> Дистанционное управление ЧП Vacon Nxl
sergey_479
сообщение 16.4.2015, 21:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.4.2015
Пользователь №: 265558



Имеется частотный преобразователь Vacon, необходимо осуществить дистанционное управление им: пуск, стоп и индикация. Как лучше это реализовать? Пока есть такие мысли:
1) перед ЧП поставить магнитный пускатель и осуществлять отключение и включение через него. И индикацию в таком способе будет легче осуществить
2) использовать встроенные контакты ЧП для включения. Т.е поставить кнопку или переключатель с фиксацией. Тогда остается вопрос как осуществить индикацию в таком способе
Желательно осуществить все, чтобы была возможность включения в фиксированной скорости. Т.е я заранее настроил и потом могу включать и отключать и чтобы настройки сохранялись
Частотник NXL 00025C1N1

Сообщение отредактировал sergey_479 - 16.4.2015, 21:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
serge197a
сообщение 16.4.2015, 22:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



в пч есть встроенный порт rs485.
вот через него к примеру модбас через любое мастер устройство с дисплеем и управляйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey_479
сообщение 16.4.2015, 22:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.4.2015
Пользователь №: 265558



Цитата(serge197a @ 16.4.2015, 22:23) *
в пч есть встроенный порт rs485.
вот через него к примеру модбас через любое мастер устройство с дисплеем и управляйте.

Интересует более простой вариант
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 17.4.2015, 3:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Ну тогда как написали. Переключателем/кнопками на дискретных входах.
Контроль например включением лампочки через программируемый выход частотника настроенный на сигнал Run.

Мучить частотник включением/выключением питания не надо. Они такого не любят. Да и при подаче напряжения на него частотник пускается далеко не мгновенно (когда комп включаете грузится биос, идет определение устройств, потом грузится винда - здесь примерно то же самое).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GBM
сообщение 30.4.2015, 15:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416



Добрый день!
Если работать надо всегда на частоте 50Гц, то всё просто: установите параметр минимальна скорость 50 ГЦ (параметр 2.1.1) и кнопка с фиксацией между клеммами 6 и 8. Для индикации - лампочку 24В, один контакт (+) запитать от клеммы 6 и поставить перемычку 11-22, второй контакт лампы на клемму 23(-). Для реле надо установить "работа" (параметр 2.3.1=2). Вот и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 14:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных