> Уклон системы холодоснабжения
Малина12
сообщение 10.5.2015, 19:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219846



Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос:
в какую сторону делается уклон в системе холодоснабжения - к фанкойлам?

Не могу нигде найти информацию((

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
LordN
сообщение 10.5.2015, 19:56
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



конретизируйте каким-нито примером свой вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Малина12
сообщение 10.5.2015, 20:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219846



В нормативной литературе указано выполнять монтаж трубопроводов с уклоном 0,002.
Мне нужно на планах холодоснабжения проставить уклоны трубопроводов, отсюда и возник вопрос - в какую сторону следует выполнить уклон? К насосной станции или к фанкойлам?
Надеюсь, я не совсем запуталась(

Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.5.2015, 21:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Малина12 @ 10.5.2015, 21:12) *
В нормативной литературе указано выполнять монтаж трубопроводов с уклоном 0,002.
Мне нужно на планах холодоснабжения проставить уклоны трубопроводов, отсюда и возник вопрос - в какую сторону следует выполнить уклон? К насосной станции или к фанкойлам?

Представьте себе, что Вы проектируете водяную систему отопления. Как Вы проектируете уклоны трубопроводов? Вероятно, т.о., чтобы воздух удалялся из верхних точек пространственной трубопроводной системы, а опорожнение можно было бы осуществить в нижних точках. То же самое и в водяной системе холодоснабжения. Предусматриваются даже общие системы тепло-холодоснабжения на 2-х-трубных фанкойлах: летом в них подаётся захоложенная вода, зимой - теплоноситель. Так что принципиальных отличий нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 11.5.2015, 7:43
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



еще раз прошу конкретизировать, о чем идет речь?
о гидравлической системе с теплоносителем типа вода, о дренажной системе, о системе трубопроводов с хладагентом типа фреон. так о чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Малина12
сообщение 12.5.2015, 22:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219846



Система холодоснабжения чиллер-фанкойл, холодоноситель вода

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274