> Воздухообмен в серверной
Dari
сообщение 22.4.2015, 11:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



Здравствуйте!
Прошу помощи. Запуталась с вентиляцией в серверной.
КАк правильней рассчитать требуемый воздухообмен, без технологии(отказываются предоставлять)?
В документе СН 512-78 пишется кратность 2.
А начальник предлагает мне принять воздухообмен "по расчету по избыткам теплоты".Получается огромгая кратность 10,5.
Какой смысл делать такой большой воздухообмен в серверной? Если теплоизбытки снимает кондиционирование?
/Заранее спасибо за ответ! Совсем запуталась
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
keaton
сообщение 22.4.2015, 11:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Dari @ 22.4.2015, 11:50) *
Какой смысл делать такой большой воздухообмен в серверной?

Если теплоизбытки снимает кондиционирование - вообще никакого смысла.

Вопрос только, зачем вы делали расчет по теплоизбыткам, если знали, что теплоизбытки снимает кондиционирование? huh.gif

Сообщение отредактировал keaton - 22.4.2015, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 22.4.2015, 12:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



в данном случае действительно нет никакой необходимости делать воздухообмен по теплоизбыткам.
Странный начальник, заработался наверное и забыл, что там кондиционер
берите по кратам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dari
сообщение 22.4.2015, 12:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



Я прикинула расчет, воздухообмен по теплоизбыткам получился бОльший, нежели по кратности "2". И начальник, говорит бери его. А я не могу объяснить,что есть же кондеры, которые всё снимут, зачем гонять столько воздуха.
Как мне грамотно ей ответить? И правильно ли я принимаю красност "2" и успокаиваюсь?

Спасибо большое за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 22.4.2015, 12:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Dari @ 22.4.2015, 12:38) *
А я не могу объяснить,что есть же кондеры, которые всё снимут, зачем гонять столько воздуха.
Как мне грамотно ей ответить?

Как в одной песне поется - "попытайся использовать рот" wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 24.4.2015, 22:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Если ваша серверная относится к помещениям с постоянным пребыванием людей, то вентиляция обязательна. В виду всего сказанного, не нужна там вентиляция, только если не решите создать дополнительную нагрузку на кондиционеры и сами серверы, в виде поступающей с воздухом пыли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 6:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных