Всем добра! Помогите разобраться с вопросом..
Ситуация..
На холодном (средняя полоса РФ) чердаке находится вент. машина, к ней подключен пароувлажнитель, нужно ли как-то сие установку как-то утеплять? если да как это сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
vsklokoch
сообщение 5.5.2015, 18:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(manu @ 5.5.2015, 17:39) *
Всем добра! Помогите разобраться с вопросом..
Ситуация..
На холодном (средняя полоса РФ) чердаке находится вент. машина, к ней подключен пароувлажнитель, нужно ли как-то сие установку как-то утеплять? если да как это сделать?

дык, а подводимая вода и дренаж у Вас не замерзнут?
Там же шлангище паровой до 3 метров. Может все-таки в помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manu
сообщение 12.5.2015, 10:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 7.8.2014
Из: Иваново
Пользователь №: 241393



Цитата(vsklokoch @ 5.5.2015, 18:57) *
дык, а подводимая вода и дренаж у Вас не замерзнут?
Там же шлангище паровой до 3 метров. Может все-таки в помещение?

в помещение уже никак (место нигде нету) вент. машина уже на чердаке стоит..
Хорошая термоизоляция для труб или греющий кабель никак не согреют подведенные трубы с водой? huh.gif
Про дренаж совсем отдельная история..Трубу там нужно закладывать с устойчивостью к воздействию температур до 100 град. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 12.5.2015, 11:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(manu @ 12.5.2015, 11:51) *
в помещение уже никак (место нигде нету) вент. машина уже на чердаке стоит..
Хорошая термоизоляция для труб или греющий кабель никак не согреют подведенные трубы с водой? huh.gif
Про дренаж совсем отдельная история..Трубу там нужно закладывать с устойчивостью к воздействию температур до 100 град. blink.gif

вент. машина на чердаке - это понятно. она, есессно, в изоляции и воздух к секции увлажнения подходит уже гретый. я говорю о размещении парогенератора (имхо, лучшее место - санузел или прачечная).
мне кажется, альтернативой размещения парогенератора в теплом помещении будет только строительство теплого микрочердака на холодном чердаке (сам не пробовал, но водичка-то (особенно при выключенном парогенераторе) обычно мерзнет и рвет...).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 13.5.2015, 8:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



какая минимальная температура будет на чердаке?
посмотрите характеристики увлажнителя, возможно он вообще не рассчитан на работу в неотапливаемом помещении.
--
для труб изоляция и греющий кабель возможно смогут спасти ситуацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manu
сообщение 14.5.2015, 8:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 7.8.2014
Из: Иваново
Пользователь №: 241393



Самая низкая температура на чердаке как и на улице характерна для Московской области.
Пароувлажнители фирмы Carel модель, например UE 025.
Отапливаемый бокс на холодном чердаке под пароувлажнитель из чего должен состоять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 14.5.2015, 9:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



тогда точно теплый бокс нужен, такие увлажнители от +1 работают
---

состоять из коробки утепленной и радиатора

и еще: если раньше не проектировали увлажнение, почитайте внимательно документацию, там есть нюансы по длине паропровода, по способу прокладки, по установке парораспределителей.
Если не учтете все рекомендации, система не будет работать корректно

Сообщение отредактировал ОРИ - 14.5.2015, 9:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreambelarus
сообщение 15.12.2016, 11:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269736



НЕ слишком по теме...
Есть желание немного поднять производительность пароувлажнителя в приточной вентустановке чтобы был запас на сильные морозы по сливу конденсата вижу что запас есть. Увлажнитель в венткамере температура 23гр.
1. утеплить паропровод 3м трубчатым кафлекс HT.
2. Утеплить частично паровую трубку???
3. утеплить трубку слива конденсата???
4. Влияние формы паровых сопел и их количества на количество подоваемого пара?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 15.12.2016, 18:43
Сообщение #9





Guest Forum






Утеплите, это недолго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreambelarus
сообщение 27.12.2016, 12:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269736



Цитата(dreambelarus @ 15.12.2016, 12:48) *
1. утеплить паропровод 3м трубчатым кафлекс HT.

Этот пункт выполнили получили существенный прирост до 20% производительности. Паропровод просто просадили через трубчатый утеплитель Кафлекс HT чуть большего по внутреннему диаметру.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных