
				Вопрос Михаилу. А как быть с "тухлой" водой в раздельной системе В1 и В2?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.9.2015, 9:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 650
 Регистрация: 1.11.2013
 Пользователь №: 211546
 
 
 
  
 | 
				а как же 25 этажки? две зоны: первая отдельная, вторая обьединенная (на неё выходит 92м).А с тухлой водой можно боротся методом регулярного обслуживания (периодически спускать систему)
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.9.2015, 14:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 100
 Регистрация: 25.1.2007
 Из: Тула
 Пользователь №: 5703
 
 
 
  
 | 
				Цитата(PesPes @ 14.9.2015, 9:41)  а как же 25 этажки? две зоны: первая отдельная, вторая обьединенная (на неё выходит 92м).А с тухлой водой можно боротся методом регулярного обслуживания (периодически спускать систему)
 Вот поэтому то и стоит объеденить систему В2 и 2 зону В1, чтобы не обслуживать.
				Сообщение отредактировал Sanitar - 14.9.2015, 14:46 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.9.2015, 15:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 805
 Регистрация: 4.8.2011
 Пользователь №: 117590
 
 
 
  
 | 
				В раздельной системе В2 вода не должна стоять, надо настроить автоматику и обеспечить некоторый разбор.
				
 Сообщение отредактировал MEX-74 - 14.9.2015, 15:16
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.9.2015, 16:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 650
 Регистрация: 1.11.2013
 Пользователь №: 211546
 
 
 
  
 | 
				Только что пришел проект от другой фирмы в нем 2я обьединенная зона и напор на неё 108м (стояк 80) + КФРД поквартирно.Мне молодому обьясните, 108м это нормально? или заставить их делить систему. ( делать это не будут, нет места, дорого, и они всегда так делали, кфрд компенсируют достаточно...)
 Или если есть РД то какохош давленье можешь закладывать, не взирая на ограничение в 45м???
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.9.2015, 16:26 |  
		| 
 Копатель
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5202
 Регистрация: 10.8.2006
 Из: Тула
 Пользователь №: 3646
 
 
 
  
 | 
				Цитата(PesPes @ 14.9.2015, 16:07)  Только что пришел проект от другой фирмы в нем 2я обьединенная зона и напор на неё 108м (стояк 80) + КФРД поквартирно.Мне молодому обьясните, 108м это нормально? или заставить их делить систему. ( делать это не будут, нет места, дорого, и они всегда так делали, кфрд компенсируют достаточно...)
 Или если есть РД то какохош давленье можешь закладывать, не взирая на ограничение в 45м???
 ну на второй зоне нижнего прибора не 108 метров. 108 это на всё здание от основания Цитата(MEX-74 @ 14.9.2015, 15:02)  В раздельной системе В2 вода не должна стоять, надо настроить автоматику и обеспечить некоторый разбор. это как? перемычками соединять системы с разным давлением?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.9.2015, 16:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 650
 Регистрация: 1.11.2013
 Пользователь №: 211546
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Водяной @ 14.9.2015, 16:26)  ну на второй зоне нижнего прибора не 108 метров. 108 это на всё здание от основания...
 понял, 108 это чтоб до верха (верхней разводки на чердаке), а потом она так сказать самотёком по стоякам опускается. и гидростатическое давление равно высоте стояка. (как раз 14эт.* 3м. = 42м)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.9.2015, 14:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 16
 Регистрация: 16.9.2015
 Пользователь №: 277898
 
 
 
  
 | 
				О всех недочетах уже написано выше.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.9.2015, 15:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 650
 Регистрация: 1.11.2013
 Пользователь №: 211546
 
 
 
  
 | 
				и всё же: Если при статике можно до 0,45 (0,6-0,9) МПа, то при динамике можно и больше?
 и что за регулятор такой который после себя при статике понижает давление?
 
 СП30.13330
 5.2.11 При расчетном давлении в сети, превышающем указанное в 5.2.10 давление, необходимо предусматривать устройства (регуляторы давления), снижающие давление. Регуляторы давления, устанавливаемые в системе хозяйственно-питьевого водопровода, должны обеспечивать после себя расчетное давление как при статистическом, так и при динамическом режиме работы системы. В зданиях, где расчетное давление воды у санитарно-технических приборов, водоразборной и смесительной арматуры превышает допустимые величины, указанные в 5.2.10, допускается применение арматуры со встроенными регуляторами расхода воды.
 
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.9.2015, 16:53 |  
		| 
 Универсал
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5212
 Регистрация: 5.12.2008
 Из: Россия, Тюмень
 Пользователь №: 26323
 
 
 
  
 | 
				Цитата(PesPes @ 16.9.2015, 17:59)  и что за регулятор такой который после себя при статике понижает давление?
 СП30.13330
 5.2.11 При расчетном давлении в сети, превышающем указанное в 5.2.10 давление, необходимо предусматривать устройства (регуляторы давления), снижающие давление. Регуляторы давления, устанавливаемые в системе хозяйственно-питьевого водопровода, должны обеспечивать после себя расчетное давление как при статистическом, так и при динамическом режиме работы системы. В зданиях, где расчетное давление воды у санитарно-технических приборов, водоразборной и смесительной арматуры превышает допустимые величины, указанные в 5.2.10, допускается применение арматуры со встроенными регуляторами расхода воды.
 качественный регулятор именно так и работает. а всякое барахло , при прекращении разбора воды (в статике), начинает напрессовывать после себя давление до исходного. и рвёт арматуру.
				Сообщение отредактировал nick2 - 16.9.2015, 16:54 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 