Цитата(r.irina @ 28.4.2015, 8:24)

Уважаемые специалисты, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Здание || степени огнестойкости. 2 пожарных отсека: в одном-производственное помещение кат. "А", в другом - подсобно-производственные помещения кат. "В4" и "Д" и приточная венткамера, примыкающая к противопожарной стене. Можно ли в этой венткамере разместить приточную систему, обслуживающую помещение кат. "А" ( при условии установки противопожарного клапана и взрывозащищенного автоматического обратного клапана?
СП 7.13130.2013 Вам в помощь