День добрый всем.
Как рассчитать потери напряжения в шинопроводе? Как в кабеле соответствующего сечения или есть особенности? Кто сталкивался - подскажите.
В частности интересует осветительный шинопровод, но и про силовой распределительный тоже пригодиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Ludvig
сообщение 15.4.2015, 18:45
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Вот здрасьте Вам! В инете подобрать программку недосуг?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 16.4.2015, 6:16
Сообщение #3


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Потери в шинопроводе расчитываются также как в кабеле (да и чем собственно шинопровод отличается от кабеля кроме конструктива? с электрической точки зрения они эдентичны), другое дело что методики расчётов различные есть и дают они несколько разные результаты...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 16.4.2015, 8:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Вот сейчас и займу свой досуг копанием в интернете smile.gif

Подумал, что может у кого есть проверенные программки и возможно что для шинопровода есть что-то свое.
Будем искать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 23.4.2015, 10:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



используем штатную формулу, подставленную в эксель. какие еще нужны программки ?
Единственное, шинопроводы бывают алюминиевые, это надо учесть в формуле и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 23.4.2015, 11:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Выложите эксель здесь. Плз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 23.4.2015, 13:29
Сообщение #7





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



каравай, каравай - чего хочешь, выбирай! bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 23.4.2015, 14:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



=ЕСЛИ(F6=220;(2*10^5*G6*E6)/(F6^2*49,5*D6);(1*10^5*G6*E6)/(F6^2*49,5*D6))

ячейки:
F6 - напряжение 220 или 380
G6 - мощность в кВт
E6 - длина линии в метрах
D6 - сечение кабеля в мм2

подставьте свои номера ячеек.
Формулу найдете в сети. Для алюминиевого провода или шин надо будет заменить удельное сопротивление меди на удельное сопротивление люминия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 7:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных