Пожаротушение. Если количество пожаров один, то складываются ли внутреннее и наружное пожаротушение? |
|
|
|
24.4.2015, 19:30
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.3.2015
Пользователь №: 262222

|
На наружное пожаротушение 15 л/сек На внутреннее 2 струи по 5 л/сек Количество пожаров 1. Сколько нужно л/сек? Брать наибольший т. е. наружный - 15 л/сек или складывать наружный с внутренним 15+10=25 л/сек?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
24.4.2015, 20:56
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Складывать.
|
|
|
|
|
22.10.2015, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004

|
А вот если внутренний: 2х5,2л/с и 2х2,5л/с (разные пож. отсеки), АПТ 30л/с и 10л/с (разные пож. отсеки) и 2 дренчерные завесы с расходом 4 л/с. Как тут складывать?
|
|
|
|
|
22.10.2015, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531

|
Цитата(marusa @ 22.10.2015, 11:31)  А вот если внутренний: 2х5,2л/с и 2х2,5л/с (разные пож. отсеки), АПТ 30л/с и 10л/с (разные пож. отсеки) и 2 дренчерные завесы с расходом 4 л/с. Как тут складывать? В расчет брать один пожар в пожарном отсеке, где требуется наибольший расход воды. Судя по всему это парковка с Q=2х5,2 + 30 + 2х4 = 48,4 л/с.
|
|
|
|
|
22.10.2015, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004

|
точно. парковка подземная. выше - ТРЦ. Плюс хозпит 9л/сек. С диаметром вводов сомневаюсь. 160 не проходит? Как думаете?
|
|
|
|
|
22.10.2015, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531

|
Цитата(marusa @ 22.10.2015, 11:56)  точно. парковка подземная. выше - ТРЦ. Плюс хозпит 9л/сек. С диаметром вводов сомневаюсь. 160 не проходит? Как думаете? 160 - однозначно не подходит. До здания подбирайте по таблице 24 исходя из скорости воды в трубе (выходит диаметр 280), от ввода до насоса можете взять скорость 2,8 м/с в соответствии с СП 5.13130.2009
|
|
|
|
|
22.10.2015, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004

|
Водоканал дает точки подключения к наружным водоводам ф200 (их 2). Это что же получается емкость ставить надо? И вообще, на этой сети сидит небольшой район, а стоянку потушить не можем. Странно это все.
|
|
|
|
|
22.10.2015, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Terz_AUPT @ 22.10.2015, 12:19)  подбирайте по таблице 24 Что за таблица?
|
|
|
|
|
22.10.2015, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004

|
я поняла, что сп 31 и это для насосных станций
|
|
|
|
|
22.10.2015, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531

|
Цитата(nagger @ 22.10.2015, 13:27)  Что за таблица? Цитата(marusa @ 22.10.2015, 13:29)  я поняла, что сп 31 и это для насосных станций Прошу прощения. Да, действительно СП 31.13330.2012. О других нормах выбора скоростей для наружных трубопроводов не слышал еще. Цитата(marusa @ 22.10.2015, 13:12)  Водоканал дает точки подключения к наружным водоводам ф200 (их 2). Это что же получается емкость ставить надо? И вообще, на этой сети сидит небольшой район, а стоянку потушить не можем. Странно это все. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%F0%EE%F1%F2%FC Читали эту ветку?
|
|
|
|
|
22.10.2015, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Terz_AUPT @ 22.10.2015, 12:19)  160 - однозначно не подходит. До здания подбирайте по таблице 24 исходя из скорости воды в трубе (выходит диаметр 280), от ввода до насоса можете взять скорость 2,8 м/с в соответствии с СП 5.13130.2009 Уже писал об этом не раз, да видать придётся писать ещё столько же. Скорость 2,8м/с появилась при подготовке НПБ 88-2001, была взята из NFPA-20. При этом в первой редакции НПБ-88 была оговорка, что такая скорость допустима только для насосов, подключённых к горводопроводу или производственному водопроводу предприятия и имеющих подпор на всасе. Но в окончательной редакции оговорка исчезла. В EN-12845 допускается меньшая чем в NFPA-20 скорость во всасывающей трубе насоса( см.изданный в Белоруссии документ ТКП EN 12845-2013 п.10.6.2.2 и 10.6.2.3.)Так что, IMHO, лучше бы брать для всасывающей трубы насоса скорость меньшую чем 2,8 м/с. В предложениях по новой редакции СП5 во ВНИИПО направлена информация по данному вопросу.
|
|
|
|
|
23.10.2015, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004

|
Насосов не будет, напора хватает. Общий расход в режиме тушения автостоянки получается 64 л/сек. По Шевелеву для стальных труб ф200: скорость 1,87 м/сек. Или что не то делаю? Еще вопрос: возможно ли предусмотреть автоматическое отключение хозпитьевого водоснабжения в режиме АПТ стоянки. Не могу найти в нормах.
|
|
|
|
|
23.10.2015, 8:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(marusa @ 22.10.2015, 13:12)  Водоканал дает точки подключения к наружным водоводам ф200 (их 2). Это что же получается емкость ставить надо? И вообще, на этой сети сидит небольшой район, а стоянку потушить не можем. Странно это все. Надо. На АПТ. Время тушение АПТ сколько?
|
|
|
|
|
23.10.2015, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531

|
Цитата(BTS @ 22.10.2015, 18:10)  Уже писал об этом не раз, да видать придётся писать ещё столько же. Скорость 2,8м/с появилась при подготовке НПБ 88-2001, была взята из NFPA-20. При этом в первой редакции НПБ-88 была оговорка, что такая скорость допустима только для насосов, подключённых к горводопроводу или производственному водопроводу предприятия и имеющих подпор на всасе. Но в окончательной редакции оговорка исчезла. В EN-12845 допускается меньшая чем в NFPA-20 скорость во всасывающей трубе насоса( см.изданный в Белоруссии документ ТКП EN 12845-2013 п.10.6.2.2 и 10.6.2.3.)Так что, IMHO, лучше бы брать для всасывающей трубы насоса скорость меньшую чем 2,8 м/с. В предложениях по новой редакции СП5 во ВНИИПО направлена информация по данному вопросу. Про скорость во всасывающем согласен, стараюсь принимать меньше чем 2,8 м/с (но формально имеем право 2,8). А вот ссылки на чужие нормы, к сожалению к проекту не припишешь (за исключением забугорных гостиниц и иных сооружений, строящихся в россии за деньги иностранцев)
|
|
|
|
|
24.10.2015, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004

|
время тушения 1 час
|
|
|
|
|
26.10.2015, 11:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(marusa @ 24.10.2015, 10:12)  время тушения 1 час Ну вот на АПТ 2х50м3 резервуары внутри здания и ставят обычно, со своими насосами. Цитата(marusa @ 23.10.2015, 7:39)  Еще вопрос: возможно ли предусмотреть автоматическое отключение хозпитьевого водоснабжения в режиме АПТ стоянки. Нет.
|
|
|
|
|
27.10.2015, 7:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004

|
Вот не понимаю я зачем мне ставить резервуары, по скорости меньше чем 2,8 м/сек, и отключение может и невозможно полностью, но снижение на 30% даже по 1 категории водоснабжения возможно. Объясните мне пож. (если не трудно) так, чтоб до меня дошло)). Не хочу я резервуары ставить просто потому что так обычно делают.
|
|
|
|
|
27.10.2015, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Начать следует не со скоростей, а с ТУ на подключение. Водоканал даёт запрошенные расходы с гарантированным напором?
|
|
|
|
|
27.10.2015, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004

|
В том то и дело, что водоканал дает только точки подключения сети, т. е. он не пишет какой конкретно расход он дает. Напор дает, которого хватает на АПТ стоянки. Может как то дополнительно запросить у водоканала расход?
|
|
|
|
|
27.10.2015, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
ТУ должны включать в себя гарантированный расход и напор в точке подключения! В противном случае это филькина грамота.
|
|
|
|
|
27.10.2015, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531

|
Полностью согласен! В ТУ обязаны прописать расход. Обычно пишут отдельную цифру на хоз-питье и отдельную цифру на пожаротушение
|
|
|
|
|
27.10.2015, 15:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(marusa @ 27.10.2015, 7:21)  но снижение на 30% даже по 1 категории водоснабжения возможно. Не надо приплетать нормы на наружные сети к внутрянке. Вы как снижать будете - побегаете по потребителям и 30% воду перекроете во время пожара?
|
|
|
|
|
27.10.2015, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004

|
это расчетный расход
|
|
|
|
|
27.10.2015, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531

|
Цитата(marusa @ 27.10.2015, 15:21)  это расчетный расход Вы это о чем и кому? не уловил...
|
|
|
|
|
28.10.2015, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004

|
Т.е. допустим, суммарный расчетный расход принимается с учетом понижения расхода на хозпитье на 30%, так не может быть? И не надо бегать краны закручивать. По-моему все расчеты производятся на какой-то принимаемый расчетный расход. А пополнение резервуаров возможно ведь во время пожара? Т.е можно ли уменьшить размеры резервуара?
|
|
|
|
|
28.10.2015, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531

|
Цитата(marusa @ 28.10.2015, 7:30)  Т.е. допустим, суммарный расчетный расход принимается с учетом понижения расхода на хозпитье на 30%, так не может быть? И не надо бегать краны закручивать. По-моему все расчеты производятся на какой-то принимаемый расчетный расход. А пополнение резервуаров возможно ведь во время пожара? Т.е можно ли уменьшить размеры резервуара? Пополнение возможно в соответствии с примечанием к п.9.4 СП 8.13130.2009
|
|
|
|
|
28.10.2015, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004

|
А если резервуары для АПТ, то п.5.9.13 СП 5?
|
|
|
|
|
28.10.2015, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531

|
Цитата(marusa @ 28.10.2015, 10:16)  А если резервуары для АПТ, то п.5.9.13 СП 5? И это тоже. Требования к резервуарам регламенируются СП 8.13130.2009
|
|
|
|
|
28.10.2015, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004

|
Всем спасибо, иду в водоканал за гарантируемым расходом, от этого и буду отталкиваться.
|
|
|
|
|
30.10.2015, 12:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(marusa @ 28.10.2015, 7:30)  Т.е. допустим, суммарный расчетный расход принимается с учетом понижения расхода на хозпитье на 30%, так не может быть? Не может. пп.7.2. СНиП 2.04.01-85* или что там его сейчас у вас заменяет. Цитата Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, при этом расход воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитывается. Цитата(marusa @ 24.10.2015, 10:12)  время тушения 1 час освежил в памяти нормы  Есть такой пункт: Цитата 6.10. Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч. При установке пожарных кранов на системах автоматического пожаротушения время их работы следует принимать равным времени работы систем автоматического пожаротушения. Не знаю как теперь в ваших СП - проверьте, может поможет.
|
|
|
|
|
  |