> разводка в кухне
bhbyjxrf
сообщение 23.4.2015, 18:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 202884



Прикрепленный файл  ____________________.dwg ( 922,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Уважаемые коллеги! Посмотрите, пожалуйста, разводку газопровода в кухне!Дайте мне неопытной совет-можно так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Hawkeye
сообщение 23.4.2015, 20:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 6.3.2009
Пользователь №: 30162



в аксонометрии нагляднее было бы.
А вообще у нас принято после счетчика ставить два крана и дальще разводить или трубой или чаще всего гибкой подводкой. Краны обычно ставят на 1500мм, котел 1100-1200
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bhbyjxrf
сообщение 23.4.2015, 23:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 202884



Цитата(Hawkeye @ 23.4.2015, 20:25) *
в аксонометрии нагляднее было бы.
А вообще у нас принято после счетчика ставить два крана и дальще разводить или трубой или чаще всего гибкой подводкой. Краны обычно ставят на 1500мм, котел 1100-1200

а как у меня можно?меня смущает серпантин у счетчика....хотя куда его денешь то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 24.4.2015, 13:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(bhbyjxrf @ 24.4.2015, 1:50) *
а как у меня можно?меня смущает серпантин у счетчика....хотя куда его денешь то


А что за файлы у Вас вставлены чет я три мельком просмотрел вроде одно и то же, а если так зачем их 10 штук то вставлять было???
Ну если смотреть только разводку без оформления то у меня вопрос к помещению справа от кухни что там??? О каком серпантине Вы говорите? Кстати окна есть в помещении куда газ заводите? Внутри кухни все в порядке так и делается, только гибкую подводку нужно предусмотреть а иначе не пошевелить будет газовые приборы.


Цитата(Hawkeye @ 23.4.2015, 22:25) *
в аксонометрии нагляднее было бы.
А вообще у нас принято после счетчика ставить два крана и дальще разводить или трубой или чаще всего гибкой подводкой. Краны обычно ставят на 1500мм, котел 1100-1200


А зачем их 2 то после счетчика??? по мне дак вообще можно не ставить если есть перед ним кран, а только к приборам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bhbyjxrf
сообщение 25.4.2015, 0:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 202884



Цитата(Леха 83 @ 24.4.2015, 13:51) *
А что за файлы у Вас вставлены чет я три мельком просмотрел вроде одно и то же, а если так зачем их 10 штук то вставлять было???
Ну если смотреть только разводку без оформления то у меня вопрос к помещению справа от кухни что там??? О каком серпантине Вы говорите? Кстати окна есть в помещении куда газ заводите? Внутри кухни все в порядке так и делается, только гибкую подводку нужно предусмотреть а иначе не пошевелить будет газовые приборы.

про 10 шт. файлов-да одно и то же, просто я только зарег-сь и как то не разобралась, справа-лоджия, окно и в кухне и в лоджии есть, токо без форточки, хочу поставить оконные клапана, как думаете, такое решение подойдет? а так спасибо за анализ разводки большое, а про гибкий шланг можно написать как примечание-возможно подсоединение газ приборов гибкими такими то рукавами


А зачем их 2 то после счетчика??? по мне дак вообще можно не ставить если есть перед ним кран, а только к приборам.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 26.4.2015, 7:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



В пз напишите что вентиляция естественная воздух на горение забирается из соседнего помещения через щель внизу двери, а удаляется через вентканал и через форточку в окне. На чертежах покажите что окно с форточкой. Котел же у Вас с закрытой камерой сгорания он воздух для горения берет с улицы поэтому все пройдет.
Кстати трубу на чертежах правильно обозначьте так же краны и спдс по внутреннему газоснабжению посмотрите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bhbyjxrf
сообщение 26.4.2015, 7:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 202884



Цитата(Леха 83 @ 26.4.2015, 7:19) *
В пз напишите что вентиляция естественная воздух на горение забирается из соседнего помещения через щель внизу двери, а удаляется через вентканал и через форточку в окне. На чертежах покажите что окно с форточкой. Котел же у Вас с закрытой камерой сгорания он воздух для горения берет с улицы поэтому все пройдет.
Кстати трубу на чертежах правильно обозначьте так же краны и спдс по внутреннему газоснабжению посмотрите







Спасибо большое за консультацию. Все теперь понятно становится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vfrc301175
сообщение 3.3.2023, 11:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 381253



удалил. не туда

Сообщение отредактировал vfrc301175 - 3.3.2023, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 10.3.2023, 11:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Леха 83 @ 26.4.2015, 6:19) *
В пз напишите что вентиляция естественная воздух на горение забирается из соседнего помещения через щель внизу двери, а удаляется через вентканал и через форточку в окне.

Коллега не согласен. Хоть и закрытая камера сгорания, воздух конечно нужен для воздухообмена. Щель в двери кухни и смежное помещение? Допустим. А как туда воздух подается то? Через жилые комнаты, а в них с улицы? ? И форточка не является вытяжным устройством. Вообще-то в наружной стене кухни следует поставить приточное устройство с расчетом примерно на 50% требуемого воздухообмена помещения кухни, а остальное добирать из внутренних помещений. Иначе подавая много холодного воздуха в смежные помещения (комнаты) чтобы то перетекал в кухню обеспечивая не менее 100 кубов воздухообмена в час, вы нарушаете параметры микроклимата в этих комнатах, охлаждая их в холодный период года.
Если вы делаете проект газификации нового дома, идущий на экспертизу, то также кто-то делает проект вентиляции (раздел "ОВ"). Просто сошлитесь на этот проект. Не нужно "газовикам" заниматься самодеятельностью. Выше не пишете какое напряжение в розетках, давление воды в водопроводе на входе в котел. Пусть отвечают и защищают свои решения те, кто их разрабатывал. В газовом проекте - максимум можно продекларировать требования раздела ОВ и сослаться на него

Цитата(bhbyjxrf @ 23.4.2015, 17:54) *
Прикрепленный файл  ____________________.dwg ( 922,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Уважаемые коллеги! Посмотрите, пожалуйста, разводку газопровода в кухне!Дайте мне неопытной совет-можно так?

Что сразу не понравилось - решение по раздельному дымоудалению.
У вас котлы с закрытой камерой сгорания. Настенные. Такие котлы работаю циклично "нагрел"- "выключился" "нагрел"- "выключился" И так как в цикле отключения в канал дымоотвода не поступает теплый воздух из квартиры, в него поступает холодный воздух сверху , с улицы. На стенках канала будет образовываться конденсат и ему куда-то надо течь. Это полбеды. Вторая беда - отдельный канал воздухозабора котла. Тут ещё хуже - поступающий постоянно холодный воздух с улицы взаимодействуя с теплыми конструкциями каналов внутри дома также будет образовывать конденсат. Причем конденсация может быть как на внутренней так и на наружной поверхности . Таким образом стенка квартиры в верхней кухни , где идут каналы в нижние квартиры будет сыреть. Кому из жильцов такое понравится?


Какое решение чтобы дымоходы не сырели? если шахты дымоходов кирпичные, то при стандартной кладке их внутреннее сечение 130х130мм (полкирпича) или 130х250мм (кирпич). В эту шахту вставляете модульный дымоход ф80мм на всю высоту канала с выводом под зонтик, а воздух на горение будет поступать из пространства между стенками канала и вставкой. Плюсы решения - меньше конденсата на стенках каналов, в котел будет поступать более теплый воздух, обеспечивая лучшее сгорания газовоздушной смеси. И вместо 6 нужно 3 канала на дымоудаление.
В примере устройство такого канала (коллективного- но разницы нет - для одиночного котла или для нескольких, только в сечениях)



Что касается газопровода
1. Для чего заглушка сверху? Какой смысл?
2. Где перед счетчиком клапан электромагнитный для подключения к СИКЗ?
3. В нашем регионе без проблем бы приняли счетчик на уровне подключения патрубка плиты (что в вашем случае что в моем - он все равно скорер всего окажется в кухонном гарнитуре)
Не указано расстояние от корпуса плиты до корпуса котла в горизонтали
4. Так что же с дымоходом? Люток для чистки, капельник? Это есть? В каком разделе ПД?

Сообщение отредактировал GASPAR - 10.3.2023, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 4:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных