> размещение оборудования приточных систем, Установка приточной системы для помещения кат. "А"
r.irina
сообщение 28.4.2015, 8:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.3.2015
Пользователь №: 263738



Уважаемые специалисты, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Здание || степени огнестойкости. 2 пожарных отсека: в одном-производственное помещение кат. "А", в другом - подсобно-производственные помещения кат. "В4" и "Д" и приточная венткамера, примыкающая к противопожарной стене. Можно ли в этой венткамере разместить приточную систему, обслуживающую помещение кат. "А" ( при условии установки противопожарного клапана и взрывозащищенного автоматического обратного клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
zeva
сообщение 28.4.2015, 9:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 6.10.2010
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202



Цитата(r.irina @ 28.4.2015, 8:24) *
Уважаемые специалисты, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Здание || степени огнестойкости. 2 пожарных отсека: в одном-производственное помещение кат. "А", в другом - подсобно-производственные помещения кат. "В4" и "Д" и приточная венткамера, примыкающая к противопожарной стене. Можно ли в этой венткамере разместить приточную систему, обслуживающую помещение кат. "А" ( при условии установки противопожарного клапана и взрывозащищенного автоматического обратного клапана?

СП 7.13130.2013 Вам в помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
r.irina
сообщение 28.4.2015, 9:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.3.2015
Пользователь №: 263738



Понимаете, в СНиП 41-01-2003 пункт 7.10.5 сначала указано, что не следует в такой венткамере размещать оборудование, обслуживающее помещение кат. "А", а далее написано, что допускается размещать оборудование с учетом п. 7.9.10-7.9.16 (а в них указаны и системы для помещений кат. "А"). В СП 60.13330.2012 эти фразы переставлены местами, поэтому и возник вопрос. В СП 7.13130.2013 ссылка на СП 60. 13330. Значит, венткамеру для приточной системы, обслуживающей помещение кат. "А", нельзя располагать за противопожарной стеной этого помещения, а встраивать в него, выгораживая противопожарными стенами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.4.2015, 10:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А в чём вопрос-то?
СП 60, п. 7.10.5
Цитата
...Оборудование, обслуживающее помещения категорий А, Б и В1, склады категорий А, Б, В1 и В2, а также оборудование системы местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.13 за пределами обслуживаемого пожарного отсека размещать не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
r.irina
сообщение 29.4.2015, 13:02
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.3.2015
Пользователь №: 263738



А вопрос в том, что приточную камеру кат. "Д" придется встраивать в производственный участок кат."А". Получается встройка, которая, в соответствии с п.6.1.43 СП 4.13130, должна отделяться от производственного помещения противопожарными стенами и перекрытиями 1 типа. Придется сокращать площадь произв. участка, нерационально это. Может последняя фраза п. 7.10.5 СП60.13330 относится только к оборудованию вытяжных систем и систем местных отсосов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 18:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных