Добрый день! Есть база. Владелец базы - ИП. На территории базы 2 скважины. От них запитывается несколько зданий (холодное, горячее (от котельной)водоснабжение). Есть 1 общий водомерный узел. Эксперт требует поставить узлы учета в каждом здании.
Вопрос: Правомерно ли требование эксперта и можно ли обойтись одним ВУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Serg Ivanov
сообщение 17.4.2015, 10:52
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Правомерно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 17.4.2015, 11:28
Сообщение #3


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(marusa @ 17.4.2015, 9:44) *
На территории базы 2 скважины. Есть 1 общий водомерный узел

Эксперт не требует учет воды по каждой скважине ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 17.4.2015, 11:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



Проектом предусмотрен учет воды из скважин, эксперт требует установку узлов еще и в каждом здании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.4.2015, 11:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Сегодня владелец базы один, а завтра он ее по частям в аренду сдаст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 17.4.2015, 11:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



Если будет необходимость, поставит счетчики, сейчас ему они зачем? Самому перед собой отчитываться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 17.4.2015, 12:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Дело даже не в этом. Фз об энергоэффективности, афаик, устанавливает требования о водомерах везде.
Но иксперты обосновывать замечания пуктами не любят сами - приходится уговаривать.

Сообщение отредактировал nagger - 17.4.2015, 12:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.4.2015, 12:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(marusa @ 17.4.2015, 11:47) *
Если будет необходимость, поставит счетчики, сейчас ему они зачем? Самому перед собой отчитываться?

так если он через месяц ее сдавать начнет? или через неделю? будете проект на "кап.ремонт" доделывать ему?
опять же, по разнице между суммами счетчиков в каждом здании и показаниями общего можно узнать об утечке.
Не хочу вас уговаривать, но эксперт прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 17.4.2015, 13:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



Эксперт возможно и прав. Видимо придется ставить ВУ в каждом здании, но смысла в этом ни я, ни Заказчик не увидели. По-моему это дело владельца - организовывать учет внутри предприятия или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.4.2015, 18:01
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(marusa @ 17.4.2015, 13:42) *
Эксперт возможно и прав. Видимо придется ставить ВУ в каждом здании, но смысла в этом ни я, ни Заказчик не увидели. По-моему это дело владельца - организовывать учет внутри предприятия или нет.

Ну не совсем владельца. Экономия и эффективное использование воды (тем более подземной) - требование госнорм. Так что владельца не спрашивают. Есть места, где к примеру, запрещено использовать подземные воды для полива - хоть владелец трижды за них заплатит. Или другой пример - мойка машин. Из водопровода нельзя - только оборотку делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 16:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных