Воздуховод со встроенными решетками |
|
|
|
16.4.2015, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.12.2014
Из: Казахстан
Пользователь №: 253517

|
Добрый день! Ув. спецы, если не трудно, то подскажите в след вопросе. Есть прямоугольный воздуховод со встроенными регулируемыми решетками (6 штук). Расстояние м/у р-ми 6м. Расход на каждую по 1000 м3/ч. Итого 6000 м3/ч. Немного отступления: Аэродинамический расчет системы воздуховода с ответвлениями т.н. "паук" и дальнейшая его увязка ответвлений делается легко, дроссель-клапанами, либо др.шайбой и т.д. Выбираем основную ветвь, далее увязка отдельных ветвей. Так вот, а вопрос такой если у меня такая система (см.выше), то как делается увязка (в данном случае решетки)? Понимаю я так: выбираю нагруж ветку, считаю потери, далее увязываю решетки? Советовали книгу Талиева, прочитал, посмотрел, но так и не нашел конкретного ответа или совсем недогоняю... Пожалуйста, помогите разобраться!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 10)
|
16.4.2015, 21:03
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А чем решётка, имеющая сопротивление, отличается от ответвления?
|
|
|
|
|
17.4.2015, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.12.2014
Из: Казахстан
Пользователь №: 253517

|
Цитата(Skaramush @ 16.4.2015, 22:03)  А чем решётка, имеющая сопротивление, отличается от ответвления? Ув. Skaramush, благодарю за ответ. Выходит, что аэродинамический расчет системы вентиляции со встроенными прямо в воздуховод решетками ничем не отличается от обычного расчета системы с ответвлениями? И в данном случае решетка является как бы ответвлением? Заранее извиняюсь за столь простые вопросы.
|
|
|
|
|
17.4.2015, 8:32
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Именно так. Особенно в Вашем случае, когда велико расстояние между решётками.
|
|
|
|
|
17.4.2015, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.12.2014
Из: Казахстан
Пользователь №: 253517

|
Цитата(Skaramush @ 17.4.2015, 9:32)  Именно так. Особенно в Вашем случае, когда велико расстояние между решётками. Ув. Skaramush, признателен Вам за ответ! Вкратце подвожу итог алгоритма расчета: 6 рег-х решеток (AMP), врезанные в воздуховод, каждая по 1000 м3/ч. Расстояние м/у р-ми 6 м. Прямой воздуховод переменного сечения, размеры в порядке возрастания (250х400, 400х400, 500х400, 600х400). Нагруженная ветка идет через последнюю решетку и т.д. Рассчитал основную ветку, далее увязываю решетки, при неувязке решеток подбираю нужную настройку на них. Все ли верно?  Смущает одно, данная система близка к равномерной раздаче, следовательно метод расчета равномерной раздачи воздуховода несколько иная...
|
|
|
|
|
17.4.2015, 10:03
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Близка, но при равномерной раздаче расстояния между решётками существенно меньше (как правило). Отличия от ответвлений будут вызваны разницей в сопротивлениях.
|
|
|
|
|
17.4.2015, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
"Вентиляция в гражданских зданиях учебное пособие" Таурит В.Р. 2008 стр. 70
|
|
|
|
|
17.4.2015, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.12.2014
Из: Казахстан
Пользователь №: 253517

|
Цитата(Skaramush @ 17.4.2015, 11:03)  Близка, но при равномерной раздаче расстояния между решётками существенно меньше (как правило). Отличия от ответвлений будут вызваны разницей в сопротивлениях. Ув. Skaramush, спасибо большое! Вы прям гуру вентиляции  Теперь все стало понятней. Цитата(shadow @ 17.4.2015, 11:32)  "Вентиляция в гражданских зданиях учебное пособие" Таурит В.Р. 2008 стр. 70 Ув. Shadow, благодарю! При ближайшей возможности обязательно гляну.
|
|
|
|
|
17.4.2015, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.12.2014
Из: Казахстан
Пользователь №: 253517

|
Цитата(shadow @ 17.4.2015, 11:32)  "Вентиляция в гражданских зданиях учебное пособие" Таурит В.Р. 2008 стр. 70 Ув. Shadow, еще раз огромное спасибо за книгу! Книга-вообще огонь  Непременно проштудирую от и до.
|
|
|
|
|
26.4.2015, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.12.2014
Из: Казахстан
Пользователь №: 253517

|
Цитата(Mort @ 17.4.2015, 19:59)  Ув. Shadow, еще раз огромное спасибо за книгу! Книга-вообще огонь  Непременно проштудирую от и до. Здравствуйте! Ув.спецы, снова возник вопрос по поводу данной темы. В книге, что посоветовал Ув. shadow дан хороший пример по расчету аэродинамики с боковыми решетками (в данном случае тип РВЗ). Как понял из примера, при установке решетки РВЗ учитывается кмс на проход в транзитном проходе и кмс на ответвлении в истекающем потоке. Для определения этих кмс дана номограмма аэродинамической хар-ки этих решеток. Так вот, допустим заменяю РВЗ на решетки типа РР и здесь возникает вопрос: при установке РР учитывается кмс только на проход, но не ясно как определяется положение угла поворота створок для увязки...
|
|
|
|
|
27.4.2015, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.12.2014
Из: Казахстан
Пользователь №: 253517

|
Господа, возник еще один "простой" вопрос... В книге "Справочная книга по санитарной технике" авт. Лейв, Либер, Евдокимова дается расчет воздуховодов с боковыми отверстиями, в ней для определения Нст дается формула Hст=R*l+Z, прилагаю рисунок (Рисунок №1, выделена красным) далее Нотн=Нст/Ндинам. В то же время в книге "Вентиляция гражданских зданий" автор Таурит написано следующее (см. Рисунок 2, выделена желтым), что полное давление P=R*l+Z, но Hст=(R*l+Z)-Pдинам, далее Hотн=Нст/Ндин. Если не соврать то сумма R*l+Z это формула и есть статическая... Выходит, что в книге Таурит не правильно дан расчет? Пожалуйста, будьте любезны, помогите разобраться...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|