> Прокладка канальной теплотрассы, Расстановка неподвижных опор
Lusi88
сообщение 18.4.2015, 20:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.4.2015
Пользователь №: 265563



Добрый вечер. Опыт в проектировании тепловых сетей у меня маловат, поэтому обращаюсь за помощью. У меня сейчас проект наружных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения детского садика. Способ прокладки канальный, 4-хтрубный. диаметр труб 50, 50, 40, 32, трубы стальные предизолированные. Прошу посмотреть мою схему и помочь с правильностью расстановки неподвижных опор. rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 31,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
экспорт
сообщение 18.4.2015, 22:32
Сообщение #2


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



Н7 оставить только

лучше приведите сечение КАНАЛА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lusi88
сообщение 18.4.2015, 22:46
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.4.2015
Пользователь №: 265563



Не пойму вас, оставить для все трассы только Н7? А остальные опоры, что не нужны?
Вот разрез трассы

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 29,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 18.4.2015, 23:38
Сообщение #4


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



разрез если единственный то НЕПРАВИЛЬНЫЙ

даже 2-жды 3-жды или 5-жды неправильный

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.4.2015, 0:02
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Опор дофига
первый угол, расстащи подальше опоры
второй - зажат
П-образники каналом - тебя зак повесит ставь компенсаторы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.4.2015, 0:32
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



я б еще сделал открытый выпуск из канала в тк при стандартном уклоне тс

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 19.4.2015, 0:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lusi88
сообщение 19.4.2015, 9:44
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.4.2015
Пользователь №: 265563



Цитата(дренаж @ 18.4.2015, 23:38) *
разрез если единственный то НЕПРАВИЛЬНЫЙ

даже 2-жды 3-жды или 5-жды неправильный



А что с разрезам не так? можно более детальную критику? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Просто энергетик
сообщение 20.4.2015, 7:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501



И правда, многовато опор и компенсаторов. Я бы убрал опоры Н2,3,5 и компенсатор К2, а на К1 просто спинку и вылет побольше сделал бы, если взяты по минимуму...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 20.4.2015, 10:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Меня мучкает смутное подозрение что канальная прокладка ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫМИ трубами у вас применена только по причине того чтоо теплосеть проходит по территории детского сада. Правильно? Если это так то прокладывайте ППУ трубы без скользящих опор внутри ЗАПЕСОЧЕННЫХ каналов. Каналы должны быть герметичными, но при этом подход к проектированию остается как к бесканальной прокладке.
Из всех опор я бы оставил Н2 ( для предотвращения нежелательных воздействий трубопровода на узел прохода через стенку камеры) и Н7 ( при входе в здание) Из компенсаторов я бы сделал один П-образник прямо на тупом угле, таким образом я бы ушел от нежелательных напряжений создаваемых именно в тупом угле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solarinfo
сообщение 20.4.2015, 12:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14741



Не помешало бы дополнительно привести информацию по расстановке неподвижных опор и компенсаторов на основной трассе в месте подключения (ТК-9). Поэтому над необходимостью Н1 можно сразу ставить вопрос.

Сообщение отредактировал Solarinfo - 20.4.2015, 12:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 20.4.2015, 15:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Проект в топку. Какое то хаотичное нагромождение компенсаторов и неподвижек, при том что план трассы надо бы глянуть на генплане, есть мнение что в реальности всё будет еще хуже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikishkov
сообщение 21.4.2015, 15:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 52416



вам ещё только сильфоны на вторичных теплосетях осталось куда-нибудь воткнуть в схему...

Если по делу, трубопроводы у вас стальные предизолированные. Смотрите в ГОСТ 30732-2006 и альбомы заводов изготовителей Мосфлоулайн, Смит-Ярцево и др., увидите много нового, что из себя представляют и какие размеры имеют предизолированные элементы трубопроводов. В вашем канале выполнить изоляцию стыков нельзя, не выдержаны минимальные расстояния. Многие неподвижки, при всем желании, вы так не поставите, исходя только из размеров элементов. Углы поворота в вашей схеме "зажаты" неподвижками Н1, Н2, Н4, Н5, компенсация не работает. Н3, Н6, Н7 можно оставить из соображений организованной компенсации и НТС 62-91-41. Как написали выше, способ прокладки вызывает сомнения. Скорей всего, ваш вариант - прокладка в запесоченном канале. В этом случае, вам будет нужна только Н7.

Сообщение отредактировал nikishkov - 21.4.2015, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 21.4.2015, 20:50
Сообщение #13


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



автор темы ежели вздумает применять компенсаторы сильфонные

начинайте новую тему ведь советы этой темы только для компенсаторов П-образных

и ждём новое сечение канала обязательно с габаритами по СП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 19:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных